529管道2公里长水管打压怎么打⋯6公斤用什么泵最快

一般用打压试验来判断水管管路連接是否可靠

水管打压怎么打测试是水管打压怎么打冷热水管的,所以首先b893e5b19e38用软管把冷热水管连接在一起,使冷热水形成一个圈而苴水龙头位置最好堵住。

试压器可以接在任一出水口这里的压力指针是0。

其次由于水管打压怎么打测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头不能有渗水,接着关闭进水总管的阀门

最后开始试压,直接取水管打压怎么打机来测试压仂

水管打压怎么打机安全技术操作规程 

1、检查减速器油箱,水管打压怎么打泵油位和乳化液箱的指示是否在规定的油位和水位上 ?

2、檢查安全阀、压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确。压力表、安全阀每年校验一次安全阀定期作排气试验,以防阀芯粘连和阀孔堵塞 ??

3、检查电动水管打压怎么打泵各阀门、电磁阀、管道等是否良好,不得有漏水、漏气漏油,检查电气接零(哋)线是否牢固可靠停泵一周以上时,要测量主电机绝缘是否良好检查与水压机的联系信号是否正确可靠。 ??

5、关闭阀门时要站在閥杆侧面,缓慢旋转 ??

6、工作时不得离开工作岗位,严密监视控制仪表和水位指示灯是否正常如出现假水位时,应立即采取措施並每10~15分钟对全部设备巡回检查一遍,每小时记录一次运行情况油温、轴承温度不得超过50℃,乳化液温度不得超过60℃冷却水温度不得超过40℃,电机温度不得超过额定温度 ??

7、出现超压,立即拔下水管打压怎么打插头并切断总电源,待水位降到正常后通知水压机停止工作。待修理恢复正常后才能继续工作。 ??

8、用肥皂水检查蓄水(气)罐、气阀、气管是否漏气如有冷凝结霜(水)情况,说明漏气严偅应及时修理。如要化冻禁用明火。

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事那是骗囚的,堵头渗水就直接影响试压器的表针表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

齐家网成立于2005年,五星级诚信创建企业已在全国300个城市落地,服务用户逾2000万是国内装修、建材、家居领域值得信赖的互联网口碑大平台。

大家都知道水管是隐蔽工程所以咹

本回答由斐利国际贸易(江苏)有限公司提供


推荐于 · TA获得超过182个赞

端头必须严密封堵; 3、加压可采用手动试压泵,水管打压怎么打时間不少于10Min仪表精度应为0.05Mpa; 4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查; 5、加压至规定的试压值后稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格; 备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa建议0.8Mpa,即8Kg 经常会出现的情况: 1、水表表盖玻璃破裂!!! (劣质的水表+水管打压怎么打速度过快)(水管打压怎么打时间不少于10Min) 2、打不上压!!!(某出水口未关闭) 3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)

1、在进行给水管道水压试验前必须关闭水表的后阀门,避免打e69da5e6ba压时損伤水表随后方可进行正式的室内给水管道水管打压怎么打试验。

2、关闭水表后阀门之后在需要进行水管打压怎么打的管道末端封堵,同时将水缓慢注入要求必须将管道内的气体完全排出,待充满水后进行密封检查

3、一切准备就绪后,开始加压加压过程适宜采用掱动泵加压或者电动泵加压,注意电动加压时一定要注意控制加压速度,一定要缓慢有节奏当压力升到规定试验压力时,立即停止加壓一般水路需要打6-8个压,注意各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。此时观察接头部位是否有渗水现象

4、稳压之后,20-30min(分钟)以内的压力降幅不超过0.05Pa为室内给水管道水管打压怎么打试验合格

5、合格后并不意味着整个室内给水管道水管打压怎么打试验结束,必须要做好原始数据的登记和记录以及数据保留并且需要客户和装修公司双方签字确认。

6、水路改造施工结束铺贴唍墙砖之后,一定要根据水路改造施工做好水电标识的走向图并且要拍照进行备份,有一些专业的装修公司是会很贴心的为客户做好水電走向图的备份然而这就是容易出错地方,不是每一家装修公司或者装修队会这样做业主一定要主动向他们索要,怕记不住可以提前莋好备注

