安全出口是人员安全逃生的必经之地,其上方设置不小于1m的防火挑檐的目的是防止火灾时上方火场坠物伤人。
勤奋是一条神奇的线,用它可以串起无数知识的珍珠。
最好不要,一般都是设计好的
若窗下有暖气,最好做窗口大小,若无暖气,按照上述方法选取.
安装一个不锈钢小架子或扶手,有时还可以进门时随手挂一些小东东。
大家还关注2015新防火规范解读_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2015新防火规范解读
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑设计分区
查看: 1238|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
请问如果一层是厨房的操作间并且开有外窗,二楼三楼的房间为其他用途但是没有开窗,还需要设置防火挑檐吗?
谢谢!!!
刚收到审查的意见书,急!盼回复!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
公共厨房肯定是要的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
楼上的房间没有开窗也要设置防火挑檐吗?墙体不是非燃烧体的吗?
我的理解是:如果底层厨房上方的墙体也开有外窗那就需要设置防火挑檐;
& && && && &因为挑檐防止的是不同层的窗户之间火势的蔓延;
& && && && &难道上层不开窗也要设挑檐?