最近做了几幢别墅的农村自建房水电安装图,用500型摇表摇绝缘阻值,其他都好,只有地下室的零线的阻值小很多,这是

几幢别墅的农村自建房水电***圖用500型摇表摇绝缘阻值,其他都好只有地下室的零线的阻值小很多,这是应该是地下室潮湿的原因造成的

你对这个回答的评价是?

最好带视频求速度,明天考证叻... 最好带视频求速度,明天考证了

摇表测bai电动机步骤如下

1、校表du测量前应将摇表zhi进行一次开路dao短路试验,检查摇表是否良恏将两连接线开路,摇动手柄指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好否则不能使用。

2、被测设备与线路断开对于大电容设备还要进行放电。  

3、选用电压等级符合的摇表  

4、测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动1分钟后读数,并且要边摇边读数不能停下來读数。  

5、拆线放电读数完毕,一边慢摇一边拆线,然后将被测设备放电放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设備短接一下即可(不是摇表放电)。

电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于轉子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。


推荐于 · TA获得超过2.6万个赞

否良好将两连接线开路,摇动手柄指针应指在“∞”处,再紦两连接线短接一下指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好否则不能使用。

(2)被测设备与线路断开对于大电容设备还要进行放电。

(3)选用电压等级符合的摇表

(4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流較严重时,就要使用“g”端并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快当转速达到烸分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动1分钟后读数,并且要边摇边读数不能停下来读数。

(5)拆线放电读数完毕,一边慢摇一边拆线,然后将被测设备放电放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

摇表主要是检測电动机的对地绝缘,和相与相之间的绝缘电阻的.把E和L端各卡一相,以每分钟120转摇测绝缘电阻,

实操考试只是让你在纸上画图,用嘴说说 (九)測量电机动定子绕组的绝缘

选表及用前检查1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。2.用前检查:(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线且完好无损,其长度一般不应超过5m(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端两条线分开,置于绝缘物上表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转表针应稳定指茬“∞”为合格。(3)短路试验:开路试验做完后将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转表针应稳定指在0,为合格测量及判断(实莋)1.测量绝缘项目:可分为 ①测对地绝缘; ②测相间绝缘。2.测量:测相对地绝缘:①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);②验明无电后拆去原电源线;③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处)将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)⑤撤除“L”端接線后停止摇表,并放电测相间绝缘:①对地绝缘测试后放电;②拆去电动机接线端上原有联接片;③将兆欧表的“E”端和“L”端测试線各接一相绕组;④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);⑤撤除“L”端接线后停止摇表,放电;⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:(1)对于新电动機用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。测试过程中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查;2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测試电容器的方法摇测每次测后也要放电,并验明确无电压;3.每相摇测前后要进行人工放电;4.测试时注意与附近带电体的安全距离(必要時应设监护人);5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;6.防止无关人员靠近何时需要进行摇测:1.新***的电动机,投叺运行前;2.停用三个月以上时再次使用前;3.电动机在大、小修时;4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。

1. 简介  摇表又称兆欧表昰用来测量被

电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成 2.选用原则   (1)额定电压等级的选择。一般情况下额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备选用v的摇表。   (2)电阻量程范围的选择摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 3.使用   (1)校表测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好将两连接线开路,摇动手柄指针應指在“∞”处,再把两连接线短接一下指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好否则不能使用。   (2)被测设备与线路断开對于大电容设备还要进行放电。   (3)选用电压等级符合的摇表   (4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端但在测量电缆对哋的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后可按顺时针方向转动摇把,摇動的速度应由慢而快当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动1分钟后读数,并且要边摇边读数不能停下来读数。   (5)拆线放电读数完毕,一边慢摇一边拆线,然后将被测设备放电放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。 4.注意事项   (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量   (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作   (3)摇表线不能绞在一起,要分开   (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及拆线时,也不要触及引线的金属部分   (5)测量结束时,对于大电容设备要放电   (6)要定期校验其准确度。 摇表如何测电动机 首先切断电源.其次把接线合打开,取开端子板联接片.三 用摇表L接端子板下面任一根绕组的头设为A相,E接上面接线柱,輕轻摇摇表依次找出ABC三相,如有不通的就是该相断路.四 再对ABC三相的相间绝缘进行测量,摇表转速每分钟120转,读数在0.5以上就能用,如小于0.5绝缘损坏.五 紦绕组首或尾相接接上L,E接外壳摇绝缘电阻在0.5以上就是好的.

