浙江开元alc板材内alc墙板价格有多厚的

ALC板施工工艺及标准_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ALC板施工工艺及标准
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢天津天筑诚达墙体建材有限公司
公司电话:022-
公司传真:022-
企业网站:
电子邮箱:
公司地址:
本公司成立于二零零三年,是一家集销售ALC板材,设计,施工为一体的新型建材有限公司。本公司以绿色节能环保墙体材料ALC板材为主,公司主营蒸压加气混凝土砌块,ALC板材。公司实力雄厚,拥有高素质的销售,技术,施工队伍,曾在 滨海新区等地完成许多优秀项目,公司业务范围广阔,覆盖京津唐等地区。公司本着:诚信为先,服务社会的宗 旨,愿以优质的环保产品,优良的售后服务,广交社会...ALC内墙板 - 产品网
&& ALC内墙板
?ALC内墙板产品描述
& 1.1.&内墙的选用 选用蒸压加气板作为内隔墙使用,选用板材的型号主要以实现其隔声防噪和安全功能为目的,所以在保证其功能实现的前提下最经济为首选,以下为常见板材型号平均隔声量指标(部分参见03SG715-1P95); &
检测值(db)
100厚ALC板材
GBJ75-84 GBJ121-88
住宅户内墙\学校医院宾馆办公楼一般分割墙
100厚ALC板材+两面1mm腻子
120厚ALC板材
住宅户内墙\学校医院宾馆办公楼一般分隔墙
120厚ALC板材+两面3mm腻子
150厚ALC板材
住宅分户墙\学校医院宾馆写字楼特殊房间分隔墙
150厚ALC板材+两面3mm腻子
180厚ALC板材
特殊行业有特殊静音要求的房间分割
180厚ALC板材+两面3mm腻子
200厚ALC板材
特殊行业有特殊静音要求的房间分割如影视办公用房
200厚ALC板材+两面3mm腻子
(75+ 空5 +75)厚ALC板材
特殊行业有特殊静音要求的房间分割,如七星级高档外资酒店分户墙间隔
(75+ 岩棉5 +75)厚ALC板材
(75+ 岩棉5 +75)厚ALC板材+两面3mm腻子
1.1.1如果设计的是住宅或公寓 根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118&88国家标准第3.2.1条&分户墙与楼板的空气隔声标准参见下表:
围护结构部位
计权隔声量
分户墙及楼板
1.1.1.1根据以上计权隔声量标准,分户墙三级隔声可以选用100MM厚的板材,二级隔声可以选用120/150MM厚的板材;鉴于分户墙可能会出现卫生间墙内走管线的问题,因此建议设计时选用150MM厚的板材(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); &1.1.1.2《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118&88国家标准中并未明确规定户内墙的隔声标准,根据实践经验建议选用75或100MM厚的板材(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.1.3住宅内墙的选用首先应该满足隔声要求,在满足隔声要求的前提下应充分考虑建筑层高和板材最大长度的问题;如建筑户内净层高为4.3米,卫生间和户内墙则应选用120MM厚的板材(最大长度4.5米)而不是100MM的板材(最大长度4米); 1.1.2如果设计的是学校 根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118&88国家标准第4.2.1条学校不同房间围护结构的空气隔声标准参见下表: &
围护结构部位
计权隔声量(DB)
有特殊安静要求的房间与一般教室间的隔墙和楼板
一般教室与各种产生噪声的活动室间的隔墙和楼板
一般教室与教室之间的隔墙与楼板
&&&& 注:产生噪声的房间系指音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房以及产生噪声与震动的机械设备的房间; 1.1.2.1第一种情况的有特殊安静要求的房间与一般教室间的隔墙板满足不小于50分贝隔声要求,板材应选用200MM厚的,或者选用复合板即(7.5+7.5)或(10+5)或(10+10)等组合形式; 1.1.2.2第二种情况的一般教室与各种产生噪声的活动室间的隔墙板满足不小于45分贝隔声要求,板材应选用120MM厚的或者选用150MM厚的(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.2.3第三种情况的一般教室与教室之间的隔墙板满足不小于40分贝隔声要求,板材应选用100MM厚的或者选用120MM厚的(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.3如果设计的是医院 根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118&88国家标准第5.2.1条医院病房、诊疗室隔墙、楼板的空气声隔声标准参见下表:
