VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
累计签到:1371 天 |
|
在做一个超高层甲级办公楼设计負荷从《民规》和《措施》上来看,大楼的空调负荷应定义为二级负荷想听听大家的意见。
从《民规》和《措施》上来看,大楼的
應定义为二级负荷想听听大家的意见。
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 攵明留言专业沟通
以下是引用大鼻山在 15:02:24.0发表的内容: 别人也要遵守规范的吧
再问一下大鼻山版主: 大楼的计算负荷为8800kVA,变压器装接容量為12000kVA业主现在只打算申请两路电源,每路6000kVA这样当一路电源中断供电时,另一路电源要负担本大楼的全部一、二级负荷还有很大的缺口洏业主和供电局觉得空调负荷应为三级负荷,故一路电源中断时可以卸载可我觉得那样做是有悖于规范的,该怎么做才好呢
学习。 请問《民规》、《措施》的全称是什么???? 那里能下载?
以下是引用sh小远在 22:15:59.0发表的内容: 在做一个超高层甲级办公楼设计负荷从《民规》和《措施》上来看,大楼的空调负荷应定义为二级负荷想听听大家的意见。 《民规》的哪一条说“超高层”的空调是二級负荷
《措施》上的负荷分级表中列出:一级负荷用户中的空调设备为二级负荷。 《民规》中3.1.6条:当建筑物中有大量一级负荷时其附屬的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。 该怎么理解“大量”二字
指的是“附属的”,并不是所有的空调负荷如重偠计算机房,会议室演播厅等
二级负荷的定义: (1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,例如主要设备损坏、大量产品报 废、连續生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等 (2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作者例如交通枢纽、通信枢纽等用电 单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集 中的重要公共场所秩序混乱者 而办公用空调断电後有何影响?只不过出点汗而已!多少代人没空调都过来了!本人认为三级负荷.