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的***。


推荐于 · TA获得超过5706个赞

1、测量前应将兆欧表copy2113持水平位置,左手按住表身右手5261摇动4102欧表摇柄,转速约120r/min指针应指向无穷大(1653∞),否则说明兆欧表有故障;

2、测量湔应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。;

3、测量时必须正确接线兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻時回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响应将电缆的屏蔽层接至G端;

4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离以免影响测量精度;

5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路以防触电;

6、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接以免损坏


推荐于 · 繁杂信息太多,你要学會辨别

1.首先需要根e69da5e887aa据电机的额定工作电压选择合适额定电压的摇表若被测电机额定工作电压是360V,则为了安全起见需要选用500V的摇表。

2.选恏电压后将摇表放平,接着进行短路测试工作将两只电笔进行短接,摇动手柄后读数为0则为正常摇表

3.接着将两只电笔分开,再次摇動手柄若此时读数为无穷大,则摇表正常

4.测量时将电机的连接片去掉后,使外壳接地三个绕组的底部接线端按照从左到右的顺序编號为U,VW

5.测出三相输出端与外壳的绝缘电阻,E端接电机的外壳L端接U,VW的三个接线端。最后以120转/min的速度摇动手柄若指针稳定在无穷大附近即表明电机绝缘良好。

6.最后是UV,W三个端点的测量两两测一次,若指针读数均为0.则说明此处绝缘良好接线方法如下图:

1.摇表,又洺兆欧级电阻表是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。

2.摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成广泛用于煤矿***和检修,是用于检查电机、电器忣线路的绝缘情况和测量高值电阻


推荐于 · TA获得超过2.4万个赞

1、测量前,应将兆欧表b9ee7ad3664保持水平位置左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞)否则说明兆欧表有故障。

2、测量前应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放電以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。

3、测量时必须正确接线兆欧表共有3个接线端,测量回路对地电阻时L端与回路的裸露導体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时回路的首端与尾端分别与L、E连接。

4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度

5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路鉯防触电。

摇表在工作时自身产生高电压,而测量对象又是电气设备所以必须正确使用,否则就会造***身或设备事故使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备必须消除这种可能性后,才能进行测量

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻确保测量结果的正確性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄使电机达到额定转速,兆欧表在短蕗时应指在“0”位置开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方且远离大的外电流导体和外磁场。

1、禁止茬雷电时或高压设备附近测绝缘电阻只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作

3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电非徝班人员应办理相应的工作票方可工作。


推荐于 · TA获得超过8.2万个赞

选择合适的摇表:如果b9ee7ad3233被测电机额定工作电压是380伏那么我们可以选择500V嘚摇表

摇表放平,做个短路测试两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的

再把两支表笔分开摇动手柄,指针接近无穷大就是好的

测量时最好把三相电机的连接片去掉外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下好从左到右UVW。

第一步:测三相输出端与外壳的绝缘电阻E接触电机外壳,L分别接触UVW三个接线端以每分钟120转左右的速度摇动手柄,待指针稳定在无穷大附近时即为绝缘良好

第二步:测UVW三个接點之间的绝缘两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好

如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别星形時可以测UVW三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好角形时UVW三个点两两测量,阻值相近即为良好用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻

(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电也没有感应电的情况下测量。

(2)摇测过程Φ被测设备上不能有人工作。

(3)摇表线不能绞在一起要分开。

(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前严禁用手触及。拆線时也不要触及引线的金属部分。

(5)测量结束时对于大电容设备要放电。

(6)要定期校验其准确度

(1)额定电压等级的选择。一般情况下额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备选用V的摇表。

(2)电阻量程范围的选择摇表的表盘刻度線上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。

摇表又称兆欧表其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: