400kw用多大的5芯铝120铝芯电缆带多少kw

400KW需要多大四芯铜120铝芯电缆带多少kw

峩单位容量大约400KW,变压器到配电室是30米需要多大的四芯铜120铝芯电缆带多少kw
全部
  • 三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的400KW负载的工作线电流: 再根据导线允许载流量表进行导线选择: 根据某120铝芯电缆带多少kw厂家的120铝芯电缆带多少kw允许载流量表空气敷设185平方的铜芯120铝芯电缆带多少kw允许载流量为388A,选用两根185平方的铜芯120铝芯电缆带多少kw即可 附:某电线厂家的电线允许载流量表 全部
参与团队:有梦想就有希望

400KW的额萣电流有700A左右应该配1000A的空气开关。

1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR)185平方e68a7a毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2雙并)若电线敷设在120铝芯电缆带多少kw沟内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并接零、接地你自己考虑(参考一根185或240)。(连接距离比较短考虑使用單芯聚氯乙烯绝缘电线)

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***


400米是允许的供电距离以三相380V电機为例,其额定电流约145A可用95平方的铜120铝芯电缆带多少kw。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 