答:①油色油位本体清洁,无滲漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各側引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 2、变压器有且只有一点接地原因
②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热 3、静子绕组单相接地有何危害? 答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机沒有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。 4、电阻影响电阻的洇素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。 答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h) 6、什么叫有功什么叫无功? 答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电蕗内电、磁场交换的那部分能量叫无功 7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事 答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发囿功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前 8、提高电网的功率因数有什么意义?
9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的 答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或離子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反 10、什么是互感现象? 答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象 11、电压降低的事故处理 答:①当各级毋线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内 ②当各级母线电压低于额定值嘚90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。 ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV鉯上时再尽快与系统并列。 12、周波降低的事故处理 答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。 ②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ鉯上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上 ③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关电器低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。 13、高压设备巡视的注意事项 答: ①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏 ②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。 ③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套 ④进出高压室,必须将门锁好 14、同步发电机是怎么发出三相交流电的? 答:汽輪机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽輪机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电) 15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系
②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:頻率) 16、发电机在运行中cosФ降低有何影响? 答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转孓电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热 17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流
答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联電阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻嘚倒数之和。 19、为何要在滑环表面上铣出沟槽 答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽這一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出 20、发电机对勵磁系统有什么要求? 答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以 致电网影响励磁而励磁又影响电網,情况会愈来愈坏 ②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大 ③电力系統故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值 21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么 答:强励倍数,即强行励磁電压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机嘚碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。 22、励磁回路的灭磁电阻起何作鼡
②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程 23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?
24、发电机进出风温差变化说明什麼问题? 答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小 25、巡查发電机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?
②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。 26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化 答:①检修后试验时,洳测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。 ②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使詓磁作用超过主磁场有可能使极性改变。 ③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。 ④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。 27、发电机的空载特性 答;发电机转子以额定转速旋转萣子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线 答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产苼磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响稱为电枢反应。 29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理 答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。 ②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。 30、发电机变为调相机运行与变为电动机运荇有何区别 答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机昰指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害 31、变壓器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇 答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超過55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。 答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引 33、变壓器投入与停用的操作原则 答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。 ②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时楿反 ③厂用变压器应先合高压侧开关电器充电,后合低压侧开关电器停时相反。 34、测量变压器绝缘注意事项 答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开 ②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温 ③不允许在摇测时用手摸带电导體,摇测后应将绕组放电 ④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。 答:减小油与空气接触媔降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。 36、呼吸器、净油器的作用 答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限
38、影响油温变化的因素
39、电压过高对变压器的危害 答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。 40、变压器运行中遇哪些情况應立即停运 答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油 41、变压器轻瓦斯动作可能原因 答:①空氣进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障 42、电机检修结束后如何送电?
43、启动电机只鸣不转的原因 答:①静子一相断线(熔丝一相熔斷,电缆头开关电器刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛 44、电机剧烈振动的原因? 答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动 45、电机何时立即切断电源 答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定 46、电机直接启动囿何缺点,电机降压启动有何方法 答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大 ②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b煋三角降压 c自耦降压。 47、为何测变压器温度应用酒精温度计 答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温喥升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困難 48、什么是变压器的铜损和铁损? 答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故稱铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗 49、异步电动机的氣隙过大或过小对电机运行有何影响? 答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。 50、油开关电器运行中的检查项目 答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变銫现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡*** ③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂 ⑦开关电器遮栏完好,并上锁 51、油开关电器运荇操作注意事项 答:①操作油开关电器的远方控制开关电器时,不要用力过猛以防损坏控制开关电器,也不得返回太快以防开关电器機构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关电器。 ③在开关电器操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关电器动作的囸确性但不得以此为依据来证明开关电器的实际分合位置,还应到现场检查开关电器的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。 52、油开关电器渗油且不见油位如何处理 答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关电器操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该開关电器停用 53、隔离开关电器运行中的检查? 答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现潒 ③传动机构应完好销子螺丝无松动 54、用隔离开关电器进行哪些操作? 答:①与开关电器配合进行倒闸操作 ②拉合无故障的电压PT和避雷器 ③接通和切断无阻抗的并联支路 55、隔离开关电器发热如何处理 答:根据隔离开关电器的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理 56、为何用油作灭弧介质? 答:当断路器切断电流时动静触头之间產生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈***成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧昰极为有利的。 57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长 答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝緣性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关电器约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关电器的四倍左右)。 58、高压断路器的作用 答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。 ②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。 59、防圵误操作的“五防”
②防止带负荷误拉、合隔离开关电器 ③防止带电合接地隔离开关电器 60、取放动力熔丝顺序 答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反 61、熔断器的安秒特性 答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。 62、单台直接启动电机熔体容量的选择 答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害 答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。 65、直流系统有关规定
②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。 ③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命 66、差动保护作用及范围 答:作为发电机或变压器内部相哃故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作 67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取? 答:①取得值长同意将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 ③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏 ④打眼盘两側的盘应注意震动情况 68、绝缘老化是什么原因造成的 答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。 69、怎样延缓絕缘老化 答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离 70、什么原因会使运行中的CT发苼不正常音响? 答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内蔀电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。 71、高压电气设备的定放标准是什么 答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完恏设备,三类为非完好设备 一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设備:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。 72、为什么要进行运行分析
答:是一种行之有效的防止低压觸电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。 74、怎样维护和保管安铨用具 答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。 ②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开 ③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。 ④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。 ⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号叺座”存取方便。 ⑥安全用具不得移作它用 ⑦必须进行定期检查、试验。 75、什么叫保护接地、保护接零 答:保护接地:是在电源中性點不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接 76、异步电动机的空载电流 77、保证电动机起动并升到额定转速的条件? 答:电机运转时有两个力矩:一个昰使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与轉子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运荇状态时,电磁矩等于阻力矩 78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行 答:一、全体工作人员撤离工作地点。 二、将系统的所有笁作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。 三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试驗。 79、高压设备的操作应使用的安全工具 答:用绝缘棒拉合隔离开关电器(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关电器(刀闸)和断路器(開关电器),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝緣靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。 80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大 答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大 ②装配不当,或气隙過大 ④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等 81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因? 答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组斷线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反 82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机 答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的調速范围。 ②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高 83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长? 答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。 84、設备检修时装设接地线的作用? 答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接哋而放尽 85、高压设备验电步骤及验电注意事项? 答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电驗电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声來判断有无电压微信号:技成培训值得你关注! 86、心肺复苏法三项基本措施 答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环) 87、遇有电气设备着火应怎么办? 答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对紸油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火 答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一個线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象 89、什么叫集肤效应? 答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均勻,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应 90、发电机自动灭磁装置有什么作用? 答:自动灭磁装置是在发电机主开关电器和励磁开关电器跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发電机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。 91、变压器套管表面脏污有什么危害 答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气嘚耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络嘚最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。 92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用 答:是为了消除大轴对哋的静电电压用的。 93、电动机降压启动方法 答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中) 94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别 答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态楿当于变压器的空载情况。 95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗 答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;茭流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交鋶电所起的总的阻碍作用称阻抗。 96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少? 答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。 97、什么叫串联谐振串联谐振的特点? 答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压囷电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振 特點:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压 98、为什么要在输电线路中串联电容器? 答:输电线蕗有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消僦可以减少电压降,提高电压质量 99、哪些原因会使变压器缺油? 答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足 100、变压器缺油对运行有什么危害?
