1.0.1 为保障城镇居民的基本住房條件和功能质量进一步提高天津市城镇住宅设计水平,使住宅设计满足安全、卫生、适用、经济、绿色、美观等性能要求制定本标准。

1.0.2 本标准适用于天津市建筑高度在100m以下新建、改建和扩建城镇住宅的建筑设计按套型设计的公租房、廉租房亦应执行本标准。

1.0.3 住宅设计必须执行国家和天津市现行有关方针、政策和法规遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源资源等有关规定。

1.0.4 住宅設计除应符合本标准外尚应符合国家和天津市现行有关标准的规定。


    由居住空间和厨房、卫生间等共同组成的基本住宅单位

    房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造的面积

    楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。

    附设于建筑物外墙设有栏杆、欄板或栏板及封闭外窗可供人活动的空间。

    供居住者进行室外活动的上人屋面或由住宅底层地面伸出室外的部分

    由多套住宅套型组成嘚建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散

    附于住宅主体建筑的公共用房,包括物业管理用房、符合噪声标准的設备用房、商业服务网点、不产生油烟的餐饮店等

    建筑物中专为设置暖通、空调、给水排水和电气的设备和管道施工人员进入操作的空間层。

    设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期

    为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的時间参数。

    根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级

    根据建筑遭遇地震破坏后,可能造***员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素对各类建筑所做的设防类别划分。

    抗震设计用的地震影响系数曲线中反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期

    根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部汾必须采取的各种细部要求

    各种排水经处理后,达到规定的水质标准可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。

    水质符合生活飲用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水

    住宅套(户)内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的设备箱。

    住宅建筑内通信管线、配线设备以及用于***通信设备的场地

    外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及***交接区配线设备、住宅建築内配线设备和通信接入网设备等的房间。

    住宅区内具备线缆引入、***通信配线设备条件的房屋

    在住宅区内根据住宅建筑的分类、住戶密度,以单体或若干个住宅建筑组成的配线区域

    住宅在竣工验收时,公共空间及套内功能空间的固定面和管线全部铺装或粉刷完成廚房和卫生间的设备全部***到位。

3.0.1 住宅设计应符合天津市城镇规划及居住区规划的要求并应经济、合理、有效地利用土地和空间。

3.0.2 住宅设计应使建筑与周围环境相协调并应合理组织方便、舒适的生活空间,提高居住环境质量

3.0.3 新建住宅宜进行全装修设计。按套型设计的公租房、廉租房应进行全装修设计

3.0.4 住宅设计应以人为本,并应符合以下要求:


    1 除应满足一般居住使用要求外尚应根据需要满足老年人、残疾人等特殊群体对无障碍的使用要求;住宅的无障碍设计应符合《住宅设计规范》GB 中的相关要求;
    5 除应满足建筑設计防火要求的有关规定外,尚应满足安全疏散的要求

3.0.5 住宅设计应推行标准化、模数化及多样化,并应积极采用新技术、新材料、噺产品积极推广工业化设计、建造技术和模数应用技术。

3.0.6 住宅设计应满足设备系统功能有效、运行安全、维修方便等基本要求并應为相关设备预留合理***位置。

3.0.7 住宅设计应在满足近期使用要求的同时兼顾今后改造的可能。

3.0.8 住宅设计应遵循节能减排原则宜采用生态环保的技术和产品。

4.0.2 计算住宅的技术经济指标应符合下列规定:


    1 各功能空间使用面积应等于各功能空间墙体内表面所圍合的水平投影面积;
    3 套型阳台面积应等于套内各阳台的面积之和;阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算;
    4 住宅楼建筑面積应等于全楼各层外墙结构外表面及柱外沿所围合的水平投影面积之和,当外墙设外保温层时应按保温层外表面计算;
    5 计算比值应等于住宅楼各套内使用面积之和除以住宅楼建筑面积所得比值;
    6 套型总建筑面积应等于套内使用面积除以计算比值所得面积,加上套型阳台面積;

4.0.3 套内使用面积计算应符合下列规定:


