国家规定化工厂用多少个国家灭火器管理规定算事故

更多法律知识
摘要:对灭火配置不符合要求、灭火器管理制度和责任不落实等问题行了分析。从配置场所的危险等级、火灾类别、计算单元、保护面积、灭火级别、设置场所灭火器类型规格与数量、设置方式和要求等方面介绍灭火器配置的设计程序。提出化工企业加强灭火器管理的具体措施。
灭火器是指能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出以扑灭火灾,并能够由人力移动取用方便的灭火器具。灭火器是扑救初期火灾常用的消防器材,由于其结构简单、轻便灵活、使用方便等特点而在化工企业得以广泛运用。因此,如何保障火火器的合理配置,及时检查维护以及正确使用,是灭火器发挥其效能的关键。但在日常安全检查中,发现不少企业在灭火器配置、检查维护和使用等环节中存在着一系列亟待解决的司题,这些问题如不解决,势必会对发挥灭火器的应有效能造成不利影响。
1 存在的问题
1.1 灭火器的配置不符合GBJl40-90《建筑灭火器配置设计规范》的要求
部分建设单位在新建、改建和扩建工程中,没有要求设计单位进行灭火器配置的设计。有些单位虽有设计,但未按设计标准配置。由于自行选配,造成配置总量不足、设置点布置不合理,摆放数量过于集中,配置的灭火器与火灾种类不匹配。
1.2 部分单位灭火器管理制度和责任制不落实
由于维护保养制度不健全,经常性检查和日常维护措施不落实,灭火器没有专人管理,造成配置的灭火器损坏严重。贮气压力不足,灭火药剂失效,罐体锈蚀,喷射软管老化破损,压力表、喷头连接处松动、喷嘴堵塞变形。甚至已经失散的灭火器依旧“在役”,形同虚设,直到着火使用时才发现已失效。
1.3 员工缺乏培训
对员工的消防培训不到位,有些员工对灭火器常识知之甚少,有的甚至不会使用灭火器,造成一些初起火灾虽被及时发现,但由于员工不会正确使用灭火器,使小火未被控制而酿成大灾。
2 灭火器配置设计程序
2.l 确定配置场所的危险等级
化工企业灭火器配置场所的危险等级根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分为严重危险级、中危险级和轻危险级3类,化工企业一般均为严重危险级。
2.2 确定配置场所的火灾类别
根据物质及其燃烧特性,火灾类别划分为4类
A类火灾: 指含碳固体可燃物的火灾。
B类火灾:指甲、乙、丙类液体的火灾。
C类火灾:指可燃气体的火灾。
D类火灾: 指可燃金属的火灾。
2.3 划分配置场所的计算单元
灭火器配置场所的危险等级或火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
2.4 测算各单元的保护面积
建筑工程应按使用面积计算,可燃物露天堆墚,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐应按堆垛、储罐占地面积计算。
2.5 计算各单元所需灭火级别
灭火级别按下式计算:
式中:Q――灭火器配置场所所需灭火级别,A或B;
S――灭火器配置场所的保护面积,m2;
U――A类火灾或B类火灾灭火器配置场所相应危险等
级的灭火器配置基准,m2/A或m2/B;
K――修正系数。
无消火栓和灭火系统的,K=l.0;
设有消火栓的,K=0.7;
设有灭火系统的,K=0.5;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐的,K=0.3。
2.6 计算每个灭火器设置点的灭火级别
每个灭火器设置点的灭火级别按下式计算
式中:Qe――灭火器配置场所每个设置点的灭火级别,A或 B;
N――灭火器配置场所中设置点的数量。
灭火器配置场所和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别不得小于计算值和规定。
2.7 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量
一个灭火器配置场所内的灭火器不应小于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。
2.8 确定每具灭火器的设置方式和要求
(1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
(2)灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落,推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。
(3)灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。
(4)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于l.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
(5)灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。
【1个回复】
【1个回复】
【1个回复】
【4个回复】
网站声明:法律快车网刊载各类法律性内容是以学习交流为目的,包括但不限于知识、案例、范本和法规等内容,并不意味着认同其观点或真实性。如涉及版权等问题,请将问题与链接反馈给我们,核实后会尽快给予处理。