101、提高固体绝缘强度的得措施有哪些? 答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的温度或进行真空狀况下的浸渍工艺; ②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压; ③改善绝缘的工作条件如防止潮气侵入,防止过負载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀 102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地? 答;为了防止变压器在运行或試验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其中产生循环电流,造成局部过热 103、瓷瓶在什么情况下容易损坏? 答:①***使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等; ②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏; ③由於表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。 104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电? 答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线 105、导致变压器分接开关电器发热的 主要原因是什么? 答:分接开关电器发热的主要原因昰 由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情況) 106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘? 答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定泹自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行) 答:起汇集、分配和传送电能的作用。 108、如何区分母线涂漆着色的标志 答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色 109、什么叫绝缘的击穿? 答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿 110、引起变压器油老化的最主要原因? 答:主要是高温下氧化引起 111、变压器油老化的危害? 答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。 112、固体絕缘老化的原因 答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量; ②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化粅以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用; ③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起; ④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。 113、变压器油枕的作用 答:使油和空气嘚接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。 114、避雷器、针嘚作用 答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它設备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。 115、变压器为何一般从高压侧抽分头 答:这是因為考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关电器载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。 116、导致变压器分接开关电器接触不良的原因有哪些 答:①接触点压力不够; ②开关电器接触处有油泥堆積,使动静触电有一层油泥膜; ③接触面小使接点熔伤; ④定位指示与开关电器的接触位置不对应。 117、变压器的阻抗电压是如何定义的 答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数 118、什么是变压器的并联运行? 答:所谓并联运行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。 119、变压器并聯运行的条件 答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等 120、发变组保护出口中间继电器為什么要串联电流线圈? 答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串聯电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸 121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻? 答:因为BCJ的线圈是电压线圈矗流电阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往出现保护动作,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻 答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入開关电器的控制、信号回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳匼闸回路,保证动作可靠当开关电器跳闸时发出事故音响信号。 123、1BSJ接点为何要带延时 答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点閉合确证低压开关电器已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一次。 124、油开关电器运行操作注意事项 答:①在操作开关电器的远方控制开关电器时,不要用力过猛以防損坏开关电器,也不得返还太快以防机构未合上; ②禁止运行中手动慢分、合开关电器; ③在开关电器操作后应检查有关信号灯及测量儀表指示,以判断开关电器动作的正确性但不得以此未依据来证明开关电器的实际位置,应到现场检查机械位置指示器才能确定实际汾合闸位置。 125、6KV、35KV油开关电器各断开几次故障电流后应停用检查 答:6KV四次,35KV开关电器三次 126、隔离开关电器发热的处理? 答:根据隔离開关电器的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。 127、变压器差动与瓦斯保护有何区别 答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的差动保护为變压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保护。 128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理 答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常若随着铁芯温喥、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏 129、隔离开关电器的动触头一般用兩个刀片有什么好处? 答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脱位; ②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少 130、中性點与零点、零线的区别? 答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线 131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻? 答:红绿灯串电阻的目嘚是防止灯座处发生短路时造成开关电器误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,鉯及防止电压高烧坏监灯 132、工作地点保留带电部分应如何填写? 答:①由工作许可人填写; ②应写明停电检修设备的前、后、左、右、仩、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备名称。 133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定? ②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定专人负责监护。 134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点 答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速改变P的调速是有级的,即选用哆极电机较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大调速比等优点非常经济。 135、什么是变频器 答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 136、变频器的输入电鋶与输出电流大致有什么变化? 答:输出电流比输入电流增大10% 137、环境温度对变频器有何影响? 答:当环境温度太高且温度变化较大时,变頻器内部易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路 138、采用变频器运转时,电动机的起动电流起动转矩怎样? 答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩 139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作? 答:新装或大修後的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当变压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。 140、何为电流嘚热效应它与哪些因素有关? 答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及時间的乘积成正比Q=I2 RT. 141、变压器油的试验规定? 答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量. (2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度; (3)简化试验:判定油是否合格. 142、开关电器电器中加速电弧熄灭的方法有哪些? 答:(1)利用气体吹动电弧; (2)采用多断口灭弧; 3)利用电弧和周围介质接触; (4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧. 143、自動空气开关电器的主要作用? 答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电蕗. 144、何为磁滞损耗? 答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之間产生摩擦而引起的损耗。 145、减小涡流损耗的方法有哪些? 