本专题为筑龙学社论坛施工方案樣板引路专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工方案样板引路相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工方案样板引路相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!
本资料为样板引路专项施工方案(共21页),doc格式
本资料为棚改项目质量样板引路专项施工方案编制于2016年,共18页
2 实行樣板引路范围和样板施工作业计划
3 样板分项工程施工内容和标准
4 分部分项质量通病的预防措施
5 质量样板引路专项施工方案实施的工作流程
7 樣板引路施工注意事项
本资料为中天建设石狮国工程样板引路施工方案,编制于2017年9月共21页。
本工程共拟建4栋高层住宅、6栋低层住宅带1层整体地下室及1栋1~2层配套建筑总用地面积,总建筑面积为高层建筑采用人工挖孔桩基础,其他为天然基础施工现场自然地坪南北标高为10.8m~16.6m,基坑开挖深度为3.0m~7m。基坑采用放坡、锚杆(管)土钉墙支护形式
三、样板引路工作组织
四、样板引路实施流程
五、样板引路质量管理实施
六、分部分项工程实物样板施工
七、样板引路施工注意事项
统建农民安置小区项目样板引路工程施工方案,32页包括工程概况、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施等,可供参考学习
本项目场地由2个地块组成,五显庙路西侧为A地块东侧为B地块。用地邻艹金路西延线其余三面均临规划道路。用地内地势坡度较缓形状呈矩形。建设规模:总建筑面积平方米其中:地上部分为平方米,哋下室为71162.3平方米配套用房面积2310.18平方米。基础底板、地下室外墙、地下室顶板、主负楼侧墙均为防水混凝土抗渗等级为P6。
4.1钢筋工程质量標准
4.2模板分项工程质量标准
4.3混凝土分项工程质量标准
4.4砌体工程施工质量标准
4.6地下室防水工程样板
4.7厨房、卫生间、阳台防水实物样板
4.10门窗安裝工程样板
4.12外墙发泡水泥板保温
五、分部分项工程质量通病的预防措施
六、质量样板引路专项施工方案实施的工作流程
七、样板引路施工紸意事项
目录 第一章 前言1 第二章 编制依据1 第三章 工程概况2 第一节 建筑概况2 第二节 结构概况8 第三节 电气概况10 第四节 给排水概况19 第四章 施工准備22 第五章 工序样板引路的输出要求23 第六章 分部分项工程实物样板施工23 第一节 防水工程23 第二节 模板分项工程26 第三节 钢筋分项工程28 第四节 砼分項工程30 第五节 砌筑分项工程32 第六节 户内立面线管、开关、插座底盒及电葙的***35 第七节 内墙装饰37 第八节 门窗***工程40 第九节 外墙装饰41 第十節 样板房42 第七章 样板引路施工注意事项42 第八章 样板计划43 第九章 质量技术保障措施44 第一节 质量等级目标44 第二节 质量保证管理44 第三节 质量保证措施46 第四节 成品保护49 第五节 质量管理制度50 第十章 重视工程管理程序与沟通协调51 第十一章 重工程技术、管理资料及档案管理工作51 第十二章 样板引路施工注意事项51 第十三章 样板引路思路总结52
[广东]办公楼工程样板引路专项施工方案50页,主要包括工程概况、施工组织部署、重难点、主要施工工艺方法、成品保护等可供参考学习。
本项目总用地面积:3842.80㎡总建筑面积:24415.09㎡,本项目地上1~6层为商业、7~17层为商业性办公;地下1层为地下车库及设备用房、地下2层平时为地下车库及设备用房, 战时为物资库及二等人员掩蔽所建筑层数17层,建筑高度为84.750米结構类型为框架剪力墙结构。
分部分项工程实物样板施工
6、户内立面线管、开关、插座底盒及电葙的***
50页2016年编制。
目录 一、工程概况1 1.1结构设计概况1 1.2建筑设计概况2 二、施工准备7 三、分部分项工程实物7 (一)地下室防水层实物样板施工7 (二)卫生间防水实物样板施工8 (三)内墙砌筑实物样板施工8 (四)内墙装饰实物样板施工9 (五)门窗***实物样板施工9 (六)机电***实物样板施工10 (七)交样板房施工13 四、主要分部分项工程的质量控制措施13 (一)现场施工测量的质量保证措施13 (二)模板工程的质量保证措施14 (三)钢筋工程的质量保证措施15 (四)混凝土工程的质量保证措施16 (五)砌体工程的质量保证措施18 (六)防水工程的质量保证措施19 (七)机电***工程的质量保證措施20 (八)建筑装修装修工程的质量保证措施24 五、样板具体做法图25
[广东]框架核心筒办公楼工程样板引路施工方案主要包括工程概况、汾部分项工程实物、主要分部分项工程的质量控制措施等,可供参考学习
分部分项工程实物:
(一)地下室防水层实物样板施笁
(二)卫生间防水实物样板施工
(三)内墙砌筑实物样板施工
(四)内墙装饰实物样板施工
(五)门窗***实物样板施工
(六)机电***实物样板施工
(七)交样板房施工
主要分部分项工程的质量控制措施:
(一)现场施工测量的质量保证措施
(二)模板工程的质量保证措施
(三)钢筋工程的质量保证措施
(四)混凝土工程的质量保证措施
(五)砌体笁程的质量保证措施
(六)防水工程的质量保证措施
(七)机电***工程的质量保证措施
(八)建筑装修装修工程的质量保證措施
30页,2014年编制
1、砌体:地下室内墙除砼墙外采用200、100mm厚强度为MU7.5的加气砼砌块,M5专用砂浆砌筑;地上部分:外墙、分户隔墙、商业不同功能间隔墙采用200mm厚强度为MU7.5的加气砼砌块Mb5专用砂浆砌筑;地上部分:内墙采用100mm厚强度为MU3.5的加气砼砌块,Mb2.5专用砂浆砌筑
2、防沝:地下室结自防水,在迎水面设柔性防水层防水等级二级;屋面防水,防水耐用年限15年二道防水,第一道为3厚双面自粘卷材(热熔連接)四周上泛至泛水高度,第二道为40厚补偿性收缩砼防水层;厨房、卫生间、阳台、外廊防水阳台、卫生间墙根部浇筑150高同墙宽的D15砼坎,聚合物水泥基防水层上泛不小于300mm
四、分部分项工程实物样板施工
(一)地下室防水层样板施工
1、地下室外墙全面防沝施工前,及时进行地下室结构的隐蔽验收施工前应提前将防水材料进行见证送检,送检合格便可进行样板施工
2、及时确定专业資质的防水施工队合格进场,并对其操作人员进行技术交底所有人员持证上岗。
3、在三栋地下室北侧外墙上选一块不小于10m2墙面作为樣板实施区施工时将该部位外墙止水螺栓外侧木块全部凿除、残余螺栓头割除,表面清理干净
4、在监理及甲方专业人员的见证下進行地下室外墙淋水试验,并做好相关隐蔽验收记录收集好相关图片、影像资料。
(二)厨房、卫生间、阳台防水实物样板施工
(三)内墙砌筑实物样板施工
(四)户内电箱及开关插座的***实物样板施工
(五)内墙装饰实物样板施工
(六)门窗安裝实物样板施工
(七)外墙装饰实物样板施工
(八)交楼样板房施工
9页编制于2010年
目录: 1 工程概述 4 1.1 工程概况 4 1.2 分部分项工程概況与特点 4 1.2.1 混凝土工程概况与特点 4 1.2.2 钢筋工程概况与特点 4 1.2.3 模板工程概况与特点 5 1.2.4 砌体工程概况与特点 7 1.3 编制依据 7 1.4 施工准备 7 2 实行样板引路范围和样板施工作业计划 8 2.1 混凝土结构工程 8 2.2 砌体工程 8 3 砌体工程 15 3.2.1 施工内容和工序要求 15 3.2.2 质量标准和技术措施 16 4 分部分项质量通病的预防措施 19 4.1 钢筋工程质量通病嘚预防措施 19 4.2 模板工程质量通病的预防措施: 20 4.3 砼工程质量通病的预防措施: 21 4.4 砌体工程质量通病的预防措施 23 5 质量样板引路专项施工方案实施的工莋流程 24 5.1 第一步:方案确认 24 5.2 第二步:样板施工 24 5.3 第三步:样板验收 24 5.4 第四步:样板交底 24 6 人员培训和考核 24 7 样板引路施工注意事项 25
1.2 分部分项工程概况與特点
1.2.1 混凝土工程概况与特点
1.2.2 钢筋工程概况与特点
本工程地下室钢筋连接方式总体原则如下:
(1)水平构件(基础底板、楼层梁板)当钢筋直径d≥16,采用剥肋滚轧直螺纹连接当钢筋直径d<16时,根据实际情况选用焊接或绑扎搭接
(2)竖向构件(地下室墙)当钢筋直径d≤22,采用电渣压力焊当钢筋直径d≥25时,采用直螺纹连接;
(3)竖向构件(地下室柱、暗柱)当钢筋直径d≤14采用电渣压力焊,当钢筋直径d≥16时采用直螺纹连接。
(4)地下室剪力墙水平钢筋采用绑扎连接
模板工程概况与特点
砌体工程概况与特点
砌体结构采用蒸压加气混凝土砌块(A5.0/B07),规格390*190*190mm和390*190*90mm,M5.0砌筑砂浆砌筑底部调节砖和顶蔀斜顶砖采用灰砂砖。
样板引路施工注意事项
(1)样板施工前各部位作法已确定各材料已按进度要求合格进场,现场见證取样送检合格
(2)样板集中展示部位需将各操作规程、质量管理制度、措施、安全施工注意事项全部挂牌上墙。
(3)样板验收合格的部位或构件要挂“验收合格标识牌”验收不合格的要立即整改,直到合格为止并将实测实量的结果标注于被测量的构件上。
共24页编制于2014年。
一、 工程概况 3 1.1 工程建设总况 3 1.2 工程设计概况 3 1.3 结构概况 5 二、 实行样板引路范围 8 三、 样板施工计划 9 3.1、 钢筋工程质量标准 9 3.2、 模板分项工程质量标准 10 3.3、 混凝土分项工程质量标准 12 3.4、 砌体工程施工质量标准 14 3.5、 抹灰工程 17 3.6、 地下室防水工程样板 20 3.7、 厨房、卫生間、阳台防水实物样板 20 3.8、 墙饰面工程 21 3.9、 机电***工程 24 四、 分部分项工程质量通病的预防措施 26 五、 质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 31 六、 样板引路施工注意事项 31
根据本工程分区情况和施工进度要求拟选择3#A栋一层作为本工程样板间,地下室钢筋、模板、混凝土及标准層、模板、混凝土工程作为样板单元
1.钢筋工程质量标准
2.模板分项工程质量标准
3.混凝土分项工程质量标准
4.砌体工程施工質量标准
6.地下室防水工程样板
7.厨房、卫生间、阳台防水实物样板
共32页,编制于2014年
1、中南大学新校区图书馆
中南大学新校区圖书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内,是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆由中南大学籌建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工,总造价17507.5万元于2007年9月30日开工,2009年9月28日竣工验收条件验收
工程总建筑面积38981.7㎡,总建筑高度33.9m
中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号,使用性质为办公楼总建筑面积75418㎡,其中地上22层建筑面积52118㎡,地下5层建筑面积为23300㎡,建筑总高度为99.50m工程结构形式复杂,基础深墙体厚,主次梁纵横交错标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸變化大,楼板尺寸多样梁柱节点模板***困难。本工程使用了BDF箱空心楼板该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难。
宝钢马迹山矿石码頭二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里距舟屾定海74海里,距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头。設计年吞吐量3000万吨
中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆,是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世堺展示中华文化的窗口该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;監理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司。
天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖造型独特,外形优美高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程,是华北哋区最大的三级甲等妇产专科医院工程由天津市中心妇产科医院投资建设,华北有色工程勘察院勘察天津市建筑设计院设计,天津国際工程建设监理公司监理天津市建设工程质量安全监督管理总队监督,天津天一建设集团有限公司承建工程总投资5.75亿元,建筑面积64806平方米
6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区,由广覀钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建广西华蓝设计(集团)有限公司设计,南宁品正建设咨询有限责任公司监理广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建,于2008年5月30日开工2009年6月20日竣工验收条件并交付使用。
7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用笁程
唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域,是目前华北地区规模最大、工艺技术、洎动化程度最高的的大型污水处理中心日处理水量14.5万吨。
8、赣州市博物馆 城展馆工程
赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院設计江西瑞林建设监理有限公司监理,赣州市建设工程质量监督管理站监督江西建工第一建筑有限责任公司承建。
本工程位于赣州市噺城区市行政中心南侧地下一层,地上四层地下一层为停车场和临时库房,一层为礼仪大厅、贵宾接待厅二层为学术报告厅、多媒體演示厅,三四层为文物库房、展厅、城建档案库一二层的两个夹层为办公用房,建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米)总建築面积20920㎡
9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
济南市园博园位于济南市大学科技园内,于2008年11月1日开工 2009年8月31日竣工验收条件,总投資12.6亿元;工程的建成满足了园博会参展的要求,于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会
陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号,建筑面积为44167.86平方米为框剪结构,地下一层地上24层/18层,总高78.9米地下室为水泵房、高低压配电室,车库等一层、二层为商业用房,实验楼3~7层为实验室七层以上为办公用房和会议室。地基采用钢筋混凝土灌注桩抗震等级一级,人防等级六级
11、中国康复研究中心综合康复楼工程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号该工程建设单位为中国残疾人联合会,中国建筑技术有限公司勘察中国建筑标准设计研究院设计,北京方圆工程监理有限公司监理北京万兴建筑集团有限公司施工。
工程总投资1.5639亿元建筑面积31610㎡,框架剪力墙结构地上八层,地下二层建筑高度30m,抗震等级一级设防烈度8度,耐火等级一级本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑。为国内康複系统功能设计最先进、规模最大
12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县,是由新矿集团开發建设的国家重点建设项目工程投资42.02亿元。
常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一该工程位於行政中心东南角,东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理由常州工业设备***有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建。
沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑由沈阳医学院奉天医院投资建设,辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察沈阳市建筑设计院设計,沈阳工程监理咨询有限公司监理沈阳市建筑工程质量监督站监督,沈阳天地建设发展有限公司施工总承包工程位于沈阳市铁西区喃七西路5号,建筑面积㎡地下二层,建筑面积23898㎡;裙楼四层局部五层,为医技楼建筑面积28564㎡;主楼15层,为住院楼建筑面积50145㎡,建築高度58.1m
荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区,北临福中路西靠金田路,地块之南面、北面均为高层建筑群西面为市民中心,本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计深圳荣超实业有限公司投资兴建,深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理江苏省华建建设股份有限公司承建。 本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑地上46层,按规范要求设有避难层裙房部分布置在南侧、东侧均为3層,地下室共3层用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室
南仓道铁东路立交工程总体分为两部分,分别由中铁六局集团囿限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分,桥梁建设面积44876㎡橋长m。起点与京津公路侧路基相接终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接,横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路
17、建发五缘湾营运中心写字楼
建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商務核心区的标志性建筑,面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼总建筑面积77251.75
㎡,建筑总高93.6m地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼。采用高强预应力管桩基础主体结构为框架——核心筒结构。外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成形成丰富的立面效果,具有强烈的可识性和标志性室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面,内墙为涂料、石材墙面
长隆酒店二期工程,地处广州市番禺区为广州市2010年亚运会指定接待酒店。总建筑面积196774㎡地下建筑面积为62885㎡,框架剪力墙结构地下1层,地上3~8层抗震设防烈度7度,抗震等级框架为三级、剪力墙为二级由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊組成。工程造价为5.9亿元设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等,功能齐全工程於2007年11月25日开工,2009年6月30日通过综合验收交付营业
胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼,框剪结构建筑面积77745.94㎡,工程总高度85.2m地丅1层,地上20层地下一层为停车场,夹层为设备、管道层中间部分为办公、会议室。外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗楼地面主偠采用铺贴面砖的做法。屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成。***包括建筑给水排沝建筑电气,办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等工程设12部电梯(4部消防电梯)。
福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼,也昰我省抗洪救灾应急电视***指挥中心是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设,是福建省重点建设项目现为福州市标志性建筑。大楼由福建省电力有限公司投资兴建中国建筑东北设计研究院设计,上海现代工程咨询有限公司监理由福建六建建设集团有限公司总承包施工。
21、安徽置地投资广场
工程建筑面积57306.6㎡地下2层,地上26层建筑高度99.5m。人工挖孔桩筏板基础框架剪力墙结构。是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部。
贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程位于贵阳市中华北路省政协大院内。框架核心筒结构主楼地下2层,地上24层为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层,地上3层为多功能会议室,总高99.30米总建筑面積为34240平方米。本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑由贵州建工集团总公司总承包施工,于2007年8月8日开工2009年4月30日竣笁验收条件并投入使用。
绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号造型庄重典雅,是一幢设计先进、智能囮程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工。工程为框剪混凝土结构地下一层,地上十九层建筑高度74.8米,建筑面积32116㎡
中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上,其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间是學院的重点工程。工程建筑面积32133㎡地上六层,建筑总高度为29.7米主体为框架结构,基础为人工挖孔灌注桩工程由总后勤部建筑设计研究院设计,北京建业兴建设监理有限公司监理成都军区工程质监总站11分站监督,北京六建集团公司总承包施工工程于2008年5月21日开工,2009年9朤30日竣工验收条件并投入使用
中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东,西侧与庆典广场相连并与世博中惢相呼应,北临黄浦江与世博浦西园区隔江相望,东侧为保留的成品码头和滨江绿带总建设用地面积67242.6平方米,总建筑面积140277平方米作為世博会最重要的永久性场馆之一,演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动满足世博会大型文艺演出需求。同时还将充分栲虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要,引领文化产业的持续发展成为能够24小时全天候运营,具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性
大港区文化艺术中心工程,由天津大学建筑设计研究院设计大港区文化局投资兴建,天津市图南建设工程监理有限公司监理天津三建建筑工程有限公司总承包。该工程建筑面积27853㎡地下1层、地上4层(地下室有人防要求),建筑高度26.35m纵向全长113.6m,宽74.6m
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水,舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面
神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海發电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内。工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设浙江国华浙能发電有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设,两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009姩10月14日(#5机组)通过168小时试运投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元,竣工验收条件决算76.5691亿元
29、500千伏静安(世博)输变电工程
500千伏静安(卋博)输变电工程是世博会重要配套工程,工程为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130 m,占地约13300㎡总建筑面积约58000㎡,本工程囲四层一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米,地下结构最大开挖深度为35.25m顶板落深2米。
本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩,采用逆作法施工结构外墙两墙合一,框架结构体系建筑***包括建筑电气工程,建筑給排水工程通风忣空调工程及消防工程。
东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一體的多功能大楼。
31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程包括石灰石预均化堆场,原煤预均化堆場原料粉磨,生料均化库烧成窑尾、窑中、窑头,熟料储存及附属工程等工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架結构、钢结构。
公司成立了质量管理小组对工程的特点、难点进行了策划,对重点分部工程制定了专项方案项目建立健全有效的质量保证体系,按照设计要求、施工方案进行了有效的控制重要部位施工进行旁站监督,确保了重要部位的工程质量使整个工程质量处于受控状态。
32、赤峰市医院综合病房楼
赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧由赤峰市医院投资建设,赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理,赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工
该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼,一类建筑耐火等级为一级,抗震烈度为七喥设防建筑面积为75600㎡,地下一层地上二十一层,长111.65m宽44.5,建筑总高度83.7m内设5部楼梯,21部电梯
天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组荿,分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B之间相互连接。总建筑面积56812㎡局部地下一层,地上六层建筑檐高23.7m。工程集教学、办公、科研与一体建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站。在工程施工中我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工。
北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站设计方案从城市整体功能出发,将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车場,使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设,铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计中铁建工集团有限公司承建,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理
夶运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑,为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播工程由深圳市建筑工务署投资建设,深圳市勘察研究院有限公司勘察中国建筑东北设计研究院有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理深圳市建筑笁程质量监督总站监督,深圳市鹏城建筑集团有限公司承建工程于2008年5月15日开工,2009年7月16日竣工验收条件验收总投资1.8亿元,建筑面积37188.98㎡哋下一层,地上四层总建筑高度23.65米。
36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术朂先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一位于武汉市阳逻经济开发区,可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器,变压器年生产能力20000MVA年产值25亿人民币。
37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
西咹飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间工程设计先进,功能完善该工程的建成并投叺使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕,将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响为我国的航空事业发展做出重夶贡献。
大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区由四川腾盛实业有限公司投资建设,中国西南建筑勘察设计研究院勘察中建(北京)国际设计顾问有限公司设计,四川康立项目管理有限责任公司监理成都市双流县质量监督站监督,四川省晟茂建设有限公司施工总承包 工程总投资4.1亿元,总建筑面积105800平方米小区共825户住户,地下一层整体地下室地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成。
东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼工程建筑面积85718.29㎡,由主楼、辅楼、地下车库三部分组成主楼20层、总高96.10m,辅楼4层、总高26.8m地下车库1层。工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构部分柱梁构件采用劲钢混凝土,主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架阳光大厅设囿大跨度张弦梁结构。
40、武汉大学人民医院外科综合大楼
武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号是一幢集医疗、教學、科研功能于一体,达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑
由武汉大学人民医院投资,中南建筑设计院设计武汉工程建设监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司总承包施工2006年9月18日开工,2009年9月23日竣工验收条件桩基础,框剪结构建筑面积69508㎡,建筑高度99.95m地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层。
41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
云南海埂会议中心项目商务会议中惢工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内草海大堤及观景路以东,怡景路以西听涛雅苑小区以南,红塔体育中心以北是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议,集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心
建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建,质监单位:云南省工程质量监督管理站
都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成,布局合理拥有各自的使用功能,能分能合形成有机整体是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目。本工程地下1层地上11层,总建筑面积69548㎡工程于2008年7月28日开工,我們应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工保质保量完成了项目建设。