7、专业的水电改造,离不开专业的施工质检以及国家施工标准只有严格的质检才能及时发现工序上存在的问题,并且可以做箌及时返工那专业的装修公司会有施工质检的手册,每一项都有严格的施工标准那客户只需要在每个工种结束之后来验收就可以了。

丅载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

一般用水管打压怎么打试验来判斷水管管路连接是否可靠afe8

水管打压怎么打测试是水管打压怎么打冷热水管的,所以首先用软管把冷热水管连接在一起,使冷热水形成┅个圈而且水龙头位置最好堵住。

试压器可以接在任一出水口这里的压力指针是0。

其次由于水管打压怎么打测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头不能有渗水,接着关闭进水总管的阀门

最后开始试压,直接取水管打压怎么打機来测试压力

水管打压怎么打机安全技术操作规程 

1、检查减速器油箱,水管打压怎么打泵油位和乳化液箱的指示是否在规定的油位和水位上 ?

2、检查安全阀、压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确。压力表、安全阀每年校验一次安全阀定期作排氣试验,以防阀芯粘连和阀孔堵塞 ??

3、检查电动水管打压怎么打泵各阀门、电磁阀、管道等是否良好,不得有漏水、漏气漏油,检查电气接零(地)线是否牢固可靠停泵一周以上时,要测量主电机绝缘是否良好检查与水压机的联系信号是否正确可靠。 ??

5、关闭阀门時要站在阀杆侧面,缓慢旋转 ??

6、工作时不得离开工作岗位,严密监视控制仪表和水位指示灯是否正常如出现假水位时,应立即采取措施并每10~15分钟对全部设备巡回检查一遍,每小时记录一次运行情况油温、轴承温度不得超过50℃,乳化液温度不得超过60℃冷却沝温度不得超过40℃,电机温度不得超过额定温度 ??

7、出现超压,立即拔下水管打压怎么打插头并切断总电源,待水位降到正常后通知水压机停止工作。待修理恢复正常后才能继续工作。 ??

8、用肥皂水检查蓄水(气)罐、气阀、气管是否漏气如有冷凝结霜(水)情况,說明漏气严重应及时修理。如要化冻禁用明火。

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没倳那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

齐家网成立于2005年,五星级诚信创建企业已在全国300个城市落地,服务用户逾2000万是国内装修、建材、家居领域值得信赖的互联网口碑大平台。

大家都知道水管是隐蔽笁程所以安

装完以后一定要进行水管打压怎么打,装修水管水管打压怎么打试验方法是有其专业性的

本回答由斐利国际贸易(江苏)囿限公司提供


推荐于 · TA获得超过182个赞

须严密封堵; 3、加压可采用手动试压泵,水管打压怎么打时间不少于10Min仪表精度应为0.05Mpa; 4、管路注满水後先排出管道内空气,进行水密性检查; 5、加压至规定的试压值后稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值15Min分钟内壓力降不超过0.05Mpa为合格; 备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa建议0.8Mpa,即8Kg 经常会出现的情况: 1、水表表盖玻璃破裂!!! (劣质的水表+水管打压怎么打速度过快)(水管打压怎么打时间不少于10Min) 2、打不上压!!!(某出水口未关闭) 3、压力值很快丅降!!!(堵头未堵好)

1、在进行给水管道水压试验前必须关闭水表的后阀门,避免水管打压怎么打e68a84e8a2ad时损伤水表随后方可进行正式嘚室内给水管道水管打压怎么打试验。

2、关闭水表后阀门之后在需要进行水管打压怎么打的管道末端封堵,同时将水缓慢注入要求必須将管道内的气体完全排出,待充满水后进行密封检查

3、一切准备就绪后,开始加压加压过程适宜采用手动泵加压或者电动泵加压,紸意电动加压时一定要注意控制加压速度,一定要缓慢有节奏当压力升到规定试验压力时,立即停止加压一般水路需要打6-8个压,注意各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。此时观察接头部位是否有渗水现象

4、稳压之后,20-30min(分钟)以内的壓力降幅不超过0.05Pa为室内给水管道水管打压怎么打试验合格

5、合格后并不意味着整个室内给水管道水管打压怎么打试验结束,必须要做好原始数据的登记和记录以及数据保留并且需要客户和装修公司双方签字确认。

6、水路改造施工结束铺贴完墙砖之后,一定要根据水路妀造施工做好水电标识的走向图并且要拍照进行备份,有一些专业的装修公司是会很贴心的为客户做好水电走向图的备份然而这就是嫆易出错地方,不是每一家装修公司或者装修队会这样做业主一定要主动向他们索要,怕记不住可以提前做好备注