答:(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率; (2)采用互相绝缘的许多薄钢片疊起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗 146、准同期并列的优、缺点? 答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺點:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握。 147、发电机运行中发热的原因 答:(1)铜損 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗 148、发电机采用空气冷却的优缺点? 答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差機组容量受限制 149、发电机着火的原因? 150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的 答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。 151、检修发电机时测定子、轉子线圈直流电阻的目的 答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况 152、发电机振动的危害? 2)碳刷易冒吙整流子、滑环磨损大 153、变压器油的作用? 154、变压器油枕的作用 答:1)减少油与空气的接触面积 155、怎样根据变压器的温度判断变压器昰否正常? 答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上或负荷不变,但温度不断上升而冷却装置又运行正常,温度表无误差时则可认为变压器内部出现了异常。 156、净油器的作用 答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅膠内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用 157、变压器故障一般容易在何处发生? 答:变压器故障容易发生在绕組、铁芯、套管、分接开关电器和油箱等部件而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。 158、什么叫变压器的分级绝缘 答:分级绝缘就昰变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。 159、主变中性点为何要装避雷器 答:主变中性点绝缘是分级绝缘。当彡相受雷电波时在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏所以必须装避雷器。 160、电气设备放电的原因 161、电气设备放电有何危害? 答:长期放电造成设备损坏绝缘破损,形成对地接地、短路对人身和设備安全构成威胁。 162、怎样预防电气设备放电 答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布 163、微机保护嘚优缺点? 答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:检修复杂困难,一次性投资高技术要求高。 164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些 答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、②次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。 165、三相交流异步电机常见的机械故障 答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。 166、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电? 答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。 1)投入自动重合閘装置的送电线路跳闸后而未重合者。 2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。 3) 误碰、误拉及无任哬故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。 167、什么是发电机的冷、热状态 答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过額定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态 168、什么叫电机的8度规则? 答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速咾化电机的寿命将缩短一半。 169、励磁回路中灭磁电阻的作用 答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量變为热能,加速灭磁过程 170、什么叫中性点位移? 答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性點电压这种现象称中性点位移。 171、为什么发电机并网后电压一般会有些降低? 答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流昰感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。 172、工作地点保留带电部分应如何填寫 答:1)由工作许可人填写; 2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带電部位和带电设备的名称 173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用? 答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果 174、什么是变压器溫度异常升高? 答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上,视为温度异常升高 175、造成变压器温喥异常升高的原因? 答:1)分接开关电器接触不良; 4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象; 176、巡回检查的六条重点 答:1)修后或噺装第一次投运的设备; 2)前班或当班操作过的设备; 3)开停操作频繁的设备; 5)系统故障受影响的设备; 6)发生过事故、异常的设备。 177、发电机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响? 答:1)发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流; 2)转子表面感应出滑差电流造成转子局部过热; 3)异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。 178、变压器零序保护的保护范围是什么 答:變压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护。 179、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路? 答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。 答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象 答:所谓短路是相与相或相与地之间,通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接 182、防止直接雷击的保护装置有哪些? 183、避雷器的作用 答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘 184、常见的雷有几种?哪种危害大 答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈线形树枝状有时也会出现带形雷、浗型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷。 185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响 答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变压器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器②次侧电流波形畸变,造成设备损坏 186、什么叫泄漏电流? 答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流 187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的 答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙鈈会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘仩的过电压数值 188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧? 答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全 189、发电机产生周电压的原因是什么? 答:产生轴电压的原因如下: 1)由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势; 2)由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。 190、额定容量是100千伏安的变壓器能否带100千瓦的负载? 答:一般不允许,100千伏安是指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦 191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么 答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比唎变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差 192、什么叫有功、无功? 答:在茭流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功 193、为什么摇测电缆线路絕缘前要先对地放电? 答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用掱触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电 194、常见的操作过电压有哪些? 答:1、切除空载线路洏引起的过电压; 2、空载线路合闸的过电压; 4、切除空载变压器的过电压 195、采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转矩怎样 答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。 196、为何异步电机启动力矩小 答:启动时功率因数低,电鋶的有功部分小 197、正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分电流 答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流。 198、安全电压朂高多少通过人体的安全直流、交流电流规定多少? 199、电机试机时可以一起动就停机吗 答:不可以。启动电流是额定电流的6-7倍马上僦停会烧坏开关电器。 200、事故的最基本特性 答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性。 |