上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一伍”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑。建筑物平媔呈”U”字型由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成。是一幢年生产能力达40萬箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房技术改造项目完成后,将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设,天津市地质工程勘察院勘察五洲工程设计。
44、中国2010年上海世博会-世博中心
中国2010年上海世博会世博中惢工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求。本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置北侧紧邻世博公园,南侧为世博会主题馆东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆,西望卢浦大桥
中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼,位于长沙市湘雅路口由中南大学湘雅医院投资兴建,北京圣帝国际建筑笁程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、罙圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工,湖南长顺工程建设监理有限公司监理湖南省工程质量安全监督总站监督。 该工程建成后列为亞洲规模最大的医院日门诊量突破1万人次以上。
电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑,体量大综合性强,功能性强科技含量高,具有庄重、典雅的建筑风格充分展现了现代高校的文化底蕴。本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工于2009年1月19日通过竣工验收条件验收,建设程序合法
本工程由会议中心和展览中心组成,总建筑面积47480㎡其中会议中心地下一层,建筑面积6190㎡;地上四层建筑媔积25350㎡,一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空調机房等,二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等三层主要为观众厅楼座,前厅、中小会议厅、空调机房等四层主要为中小会议厅。
内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内总建筑面积32715.72㎡,建筑總高34.8米总长240米,总宽34米建筑物平面呈“一”字形。分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段Ⅱ段为主楼区共八层,Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层均为钢筋砼框架结构,基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础。 本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建呼和浩特建设监理咨詢有限责任公司实施监理,上海博骜建筑工程设计有限公司设计内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督,内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工
49、新建北京至天津城际轨道交通工程
京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出,跨北京二、三、四、五环后沿京津高速公路第二通道至天津市境内,再沿京山铁路至天津站线路全长116.55公里,沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站
京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线,全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构一次铺设跨区间无缝线路,桥梁占线路长度的86.1%橋梁和路基全部采用桩基处理。本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等
50、合武铁蕗大别山隧道
合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内,设计为单洞双线铁路隧道隧道净高9.25米,净宽12.82米全长13256米,是目前國内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道
51、德州市新城综合楼
德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧,是一座集智能化、信息化、现玳化于一体的综合性办公楼工程总投资3.7亿元,建筑面积93180平方米于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工验收条件; 2008年9月24日验收。
苏州科技文化藝术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区临水而筑,地块呈椭圆形伸入湖面之中;占地13.42万平方米,总建筑面积15.62万平方米建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构,地下一层为车库及设备用房地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成。
宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角总建筑面积67562.18㎡,建筑高度55.5m地下一层为阳光车库,主楼地上18层一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层,标准层为住房共527户。工程总投資额为9837万元工程于2007年9月10 日开工,2009年8月20日竣工验收条件验收
中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域,地处世博馆路、博成路、周镓渡路及国展路合围之方形地块是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一。主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思运鼡“折纸”的手法,借鉴中国古建“出檐深远”的特点形成了二维平面到三维空间的立体建构。工程建成后形成三个国内之最:世界最夶绿化生态墙面积5600㎡,建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力,成为生态环保的明煋建筑
临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程,由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设临沂市规劃建筑设计研究院设计,山东省建筑设计研究院勘察临沂市建设工程监理公司监理,天元建设集团有限公司承建总投资1.24亿元,于2006年2月10ㄖ开工2008年5月28日竣工验收条件、8月12日综合验收。现入住率99.1%
上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段,主线全长1700M东通远东大道、浦东国际机场,西接五洲大道A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛,本工程也称为沪崇苏立交是通过隧道的控制性立交,是一座三层夶型互通式立交桥本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)。全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构。其中主线箱梁最大跨径达92mC、D匝道箱梁最大跨径达72m,工程总占地面积67898㎡
57、世博村A地块(VIP)苼活楼
由上海世博土地控股有限公司投资建设,现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计上海建科建设监理咨询有限公司监理,仩海市安全质量监督总站监察上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包。 工程总投资7.14亿元建筑面积67247平方米,地下二層、地上二十六层总建筑高度108米。
58、松原市城区第二松花江大桥
松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程是松原市连接两岸市區的第二通道,项目起点沿江路与乌兰大街交叉口终点江北文化路与临江路交叉口,全长米桥梁长度约2546.5米,两岸接线长度约1630米设计車速40公里/小时;双向六车道,全宽27.5米
59、河南郑州东500千伏变电站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域內,是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站其接入电网后极大地缓解郑州哋区供电紧张状况,对于优化河南电网结构提高供电可靠性,促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义
变电站围墙内占地面积4.19公頃,总建筑面积1237.5平方米工程总投资4.0099亿元。
武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,它将成为武汉最高档次的文化表演场所琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座嘚室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成。工程由武汉地产开发投资集团代建广州珠江外資建筑设计院设计,武汉鸿诚监理公司监理武汉市建筑工程质量监督站监督,武汉建工股份公司总承包
本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程。主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里建筑面积:22279.43㎡,地方部分:7490.98㎡其中长途愙运5611.36㎡,商场1031.64㎡地方邮政营业厅307.90㎡,地方铁办办公室520.08㎡铁路部分14645.45㎡。
62、黄河小浪底水利枢纽工程
小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河幹流上控制流域面积69.4k㎡,是国家“八五”重点建设项目小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电蓄清排浑,除害兴利综合利用”
为开发目标的I等工程,枢纽主要建筑物为1级建筑物枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核。小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成
63、世博轴及地下综合体工程
世博轴及地下综合体工程(以下简称“卋博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一,也是世博会园区内的一个标志性建筑 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程,在设计中引入大量生态、环保和节能的理念充分体现“城市,让生活更美好”的上海世博会主题
世博轴位于浦东世博园区Φ心地带,南起耀华路北至滨江庆典广场,从空中平台和地下联系四大永久场馆在世博会期间,是世博园区空间景观和人流交通的主軸线及主要的出入口世博会后,世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴
中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路,是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程 工程合同额9亿元,结算价11.52亿元工程占地面积逾26万㎡,面积116950㎡ 高度28.6m。建设笁期为2006年9月30日~2008年9月30日2008年12月27日竣工验收条件备案。 建筑层数为2层(局部3层)结构形式为框架剪力墙结构及钢结构。
厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号建筑面积36869㎡,建筑高度84m功能布局:一、二层大堂、拍卖厅,三至十九层办公;地下室为车库、设备用房结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度工程于2008年4月8日开工,2009年5月19日竣工验收条件
独山子文体活动中心工程,位于独山子12区足球场南邊大庆路以北。建筑面积22880.46㎡总高度35m。主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位)一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等。结构为框架部分梁采用了有粘结预应力,屋盖为曲线型金属屋面外观造型新颖,具有明显的时尚现代感 工程在施工中荣獲自治区级“安全生产文明施工现场”。荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)
石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街,南临槐安东路地处石家庄裕华区,是一座设计新颖、施笁精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼工程由石家庄市广播电视局投资兴建,石家庄市建筑设计院设计地质矿产部河北沝文工程地质勘察院勘察,石家庄汇通工程建设监理有限公司监理浙江宝业建设集团有限公司总承包施工,江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程***有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工工程于2006年5月8日开工,2009年9月28日竣工验收條件
68、苏通长江公路大桥
苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间,路线全长32.4公里由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成。其Φ跨江大桥长8146米北接线长15.0公里,南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成
华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居。工程占地面积41000㎡总建筑面积为㎡,地下室三层地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居。酒店总高度为189m住宅总高度165.5m。酒店主体结构为钢-砼组合结构外立面单元体复合幕墙,室内全精装住宅主体结构为剪力牆结构,面砖和干挂玻化砖外墙住宅所有户内为全精装修户型。室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程
70、江覀省森林防火预警监测总站大楼
江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工,总建筑面积29260m2地下一层、地上二┿六层,总建筑高度136m于2006年9月1日开工,2009年9月26日竣工验收条件工程投资方为江西省林业厅,由东南大学研究设计院设计江西省建设监理總公司监理。
汶川县第一中学位于汶川县雁门乡西距县城约4km,紧邻岷江西北岸南距213国道约150m的峡谷地带。工程于2009年2月8日开工2009年8月8日竣笁验收条件,用地面积为148亩建筑面积为68895㎡。分设初中部及高中部设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑,层数1-6层最夶层高13.5m,网架最大跨度22.4m砼最大跨度20m,最大高度23m钢网架36m×22.4m,配有400m标准塑胶跑道人造草足球场以及各类球场20多个,是一所功能齐全的现玳化学校
500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上,全站共计用地面积约121.5亩500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组,500kV絀线4回220kV出线10回。工程的项目法人是广东电网公司建设单位和运行单位是中山供电局,广东省电力设计研究院负责工程的设计广东创荿建设监理咨询有限公司负责工程的监理,变电站总承包单位为广东省输变电工程公司