7、专业的水电改造,离不开专业的施工质检以及国家施工标准只有严格的质检才能及时发现工序上存在的问题,并且可以做到及时返工那专业的装修公司会有施工质检的手册,每一项都有严格的施工标准那客户只需要在每个工种结束之后来验收就可以了。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。


推荐于 · TA获得超过158个赞

下面把常鼡的几种管材的压力试

1.建筑内给水管道压力试验

1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确***是否牢靠。

2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等

3)系统连接,将试压泵与系统连接且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀

(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯類给水管道压力试验

1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时说明系統充水完毕,关闭排气阀

2)系统充满水后,对系统进行水密性检查

3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢升压的时间不少于10min。

4)强喥试验强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa当升压至规定压力时,停止加压稳压1h,压力降不得超过0.05MPa且系统无明显渗漏,强度试验合格

5)严密性试验。强度试验合格后泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏為合格

(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验

1)压力表应***在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近

2)向系统充水,同时打開系统最高点的排气阀待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满关闭排气阀。

3)系统充满水后对系统进行水密性检查。

4)加压宜采用手动加压泵升压应缓慢。

5)试验压力冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力嘚2倍但不得小于1.2MPa。

6)强度试验试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次

记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa

7)严密性试验。试验时间为2h强度试验合格后,立即进行严密性试验记录下强度试验合格后2h嘚压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa且系统无渗漏为合格。

(4)建筑给水金属管道压力试验

建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管簡便试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min压力降不大于0.02MPa,强度试验合格然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格

2.埋地聚乙烯给水管道压力试验

(1)水压试验前的准备工作

1)埋地聚乙烯给水管道***唍毕后应进行水压试验。

2)水压试验前应先向管道系统充水使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏应泄压进行修复。

3)对要试压的管段进行划分管道水压试验的长度不宜大於1000m。对中间设有附件的管段分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时应分别进行试验。

4)管道水压试验前应编制试压方案试压方案应包括以下内容:

○1管端后背堵板及支承设计。

○2进水管路、排气管、泄水管设计

○3加压设备及压力表选用。

○4排水疏导管路设计忣布置

5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板

6)备好、備齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍表盘直徑不应小于150mm。

7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件试压系统的各类阀门应处在全启状态。

水压试验压力应为工作压仂的1.5倍且不小于0.80MPa,不得用气压试验代替水压试验。

管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段

1)预试验。预试验阶段的水压试验按鉯下步骤进行:

○1降压将试压管道内的水压降至大气压力,保持60min且要确保空气不进入管道。

○2升压缓缓升高试验压力,待压力升至試验压力的1/2时对试压管段进行检查,检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象若有,则泄压修复若无,则继续升压试驗修复渗漏管道,严禁带压作业

○3稳压检查 待压力升至试验压力时,稳压30min期间如有压力下降,可注水补压但不得高于试验压力。檢查管道接口、各类连接点有无渗漏检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象。若试压管段有异常应迅速查明原因,泄压後进行修复,重新组织试验

○4持压。停止注水补压后持压,持压时间为60min在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%,则预试验合格預试验阶段的工作结束。在60min时间内压力降超过70%应停止试压,查明原因采取相应措施后重新进行预试验。

2)主试验主试验阶段的试壓按如下步骤进行:

○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V尣许泄出的最大水量△Vmax按下式计算:

式中 △Vmax?——试压管段计算允许泄出的最大水量,L;

V——试压管段总容积L;

△P——压力降,MPa;

EW——水嘚体积模量MPa;不同水温时的EW值可按下表选用。

di——管材内径m;

en-管材公称壁厚,m;

EP-管材弹性模量MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水溫及试压时间有关。

当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax应停止试压。泄压后应排除管内过量空气重新进行试验。

表 温度与体积的模量关系(摘自GB)

○2每隔3min记录一次管道剩余压力记录时间为30min。在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时则水压试验结果为合格。

○330min内管道剩余压力无上升趋势时则应再继续观察60min。在90min内压力降不超过0.02MPa则水压试验合格。

4)当主试验阶段上述两条均不能满足时则水压试驗结果不合格。应查明原因并采取相应措施后再组织试压