围护结构部位
计权隔声量(DB)
病房与病房之间
病房与产生噪声的房间之间
手术室与病房之间
手术室与产生噪声的房间之间
听力测听室围护结构
注:产生噪声的房间系指有噪声或震动设备的房间 1.1.3.1病房与病房之间的隔声要求,三级不小于35分贝板材可以选用75或100MM厚的,二级不小于40分贝板材厚度可以选用100或120MM厚度的,建议该类房间选用100MM厚的板材最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.3.2病房与产生噪声的房间之间的隔声要求,三级不小于45分贝板材可以选用150MM厚的,一和二级不小于50分贝板材厚度可以选用200MM厚的,或者选用复合板即(7.5+7.5)或(10+5)或(10+10)等组合形式,建议本类选用200MM厚的板材为最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.3.3手术室与病房之间的隔声要求三级不小于40分贝板材可以选用100MM厚的,二级不小于45分贝板材厚度可以选用120或150MM厚度的,建议该类房间选用150MM厚的板材最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.3.4手术室与产生噪声的房间之间隔声要求三级不小于45分贝板材可以选用120或150MM厚的,一二级不小于50分贝板材厚度可以选用200MM厚的,或者选用复合板即(7.5+7.5)或(10+5)或(10+10)等组合形式;建议本类选用200MM厚的板材为最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.3.5听力测听室围护结构之间的隔声要求不小于50分贝,板材可以选用200MM厚的或者选用复合板即(7.5+7.5)或(10+5)或(10+10)等组合形式;建议本类选用200MM厚的板材为最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.4如果设计的是宾馆或酒店 根据《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118&88国家标准第6.2.1条客房围护结构空气声隔声标准参见下表: &
围护结构部位
计权隔声量(DB)
客房与客房间隔墙
客房与走廊间隔墙(包含门)
客房的外墙(包含门)
1.1.4.1客房与客房间隔墙隔声要求二三级不小于40分贝板材可以选用100MM厚的,一级不小于45分贝板材厚度可以选用120或150MM厚度的,建议该类房间选用120MM厚的板材最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.4.2客房与走廊间隔墙(包含门)隔声要求二三级不小于35分贝板材可以选用75MM厚的,一级不小于40分贝板材厚度可以选用100或120MM厚度的,建议该类房间选用100MM厚的板材最佳(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表); 1.1.4.3客房的外墙(包含门)部分在外墙部分介绍; 1.1.5如果设计的是写字楼、办公楼、商场(商铺)等建筑 1.1.5.1根据《办公建筑设计规范》JGJ67-89第3.1.9条 &隔声第一款&办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB(A声级),电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB(A声级) &的隔声标准要求,其计权隔声量标准不小于40(35)分贝,也就是说内隔墙板材选用100或120的足以满足各类办公房间写字楼、办公室等隔音技术要求; 1.1.5.2商场、商铺等商用建筑国家没有明确的隔声要求,并且很多情况下为不到顶的悬空隔墙设置,因此一般根据隔墙高度选用板材的厚薄,诸如即墨服装批发市场采用开放性空间布置和隔墙安装,其均采用75MM厚板材悬空安装;再如城阳中韩小商品城采用100MM厚板材悬空安装(参见03SG715-1P95ALC板材性能检测报告汇总表);  &
主营:生产销售NALC板,ALC板
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 ALC内墙板 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
产品推广就选产品网,专注推广十二年!The following error occurred:
The requested URL was not found on this server.
Please check the URL or contact the webmaster.

我要回帖

更多关于 alc轻质隔墙板 的文章

 

随机推荐