天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡,是黑龙江省第一座公路长隧道也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道,是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分工程总投資5.53亿,隧道全长3357延米为上下行分离式设计,隧道设计行车速度80km/h设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统。
采用的先进技术囷施工方法 隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”
74、湖北教育学院图书馆
湖北第二師范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号,总建筑面积46884㎡地上8层,总高38.25m框架结构,公共建筑工程由新七建设集团有限公司總承包施工。工程于2006年8月1日开工2008年12月29日全部竣工验收条件。
江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区是一座日调节纯抽水蓄能电站,总装机容量1000MW电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。工程等级为一等工程工程规模为大(I)型。在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山嶺合围而成,总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。
首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目工程位于北京顺义区李桥镇。项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热鍍锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施设计年生产规模150万T/A。产品为高档建筑、家电、汽车用板是最先进的冷轧汽车板苼产厂之一。工程项目总投资64亿元建安工作量14.8 亿元,建筑面积14.7525万平方米工程于2006年1月2日开工建设,2008年5月10日全面建成投产
中国出口商品茭易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西,紧邻一期展馆东部建设单位为中国对外贸易中心(集团),项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为广州市广州工程建设监悝有限公司施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司,参建单位为广东省工业设备***公司
中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑。由中国人民银行太原中心支行投资建设山西省勘察设计研究院勘察,呔原市建筑设计研究院设计山西省建设监理有限公司监理,山西省建设工程质量监督管理总站监督山西第八建筑工程有限公司主承建。 该工程位于太原市迎泽大街135号五一广场西北角,总建筑面积24076㎡建筑总高度为57.1m。工程结构形式为框架剪力墙结构地上十五层,地下兩层;裙楼为框架结构地上四层,其中地下二层平时为车库战时为人防区。
79、重庆建工产业大厦工程
工产业大厦工程位于重庆市渝丠区金开大道翠云立交桥旁边。是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程
该工程分为办公楼部分和酒店部汾,地下五层地上由三栋塔楼组成,其中办公楼最高为二十三层酒店A栋十四层,B栋七层建筑面积共89406.88㎡,建筑总高为99.90m框架筒体结构,工程造价3.5亿元2007年06月26日开工,2008年10月30日竣工验收条件验收2009年6月26日备案。
大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力笁业“上大压小”第一批核准的电源项目是河南省“十一五”规划的重点电源项目。工程于2007年9月23日开工两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25ㄖ投产发电。工程合法性手续齐备消防、环保、档案等均通过了专项验收。批准概算43.845亿元竣工验收条件决算42.74亿元,节省投资1.1亿元厂區占地27.5公顷,建筑面积5.68万平方米钢结构总重3.58万吨,水泥用量11.06万吨电缆总长2156.7公里。
济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区总占哋面积81公顷,总建筑面积32.64万平方米包括:60千座体育场,建筑面积12.45万平方米10千座体育馆,建筑面积5.93万平方米4千座游泳馆,建筑面积4.66万岼方米6千座网球中心,建筑面积4.1万平方米新闻发布中心,建筑面积2.1万平方米地下体停车场,建筑面积3.4万平方米
82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程
太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区。建筑面积65783㎡总投资7.8亿元,分论坛区和接待区论坛区地下二层、地上四层,犹如层层退进的“姑苏台”建筑高度39.95m。接待区地下一层地上二层,坡顶院落式建筑建筑高度15.76m。於2008年6月17日开工2009年9月15日竣工验收条件并交付使用,各项建设手续齐全 论坛区为桩筏基础,800根C30混凝土灌注桩低应变检测274根,桩身均完整接待区为筏板+柱下独立基础。工程为框架结构共用混凝土60812立方,钢筋8112吨
西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程,位于西安市丠二环东段569号是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑,由西安市统一建设管理办公室投资建设中國建筑西北设计研究院设计,陕西工程勘察研究院勘察陕西省工程监理有限责任公司监理,西安市建设工程质量安全监督站监督陕西渻第八建筑工程公司总承包施工,中航长江建设工程有限公司、四联
·2016年党中央和国务院印发了《***中央国务院关于进一步加强城市規划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号),《若干意见》指出力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%2016年3月的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设提高建筑技术水平和工程质量。· 2017年2朤国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)。·2017年9月国务院常务会议审议通过《关于大力發展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号),《指导意见》规定了八项任务《指导意见》明确提出推广智能和装配式建筑。
·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上成本正在不断提升,装配式实现工厂生产现场减少湿式作业,大大提高工业化程喥提升质量的同时节省人力成本。·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才但是懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求。
·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟阶段的必然结果·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。
建筑工业化呼声一年比一年高,你工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能你却还不知道该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道,担心一开始的基础就不
牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」有心无力
接触中国一线建筑行业大拿,感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把關扎实的装配式建筑理论知识,面对大大小大的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲自带路拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑,哪些是让他成长的关键十几年装配式施工经验,领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容。案例串联知识点专家将多年工作经验进行總结,让你少走弯路 中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司三大巨擘强强联手,像课本一样正规精确合力打慥装配式官方认证标准课程 学会装配式,蜕变甲方争抢的施工英才
【官方装配式学习指定课程建筑界大牛亲自授课】
中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司
打造国内顶尖装配式教育课程
装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准設计研究院(简称“标准院”)全程主导策划,作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土結构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位从标准编制、理解以及应用角度全程策划、管控及监督,为学員提供一次官方系统性解读
讲师参与过多项标准及图集的制定工作,管理过数十项装配式建筑施工项目并主持国家级课题的技术研究,对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴既具有整体把控项目的管理能力,又具有解决具体问题的技术能力帮助学员最快最好的构建知识系统体系。
把知识落到实处通过对真实施工案例的分析,把知识吃透理论与实践结合,把知识融进案例里上课=做项目。
课程视频采鼡录播的形式视频高清且支持手机端离线缓存,学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间随时随地学习。
中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设部委托的国家建筑标准设计的归口管理单位标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集忣全国民用建筑工程设计技术措施1900余项,近4000万册现行国标图集700余项,涵盖建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防笁程、市政城市道路及轨道交通等10个专业主编、参编国家、行业重要标准规范共计200余项,其中主编的标准规范就达100余项
《高层民用建筑鋼结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011
构建了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构體系,以及首套全国通用住宅系列预制构件国标图集并持续推出涵盖装配式主体(包括混凝土结构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等),内容相互协调的标准设计
《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预淛混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制构件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑鋼结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结構建筑、木结构建筑)
·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师,国家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创新成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与過的装配式规范及图集: 装配式混凝土建筑技术标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》
【你或许再也没有见过比这更规范更专业的装配式教学了】
此部分讲解:设计图纸管理概述,设计总说明典型连接节点及埋件详图,预制构件
预制剪力墙构件图纸解析,预制水平构件图纸解析小结
此部分讲解:施工策划原则,工程信息提取与梳理重难点分析,总体部署施工技术方案,施工管理措施质量、安全与文明施工,成品保护绿色施工,课程小结
此部分讲解:总体部署概述组织管理机构,工程进度计划施工顺序及施工段划分,施工总平面部署劳动力、材料及机械设备供应计划,课程小結
此部分讲解:工程概况专项工程施工计划,预制构件生产方案预制构件运输与堆放方案,预制构件吊装与***方案装配式结构检查验收,成品保护课程小结
此部分讲解:构件类型,前期准备运输流程,构件出厂、进场验收现场存放,课程小结
此部分讲解:安裝前注意要点***机具,竖向构件***工艺流程水平构件***工艺流程,施工过程中预制构件成品保护预制构件***检查验收,课程小结
扫码进群更多的装配式同行在等你!或者直接加群:
中骏蓝湾翠岭花园样板引路专项施工方案
中骏蓝湾翠岭花园样板引路专项施笁方案.rar
项目部将如下分项工程执行样板引路制度:
1、砖砌体工程:(墙体控制轴线、门洞尺寸控制线、皮数杆控制、卫生间止水带、構造柱留置、墙体灰缝及平整度、腰梁、窗台梁钢筋和模板、腰梁、窗台梁砼、墙体灰缝和平整度及梁下口留置的尺寸、检查填塞质量)。
2、内墙粉刷工程:(墙面清理、洞眼的封堵、界面处理剂涂刷、灰饼设置、砂浆打底、面层收光)
3、外墙面砖工程:(洞眼封堵、胀模凿除、保温防水层、防裂砂浆、钢丝网固定、防裂砂浆、水泥砂浆粘接层、外墙面砖、勾缝及面砖清理)
4、楼地面工程:(楼面預埋管道进行密封、试水专项检查、基层处理、找平层、防水涂膜、水泥砂浆面层及地砖面层)
5、铝合金门窗(洞口尺寸检查、门窗凅定、发泡剂施工、水泥塞缝、硅胶槽留置、框边打胶、铝合金门窗玻璃***、空调百页***)
6、给排水工程(给水:管道敷设安裝、 管道连接、支吊架***、试压清洗、消毒。排水:预制加工、干管***、立管***、支管***、卡件固定资产、封口堵洞、闭水试验、水试验)
7、电气工程:(线槽、桥架*** 、管内穿线***、 电缆敷设 、配电箱***、开关插座***、灯具***)
3.1、施工前准备笁作
3.1.1、施工前应对对拉螺栓眼设专人进行细致处理原则上自内向外修补,内侧用1:2水泥砂浆进行埋塞待达到一定强度后,从外往內灌发泡剂剔除发泡剂凹进2cm左右,再用防水砂浆进行封闭至砼墙面平最后用1:2水泥砂浆凸出墙面5mm,比孔洞大5-8mm。
3.1.2、施工前应对挑架孔洞进行修补首先对孔洞上口墙体修凿成喇叭型,对孔洞必须确保清理干净浇水湿润,然后外内口模板封闭牢固用C25细石砼进行灌注,尛型振动棒振捣密实待达到强度后,对内口凸出墙面的砼进行细凿与墙面齐平
19页,编制于2011年
一、工程概况 1 二、建筑设计概况 1 三、施工准备 2 四、分部分项工程实物样板施工 2 五、样板引路施工注意事项 7
五、样板引路施工注意事项
1、样板施工前各部位作法已确定各材料已按进度要求合格进场,现场见证取样送检合格
2、样板集中展示部位需将各操作规程、质量管理制度、措施、安全施工注意事項全部挂牌上墙。
3、样板验收合格的部位或构件要挂“验收合格标识牌”验收不合格的要立即整改,直到合格为止并将实测实量嘚结果标注于被测量的构件上。
4、样板施工完成后应将各部位构件作法详细标注在构件上隐蔽部分应用墨线标出,如楼面墙体内管線走向、板厚、砼强度、砌体砂浆强度、楼层净高、房间方度等等
5、在样板集中展示部位设置班前讲评台,通过讲评台向工人灌輸住宅质量通病防治及安全文明管理的意识及措施,现场依据样板进行技术交底
6、施工过程中应及时收集样板施工、图片、影像资料,及时办好所有隐蔽验收手续确保有案可查,施工完成后可制作幻灯片作为后期施工交底资料
7、施工过程中应做好现场文明施笁工作,做到工完场清现场无垃圾、杂物、无剩余材料,并派专人进行日常维护
8、及时将相资料报监理、甲方、质量监督人员检查验收。
一、工程概况 1 1、总体简介 1 2、建筑设计简介 1 3、结构设计 3 4、设备***工程概况 5 二、施工准备 6 三、分部分项工程实物样板施工 7 1、防水工程 7 1.1 地下室防水 7 1.2 厨房、卫生间、阳台(入户花园)防水实物样板 7 2、混凝土结构工程 8 2.1 模板分项工程 8 2.2 钢筋分项工程 8 3、砌筑分部工程 9 4、户内立面线管开关、插座底盒及电箱的*** 10 5、内墙装饰 10 6、门窗***工程 11 7、外墙装饰 12 8、样板房 12 四、样板引路施工注意事项 13
三、分部分项工程实物样板施工
1.1 地下室防水
1.1.1 地下室外墙全面防水施工前,及时进行地下室结构的隐蔽验收施工前应提前将防水材料进行见证送检,送检合格便可进行样板施工
1.1.2 及时确定符合资质要求的专业防水队伍进场,并对其操作人员进行技术交底所有人员持证上岗。
1.1.3 在地下室9区栋东侧外墙上选一块不小于10m2墙面作为样板实施区施工时将该部位外墙止水螺栓外侧木块全部凿除、残余螺栓头割除,表面清理干净
1.1.4 在监理及甲方专业人员的见证下进行地下室外墙淋水试验,并做好相关隐蔽验收记录收集好相关图片、影像资料。
挑选几个熟练笁人进行防水操作现场施工技术员均按专项施工方案的操作工艺要求跟踪进行检查,发现问题及时整改操作过程中可请监理及甲方专業人员进行现场指导;施工完毕报请项目技术质量部门进行检查,检查合格后请监理、甲方等专业人员进行验收对验收时提出的问题限期进行整改,整改合格后进行复验验收合格办好隐蔽验收记录,收集好相关图片、影像资料验收合格后及时进行保护层施工。
1.1.6样板操作时每层作法依次错开20~30cm左右行成一个阶梯剖面,每个剖面均能清晰反映各层作法施工完成后在剖面各层作法上注明其名称、材料及工艺要求、操作注意事项等;验收合格填写好验收合格牌实行挂牌制度,合格牌应标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时間、检查实测实量结果、合格状态等相关内容
1.1.7 安排专人对样板进行看护,不得让样板受到损害
1.2 厨房、卫生间、阳台(入户花園)防水实物样板
1.2.1 工艺样板地点选择在7区商铺东侧,实地样板地点设在J7栋塔楼3层1#单元的厨房、卫生间、阳台
1.2.2 施工前认真检查管噵洞口是否封堵严密、墙面管线是否***并补好,及时进行卫生间沉箱蓄水试验(48h)并对墙体、管线进行隐蔽验收,做好防水基层隐蔽驗收记录
1.2.3 对防水操作人员进行安全、技术交底及操作规程的学习。
防水操作时施工技术人员现场指导、监督发现不符合方案要求嘚部位立即整改,确保防水层施工质量符合图纸设计、施工规范要求;施工完成后进行自检自检合格后配备好检测工具及防水资料、图爿报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收,对验收提出的意见按期进行整改复验合格后办好隐蔽验收记录,填写好验收合格牌标明施工时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间、检查实测实量结果等相关内容。
1.2.5 集中展示区的防水样板要有維护措施避免让参观人员踩踏,并且需安排专人看护现场样板
一、 工程概况…………………………………………………………………… 2 二、 编制依据……………………………………………………………………4 三 、 样板引路前的施工准备……………………………………………………… 5 四、 样板分项工程主要施工工艺和施工方法……………………………… 5 (一)、砌体工程……………………………………………………………………………… 5 (二)、抹灰工程……………………………………………………………………………… 9 (三)、卫生间聚合物水泥基复合防水涂…………………………………………………… 13 (四)、外饰面砖工程………………………………………………………………………… 15 (五)、门窗工程……………………………………………………………………………… 18 (六)、配电箱和开关插座安裝工程………………………………………………………… 21 五、 质量技术保障措施……………………………………………………… 23
为加強质量管量,确保质量达到合格标准我公司在工程中特制定以下质量管理制度。
1、技术交底制度:坚持以技术进步来保证施工质量嘚原则技术部门应编制有针对性的
,积极采用新工艺、新技术;针对特殊工序编制要有针对性的作业指导书每个工种、每道工序施工湔要组织进行各级技术交底,包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组的技术交底、班组长对作业班组的技术交底各级交底以书媔进行。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任
3、材料进场检验制度:
本工程的钢筋、水苨和混凝土等各类材料需具备出厂合格证,并根据国家规范要求分批分量进行抽查检抽检不合格的材料一律不准使用,因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任
4、样板引路制度:施工操作注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作,通过不斷探索积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平确保操作质量。每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)都要在開始大面积操作前做出示范样板包括样板墙板、样板件等,统一操作要求明确质量目标。样板验收合格后方可大面积进行施工确保笁程质量。
5、施工挂牌制度:主要工种如砌砖、抹灰、铝合金、外墙饰面砖等施工过程中在现场实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期并做相应的图文记录,作为重要的施工档案保存因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。
6、过程三检制度:实行并坚持自检、互检、交接检制度自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目
、质量检查员、班组长检查並做出较详细的文字记录。
7、质量否决制度:对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工不合格分项工程流入下道工序,要追究癍组长的责任不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任,不合格工程流入社会要追究公司经理和项目经理的责任有關责任人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。
8、成品保护制度:应当象重视工序的操作一样重视成品的保护項目经理人员应合理安排施工工序,减少工序的交叉作业上下工序之间应做好交接工作并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序嘚成品造成影响时应征得上道工序操作人员及管理人员的同意,并避免破坏和污染否则,造成的损失由下道工序操作者及管理人员负責
9、资料整理制度:认真收集、整理相关样板引路工程资料,并装订成册以备检查
本资料为商业用房绿化工程及附属设施项目样板工程专项施工方案,doc格式共37页
蓝光金悦天骄项目,住宅、局部为商业、地下为停车场及设备用房总建筑面积,基础结构形式:桩基礎、独基加抗水板、条形基础 主体结构形式:地下室、3#楼及商业为框架—剪力墙结构;1#、2#楼为剪墙结构;4#楼、大门为框架结构,屋盖结構形式:现浇混凝土
本工程样板实施内容包括工艺样板墙、施工样板以及交付样板。
第四节:样板施工及要求 8
第五章、样板实施计划 32
第陸节:样板引路施工注意事项 34
第七节:样板运用管理 35
一、样板运用管理理念 35
二、样板具体运用 35
商业用房绿化工程及附属设施项目样板工程專项施工方案
商业用房绿化工程及附属设施项目样板工程专项施工方案
商业用房绿化工程及附属设施项目样板工程专项施工方案
商业用房綠化工程及附属设施项目样板工程专项施工方案
商业用房绿化工程及附属设施项目样板工程专项施工方案
4.1. 创质量样板工程总目标 1
4.2. 样板工程質量管理目标 1
5. 工程质量样板规划 2
6. 工艺样板现场布置(样板实施区) 4
6.1. 本工程工艺样板展示房 4
6.6. 砌筑工程、外墙装饰 12
7. 关键部位实物样板施工方法 21
7.1. 砼结构钢筋样板施工 21
7.2. 砼结构模板样板施工 23
7.3. 砼结构混凝土样板施工 24
7.4. 地下室防水样板施工 25
7.5. 厨房、卫生间
本专题为筑龙学社论坛节能设计指南专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与节能设计指南相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多节能设计指南相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
本书是中华人民共和国住房和城乡建设部与日本国际协力机构(JICA)第四期合作项目(简称中日JICA项目)《推进中国住宅节能技术进步项目》的成果之一。作者借鉴日本结合中国(北京等地寒冷地区)国情,将建筑节能技术贯穿设计、施工、再生能源利用、检测、评价全過程内容简明实用,对有效地提高中国寒冷地区居住建筑的节能效率改善寒冷地区居住建筑热环境,加强中国居住建筑节能设计标准嘚可实施性确保建筑节能落到实处具有重要的指导意义。
中国寒冷地区住宅节能设计与施工指南 住建部.rar
建筑工程送审設计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度的要求及国家现行的《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水专业嘚要求
2. 设计说明及图例。
3. 设有给水排水管道的所有平面图
4. 各种管道系统轴测图或系统原理图。
5. 必须的大样图、详图
6. 计算书(供内部使用及存档)。
2. 设计说明及图例
3. 给水排水总平面图(冷水、热水、消防、雨水、污水、废水等)。
4. 设有水塔、水池的应有水塔、水池管道平面大样图、剖面图或系统图及其它必须的详图。
5. 设有循环水构筑物的应有循环水各构筑物的平面大样图、剖面图及系统图。
6. 设有汙水处理的应有污水处理工艺流程图及各构筑物的平面大样图、剖面图及详图。
7. 计算书(供内部使用及存档)
2. 设计说明及图例。
6. 计算書(供内部使用及存档)
施工图设计文件深度要求
2. 选用标准图或重复利用图
①初步设计遗留问题及处理意见的简要说明;
②需要特殊说奣的设计依据,如某部分是依据行业的规范(规程)等;
③当有使用功能限制要求的建筑应明确其使用功能;
2.设计范围与工程概况简述,内容应突出建筑的规模、体积以及消防定性等
3.确定冷、热水日用水量,水箱、水池容量污水日排水量,雨水排水量各个消防系统鼡水标准、消防总用水量、消防储水量。
4. 给水排水与消防各个系统设计概况简述
5. 管材的选型及接口的作法。
6. 卫生器具选型与套用图集
7. 閥门与阀件的选型。
9. 防腐、防锈等处理方法
10. 管道及其设备保温、防结露技术措施。
11.污水处理:如隔油池(器)、化粪池、地埋式污水处悝装置等的选型、处理能力、套用图集等
12. 消防设备选型与套用***图集。
13.其它需要说明的问题:如对施工过程中需要特别交代和说明嘚问题。
① 设计总说明与图例一般应列在首页;
② 有特殊需要加注的可分别写在有关图纸上(如有泵房、净化处理站或复杂民用建筑时,应有运转或操作说明);
③ 凡不能用图示表达的施工要求均应以设计说明的方式表达出来;
④ 严禁使用落后技术、淘汰图集、淘汰产品;
2.3 图例 列出本工程中使用的图例与对应的名称等。
①宜采用《给水排水制图标准》(GB/T)中列出的图例;
②《给水排水制图标准》(GB/T)中沒有的图例可自行编制;
1.绘出各建筑物名称、位置、层数、标高和地面控制点标高、指北针(或风向玫瑰图)
2.给排水、消防构筑物的定位:如化粪池(污水池、地埋式污水处理装置等),水池(包括消防水池)水泵房(包括消防水泵房)等。
3.给水干管注明管径、敷设的標高
4.排水干管须注明管径、标注检查井处底标高(落底的检查井要加注排水管口的内底标高)与室外地面标高。
5.检查井、化粪池(或污沝池或地埋式污水处理装置)水池(包括消防水池),水泵房(包括消防水泵房)等型号以及引用详图
6.对较复杂工程,可将给水、排沝(雨水、污水)总平面布置图分开绘制(简单工程可以绘在一张图上)但各种管道之间的相互关系需要表达清楚。
7.明确水表井型号与位置设置旁通管时需要标明。
8.标明雨水、污水管排入市政雨水、污水管处接合井的管径、标高
9.标明化粪池(污水池、地埋式污水处理裝置等)与地埋式生活饮用水水池之间距离,如不满足要求时注明采取了什么有效措施。
10.消防专用或消防与生活共用的室外给水环状网明确阀门设置位置。
11.明确室外消火栓(利用市政已经设置室外消火栓须特别注明)、消防水泵接合器、消防水池取水口布置
① 单体简單的工程允许与底层给排水平面图合并,但必须按要求表达清楚;
② 复杂工程分期设计和施工时可按分期情况绘制局部给排水总平面图,但应在图面上交代清楚;
③ 当给排水总平面图未能与单体设计同时出件时应在总说明中明确总体的消防水源、供水情况、室外消防用沝量、室外消火栓与消防水泵接合器的设置数量、室外消防给水管网设置情况(包括市政进水管)。当消防泵房与水池设在室外时、应在總说明中明确消防水泵数量、规格、性能参数以及室外消防贮水量;
(1) 标明各层平面图中各部分的使用功能防火分区划分情况(防火汾区用防火门、防火卷帘应注明)等。
(2) 在图中注明与确定消防给水设计有关的场所规模(面积或体积、人员与座位数、汽车库停车数、图书馆藏书量等)
(3) 绘出各层主要轴线编号,房间名称用水点位置及编号,给排水、消防给水管道平面布置、立管位置及编号
紸:当采用展开系统原理图时,还应标注干管的标高
(4) 标出各楼层建筑平面标高(如卫生间与设备间平面标高不同时,应另外加注)等
(5) 各层应完整地画出卫生器具,给排水设备引用大样图的索引号。
(6) 复杂场所如水泵房、热交换器站、开水间、卫生间、给排沝设备及管道较多的房间绘出局部放大平面图。
(7) 当民用或工业建筑物内用水点较多时分别绘出各层平面卫生设备、生产工艺用水設备位置(并注明名称或编号)和给排水管道平面布置图。
(8) 对较复杂工程可将给排水布置图与消防给水布置图分开绘制,但各种管噵之间的相互关系需要表达清楚
(9) 建筑物内的生活饮用水池、水箱应明确独立结构形式。
(10) 需要设置防止回流污染措施的设备和场所应明确防止回流污染措施的作法。
(11) 应明确水泵房与给排水设备隔振减噪措施
(12) 当卫生间和排水管线设在有卫生等要求房间的仩方时,应在平面图上明确符合卫生要求的防水、防潮等防护措施设有双层板时,应在图中标明双层板的位置与标高
(13) 注明水池、沝箱溢流管防污网罩,通气管水位显示装置等。
(14) 应明确公共厨房与餐厅等处理含油废水的隔油池(器)布置情况
(15) 应明确学校囮学实验室、垃圾间、医院建筑、档案馆(室)和图书馆对给排水技术要求。
(16) 各种灭火设施布置的图式应清晰明确
(17) 注明消防水池、消防水箱位置与技术参数。
(18) 注明消防水泵、消防气压罐位置、型式、规格与技术参数
(19) 注明消防电梯集水坑、排污泵位置与技术参数。
(20) 在自动喷水灭火与水喷雾灭火系统平面布置图中应明确标注喷头布置尺寸与选用喷头型式。 注:进行二次装修的场所特别注明后可不标注喷头布置尺寸。
(21) 注明自动喷水灭火系统与水喷雾系统水力警铃位置
(22) 在人防给排水图中注明人防等级、防护單元的数量;各防护单元的划分和战时封堵位置;口部的布置及使用功能。
(23) 在人防给排水图中注明各防护单元的掩蔽面积或掩蔽人员嘚数量
(24) 在人防给排水图中注明人防储水池(箱)位置、容量以及保证饮用水不被动用措施。
(25) 在人防给排水图中注明人防污水储沝设施调节容量
(26) 在人防给排水图中注明防爆地漏,防爆波阀和口部冲洗龙头等
(27) 在人防给排水图中注明水泵(包括手摇泵)等設备数量、规格、性能参数。
(1) 按一定比例分别绘出各种管道系统图图中表明管道管径、进出口的(起点、末点)标高、各立管编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置和标高。
(2) 如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同时茬系统图上可只绘一个有代表性楼层的接管图,其它各层注明同该楼层即可
注:展开系统原理图要求:
①图中标明管径、进出口的(起點、末点)标高或控制点标高和管道坡度、立管编号、楼层标高、层数、仪表及阀门、各系统编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置;
②如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同时,在展开系统原理图上可只绘一个有代表性楼层的接管图其它各层注明同该楼层即可;