频道热门知识排行
频道热门法规推荐
微信法律咨询
扫一扫 随时随地为您提供免费法律咨询
法律快车 版权所有 2005- 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-
客服QQ:(注:此客服QQ不进行法律咨询!)2011化工厂类安全知识_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2011化工厂类安全知识
上传于||文档简介
&&本​文​档​内​容​为​化​工​厂​安​全​知​识​试​题​,​希​望​对​同​行​业​的​朋​友​有​所​帮​助​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【原创】【多图】我所经历过的化工厂事故 | 元素周期表小组 | 果壳网 科技有意思
27603人加入此小组
从现在算起来,那次事故已经过去了两年整总有一些事故你无法避免我本人是学制药出身,实习找的单位是一家在河北沧州黄骅港的大型钢铁厂下属的甲醇厂。在厂里得知钢厂的焦化曾在去年(10年)发生过事故,几间厂房被夷为平地。当然,钢厂本身也是个危险场所,每两个月都会摊上几起事故。既然咱学了化学,就得有这份“献身”的觉悟,对不?可谁也没曾想事故来的这么早这么快。日,我上的是早班(早8-午4),所在的班组有12人,在压缩车间的包括我在内有四个,小王、小张、老赵和我(应为5人,有一个请假回家了) 。整个厂的员工超过三分之二都是实习中的和毕业的大专生(除了机修都是学化学的),年龄都差不多。截止到25日13:55之前,现场一切正常。每天上班我去抄表的时间都是一样的。13:50我起身去抄表,大约是在13:55的时候听见了啸叫。这种啸叫声我听过,汽轮机开车前都会在消音器排放蒸汽(除水)时都会有这种声音,声音极大。但此时是正常生产,汽轮机运行中。所以当时脑子里第一个反应就是蒸汽泄漏。一边朝着声音发出的方向走一边对着小王吼(他拿着对讲机此时也在对中控吼):蒸汽漏了!当然这是没用的,因为声音大到连吼都听不见的地步了,更别提对讲机了。与大多数人脑子里所想不同的是,中压及以上的蒸汽泄漏时不会产生“白气”,无色无味看不见,走近时才能感觉到蒸汽的热量。厂里用的汽机用3.92MPa的是蒸汽(NK40/41型,杭汽生产),又是在室内,有这种想法并不奇怪。吼完之后觉得事情不对劲:声音是在一楼,但如果是蒸汽的问题,管道上的保温材料会被蒸汽吹掉(或者撕下来)。13:58的时候发现了泄漏点,是一个压力为5.5MPa左右的分离器(离心式压缩机循环段分离器),漏点在其人孔法兰之间,要是知道几分钟后发生的事,我们(除了老赵)是不会站在它下面看的。抱着“总有人想要知道事故时的数据”这一现在看来很可笑的想法我在检查完漏点后(13:59)继续去一楼抄表(这个行为给我们事故后带来了一些不必要的麻烦)。14:02,轰的一声巨响。我当时是在离爆炸点大约20米以外的地方(厂房里),正朝着泄漏方向。看爆心犹如一颗礼花弹在厂房里爆炸,尘土四起。当时扔下记录本就朝着车间的南门跑(我旁边其实有一个门,但没开),出南门遇到小张,两人绕过车间东 侧的煤气总管过滤器-水封朝西边的办公楼跑去。跑到储罐旁的高压水炮想拿它灭火,这时班长也来帮忙,并问我有谁还在里面,我说不知道。但两人手里都没有消防扳手,只能作罢。在办公楼下,我见到了小王(当时他在二楼,安全帽被吹飞,头发被燎),唯独不见老赵,几分钟后有人在车间西门附近找到了晕了过去的老赵(身体无大碍,在医院里养了大约3个月)。实际上在车间发出声音的时候中控就已经觉得不对劲了,他们听不清现场的吼声,离心式压缩机因泄压已经开始停车,调度想要去车间看一下刚出门就被冲击波震倒(据他说车间当时被尘土笼罩),急忙返回中控;净化车间的操作员一听到爆炸立即将控制台上的三个紧急停车按钮(I-800、I-801、I-802,对应的是脱硫单元、转化单元、合成单元 )拍了下去。当时我随身带着手机,照着电话簿上的电话给朋友和父母打电话报平安。等到心里静下来的时候被带到会议室里作为事故见证人和班长、中控人员一起给厂领导作报告(其他人受惊过度说不出话),事故经过和时间都是我写的,与中控记录的时间一致。做完报告后我们一班人(除小王、小张、老赵)就回到了宿舍。由于我在事故记录上写了一个最近的CO报警仪上的读数,于是甲醇厂设计方(当时还在厂里指导工作)认为泄漏时间早在13:55前就已经发生(根据的是该报警仪的历史数据),认定是操作人员的疏忽所导致。事后查明是该分离器上的人孔法兰垫圈破裂导致高压气体泄漏最终引发爆炸,与现场操作工毫无关系。逃生路线图,蓝线为逃生路线,红箭头所指方向是爆炸前我所在的车间内位置,此图摄于日以下是爆炸当天的图像(日)离炸点最近的墙离炸点最近的墙(里)二楼压缩机电机旁的办公桌(杯子是我的……)车间西侧事故后放置的灭火器车间西侧局部车间二楼西北方向,绿色的是焦炉气压缩机南侧的一个被吹坏的窗户在1#焦炉气压缩机电机后看车间西侧离炸点最近的墙(里)在二楼看北侧墙下方为汽机-压缩机油站和南侧墙北侧界外看车间南侧东侧门外停着的消防车和救护车以下图片是事故后第二天的照片(日)西侧楼梯车间东侧车间二层北侧南侧墙体一楼南门,靠近西侧墙体一楼西门爆炸点附近被熏黑的一楼天花板肇事的分离器离炸点最近的消防栓和防爆灯铁皮被吹掉,露出保温棉的管道外面的南侧墙体
+ 加入我的果篮
楼主喝杯茶压压惊于是漏的其实是合成气?