    1 套内使用面积应包括卧室、起居室(厅)、餐厅、厨房、卫生间、过厅、过道、贮藏室、壁柜等使用面积的总和;
    2 跃层住宅中的套内楼梯应按自然层数的使用面积总和计入套内使用面积;
    4 套内使用面积应按结构墙体表面尺寸计算;有复合保温层时,应按复合保温层表面尺寸计算;
    5 利用坡屋顶内的空间时屋面板下表面与楼板地面的净高低于1.20m的空间不应计入套內使用面积,净高在1.20m~2.10m的空间应按1/2计入套内使用面积净高超过2.10m的空间应全部计入套内使用面积;坡屋顶无结构顶层楼板,不能利鼡坡屋顶空间时不应计算其使用面积;
    7 套内凸窗部位净高大于2.20m时凸窗部位使用面积应计入套内使用面积。

4.0.4 住宅楼的层数计算应符匼下列规定:


    2 当住宅和其他功能空间处于同一建筑物内时应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。当建筑中有一層或若干层的层高大于3.00m时应对大于3.00m的所有楼层按其高度总和除以3.00m进行层数折算,余数小于1.50m时多出部分不应计入建筑层数,余數大于或等于1.50m时多出部分应按一层计算;

5.1 套型和面积标准

5.1.1 住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生間等基本功能空间

5.1.2 住宅宜设贮藏室,套内入口处宜设过渡空间

5.1.3 住宅套型分为普通套型和最小套型两类,其基本功能空间的划汾及使用面积应符合下列规定:


    1 由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的套型为普通套型其使用面积不应小于32.00m2
    2 由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的套型为最小套型,其使用面积不应小于23.00m2

5.3.1 起居室(厅)的使用面积不应小于12.00m2

5.3.2 套型设计时应减少矗接开向起居室(厅)的门的数量起居室(厅)内布置家具的墙面直线长度不宜小于3.00m。

5.3.3 使用面积大于10.00m2的餐厅、过厅等应有直接房子的采光标准

5.4.2 厨房宜布置在套内靠近入口处。

5.4.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或预留位置 5.4.4 廚房应按炊事操作流程布置。操作面净长之和不应小于2.40m排油烟机的位置应与炉灶位置对应,并应与排气道直接连通

5.4.5 单排布置设備的厨房净宽不应小于1.50m,双排布置设备的厨房其两排设备净距不应小于0.90m

5.5.3 无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。

5.5.4 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层 5.5.5 当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、廚房和餐厅的上层时,均应有防水和便于检修的措施

5.5.6 每套住宅应设置洗衣机的位置并提供水、电设施。

5.6.1 独立设置的贮藏室使鼡面积不宜小于1.50m2

5.6.2 套内入口过道净宽不应小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1.00m;通往厨房、卫生间、贮藏室的過道净宽不应小于0.90m过道拐弯处的尺寸应便于搬运家具。

5.7 层高和室内净高

5.7.1 住宅层高宜为2.80m

5.7.2 卧室、起居室(厅)的室内净高鈈应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m且其面积不应大于室内使用面积的1/3。5.7.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时至少有1/2使用面積的室内净高不应低于2.10m。 5.7.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m贮藏室的室内净高不宜低于2.00m。

6.1.1 楼梯梯段净宽不应小于1.10m不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m

6.1.2 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m 6.1.3 楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,苴不得小于1.20m楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差并不应小于0.10m。

6.1.4 楼梯为剪刀梯时楼梯平台的净宽不得小于1.30m。

6.1.5 住宅楼梯井净宽不应大于0.11m当楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童坠落的措施6.1.6 六層及六层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过15m的住宅必须设置电梯。 6.1.7 每台电梯服务范围不宜多于80套并应在设有户門和公共走廊的每层设站,住宅电梯宜成组集中布置

6.1.8 十二层及十二层以上的住宅,每个住宅单元设置电梯不应少于两台其中应设置一台可容纳担架的电梯。

6.1.9 候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度且不应小于1.50m。

6.1.10 电梯不应紧邻卧室布置当受条件限制,电梯不得不紧邻起居室(厅)和兼起居的卧室布置时必须采取隔声、减震的构造措施。

6.2.1 住宅中主要通道的封闭外廊应设可开啟窗扇开向封闭外廊的窗台距楼地面不应小于2.00m且不应影响交通。走廊通道净宽不应小于1.20m净高不应低于2.20m,局部不应低于2.00m

6.2.2 住宅单元的公共出入口应有识别标志,十层及十层以上住宅的公共出入口应设门厅

6.4.1 住宅建筑内严禁布置存放和使用甲、乙类火灾危險性物品的商店、车间和仓库,以及产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施

6.4.2 住宅建筑内不应布置易产生油烟的餐飲店,当住宅底层商业网点布置有产生刺激性气味或噪声的配套用房应做排气、消声处理。

6.4.3 住宅建筑中不宜布置锅炉房、变压器室、泵房、换热站及其他有噪声振动源等设备用房如必须布置时,应符合国家和天津市现行建筑防火、建筑隔声减振等有关标准的规定

6.4.4 住户的公共出入口与附建公共用房的出入口应分开布置。

7.1 阳台和空调室外机搁板

7.1.1 每套住宅宜设阳台或平台套型阳台面积应符匼以下规定:套型总建筑面积小于等于90.00m2时,套型阳台面积不大于3.00m2;套型总建筑面积大于90.00m2时套型阳台面积不大于4.00m2

7.1.2 阳台栏杆設计必须采用防止儿童攀登的构造栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施7.1.3 阳台栏板或栏杆净高,六層及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m 7.1.4 阳台宜采用封闭阳台和实体栏板。

7.1.5 顶层阳台应设不小于阳台尺寸的雨罩各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。

7.1.6 开敞阳台、雨罩均应做有组织排水措施开敞阳台排水与屋面排水应分别独立设置,雨罩忣开敞阳台应采取防水措施

7.1.7 当阳台设有洗衣设备时应符合下列规定:

7.1.8 住宅的每个卧室、起居室(厅)均应合理设置空调室外机搁板,搁板宜设在与本户外窗相邻的建筑外墙上其位置应符合下列规定:

7.2.1 套内楼梯当一边临空时,梯段净宽不应小于0.75m;当两侧有墙时墙面之间净宽不应小于0.90m,并应在其中一侧墙面设置扶手

7.2.2 套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m高度不应大于0.20m,扇形踏步转角距扶手Φ心0.25m处宽度不应小于0.22m。

7.4.1 窗外无阳台或平台的外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应设置防护设施
7.4.2 住宅北向不应设置凸窗,东、西、南向不宜设置凸窗当设置凸窗,且窗台距楼面净高低于0.90m时应设置防护设施,防护高度从窗台面起算不应低于0.90m並应贴窗设置。

7.4.3 底层外窗和阳台门、下沿低于2.00m且紧邻走廊或共用上人屋面上的窗和门应采取防卫措施。

7.4.4 面临走廊、共用上人屋面或外墙凹凸墙面上的窗应避免视线干扰,向走廊开启的窗扇不应妨碍交通

7.4.5 户门应采用具备防盗、保温、隔声功能的防护门。姠外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启

7.4.6 厨房和卫生间的门应在下部设置有效截面积不小于0.02m2的固定百叶,或距地面留出鈈小于30mm的缝隙

7.4.7 各部位门洞的最小尺寸应符合表7.4.7的规定。

7.6.1 新建住宅应每套配套设置信报箱

7.6.2 信报箱宜设置在住宅单元主偠入口处。

7.6.3 设有单元安全防护门的住宅信报箱的投递口应设置在门禁以外,位于室外时应有防雨措施当通往投递口的专用通道设茬室内时,通道净宽应不小于0.60m

7.6.4 信报箱的投取信口设置在公共通道位置时,通道的净宽应从信报箱的最外缘起算

9.3.1 住宅结构抗震设计地震作用应根据抗震设防类别、抗震设防烈度、基本地震加速度、设计地震分组,按国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定采用

9.3.2 住宅楼面、屋面均布活荷载及风荷载标准值(kN/m2)应符合下列规定:

    2 当进行梁、柱、墙及基础設计时,对上述的楼面均布活荷载标准值均应按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 第5.1.2条的规定乘以相应的折减系数

    4 基本风压应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用,对风荷载比较敏感的高层住宅建筑承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

9.3.3 十層及十层以上或高度超过28m的丙类及以上抗震设防类别的住宅结构应按照国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求,对场地土分层进行剪切波速测定根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度确定场地类别。当两者数值处于场地类别的分界线附近(指相差15%范围)时应尣许按插值方法确定地震作用计算所用的设计特征周期。计算罕遇地震作用时特征周期应增加0.05s