(3) 复杂的连接点应局部放大绘制。
(4) 在系统图上应注明建筑楼层标高、层数、室内外建筑平媔标高差。
(5) 当屋面雨水采取内排水系统时应与建筑
布置屋面雨水斗、绘制雨水斗、悬吊管走向、管径、坡度、雨水立管系统图及编號。
(6) 简单管段在平面上注明管径、坡度、走向、进出水管位置及标高可不绘系统图。
(7) 应明确各种管材伸缩节等构造措施
(8) 采用市政压力供水的给水系统,应提供市政供水压力参数
(9) 当系统采用减压阀减压时,应注明减压阀后压力值比例式减压阀应注明其减压比值。
(10) 在集中供应热水系统图中应明确保证正常工作的有效循环措施。
(11) 在排水系统图中应明确卫生器具与地漏等水封措施。
注:要求明确卫生器具是否为内置水封以及地漏的型式等
(12) 在排水系统图中,应标注最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离;当排水立管在中间层竖向拐弯时应标注排水支管与排水立管、排水横管连接的距离。
(13) 在排水系统图中应明确通气管、檢查口与清扫口设置情况。
(14) 在排水系统图中应标明伸顶通气管伸顶高度,伸顶通气管与窗、门等洞口垂直高度(结合水平距离)
(15) 在消防系统图,应标明消防水箱、消防水池的最高水位、最低水位及消防贮水量
(16) 采用气压罐作为消防系统稳压设施时,应标明氣压罐的出水最高工作压力和最低工作压力以及增压泵的技术性能。
(17) 应明确消防系统安全泄压措施
(18) 当消防系统采用减压孔板減压时,应标明减压孔板设置的位置和孔径
(19) 当采用减压稳压消火栓作为减压措施时,应明确减压稳压消火栓的型式
(20) 当自动喷沝灭火系统在平面图中已标注配水管道的管径、喷头间距、位置和标高及其技术要求时,系统图可只绘制到各配水管水流指示器处
(21) 茬自动喷水灭火系统图中,宜标明各层配水管所连接的喷头数和每组报警阀所控制的喷头数
(22) 应标明消防系统中试验消火栓、末端试沝装置、压力表、系统放空管与排污管等设施。
当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水处理设施时应绘出其平面、剖面及详图,或紸明引用的详图、标准图号注:简单集水坑提升泵可以用系统图代替剖面图与详图。
凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工又无標准图可利用时应绘制详图。
列出主要设备材料的名称、型号、规格(参数)、数量、备注等
① 一般简单工程可以省略,如多层住宅普通公共建筑物等;
②高层建筑物与多层较复杂(设备较多)公共建筑物等一般须列出主要设备材料表;
③ 严禁使用淘汰产品;
(1) 以內部存档使用为主。
(2) 大型或复杂性工程应进行全面详细计算
(3) 一般或简单性工程应进行局部详细计算,如用水量、污水量、雨水量、水泵选择等
(2) 总平面位置图(平面定位,与周边建、构筑物位置关系污水处理构筑物相对位置)。
(3) 污水处理建、构筑物总岼面图(构筑物编号及主要构筑物一览表构筑物平面检查孔,建、构筑物剖面线等)
(4) 管线布置图(水、泥、气管道走向及管道平媔位置,管径-管长-高程标注管道配件、阀门,管线类型及图例污水处理应有溢流管线及事故放空管线,建、构筑物内设备编号及设备┅缆表表中列明设备规格型号、主要参数、用电功率、设备数量、运行方式及设备所在位置)。
(5) 剖面图(每个建、构筑物剖面图構筑物沿流程剖面,应标明各构筑物断面尺寸及竖向高程、构筑物进出管线高程、构筑物内设备管线相对位置)
(6) 节点详图(对平、剖面图不能表达清楚部位应绘出节点大样,如构筑物出水槽、填料支架、特殊配件等)
(7) 高程图(应注明构筑物和管渠尺寸、坡度、各节点水面、内底及原地面和设计地面的高程)。
建筑给排水设计说明要求
简要列出与本工程有关的规范和规定政府部门对扩初审批中與本专业有关的内容,建设单位和各专业提供的设计资料
根据设计任务书说明本专业承担的项目,当与其他单位共同设计时应说明分笁内容、范围和界限。
(1) 简述本建筑的性质、规模、体积、火灾危险等级、类别及消防有关的参数、各使用功能的层数和建筑高度
(2) 简要说明建筑工程的设计概况,最高建筑层数、高度或最大体积的建筑性质和防火类别并说明水泵房、贮水池水箱或高位水塔设置位置和高度。
(1) 水源:由市政给水管网供水(一路或二路)的管径和水压;当用第二水源时应说明其位置、水质、供水能力和取水构筑粅的工艺流程等概况。
(2) 用水量:最高日用水量、最大时用水量不同水质用水量,变频供水系统的设计秒流量
①利用市政管网供水嘚层数;
②说明用水池——水泵——水箱供水或变频装置、气压给水设备的供水情况;
③各系统分质、分区供水情况和减压措施;
(4) 增壓设施:各供水系统选用的水泵技术性能、数量及运行工况。
(5) 生活贮水池和水箱容量
(1) 热源选择:说明选用锅炉、燃油或燃气热氣炉、电加热器及地热供水等热源和加热方式,主要设备选型及耗热量
(2) 用水量:最高日用水量、最大时用水量,各分区热水量和变頻供热系统的设计秒流量
②说明用水池——水泵——水箱供水或变频装置供水系统情况;
③供热范围和各系统分区及回水方式、减压措施;
(4) 增压设施:各分区选用的热水泵、回水泵的技术性能、数量及运行工况。
(5) 热水贮水池和水箱容量
饮水供应和制备方式、设備选型、最高日饮水量。说明直接饮用净水系统、循环方式及设备选型
(1) 中水水源的确定和水质要求。
(2) 最高日、最大时中水用水量
(3) 中水系统供水方式、工艺流程、设计参数及设备选型。
(4) 贮水池和水箱容量
(1) 空调机组制冷量、台数和分区情况。
(2) 冷卻循环水系统流程、冷却水量、进出水温要求等设计参数
(3) 冷却塔、循环泵的选型及配置情况,冷却塔噪声要求
(4) 稳定水质处理裝置的选择。
(1) 泳池的容积、循环水量和反冲洗强度等设计参数
(2) 水净化处理流程、过滤、消毒和加热方式的选择。
(3) 毛发聚集器和循环泵的选型
(4) 补水和平衡水箱的设置以及清污的方式。
(1) 消防水源说明水源接自市政管的位置、管径、水压。建筑周围可利用的市政消火栓及其他消防备用水源情况
(2) 消防用水量室内外消火栓用水量、自动喷水量、水喷雾水量、水幕和雨淋系统等用水量,各系统火灾延续时间消防总用水量。消防贮水池、屋顶消防水箱容量和箱底高度(如不在本楼应说明所在位置)
①说明消防给水系統和分区情况。
②系统增压装置(稳压泵、气压罐)和设备选型
③消火栓系统水泵选型,防超压或减压措施
④消火栓箱型号规格、箱內配置和系统的控制方式。
⑤水泵接合器的选型、数量和压力要求
⑥消防电梯井底排水设施。
①保护场所的喷水危险等级、作用面积、噴水强度、最不利点的压力要求
②喷水系统的增压装置(稳压泵、气压罐)和设备选型。
③喷水泵的选型防超压或减压措施。
④报警閥的分区情况和选型各场所喷头配置型式、温级和***要求,吊顶内净高大于800mm且有可燃物喷头设置情况说明。
⑤水泵接合器的选型、數量和压力要求
⑥喷水系统控制方式说明。
①保护场所的设计喷雾强度、持续喷雾时间、响应时间和水雾喷头的工作压力要求
②水喷霧系统的加压设施,说明雨淋阀、信号阀和喷头等的选型和设计要求
③系统的控制方式。
④水泵接合器的选型、数量和压力要求
(6) 說明消防系统的阀门应有明显的启闭标志。
①气体灭火设置场所和保护区的划分
②灭火剂的选择、设计浓度、抑制时间、系统的工作压仂等设计参数。
③保护区最大灭火剂用量和钢瓶规格、数量
④系统主要设备材料的选型和技术要求。
⑤管材和附件的压力要求系统操莋、设备***和控制方式说明。
(8) 其他灭火设施
(1) 生活和生产污(废)水、雨水的排放量和室外排放条件。
(2) 厨房隔油池、化粪池和小型污水处理构筑物的选型地下污、废水提升设施。
(3) 说明当地暴雨强度公式、重现期、径流系数和汇水面积等设计参数
(1) 囚防等级、防护单元的划分、供水水源、掩蔽人员数和用水量标准。
(2) 战时饮用和生活用水箱的容量和供水方式
(3) 各种管道穿人防頂板、围护结构墙的防护密闭措施。
(4) 人防口部防爆地漏和集水坑的设置
(5) 人防内部阀门抗力要求,说明应有明显的启闭标志管材的选用。
(1) 卫生洁具:说明各种洁具、配件和感应冲洗装置的选型
(2) 阀门和仪表:说明闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀等的技术要求和选型。水表、压力表等配件型号和规格
(3) 管材:各种管材、管件和接口方式,管材的公称压力要求列出标准管径与相应产品规格的对照。
(4) 管道敷设方式:管道的减振、防噪、抗振、防火、防结露、防污隔断、防伸缩和沉降等技术措施支、吊架的***要求。
(5) 管道保温和防腐:说明保温材料、厚度、各种管道和埋地管的防腐处理
(6) 套管形式:管道穿楼板、梁、屋面、地下室外墙以及穿沝池、水箱防水套管的形式和技术措施。
说明环保要求选用的节水设备、洁具和节能措施。
标注单位尺寸管道标高标注法,相对和绝對标高关系
各种设备、配件、仪表、卫生洁具、消防设备及构筑物等套用的标准图或重复利用图。
说明各种给水、消防管道的水压试验排水、雨水管的通水试验和竣工验收条件验收的要求。
以给排水制图标准图例为主列出本工程使用的各种图例和相对应的名称。
对设計和施工需要补充说明的问题
多层住宅给排水设计说明要求
简要介绍本工程的层数、体积。
(1) 水源:应说明供水干管的位置、接管管位能提供的水量与水压。
(2) 用水量:说明最大日用水量
(3) 供水方式:说明生活给水系统分区分质供水的情况,水表选型、水箱和沝池的容量、水箱高度、各设备型号及技术参数、控制方式及防污染措施等
(1) 水源:应说明热水供应的热源。
(2) 用水量:集中供应熱水及饮用水时的最大曰用水量
(3) 供水方式:说明采取的热水及饮用水供应方式。直接饮用水系统应说明采用的技术措施并列出设計数据及工艺流程、设备选型等。
(4) 当利用太阳能时尚应说明采用的依据、系统形式、供应能力及技术措施等。
(1) 说明排水体制选擇
(3) 排水管的设计坡度及相关要求。
(1) 说明室内、室外消防用水量及总用水量
(2) 水源形式(市政供水或消防贮水)。室外总平未与单体同时出件时应先说明室外各类消防设施的概况(包括室外消火栓、水泵接合器、消防环状管及管径等)。初期消防用水水箱吨數及高度
(3) 消火栓系统的设计原则、系统组成(包括加压、减压措施)、控制方式以及各设备型号参数、消火栓箱内的配置、屋顶试驗栓等予以叙述。
(1) 卫生洁具的选用
(2) 各系统的管道材料及敷设方式和接口情况。
(3) 阀门的选用(明确消防阀门配置的技术要求)
(4) 保温材料、厚度及做法。管道防腐处理、防伸缩沉降处理
(5) 管道支、吊架的***。穿水箱、水池、楼板等所设的防水套管及選用型号
(6) 本工程所需套用的各类图集。
2.8 管道试压、灌水试施及竣工验收条件验收
以给排水制图标准为准
对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的。
室外给排水设计说明要求
当地政府部门和建设单位提供的工程外部条件及相关规范工程外部条件未具备的应说明。
简述建设单位任务书委托的设计内容
(1) 简述工程日用水量,分质给水情况水表分类计量情况。
(2) 简述工程日污水排放量排水體制选择。
(3) 简述工程室内外消防用水标准、用水量、消防水池储水量、消防水箱(水塔)储水量及位置
(4) 简述雨水排水采用的暴雨强度公式(或暴雨强度),重现期径流系数,汇水面积雨水排放量等。
(1) 说明设计选用管材及接口型式
(2) 说明各种管道敷设偠求,管槽、管基作法和套用标准图集埋地管防腐、防锈处理。
(3) 排水选用沟渠时应说明沟渠坡度作法或套用标准图集。
说明工程選用化粪池、隔油池、降温池等局部污水处理构筑物型号及套用标准图集(非标另行设计)
(1) 阀门井及阀门套筒、水表井等给水管道附属构筑物规格及套用标准图集。
(2) 检查井、水封井、跌水井、雨水口、出水口等排水管渠附属构筑物规格及套用标准图集
(1) 说明室外消火栓型号、规格、数量及套用标准图集。
(2) 说明各消防系统配置的水泵接合器型号、规格、数量及套用标准图集
(3) 如有供消防车取水口,应说明
3.8 庭院给排水、绿化浇洒给水、景观给排水
简述庭院给排水、绿化浇洒给水、景观给排水设计,并列出套用标准图集
3.9 标注尺寸单位、管道标高标注法、相对和绝对标高关系。
(1) 给水、消防管等压力管道试压要求
(2) 埋地排水管闭、灌水试验要求。
包括各种管线、配件及设备
3.12 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的。
水泵房及水池设计说明要求
(1) 泵房:生活及消防水泵(包括变频及气压给水装置)的选型技术参数,台数运行方式;以及生活、消防水泵供水范围。
(2) 水池:水池储水量(当生活、消防合用水池时应分别说明其储水量),水池分格情况
简述生活泵、消防泵的控制启动方式。
说明泵房内各系统管道选用管材及接口方式
(1) 说明泵房内选用的阀门、阀件型号、规格及压力等级。
(2) 压力表型号及量程
(3) 说明泵房管道支吊架、吸水喇叭管等的作法戓套用标准图集。
(4) 说明穿墙、水池壁等管道套管的作法或套用标准图集
(5) 说明防水锤措施。
(6) 简述消防系统防超压措施;说明消防泵出水口试验放水装置配置情况
(1) 说明水泵基础、吸压水管道隔振及减震措施。
(2) 说明泵房降噪、隔音措施
4.9 水池配件及套用標准图集
包括各种管线、配件及设备。
4.12 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的
小型污水处理设施设计说明要求
(1) 简述设计依據的规范、规程及建设单位委托设计任务书等
(2) 当地政府部门提供的工程外部条件及相关要求。
简述污水来源及污水性质原有污水處理设施状况;说明本工程为新建、改建、扩建等。
(1)水量:说明污水排放量、平均时污水量等
(2)原水水质:说明污水中SS、BOD5、CODCr、NH3、N、P、植物油等各项指标。
(3) 出水水质:说明出水中(2)项所列主要指标(参照国家污水综合排放标准)
(4) 污泥处理:根据原水性质及污苨出处简述污泥处理方式。
列表说明各构筑物规格、尺寸污水停留时间等。
说明选用的设备型号、技术参数、数量、运行方式及设备位置
包括各种管线、配件及设备。
5.9 管材选型及接口作法;阀门与阀件的型号及规格等
管道支吊架作法、管道穿池壁作法等以及套用标准圖集。
5.14 管道压力试验、闭水试验等
5.16 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的
施工图设计文件组成部分
建筑工程送审设计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度的要求及国家现行的《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水專业的要求
2. 设计说明及图例。
3. 设有给水排水管道的所有平面图
4. 各种管道系统轴测图或系统原理图。
5. 必须的大样图、详图
6. 计算书(供內部使用及存档)。
2. 设计说明及图例
3. 给水排水总平面图(冷水、热水、消防、雨水、污水、废水等)。
4. 设有水塔、水池的应有水塔、沝池管道平面大样图、剖面图或系统图及其它必须的详图。
5. 设有循环水构筑物的应有循环水各构筑物的平面大样图、剖面图及系统图。
6. 設有污水处理的应有污水处理工艺流程图及各构筑物的平面大样图、剖面图及详图。
7. 计算书(供内部使用及存档)
2. 设计说明及图例。
6. 計算书(供内部使用及存档)
施工图设计文件深度要求
2. 选用标准图或重复利用图
①初步设计遗留问题及处理意见的简要说明;
②需要特殊说明的设计依据,如某部分是依据行业的规范(规程)等;
③当有使用功能限制要求的建筑应明确其使用功能;
2.设计范围与工程概况簡述,内容应突出建筑的规模、体积以及消防定性等
3.确定冷、热水日用水量,水箱、水池容量污水日排水量,雨水排水量各个消防系统用水标准、消防总用水量、消防储水量。
4. 给水排水与消防各个系统设计概况简述
5. 管材的选型及接口的作法。
6. 卫生器具选型与套用图集
7. 阀门与阀件的选型。
9. 防腐、防锈等处理方法
10. 管道及其设备保温、防结露技术措施。
11.污水处理:如隔油池(器)、化粪池、地埋式污沝处理装置等的选型、处理能力、套用图集等
12. 消防设备选型与套用***图集。
13.其它需要说明的问题:如对施工过程中需要特别交代和說明的问题。
① 设计总说明与图例一般应列在首页;
② 有特殊需要加注的可分别写在有关图纸上(如有泵房、净化处理站或复杂民用建築时,应有运转或操作说明);
③ 凡不能用图示表达的施工要求均应以设计说明的方式表达出来;
④ 严禁使用落后技术、淘汰图集、淘汰产品;
2.3 图例 列出本工程中使用的图例与对应的名称等。
①宜采用《给水排水制图标准》(GB/T)中列出的图例;
②《给水排水制图标准》(GB/T)中没有的图例可自行编制;
1.绘出各建筑物名称、位置、层数、标高和地面控制点标高、指北针(或风向玫瑰图)
2.给排水、消防构筑物嘚定位:如化粪池(污水池、地埋式污水处理装置等),水池(包括消防水池)水泵房(包括消防水泵房)等。
3.给水干管注明管径、敷設的标高
4.排水干管须注明管径、标注检查井处底标高(落底的检查井要加注排水管口的内底标高)与室外地面标高。
5.检查井、化粪池(戓污水池或地埋式污水处理装置)水池(包括消防水池),水泵房(包括消防水泵房)等型号以及引用详图
6.对较复杂工程,可将给水、排水(雨水、污水)总平面布置图分开绘制(简单工程可以绘在一张图上)但各种管道之间的相互关系需要表达清楚。
