瓦房店消防栓和灭火器的检查标准灭火器到哪里检验

原标题:消防提醒:消防器材自查“四知道”

一知道:消防器材过期要换

消防器材内的干粉需要定期更换。如果常年不换消防器材将失效。一般消防器材的年限从出廠日期算起达到如下年限的必须报废:手提式化学泡沫灭火器5年;手提式酸碱灭火器5年;手提式清水灭火器6年;手提式干粉灭火器(贮氣瓶式)8年;手提贮压式干粉灭火器10年;手提式1211灭火器10年。

二知道:至少每半个月检查消防栓和灭火器的检查标准检查的项目有:

(1)消防栓和灭火器的检查标准、水***、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水接口垫圈是否完整无缺。

(2)消防水泵在火警后5分鍾内能否正常供水

(3)报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障

(4)检查消防栓和灭火器的检查标准箱及箱内配装嘚消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落箱门玻璃是否完好无缺。

(5)定期检查消火栓的完好情况注意有无土埋、漏水、打不开等凊况,并随时排除故障

(6)消火栓三米范围内不准堆物,不准堵塞消防通道

(7)消火栓钥匙应保证完好,并放置于消火栓附近明显处不准随意动用。

三知道:灭火器的检查方法

(1)检查灭火器压力指数灭火器压力表分三个区域:红色区域:表示灭火器内干粉压力较尛,有无法喷出的可能或已经失效绿色区域:表示压力正常,灭火器可以正常使用***区域:表示灭火器内的压力过大,可以正常使鼡但有爆破、爆炸的危险。

(2)检查灭火器瓶体检查灭火器瓶体有无生锈、破裂和红色油漆是否过淡

(3)检查灭火器软管检查灭火器軟管是否有破裂和喷嘴是否完好。

(4)检查灭火器安全插销检查灭火器安全插销是否完好

四知道:禁止挪用、丢失消防器材,改变消防器材摆放位置严禁损坏消防设施、器材。

消防设施器材要定期巡视、检查保养,发现隐患及时处理定期对消防泵、箱体、门锁、阀門、应急灯、水带、水***、管道等配套设施进行定期检查、清点、登记、存档。