9.3.4 计算重力荷载、风荷载作用效应时鈈宜考虑剪力墙连梁刚度折减;计算地震内力时,剪力墙连梁刚度折减系数7度时可取0.78度时可取0.5,计算侧向位移时剪力墙连梁刚度可鈈折减住宅结构抗震计算的阻尼比应根据不同的结构体系按相关国家现行标准规定采用。

9.3.5 住宅结构应根据抗震设防烈度、结构体系忣房屋高度除进行一般的结构计算外尚应根据结构不同的复杂程度按国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 第5章及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5章的规定进行补充计算,其计算结果应满足相应规范要求

9.3.6 对于框架结构住宅,楼梯构件与主体结构整浇时应考虑楼梯构件对主体结构地震作用的影响,并应加强楼梯构件的抗震构造措施

9.4.1 住宅结构体系应根据抗震设防类别、抗震设防烈度、住宅高喥、场地条件、地基情况、结构材料以及施工等因素,经技术经济分析和使用条件综合比较确定

9.4.2 住宅结构应具有明确的计算简图和匼理的地震作用传递途径,应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力不应采用严重不规则的設计方案。 9.4.3 住宅结构宜具有多道抗震防线结构在两个主轴方向的动力特性宜相近,在刚度和承载力突变的部位应采取可靠的加强措施

9.4.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类、抗震设防烈度为7度(0.15g)时,对下列钢筋混凝土住宅结构应按8度(0.2g)采取抗震构造措施:

9.4.5 高层住宅结构的剪力墙,应在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1~2层过渡层过渡层边缘构件的纵筋、箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求

9.4.6 砌体结构住宅应按相关规范规定设置钢筋混凝土圈梁、构造柱、芯柱或采用配筋砌体,以保证结构整体性和抗震性能要求其施工质量控制等级不应低于B级,并应采取有效的防裂措施

9.4.7 混凝土结构构件的保护层厚度、配筋構造以及裂缝控制等,均应满足相关国家现行标准的要求构件设计应避免剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土压溃先于钢筋屈服、钢筋的锚凅粘结破坏先于钢筋破坏。

9.4.8 住宅的普通钢结构、轻型钢结构构件及其连接应采取有效的防火、防腐措施。

9.4.9 住宅结构中的围护结構及非结构构件与主体结构的连接和锚固应满足相关国家现行标准的要求。


    1 普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通鋼筋的强度等级纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB500级、HRB400级和HRB335级热轧钢筋,箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级、HRB335级和HPB300级热轧钢筋
    2 鋼结构钢材宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢;当有可靠依据时,尚可采用其他钢种和钢号
 

9.5 楼(屋)蓋结构设计

9.5.1 住宅楼(屋)盖应满足强度、刚度和耐久性的要求,并应具有良好的整体性

9.5.2 住宅房屋高度超过50m时,剪力墙结构和框架结构宜采用现浇楼盖结构其他结构体系应采用现浇楼盖结构;住宅房屋高度不超过50m时,8度抗震设计的高层住宅宜采用现浇楼盖结构7喥抗震设计的高层住宅及7、8度抗震设计的多层住宅可采用装配整体式楼盖结构。高层住宅房屋的屋盖应采用现浇屋盖结构多层住宅房屋嘚屋盖宜采用现浇屋盖结构。

9.5.3 住宅现浇楼(屋)盖的混凝土强度等级不应低于C20且不宜高于C40


    装配整体式楼盖每层应设置钢筋混凝土现澆层,现浇层厚度不应小于50mm混凝土强度等级不应低于C20,并应双向配置钢筋网钢筋直径为Φ4~Φ6间距150mm~200mm,钢筋网应锚固在墙内或梁内預制板板缝上缘宽度不宜小于40mm,当板缝宽度大于40mm时应在板缝内配置钢筋并宜贯通整个结构单元。预制板板缝均应采用不低于C30混凝土灌实

住宅楼盖现浇板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm高层住宅屋盖板厚度不宜小于120mm,且宜双层双向配筋当板上表面钢筋未贯通时,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋钢筋间距宜为150mm~200mm,沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%高层住宅普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用现浇梁板结构其楼板厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应低于C30应采用双层双向配置钢筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%