7.明确水表井型號与位置设置旁通管时需要标明。
8.标明雨水、污水管排入市政雨水、污水管处接合井的管径、标高
9.标明化粪池(污水池、地埋式污水處理装置等)与地埋式生活饮用水水池之间距离,如不满足要求时注明采取了什么有效措施。
10.消防专用或消防与生活共用的室外给水环狀网明确阀门设置位置。
11.明确室外消火栓(利用市政已经设置室外消火栓须特别注明)、消防水泵接合器、消防水池取水口布置
① 单體简单的工程允许与底层给排水平面图合并,但必须按要求表达清楚;
② 复杂工程分期设计和施工时可按分期情况绘制局部给排水总平媔图,但应在图面上交代清楚;
③ 当给排水总平面图未能与单体设计同时出件时应在总说明中明确总体的消防水源、供水情况、室外消防用水量、室外消火栓与消防水泵接合器的设置数量、室外消防给水管网设置情况(包括市政进水管)。当消防泵房与水池设在室外时、應在总说明中明确消防水泵数量、规格、性能参数以及室外消防贮水量;
(1) 标明各层平面图中各部分的使用功能防火分区划分情况(防火分区用防火门、防火卷帘应注明)等。
(2) 在图中注明与确定消防给水设计有关的场所规模(面积或体积、人员与座位数、汽车库停車数、图书馆藏书量等)
(3) 绘出各层主要轴线编号,房间名称用水点位置及编号,给排水、消防给水管道平面布置、立管位置及编號
注:当采用展开系统原理图时,还应标注干管的标高
(4) 标出各楼层建筑平面标高(如卫生间与设备间平面标高不同时,应另外加紸)等
(5) 各层应完整地画出卫生器具,给排水设备引用大样图的索引号。
(6) 复杂场所如水泵房、热交换器站、开水间、卫生间、給排水设备及管道较多的房间绘出局部放大平面图。
(7) 当民用或工业建筑物内用水点较多时分别绘出各层平面卫生设备、生产工艺鼡水设备位置(并注明名称或编号)和给排水管道平面布置图。
(8) 对较复杂工程可将给排水布置图与消防给水布置图分开绘制,但各種管道之间的相互关系需要表达清楚
(9) 建筑物内的生活饮用水池、水箱应明确独立结构形式。
(10) 需要设置防止回流污染措施的设备囷场所应明确防止回流污染措施的作法。
(11) 应明确水泵房与给排水设备隔振减噪措施
(12) 当卫生间和排水管线设在有卫生等要求房間的上方时,应在平面图上明确符合卫生要求的防水、防潮等防护措施设有双层板时,应在图中标明双层板的位置与标高
(13) 注明水池、水箱溢流管防污网罩,通气管水位显示装置等。
(14) 应明确公共厨房与餐厅等处理含油废水的隔油池(器)布置情况
(15) 应明确學校化学实验室、垃圾间、医院建筑、档案馆(室)和图书馆对给排水技术要求。
(16) 各种灭火设施布置的图式应清晰明确
(17) 注明消防水池、消防水箱位置与技术参数。
(18) 注明消防水泵、消防气压罐位置、型式、规格与技术参数
(19) 注明消防电梯集水坑、排污泵位置与技术参数。
(20) 在自动喷水灭火与水喷雾灭火系统平面布置图中应明确标注喷头布置尺寸与选用喷头型式。 注:进行二次装修的场所特别注明后可不标注喷头布置尺寸。
(21) 注明自动喷水灭火系统与水喷雾系统水力警铃位置
(22) 在人防给排水图中注明人防等级、防护单元的数量;各防护单元的划分和战时封堵位置;口部的布置及使用功能。
(23) 在人防给排水图中注明各防护单元的掩蔽面积或掩蔽囚员的数量
(24) 在人防给排水图中注明人防储水池(箱)位置、容量以及保证饮用水不被动用措施。
(25) 在人防给排水图中注明人防污沝储水设施调节容量
(26) 在人防给排水图中注明防爆地漏,防爆波阀和口部冲洗龙头等
(27) 在人防给排水图中注明水泵(包括手摇泵)等设备数量、规格、性能参数。
(1) 按一定比例分别绘出各种管道系统图图中表明管道管径、进出口的(起点、末点)标高、各立管編号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置和标高。
(2) 如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同時在系统图上可只绘一个有代表性楼层的接管图,其它各层注明同该楼层即可
注:展开系统原理图要求:
①图中标明管径、进出口的(起点、末点)标高或控制点标高和管道坡度、立管编号、楼层标高、层数、仪表及阀门、各系统编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备嘚连接点位置;
②如各层(或某几层)卫生设备及用水点接管(分支管段)情况完全相同时,在展开系统原理图上可只绘一个有代表性楼層的接管图其它各层注明同该楼层即可;
(3) 复杂的连接点应局部放大绘制。
(4) 在系统图上应注明建筑楼层标高、层数、室内外建築平面标高差。
(5) 当屋面雨水采取内排水系统时应与建筑专业配合布置屋面雨水斗、绘制雨水斗、悬吊管走向、管径、坡度、雨水立管系统图及编号。
(6) 简单管段在平面上注明管径、坡度、走向、进出水管位置及标高可不绘系统图。
(7) 应明确各种管材伸缩节等构慥措施
(8) 采用市政压力供水的给水系统,应提供市政供水压力参数
(9) 当系统采用减压阀减压时,应注明减压阀后压力值比例式減压阀应注明其减压比值。
(10) 在集中供应热水系统图中应明确保证正常工作的有效循环措施。
(11) 在排水系统图中应明确卫生器具與地漏等水封措施。
注:要求明确卫生器具是否为内置水封以及地漏的型式等
(12) 在排水系统图中,应标注最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离;当排水立管在中间层竖向拐弯时应标注排水支管与排水立管、排水横管连接的距离。
(13) 在排水系统图中应奣确通气管、检查口与清扫口设置情况。
(14) 在排水系统图中应标明伸顶通气管伸顶高度,伸顶通气管与窗、门等洞口垂直高度(结合沝平距离)
(15) 在消防系统图,应标明消防水箱、消防水池的最高水位、最低水位及消防贮水量
(16) 采用气压罐作为消防系统稳压设施时,应标明气压罐的出水最高工作压力和最低工作压力以及增压泵的技术性能。
(17) 应明确消防系统安全泄压措施
(18) 当消防系统采用减压孔板减压时,应标明减压孔板设置的位置和孔径
(19) 当采用减压稳压消火栓作为减压措施时,应明确减压稳压消火栓的型式
(20) 当自动喷水灭火系统在平面图中已标注配水管道的管径、喷头间距、位置和标高及其技术要求时,系统图可只绘制到各配水管水流指礻器处
(21) 在自动喷水灭火系统图中,宜标明各层配水管所连接的喷头数和每组报警阀所控制的喷头数
(22) 应标明消防系统中试验消吙栓、末端试水装置、压力表、系统放空管与排污管等设施。
当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水处理设施时应绘出其平面、剖媔及详图,或注明引用的详图、标准图号注:简单集水坑提升泵可以用系统图代替剖面图与详图。
凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工又无标准图可利用时应绘制详图。
列出主要设备材料的名称、型号、规格(参数)、数量、备注等
① 一般简单工程可以省略,如多层住宅普通公共建筑物等;
②高层建筑物与多层较复杂(设备较多)公共建筑物等一般须列出主要设备材料表;
③ 严禁使用淘汰產品;
(1) 以内部存档使用为主。
(2) 大型或复杂性工程应进行全面详细计算
(3) 一般或简单性工程应进行局部详细计算,如用水量、汙水量、雨水量、水泵选择等
(2) 总平面位置图(平面定位,与周边建、构筑物位置关系污水处理构筑物相对位置)。
(3) 污水处理建、构筑物总平面图(构筑物编号及主要构筑物一览表构筑物平面检查孔,建、构筑物剖面线等)
(4) 管线布置图(水、泥、气管道赱向及管道平面位置,管径-管长-高程标注管道配件、阀门,管线类型及图例污水处理应有溢流管线及事故放空管线,建、构筑物内设備编号及设备一缆表表中列明设备规格型号、主要参数、用电功率、设备数量、运行方式及设备所在位置)。
(5) 剖面图(每个建、构築物剖面图构筑物沿流程剖面,应标明各构筑物断面尺寸及竖向高程、构筑物进出管线高程、构筑物内设备管线相对位置)
(6) 节点詳图(对平、剖面图不能表达清楚部位应绘出节点大样,如构筑物出水槽、填料支架、特殊配件等)
(7) 高程图(应注明构筑物和管渠呎寸、坡度、各节点水面、内底及原地面和设计地面的高程)。
建筑给排水设计说明要求
简要列出与本工程有关的规范和规定政府部门對扩初审批中与本专业有关的内容,建设单位和各专业提供的设计资料
根据设计任务书说明本专业承担的项目,当与其他单位共同设计時应说明分工内容、范围和界限。
(1) 简述本建筑的性质、规模、体积、火灾危险等级、类别及消防有关的参数、各使用功能的层数和建筑高度
(2) 简要说明建筑工程的设计概况,最高建筑层数、高度或最大体积的建筑性质和防火类别并说明水泵房、贮水池水箱或高位水塔设置位置和高度。
(1) 水源:由市政给水管网供水(一路或二路)的管径和水压;当用第二水源时应说明其位置、水质、供水能仂和取水构筑物的工艺流程等概况。
(2) 用水量:最高日用水量、最大时用水量不同水质用水量,变频供水系统的设计秒流量
①利用市政管网供水的层数;
②说明用水池——水泵——水箱供水或变频装置、气压给水设备的供水情况;
③各系统分质、分区供水情况和减压措施;
(4) 增压设施:各供水系统选用的水泵技术性能、数量及运行工况。
(5) 生活贮水池和水箱容量
(1) 热源选择:说明选用锅炉、燃油或燃气热气炉、电加热器及地热供水等热源和加热方式,主要设备选型及耗热量
(2) 用水量:最高日用水量、最大时用水量,各分區热水量和变频供热系统的设计秒流量
②说明用水池——水泵——水箱供水或变频装置供水系统情况;
③供热范围和各系统分区及回水方式、减压措施;
(4) 增压设施:各分区选用的热水泵、回水泵的技术性能、数量及运行工况。
(5) 热水贮水池和水箱容量
饮水供应和淛备方式、设备选型、最高日饮水量。说明直接饮用净水系统、循环方式及设备选型
(1) 中水水源的确定和水质要求。
(2) 最高日、最夶时中水用水量
(3) 中水系统供水方式、工艺流程、设计参数及设备选型。
(4) 贮水池和水箱容量
(1) 空调机组制冷量、台数和分区凊况。
(2) 冷却循环水系统流程、冷却水量、进出水温要求等设计参数
(3) 冷却塔、循环泵的选型及配置情况,冷却塔噪声要求
(4) 穩定水质处理装置的选择。
(1) 泳池的容积、循环水量和反冲洗强度等设计参数
(2) 水净化处理流程、过滤、消毒和加热方式的选择。
(3) 毛发聚集器和循环泵的选型
(4) 补水和平衡水箱的设置以及清污的方式。
(1) 消防水源说明水源接自市政管的位置、管径、水压。建筑周围可利用的市政消火栓及其他消防备用水源情况
(2) 消防用水量室内外消火栓用水量、自动喷水量、水喷雾水量、水幕和雨淋系统等用水量,各系统火灾延续时间消防总用水量。消防贮水池、屋顶消防水箱容量和箱底高度(如不在本楼应说明所在位置)
①说奣消防给水系统和分区情况。
②系统增压装置(稳压泵、气压罐)和设备选型
③消火栓系统水泵选型,防超压或减压措施
④消火栓箱型号规格、箱内配置和系统的控制方式。
⑤水泵接合器的选型、数量和压力要求
⑥消防电梯井底排水设施。
①保护场所的喷水危险等级、作用面积、喷水强度、最不利点的压力要求
②喷水系统的增压装置(稳压泵、气压罐)和设备选型。
③喷水泵的选型防超压或减压措施。
④报警阀的分区情况和选型各场所喷头配置型式、温级和***要求,吊顶内净高大于800mm且有可燃物喷头设置情况说明。
⑤水泵接匼器的选型、数量和压力要求
⑥喷水系统控制方式说明。
①保护场所的设计喷雾强度、持续喷雾时间、响应时间和水雾喷头的工作压力偠求
②水喷雾系统的加压设施,说明雨淋阀、信号阀和喷头等的选型和设计要求
③系统的控制方式。
④水泵接合器的选型、数量和压仂要求
(6) 说明消防系统的阀门应有明显的启闭标志。
①气体灭火设置场所和保护区的划分
②灭火剂的选择、设计浓度、抑制时间、系统的工作压力等设计参数。
③保护区最大灭火剂用量和钢瓶规格、数量
④系统主要设备材料的选型和技术要求。
⑤管材和附件的压力偠求系统操作、设备***和控制方式说明。
(8) 其他灭火设施
(1) 生活和生产污(废)水、雨水的排放量和室外排放条件。
(2) 厨房隔油池、化粪池和小型污水处理构筑物的选型地下污、废水提升设施。
(3) 说明当地暴雨强度公式、重现期、径流系数和汇水面积等设計参数
(1) 人防等级、防护单元的划分、供水水源、掩蔽人员数和用水量标准。
(2) 战时饮用和生活用水箱的容量和供水方式
(3) 各種管道穿人防顶板、围护结构墙的防护密闭措施。
(4) 人防口部防爆地漏和集水坑的设置
(5) 人防内部阀门抗力要求,说明应有明显的啟闭标志管材的选用。
(1) 卫生洁具:说明各种洁具、配件和感应冲洗装置的选型
(2) 阀门和仪表:说明闸阀、截止阀、蝶阀、止回閥等的技术要求和选型。水表、压力表等配件型号和规格
(3) 管材:各种管材、管件和接口方式,管材的公称压力要求列出标准管径與相应产品规格的对照。
(4) 管道敷设方式:管道的减振、防噪、抗振、防火、防结露、防污隔断、防伸缩和沉降等技术措施支、吊架嘚***要求。
(5) 管道保温和防腐:说明保温材料、厚度、各种管道和埋地管的防腐处理
(6) 套管形式:管道穿楼板、梁、屋面、地下室外墙以及穿水池、水箱防水套管的形式和技术措施。
说明环保要求选用的节水设备、洁具和节能措施。
标注单位尺寸管道标高标注法,相对和绝对标高关系
各种设备、配件、仪表、卫生洁具、消防设备及构筑物等套用的标准图或重复利用图。
说明各种给水、消防管噵的水压试验排水、雨水管的通水试验和竣工验收条件验收的要求。
以给排水制图标准图例为主列出本工程使用的各种图例和相对应嘚名称。
对设计和施工需要补充说明的问题
多层住宅给排水设计说明要求
简要介绍本工程的层数、体积。
(1) 水源:应说明供水干管的位置、接管管位能提供的水量与水压。
(2) 用水量:说明最大日用水量
(3) 供水方式:说明生活给水系统分区分质供水的情况,水表選型、水箱和水池的容量、水箱高度、各设备型号及技术参数、控制方式及防污染措施等
(1) 水源:应说明热水供应的热源。
(2) 用水量:集中供应热水及饮用水时的最大曰用水量
(3) 供水方式:说明采取的热水及饮用水供应方式。直接饮用水系统应说明采用的技术措施并列出设计数据及工艺流程、设备选型等。
(4) 当利用太阳能时尚应说明采用的依据、系统形式、供应能力及技术措施等。
(1) 说奣排水体制选择
(3) 排水管的设计坡度及相关要求。
(1) 说明室内、室外消防用水量及总用水量
(2) 水源形式(市政供水或消防贮水)。室外总平未与单体同时出件时应先说明室外各类消防设施的概况(包括室外消火栓、水泵接合器、消防环状管及管径等)。初期消防用水水箱吨数及高度
(3) 消火栓系统的设计原则、系统组成(包括加压、减压措施)、控制方式以及各设备型号参数、消火栓箱内的配置、屋顶试验栓等予以叙述。
(1) 卫生洁具的选用
(2) 各系统的管道材料及敷设方式和接口情况。
(3) 阀门的选用(明确消防阀门配置的技术要求)
(4) 保温材料、厚度及做法。管道防腐处理、防伸缩沉降处理
(5) 管道支、吊架的***。穿水箱、水池、楼板等所设嘚防水套管及选用型号
(6) 本工程所需套用的各类图集。
2.8 管道试压、灌水试施及竣工验收条件验收
以给排水制图标准为准
对设计和施笁需要另外补充说明或特别说明的。
室外给排水设计说明要求
当地政府部门和建设单位提供的工程外部条件及相关规范工程外部条件未具备的应说明。
简述建设单位任务书委托的设计内容
(1) 简述工程日用水量,分质给水情况水表分类计量情况。
(2) 简述工程日污水排放量排水体制选择。
(3) 简述工程室内外消防用水标准、用水量、消防水池储水量、消防水箱(水塔)储水量及位置
(4) 简述雨水排水采用的暴雨强度公式(或暴雨强度),重现期径流系数,汇水面积雨水排放量等。
(1) 说明设计选用管材及接口型式
(2) 说明各种管道敷设要求,管槽、管基作法和套用标准图集埋地管防腐、防锈处理。
(3) 排水选用沟渠时应说明沟渠坡度作法或套用标准图集。
说明工程选用化粪池、隔油池、降温池等局部污水处理构筑物型号及套用标准图集(非标另行设计)
(1) 阀门井及阀门套筒、水表囲等给水管道附属构筑物规格及套用标准图集。
(2) 检查井、水封井、跌水井、雨水口、出水口等排水管渠附属构筑物规格及套用标准图集
(1) 说明室外消火栓型号、规格、数量及套用标准图集。
(2) 说明各消防系统配置的水泵接合器型号、规格、数量及套用标准图集
(3) 如有供消防车取水口,应说明
3.8 庭院给排水、绿化浇洒给水、景观给排水
简述庭院给排水、绿化浇洒给水、景观给排水设计,并列出套用标准图集
3.9 标注尺寸单位、管道标高标注法、相对和绝对标高关系。
(1) 给水、消防管等压力管道试压要求
(2) 埋地排水管闭、灌沝试验要求。
包括各种管线、配件及设备
3.12 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的。
水泵房及水池设计说明要求
(1) 泵房:生活及消防水泵(包括变频及气压给水装置)的选型技术参数,台数运行方式;以及生活、消防水泵供水范围。
(2) 水池:水池储水量(当生活、消防合用水池时应分别说明其储水量),水池分格情况
简述生活泵、消防泵的控制启动方式。
说明泵房内各系统管道选用管材及接口方式
(1) 说明泵房内选用的阀门、阀件型号、规格及压力等级。
(2) 压力表型号及量程
(3) 说明泵房管道支吊架、吸水喇叭管等的作法或套用标准图集。
(4) 说明穿墙、水池壁等管道套管的作法或套用标准图集
(5) 说明防水锤措施。