引用 的话:楼主喝杯茶压压惊于是漏的其实是合成气?对
没有后续了么
事故原因是法兰失效?难道不久前这个法兰拆卸过?
引用 的话:事故原因是法兰失效?难道不久前这个法兰拆卸过?法兰没人动,垫圈破裂
引用 的话:法兰没人动,垫圈破裂呃……这还真是天灾……
= =在工厂里面实习真是危机重重啊
觉得很刺激……来自
别怕,先点根烟,冷静下来自
引用 的话:呃……这还真是天灾……也不能完全算天灾吧,没有按时维保(更换垫片)。虽然这理由看上去不靠谱,但起码EHS写报告的时候会这么写。。。。。。
法兰泄漏,泄漏还那么厉害,在我们这里对讲机一联系直接停机了,然后检修,你神经好大条,发现问题还敢继续去抄数万幸的是没死人
引用 的话:法兰没人动,垫圈破裂用的时间长了垫片呲了,正常,但是发现问题后处理不及时啊
发现事故苗头第一反应应该是撤离,数据只要是中控能查的,都会有记录,规范要求是记录30天数据,没有记录也不关你的事,命要紧。距离爆炸点20m没啥大事算你运气了……要是安评上模拟计算的那种,我估计只能在事故案例里认识LZ了黄骅港啊……我在中捷那边待过一阵子,LZ应该知道吧?
引用 的话:也不能完全算天灾吧,没有按时维保(更换垫片)。虽然这理由看上去不靠谱,但起码EHS写报告的时候会这么写。。。。。。11年6月才开车,10月底出的事故,才4个月引用 的话:用的时间长了垫片呲了,正常,但是发现问题后处理不及时啊
引用 的话:现事故苗头第一反应应该是撤离,数据只要是中控能查的,都会有记录,规范要求是记录30天数据,没有记录也不关你的事,命要紧。距离爆炸点20m没啥大事算你运气了……要是安评上模拟计算的那种,我估计只能在...中捷……没印象,我们是在神华 朔黄铁路边上
引用 的话:中捷……没印象,我们是在神华 朔黄铁路边上你那我也没印象……我们设计的装置离海边倒是挺近,住的地方周围还有动或者不动的磕头机……
引用 的话:你那我也没印象……我们设计的装置离海边倒是挺近,住的地方周围还有动或者不动的磕头机……是不是南排河附近?我记得那里有一家炼油厂
论降噪耳机和降噪话筒的重要性论其他通讯方法的重要性
少儿科普编辑,冶金工程学士
引用 的话:OMGD,还是小心,一定要小心哦。话说我也遭遇过一些事故,真的非常可怕
感觉楼主属猫的吧,有事发生跑的可顺溜了~
引用 的话:是不是南排河附近?我记得那里有一家炼油厂对就是那儿那家原来是民营,后来似乎是被中海油收购了,小日子滋润着呢
我觉得是密封圈的问题来自
楼主压压惊。才几个月就垫片坏了,不会是石棉垫片吧,不至于呀,哪家的机器呀,沈鼓?汽机小毛病多不,好吧,我是来打酱油的~~
担心楼主被开除来自
干化工确实很危险,我干化工五 年,虽没有亲身经历事故,但知道万一出事就是大事!来自
不是天灾吧……垫圈破裂1) 固定式气体探测仪都没有报警吗?2) 你们随身带的便携式气体探测器呢,也没报警吗
有几点疑问1.现场有可燃气体探测器吗?有的话为何没报警2.既然有啸声说明漏的不小,中控是否有发现压力变化?3.听LZ描述是化学爆炸吧,点火源是什么?摩擦热还是本身的热源还是外部有火源(应该没吧。。。)?4.LZ真属猫的。。。
(C)2016果壳网&&&&京ICP证100430号&&&&京网文[-239号&&&&新出发京零字东150005号因设备问题,着了一把火,用几个灭火器将火扑灭。无人员伤亡和财产损_百度知道