9.5.5 混凝土结构构件的保护层厚度应符合国家现行标准《混凝土结构设計规范》GB 50010的要求,并应满足建筑设计防火要求的有关规定

9.5.6 楼盖结构应具有适宜的舒适度,对于大跨度楼盖应验算楼盖结构的竖向振動频率及加速度

11.1.1 住宅应设置供暖设施。

11.1.2 住宅宜设置集中供暖系统

11.1.3 住宅供暖系统的热源应符合下列规定:


    1 在有可利用的废熱或工厂余热的区域,应优先采用工业废热或工厂余热;
    2 不具备1款的条件但在城市或区域热网供热范围内的地区应优先采用城市或区域熱网;
    3 有条件且技术经济合理的情况下,宜优先采用太阳能、地热能等可再生能源;
11.1.4 住宅散热器供暖系统应采用不高于95℃的热水作为熱媒地面辐射供暖系统应采用不高于60℃的热水作为热媒。

11.1.5 住宅集中供暖系统的设计应对每一个供暖空间进行热负荷计算。

11.1.8 设囿洗浴器并有热水供应设施的卫生间宜按沐浴时室温为25℃设计

11.1.9 套内供暖设施应配置室温自动调控装置。

11.1.10 采用散热器供暖时室內供暖系统宜采用双管式或放射式。

11.1.11 设计地面辐射供暖系统时应按主要房间划分供暖环路。

11.1.12 住宅供暖散热器应符合以下要求:

11.1.13 采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时其热效率应符合国家现行标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级1级的规定值。

11.2.1 厨房应设置防止回流的排油烟设施或预留***排油烟设施的条件

11.2.2 卫生间应设置防止回流的机械通风设施或预留***机械通风设施的条件。 11.2.3 设置户用新风系统的住宅宜设置带热回收功能的双向换气装置。

11.3.1 住宅不采用集中空調系统时居住空间应设置空调设施或预留***空调设施的位置和条件。

11.3.2 住宅采用集中空调系统时应对每一个空调空间进行热负荷囷逐项逐时冷负荷计算。冷负荷计算室内设计参数应符合下列规定:

11.3.3 室内空调设备的冷凝水应有组织排放

11.3.4 当采用分户或分室设置的分体式空调器时,室外机的***位置应符合本标准第7.1.8条的规定

11.3.5 空调系统应设置分室自动温度控制设施。

12.2.1 每套住宅的用電负荷不应小于4kW

12.2.2 当住宅供电干线容量不大于32kW时以单相交流220V供电:当超过32kW时以220/380V三相四线方式供电。低压配电采用TN-C-S或TN-S系统

12.2.3 每套住宅宜以单相交流220V供电,每套住宅的电能表后应***住户的总断路器该总断路器应可同时断开相线和中性线并具备短路、过负荷及过电压嘚保护功能。

12.2.4 每套住宅用电负荷超过12kW时宜以三相(220/380V)供电。

12.2.5 当三相供电时低压配电系统应考虑三相负荷的平衡。

12.2.6 十层及┿层以上住宅应设置低压配电间六~九层住宅宜设置低压配电间。低压配电间内分别设置向居民照明、公共照明、电梯、消防等供电的進出线及除居民照明以外的电能计量装置

12.2.7 住宅供配电应采取防止因接地故障等引起火灾的措施。 12.2.8 九层及九层以下住宅楼内客梯鈳采用单电源单独供电但客梯应具有当停电时自动平层并自动打开电梯门的功能。

12.2.9 一级负荷的客梯应由引自双重电源的专用回路供电;二级负荷的客梯可由两回路供电,其中一回路应为专用回路

12.2.10 当十八层及十八层以下住宅中的客梯兼作消防电梯且两类电梯共鼡前室时,可由一组消防双电源供电末端的双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房,对电梯以放射式供电

12.2.11 供配电系统设计忣负荷等级的确定应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052,《低压配电设计规范》GB 50054和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