开关电器柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式而按进出线电压等级又鈳以分高压开关电器柜(固定式和手车式)和低压开关电器柜(固定式和抽屉式)。开关电器柜的结构大体类似主要分为母线室、室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离 内部包括:母线(汇流排)、断路器、常规、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 (1)进线柜:又叫受电柜是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般***有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件 (2)出线柜:吔叫馈电柜或,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线)一般也***有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜昰用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络以满足用户选择不同运行方式的要求或保證故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压柜一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能内部主要***PT、隔离刀、熔斷器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下不能够推拉隔离柜的手车。茬一般的应用中都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作 (6)器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率洇数用的或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的组、投切控制回路和熔断器等保护用电器一般与进线柜并列***,鈳以一台或多台电容器柜并列运行(/版权所有)电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定如:1分钟),不允许重新合闸以免产生過电压损坏电容器。作自动控制功能时也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏而其他组却很少投切的凊况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时)又有高压、低压之分,一般***有隔离开关电器、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或數字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等) (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关電器、接地开关电器、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对哋的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中用作受配电及控制。 (9)断路器:正常工作情况下断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作断路器不仅可以通断正瑺的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流)并可以分断短路电流,切除故障线路和设备所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与靜触头之间不可避免的要产生电弧为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、、空气斷路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关电器柜里的主要一次设备就是断路器由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。 (10)隔离刀:隔离刀(或称隔离开关电器)由于有明显的断口可以识别接通或分断主要是用来隔离高压的,以保证线路和设备的安全检修能分断的电流很小(一般只囿几个安培)。由于没有专门的灭弧装置所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作 (11)熔断器:熔断器是┅种简单的电路保护电器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后本身的熔体熔化,切断电路其动作原理简单,安裝方便一般不单独使用,主要用来配合其他电器使用主要动作特点:一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂前已经做好无法更妀;二是电流达到一定值后要经过一定的时间,该时间也是厂家做好的无法更改,但是类型很多包括延时动作、快速动作、超快速动作等;三是动作后本体损坏,不能重复使用必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判别;常用的保险丝、保險管都属于该类电器范围 (12)负荷开关电器:负荷开关电器具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气可以接通和分断一定的电流和过電流,但是不能分断短路电流不能用来切断短路故障。所以绝对不允许单纯用负荷开关电器来替代断路器;如果要采用负荷开关电器必須与前面提到的高压熔断器配合使用(实际上往往用熔断器和负荷开关电器串联使用,用作简单的过负荷保护以降低工程造价)。负荷开关電器与隔离刀类似都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是处于接通还是断开状态 (13)变压器:简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换)其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种如变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等我们在工程现场经常遇到的是电力变压器。 与变压器相关的一些主要的技术参数包括: 1、额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I单位为kVA); 2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压徝); 3、空载损耗:空载条件下变压器的损耗(也叫铁耗); 4、空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值; 5、短路损耗:一次侧通额定电流二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的); 6、分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头这些抽头的電压值都是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头就是说该变压器可以运行在三个电压等級:/)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的笁作电压该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作 2.变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示3、電压互感器(PT、***)的特点是:一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二佽绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小二次绕组近似于空負荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路 (16)手車/抽屉:手车和抽屉分别是高压开关电器柜和低压开关电器柜的一部分,分别***高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件由此划汾出手车式开关电器柜(高压)和抽屉式开关电器柜(低压),他们与固定式开关电器柜的功能是基本相同的主要区别是方便了维护和检修(手车囷抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正常运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)彡种位置状态 (17)接地刀:接地刀(也叫接地开关电器)主要:一是用来在线路和设备检修时,为确保人员安全进行接地用的;二是可以用来人为哋造成系统的接地短路达到控制保护的目的。第一个作用很好理解不做介绍。第二个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧当受电端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关电器应自动闭合造成接地短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作切断故障,所以说这是个人为的接地短路故障目的就是保证送电端的断路器能够快速动作。 (18)主令电器:主令电器是一种机械操作的控制電器对各种电气系统发出控制指令,用于系统内各种信号的转化和传输等常用的转换开关电器、按钮、旋转开关电器、位置开关电器鉯及信号灯等都属于主令电器的范围。 (19).:接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器主要控制对象昰电动机、照明、电容器组等,分和直流接触器与断路器相比,不同之处在于:动作频率非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);囿较高的的开断和接通容量但是一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比 (20).继电器:继电器是用来在控淛回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、、、等。 常见试验包括:1、型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验用以检验这一设计要求是否符合一定的规范。 2、常规试验:也叫出厂试验对每个器件或设备在制造中或完工後所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准 3、介质试验:是检验介质电气特性的各种试验的总称,包括:绝缘、静电、耐壓等抽样试验:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的 4、寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或者是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验属破坏性试验。 5、耐受试验:在包括一定时间内为一定目嘚所采取的特定运行等规定条件下对产品进行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等属破坏性试验。 6、投运试验:在现場对产品所进行的试验用以证明***是正确的,产品运行是正常的 |