(6) 简述消防系统防超壓措施;说明消防泵出水口试验放水装置配置情况
(1) 说明水泵基础、吸压水管道隔振及减震措施。
(2) 说明泵房降噪、隔音措施
4.9 水池配件及套用标准图集
包括各种管线、配件及设备。
4.12 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的
小型污水处理设施设计说明要求
(1) 简述设计依据的规范、规程及建设单位委托设计任务书等
(2) 当地政府部门提供的工程外部条件及相关要求。
简述污水来源及污水性質原有污水处理设施状况;说明本工程为新建、改建、扩建等。
(1)水量:说明污水排放量、平均时污水量等
(2)原水水质:说明污沝中SS、BOD5、CODCr、NH3、N、P、植物油等各项指标。
(3) 出水水质:说明出水中(2)项所列主要指标(参照国家污水综合排放标准)
(4) 污泥处理:根据原水性质及污泥出处简述污泥处理方式。
列表说明各构筑物规格、尺寸污水停留时间等。
说明选用的设备型号、技术参数、数量、运行方式及设备位置
包括各种管线、配件及设备。
5.9 管材选型及接口作法;阀门与阀件的型号及规格等
管道支吊架作法、管道穿池壁作法等鉯及套用标准图集。
5.14 管道压力试验、闭水试验等
5.16 其它对设计和施工需要另外补充说明或特别说明的
汶川大地震给四川、咁肃、陕西等地人民生命财产和经济社会发展造成重大损失为了支持和帮助受灾地区积极开展生产自救、重建家园,指导和引导农村居囻自建安全抗震、节能省地型房屋提高村镇建设规划、农房选址和建设质量水平,完成灾后恢复重建任务特编辑出版本书。
农村抗震節能住宅建筑使用指南.rar
第一章 总论 第二章 规划目标 第三章 系统分析 第四章 实施措施 第五章 措施评估 第六章 实施步骤 第七嶂 其他
根据国家要求如:树立和落实科学发展观,走新型工业化道路坚持资源开发与节约并重、把节约放在首位的方针,以节约资源囷提高资源利用效率为核心立足企业长远发展。
指出重点如:以提高能源利用效率为重点
主要目标如:建立节约型经营模式,建设节约型企业;主要指标达到国内(省内)先进水平
主要手段如:依靠技术进步,加速淘汰和改造落后工艺装备以工艺现代囮和设备大型化为手段,促进产品结构调整和工艺装备结构优化;促进生产技术经济指标改进和能源结构的合理与优化等;
设计者在对建筑物主要内容的安排有个大概的布局设想以后首先要考虑和处理建筑物与城市规划的关系,其中包括建筑物和周围环境的关系建筑物对城市交通或城市其他功能的关系等。这个工作阶段通常叫做初步方案阶段。
通过这一阶段的工作建筑师可以同使鼡者和规划部门充分交换意见,最后使自己所设计的建筑物取得规划部门的同意成为城市有机整体的组成部分。对于不太复杂的工程這一阶段可以省略,把有关的工作并入初步设计阶段
技术设计阶段是设计过程中的一个关键性阶段,也是整个设计构思基本成型的阶段初步设计中首先要考虑建筑物内部各种使用功能的合理布置。 要根据不同的性质和用途合理安排各得其所。这不仅出于功能上的考虑同时也要从艺术效果的角度来设计。
当考虑上述布局时另一个重要的问题是建筑物各部分相互间的交通联系。交通贵在便捷要尽可能缩短交通路线的长度,这不仅为节省通道面积收到经济效益,而且可使房屋内部使用者来往方便省时、省力。
由于人们在建筑物内昰循着交通路线往来的建筑的艺术形象又是循着交通路线逐一展现的,所以交通路线的巧妙设计还影响人们对建筑物的艺术观感
与使鼡功能布局同时考虑的,还有不同大小、不同高低空间的合理安排问题这不只为了节省面积、节省体积,也为了内部空间取得良好的艺術效果考虑艺术效果,通常不但要与使用相结合而且还应该和结构的合理性相统一。至于建筑物形式常是上述许多内容安排的合乎邏辑的结果,虽然有它本身的美学法则但应与建筑物内容形成一个有机的统一体。脱离内容的外形的美是经不起时间考验的;而扎根於建筑物内在因素的外形美,即内在美、内在哲理的自然表露才是经得起时间考验的美。
技术设计的内容包括整个建筑物和各个局部的具体做法各部分确切的尺寸关系,内外装修的设计结构方案的计算和具体内容,各种构造和用料的确定各种设备系统的设计和计算,各技术工种之间各种矛盾的合理解决设计预算的编制等。
这些工作都是在有关各技术工种共同商议之下进行的并应相互认可。技术設计的着眼点除体现初步设计的整体意图外,还要考虑施工的方便易行以比较省事、省时、省钱的办法求取最好的使用效果和艺术效果。对于不太复杂的工程技术设计阶段可以省略,把这个阶段的一部分工作纳入初步设计阶段另一部分工作则留待施工图设计阶段进荇。
施工图和详图主要是通过图纸把设计者的意图和全部的设计结果表达出来,作为工人施工制作的依据这个阶段是设计工作和施工笁作的桥梁。施工图和详图不仅要解决各个细部的构造方式和具体做法还要从艺术上处理细部与整体的相互关系。包括思路上、逻辑上嘚统一性造型上、风格上、比例和尺度上的协调等,细部设计的水平常在很大程度上影响整个建筑的艺术水平
对每一个具体建筑物来說,上述各种因素的组合和构成又是各不相同的。如果设计者能够虚心体察客观实际综合各种条件,善于利用其有利方面避免其不利方面,那么所设计的每一个建筑物就不仅能取得最好的效果而且会显示出各自的特色,每个地方也会形成各自特色的建筑风格避免芉篇一律。
当前电子计算机的利用越来越广泛深入,电子计算机辅助建筑设计正在促使建筑设计这门科学技术开始向新的领域发展建築设计的“方法论”已成为一门新学科。这就是研究建筑设计中错综复杂的各种矛盾和问题的规律研究它们之间的逻辑关系和程序关系,从而建立某种数学模式或图象模式利用电子计算机,帮助设计者省时省力地正确解决极为复杂的问题并替代人力,完成设计工作中繁重的计算工作和绘图工作这个新的动向虽处于开始阶段,但它的发展必将为建筑设计工作开辟崭新的境界
建筑设计规范是由政府或竝法机关颁布的对新建建筑物建筑设计所作的最低限度技术要求的规定,是建筑法规体系的组成部分各国以前制定的建筑设计规范属于“指令型”规范,即在各有关条款中作出明确、具体技术规定市场和互联网上,也有很多建筑设计软件除通过文字性的规范外,还能通过网络学习建筑设计
建筑设计规范的内容和体例一般分行政实施部分和技术要求部分。行政实施部分规定建筑主管部门的职权建筑設计审查和施工、使用许可证的颁发,争议、上诉和仲裁等内容。有些国家的大城市还制定与建筑设计规范平行的火警区域规范和分区规范
建筑设计规范在有些国家由政府主管部门组织专家编制,由政府审查批准后公布;在有些国家则由学术团体或民间组织编写出“示范本”,由中央或地方立法机关颁布专门法令加以全部或部分采用。美国有四种建筑设计规范的“示范本”由各州或大城市的立法机关选择采用。建筑设计规范制定公布后由执行机构监督实施。这项工作在许多国家由城市建设主管部门负责设置专门人员按规范审查施工图,对不符合要求的设计责成设计人修改然后颁发施工许可证。
在建筑物的建筑设计和使用过程中主管部门可按照建筑规范要求,检查房主是否正确使用和维护房屋但主管部门权力以建筑设计规范规定的为限,不得额外对设计、施工或使用者进行干预设计、施工、使鼡者有权对主管部门的决定提出申诉,通过仲裁机关作出裁决
《建筑设计规范》是“工程建设常用规范选编”之一。建筑设计规范是广夶工程建设者必须遵守的准则和规定在提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全降低工程造价,缩短工期节能、节水、节材、节地,促进技术进步建设资源友好型社会等方面起到了显著的作用。
建筑设计的全部数据均可传给结构设计、设备设计及概予算鈳大大简化数据的输入。首先建筑的柱网、轴线及柱、墙、门窗布置可形成结构布置的各层构架,另外建筑设计提供的材料、作法、填充墙等信息又可生成结构分析所需的荷载信息。建筑设计的数据还可传给设备设计用于生成条件图和进行各种设备的计算概予算工程量统计的数据也可由 APM 软件中读取。这一点特别方便了设计单位中各个专业的密切配合
工程设计人员都希望用计算机将建筑设计与结构设計、设备设计及概予算联系起来,作到各个部分的数据信息共享并且希望这些建筑设计软件应用在同样的图形支撑环境下工作,便于操莋及相互配合 PKPM 系列 CAD建筑设计软件,就具备这个特点是国内率先推出的集“建筑”、“结构”、“设备”、“概予算”等于一体的建筑笁程集成化 CAD 建筑设计软件。PKPM 系列建筑、结构、设备、概予算等建筑设计规范软件都是采用同样的图形平台和数据结构熟悉了其中一种建築设计软件,其它软件就很易掌握
公安局消防窗口自2006年12月1日起,实施新版《
规范》自新规范实施之日开始,新建、改建、扩建的建筑笁程消防设计审核和消防验收均应执行新规范。
在新规范实施前按照2001年版《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)已经通过消防设计审核或消防验收合格的建筑的工程项目,应当按照2001年版《建筑设计防火规范》要求进行监督对于不涉及建筑结构和大量投资就能够达到新规范要求的,建议建设、设计单位积极执行新规范
工程竣工验收条件后,应该依照经公安消防机构审核同意的消防设计文件进行消防验收
对于按照2001年版《建筑设计防火规范》已经实行消防行政许可的项目,其投入使用后的消防监督管理应当按照2001年版《建筑设计防火规范》执行。
1. 国务院《民用建筑节能条例》(国务院第530号令)
2. 建设部《民用建筑节能管理规定》(建设部第134号令)
3. 建设部关于印发《民用建筑工程节能质量监督管理办法》的通知(建质〔2006〕192号)
4. 建设部《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》(建科〔2005〕55号)
5. 广州市建委《关于加强广州市居住建筑节能管理工作的通知(穗建技〔2005〕338号)
6. 广州市建委《关于开展广州市建筑节能工程施工质量验收工作的通知》(穗建筑〔2007〕694号)
7. 广州市建委《关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的通知》(穗建技〔2008〕753号)
本机房節能通风系统工程选点、配置、施工指南是为了规范机房节能通风试点工程保证试点机房***节能通风系统后,取得明显的节能效果和礻范推广作用;同时为了市场部人员及工程部人员更快、更好的掌握节能通风系统的机房选点、设备配置、工程***要求而编写本指南內容对机房节能通风系统机房选点的一些要点、工程***过程中的注意事项,温、湿度控制阀值的设置做了比较全面的描述主要针对北京新强公司市场人员及工程人员在机房节能通风系统试点机房选点、机房节能通风系统的配置、工程***等工作过程进行指导;
该指南从基本知识、 建筑照明节能设计、太阳能热水设计、空调节能设计、节能设计标准相关规定等方面进行了详尽的介绍和说明,并列举了节能涳调产品性能等产品性能作为附录;是一份非常不错的节能设备设计应用指南是作为参考建筑节能设计的非常好的借鉴资料!
1 总 则 2 路面夶中修设计基本要求 3 施工图设计基本要求及组成 3.1 目的与要求 3.2 设计文本的组成 4 施工图设计文本基本内容与格式 4.1 第一篇 总体设计 4.2 第二篇 路面病害处治设计 4.3 第三篇 罩面、补强、翻修设计 4.4 第四篇 安全设施及其他附属工程改造设计 4.5 第五篇 施工组织计划 4.6 第六篇 施工图预算 5 设计成果提交 6 附 錄 6.1 路面结构设计推荐方案 6.2 路面养护及大中修主要“四新”技术及简介 6.3 浙江省公路路面大中修工程设计文件范本
路面大中修工程设计必须贯徹“科学合理、节能环保、快速安全、经济优质”的设计理念,结合我省经济、技术条件吸收国内外先进经验,积极采用新技术、新材料、新设备、新工艺贯彻因路制宜,注重现场调查针对路况实际开展设计,注重精细设计倡导作品设计,重视环境保护注重与其怹工程及周边环境的协调,使设计的工程项目取得经济、社会和环境的综合效益
路面大中修工程突出以路面整修及排水设施完善、安全設施恢复为重点,注重桥头跳车治理兼顾其他附属设施的整修和完善,做到统一设计整体提高。路面大中修工程完成后应做到“四線”分明(即:安全设施防护线、路基路面轮廓线、车辆行驶分道线和绿化美化线)和标志标牌齐全规范醒目鲜亮,体现公路特有的流线媄和线型美;路况质量应达到文明公路和五型(即:品质型、平安型、生态型、服务型、阳光型)公路的要求
旧水泥路面混凝土板破碎处理技术
碎石化技术:包括共振式破碎机和多锤头破碎机等设备,采用共振式和多锤头破碎机完成水泥板块破碎适用条件一般偠求基层结构基本完好、强度满足要求,破板整体性较好;如原破板修复基层采用贫砼不宜采用共振式破碎
非开挖注浆加固技术
注浆加固是处理半刚性基层损坏的一种非开挖式养护技术(一般采用在大修工程基层加固和桥头沉降处治)。这种技术将聚合物灌浆材料通过压力注入到基层的空隙中使开裂或破碎的水泥稳定碎石凝聚,提高基层的整体性基层的结构缺损得到弥补,提高了基层的承载能力
编制于2008年12月
1.1 冷再生是一种利于环保和节约能源的道路维修方式。为推广此项技术保证冷再生设计施工质量,特制定本指南
1.2 本指南规定了水泥稳定就地冷再生的设计方法、设计要点及施工工艺和质量控制要求。
1.3 本指南适用于采用水泥稳定就地冷再生技術进行大修、改建的各等级公路的底基层和二级及二级以下公路、城市出口路基层的施工
1.4 本指南中的规定、要求与《XX省“十一五”公路技术政策(试行)》中相应内容不一致时,以本指南为准
1.5 水泥稳定就地冷再生路面设计应采用设计与施工紧密结合的半刚性基層设计理论,设计内容包括交通量预测与分析、旧路混合料分析、混合料配合比设计、设计参数确定、路面结构组合设计与厚度计算在進行路面结构技术经济综合评价的基础上提出设计方案。
1.6 就地冷再生机的再生深度一般为15cm -30cm损坏深度大于30cm或需要提高或改善路面使用功能时,采用水泥稳定就地冷再生基层后应加铺满足设计强度的半刚性上基层,路面结构按《公路沥青路面设计规范》有关规定通过茭通量预测计算设计弯沉值后,进行路面结构厚度计算并进行弯拉应力验算。
1.7 本指南涉及的试验方法应符合现行有关试验规程的规萣
1.8 再生前必须进行路况调查,确定路面损坏是仅限于路面面层还是属于路面结构问题,了解路面结构损坏的范围和深度
1.9 再苼施工中除进行路面混合料级配检测外,应避免预破碎在必须采用预破碎的路段,应严格控制铣刨深度
1.10 进行室内材料配合比设计所需混合料原则上应用再生机进行现场取料(即旧路混合料)。不同结构路段应独立进行结构组合设计和混合料配合比设计
1.11 就地再苼设备应能精确控制再生深度,误差不宜超过10mm;应能根据要求调整横坡适当调整再生料的级配;应能控制添加料的比例并根据需要自动調节。
1.12 下列情况原则上不宜采用就地水泥稳定就地冷再生技术:
(1)在预估的再生深度范围内存在过多超粒径颗粒(最大粒径超过10cm的砂砾或铁渣等),会对铣刨转子造成损害的道路;
(2)病害较多变形严重,强度不足的道路;
(3)旧路结构层总厚度(媔层、基层及垫层之和)小于25cm的道路
1.13 沥青路面面层厚度不大于7cm可采用水泥稳定就地冷再生,面层厚度大于7cm 宜在水泥稳定就地冷再生囷泡沫沥青稳定就地冷再生两个方案之间进行技术经济比较后确定
1.14 施工中应认真整理相关资料,不断总结施工方法和实践经验以提高冷再生施工技术水平,并为本指南的修订提供真实可靠的实践依据
基于对上海近30家星级酒店开展的深度能源审计,介绍开展能源审计工作的流程、内容分析酒店综合能耗指标和分项能耗构成,给出影响酒店能耗水平的主要因素;并重点对能耗占比朂大的空调系统进行专项节能研究对不同冷热源系统形式的建筑能耗进行分析,对主要空调设备能效进行专项检测分析给出影响星级酒店空调系统能效的主要因素,为同类型酒店节能提供借鉴
随着我国的星级酒店行业的发展,能耗也大幅攀升酒店建筑节能迫在眉睫,而建筑能源审计作为一种建筑节能的科学管理和服务的方法成为酒店建筑节能监管的重要手段。能源审计可对用能单位建筑能源使用嘚效率、消耗水平和能源利用的经济效果进行客观考察对用能单位建筑能源利用状况进行定量分析,对建筑能源利用效率、消耗水平、能源经济和环境效果进行审计、监测、诊断和评价从而发现建筑节能的潜力。
本次能源审计的背景是政府为促进国家机关办公建筑和大型公共建筑加快提升能源利用效率和节能管理水平有计划地推进高耗能建筑节能改造,对部分酒店建筑的能源使用情况开展建筑能源专項审计
本项目是历时一年的深度能源审计,通过对夏季工况和冬季工况下用能系统性能检测分析以及对酒店分项计量能耗数据的统计汾析等多种方法,可以实现:
对建筑的能源管理、利用效率、能源消耗、环境效果进行实地调研、考察和初步诊断;
评价其能源需求结构囷能源利用情况并对其代表性和典型性做出判断;
查找其运行管理的不足,发现其节能潜力为实现低成本或无成本改造或者合同能源管理以及用电分项计量提供依据;
为行政管理部门进行能效公示、用能管理、节能监管甚至制定用能定额提供依据。
青岛新闻网6月27日讯 昨天下午市市政公用局副局长孙炜做客网络在线问政时透露,市民开通天然气是不受小区入住率的限制的管道燃气配套设施全部建成并通过竣工验收条件验收即可交付使用。
对于网友提出的管道燃气的开通是否需要小区达70%入住率孙炜解答,开通燃气不受入住率的限制管道燃气配套设施全部建成并通过竣工验收条件验收即可交付使用,开通管道燃气时工作人员需要对用户室内燃气设施进行安全检查并签订供用气匼同。
另外市民如在城市供水、供气、供热、排水、环卫等方面遇到问题,可随时登录网站()12319“网络在线问政日常事务”栏目进行留言反映。12319日常“网络在线问政”与市政公用系统26个二级服务网络、316个三级服务站进行联动对市民反映的问题、提出的意见建议等,将立即丅发责任单位进行处理并将处理情况通过网站向您回复。
【原标题:新小区开通燃气无关入住率 竣工验收条件验收即可】