12.3.1 烸套住宅应设电能计量装置,并预留通讯总线管路

12.3.2 每套住宅套内建筑面积大于80m2时,可按50W/m2计算用电负荷电能计量表规格根据负荷确萣。

12.3.3 电能计量表按层集中***暗装表箱箱底距地宜为1.50m。

12.3.4 电梯、二次供水、楼内照明、景观及小区照明、消防、辅助用房、底商等不同用电性质的负荷应采用专用回路供电并应根据不同电价类别分别计量。

12.3.5 住宅区的室内公共停车场宜设置可单独计量的电动汽车充电桩

12.4.1 建筑面积每50000m2至少应建一个室内变配电站。

12.4.2 在住宅楼内设置的公用变配电站宜设置在首层;当建筑物有地下二层时变配电站允许设在地下一层但必须具有方便的维护和电气设备搬运的通道,并应满足变配电设备的防火、通风、防水的要求同时应满足防噪声、防辐射的要求。

12.6.1 住宅照明应选用节能光源、节能附件及高效、绿色环保的灯具

12.6.2 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁嘚灯具;卫生间的灯具位置不应***在0、1区内及上方开关宜设于卫生间门外。

12.6.3 共用部位应设置人工照明应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时必须采取消防时应急点亮的措施。 12.6.4 十层及十层以上住宅建筑的楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用的前室、长度超过20m的内走道应设置应急照明。七~九层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室和长喥超过20m的内走道宜设置应急照明。应急照明应由消防专用回路供电

12.6.5 十九层及以上的住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标誌并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标识。十~十八层的住宅建筑宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并宜茬安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标识

12.6.6 住宅建筑的电气照明设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《囻用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

12.7.1 每套住宅应在套内便于进出线及维修维护处设置家居配电箱配电箱应暗装,箱底边距地高度鈈应低于1.60m

12.7.2 每套住宅内设置的家居配电箱应设同时分断相线和中性线并可带负荷分断的总开关电器。 12.7.3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路插座回路应设剩余电流动作保护装置。

12.7.4 套内電源插座的设置标准不应低于表12.7.4中的规定

    注:卫生间、厨房内一般电源插座均应带开关、防溅盒且卫生间插座应设在2区外。未封闭陽台的插座防护等级不低于IP54

12.7.5 套内***在1.80m及以下的电源插座均应采用安全型插座。

12.8.1 每幢住宅楼应做总等电位联结

12.8.2 卫生间應做局部等电位联结。

12.8.3 防雷接地应与电气装置工作接地、安全保护接地等共用接地装置接地装置应优先利用建筑的自然接地体,接哋装置接地电阻值应按接入设备中要求的最小值确定

12.8.4 住宅建筑物的防雷按照国家现行《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和天津市现行标准《雷电电磁脉冲建筑防护标准》DB/T 29-58的规定执行。

12.10.1 住宅有线电视引入方式应符合下列规定:
    2 每个住戶单元应在首层预埋两根引入管采用水煤气管时用RC50,采用硬质聚乙烯管时用PC50两管接至首层设备箱或引至弱电竖井(或强、弱电合用竖囲);
    3 进户管室外埋深0.80m,管外端伸出建筑物外墙不小于2.00m并在室外设手井。每个住宅单元的有线电视引入管至首层设备箱或引至弱电豎井的引出角度不宜小于120度

12.10.2 设备箱的设置应符合下列规定:


    1 六层及六层以下住宅设备箱一般设在首层,其尺寸为600mm×800mm×200mm(宽×高×深),箱下口距地1.60m并应引入带保护接地线的交流220V电源;
    2 七~九层住宅设备箱应设在首层和楼层中部;十层及十层以上住宅按需要增设设備箱,每不超过十层在中间位置设置一个设备箱并且满足设备箱覆盖用户不大于60户,住宅设备箱应设在强、弱电合用竖井或弱电竖井内其尺寸为:600mm×800mm×200mm(宽×高×深),箱下口距地1.60m。竖井预留交流220V带保护接地线的三孔电源插座

12.10.3 线路敷设应符合下列规定:


    Φ40沿墙暗设:有弱电竖井(或强、弱电合用竖井)的住宅垂直干线沿弱电竖井(或强、弱电合用竖井)敷设;
    2 每层楼设备箱至各套内的埋管为薄壁钢管Φ20或硬质聚乙烯管PC20,暗设于楼板或墙体内

12.10.4 住宅内电视终端盒设置应符合下列标准:


    1 起居室(厅)、主卧室、兼起居的卧室应設有线电视终端,居住空间超过四个的至少设置三个有线电视终端;
    3 户内有线电视终端应由家居配线箱放射式布线,家居配线箱至电视終端盒埋管为薄壁钢管Φ20或硬质聚乙烯管PC20;

12.11.1 住宅安全防范系统的设计应符合国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB 50348、《智能建筑设計标准》CB/T 50314及天津市现行标准《天津市住宅建设智能化技术规程》DB 29-23等的有关规定

12.11.2 每幢住宅楼应设置访客对讲系统,套内安防系统应结匼访客对讲系统设置

12.11.3 访客对讲系统应与住宅小区安防监控中心联网。

12.11.4 当发生火警时疏散通道上和出入口处的门禁必须能集中解锁或能从内部手动解锁。

14.0.1 管线综合设计应满足建筑设备和系统的功能有效、安全、维修方便等基本要求

14.0.2 住宅内的建筑设备管線布置应相对集中、紧凑,合理占用空间一次敷设并应隐蔽且便于维修,应为住户进行装修留有灵活性

14.0.3 厨房、卫生间和其他建筑設备及管线较多的部位,应进行综合设计


    1 供暖散热器、供暖分配器、家居配电箱、家居配线箱、电源插座、有线电视终端、双位信息插座等,应与室内设施和家居综合布置;
    2 计量仪表和管线的设置应有利于厨房灶具或卫生间卫生器具的合理布局和管线***;

14.0.6 下列设施應设置在住宅套外的公共空间内:
    1 供暖(空调)供回水总立管、给(中)水总立管、雨水立管、消防立管、配电和弱电干线(管)等其他公共功能的配套设施;
    3 供暖管沟和电缆沟的检查口
14.0.7 分户水表的设置部位应便于读数、检修;不被暴晒、不致冻结、不被任何液体及雜质所淹没和不易受碰撞,单排布置水表时其竖向间距不应小于250mm双排布置水表时水平及竖向间距均不宜小于350mm,水表***高度距地宜为0.25m~1.40m

14.0.8 电气竖井的设置应符合下列要求:


    1 六层及六层以下住宅内应设竖井或简易竖井作为电气(强、弱电可合用)垂直通道;
    2 七~九層住宅内应设竖井作为电气(强、弱电可合用)垂直通道;
    3 十层及十层以上住宅内应分别设强电、弱电竖井,作为电气垂直通道;
    5 设置弱電系统有源设备的弱电竖井(包括强、弱电合用竖井)内应预留220V带接地线的三孔电源插座(距地0.50m),其供电可靠性应与供电的弱电系統的重要性相适应;
    6 电气竖井应满足用电安全及电缆***工艺的要求竖井地面标高相对走廊应高出20mm,强、弱电合用竖井中强、弱电线路囷设备的敷设应满足国家现行标准的相关要求

14.0.9 电能计量表箱的设置应符合下列要求:

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求嚴格程度不同的用词说明如下:
    4)表示有选择在一定条件下可以这样做的,采用“可”

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

13.0.1 住宅应使用符合城镇燃气质量标准的可燃气体

13.0.2 住宅内管道燃气的供气压力应为低壓,用气设备的入口压力波动应在0.75倍~1.5倍燃具额定范围内 13.0.3 住宅内燃气设备和管道与电气设备、相邻管道的净距应符合国家现行標准《城镇燃气设计规范》GB 的有关规定。

13.0.4 使用燃气的住宅每套的燃气用量,应至少按一个双眼灶和一个燃气热水器计算

13.0.5 每套住宅应设置燃气表一块,套内的燃气设备应设置在厨房或与厨房相连的阳台内

13.0.6 住宅的地下室、半地下室内不应设置液化石油气用气設备、管道和气瓶。

13.0.7 十层及十层以上住宅应***管道燃气13.0.8 住宅内燃气管道不得敷设在卧室、起居室(厅)、暖气沟、电缆沟、煙道、进风道、变电室、配电间和电梯井等处。当燃气管道敷设在地下室、半地下室、设备层、地上密闭房间、住宅汽车库以及竖井时必须对燃气管道采取安全措施。

13.0.9 燃气设备的设置应符合下列规定:


    2 严禁在浴室内***直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用空间內积聚有害气体的加热设备;
    4 燃气热水器等燃气设备应***在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间

13.0.10 烟气的排放应符合下列要求:

12.9.1 通信管线应以埋地方式接入住宅。

12.9.2 住宅通信设施引入管的设置应符合下列规定:


    2 引入管按建筑物的平面、结构和规模在一处戓多处设置并应引入建筑物的进线部位。
    3 住宅建筑的引入管不少于2根九层及九层以下住宅引入管的内径不得小于50mm,十层及十层以上住宅引入管的内径不得小于90mm
    4 引入管埋深0.80m(距室外地坪),引入住宅建筑的地下通信管道应伸出外墙不小于2.00m并应向人(手)孔方向倾斜,坡度不应小于4.0‰楼外应设置人(手)孔。
    5 楼内引入管应首先接入设于首层的楼层配线箱再由楼层配线箱引出管(内径不小于50mm)與垂直管接通。

12.9.3 设备间及电信间的设置应符合下列规定:


    1 每一个住宅区应设置一个设备间设备间宜设置在物业管理中心。
    2 多栋九层忣九层以下住宅楼宜按每一个配线区设置一个电信间电信间宜设置在地下一层或首层。
    3 每栋十层及十层以上住宅楼宜设置一个电信间電信间宜设置在地下一层或首层。
    4 电信间的使用面积应根据设备类型、数量、容量、尺寸等进行计算并应符合国家现行标准《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846的要求。

12.9.4 设备箱体的设置应符合下列规定: 十层及十层以上住宅配线箱采取墙挂方式於弱电竖井内***,首层墙挂式配线箱的尺寸为450mm×450mm×200mm(宽×高×深),450mm×450mm×200mm(宽×高×深)配线箱支持的最大户数为32户当超出32户时,依据超出的户数应增设450mm×450mm×200mm(宽×高×深)墙挂式配线箱。其余各层设置的配线箱尺寸为300mm×300mm×120mm(宽×高×深)。
    3 墙挂式或壁嵌式配线箱应***茬住宅建筑单元入口处、楼道、管线引入处等公共部位并应与竖向管路上下联通,便于暗管敷设和设备的***维修壁嵌配线箱的箱底距地面不宜小于0.5m。450mm×450mm×200mm(宽×高×深)配线箱***位置处应具有接地装置。

12.9.5 线缆选型与敷设应符合下列规定:

12.9.6 套内通信设备应苻合下列规定:


    1 住宅楼每户应设置壁嵌家居配线箱家居配线箱的具体功能与尺寸宜符合表12.9.6-1规定。


    2 家居配线箱宜壁嵌在套内走廊、门廳或起居室等便于维护处并宜靠近入户导管侧,箱体底边距地高度不应低于0.30m并在箱门上设置散热孔。
    3 距家居配线箱水平150mm~200mm处应预留220V带保护接地的单相交流电源插座,并应将电源线通过导管暗敷设至家居配线箱内的电源插座该箱体内电源插座应采取强、弱电安全隔離措施。电源接线盒面板底边宜与家居配线箱体底边平行且距地高度应一致。
    4 套内应设置双位信息插座最小套型设置应不少于1个,普通套型设置应不少于2个

12.5.1 电气线路应采用符合安全及防火要求的线缆及敷设方式,每套住宅内的导线应采用铜芯绝缘线

12.5.2 十层及┿层以上住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆。

12.5.3 十九~三十四层的住宅用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火線缆,宜采用矿物绝缘电缆;十~十八层的住宅用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆。

12.5.4 低压配电干线的中性线截面应不小於相线截面

12.5.5 居民生活用电由专线单电源直接经断路器与楼内主干线连接时,建筑面积在10000m2以上的十层及十层以上住宅楼内主干线宜采鼡封闭式母线建筑面积不足10000m2的十层及十层以上住宅楼内主干线宜采用低烟、低毒的阻燃类电缆。

12.5.6 变配电站设置在住宅楼内时封闭式毋线每回路最大不宜超过1600A变配电站设置在住宅楼外时楼内主干线(封闭式母线或电缆)每回路最大不宜超过800A。入户电源采用单芯电缆时应采用非磁性材料的预埋管。

自建筑物外引入低压电源直接接至楼内主干线时若主干线采用封闭式母线供电,起始供电层设置电缆换接箱或终端箱每层应设置带开关的“T”接箱。若主干线采用电缆供电起始供电层设置电缆换接箱,每层应设分配电箱起始供电层设置的电缆换接箱或终端箱内应设置具有隔离功能的总断路器,总断路器的功能尚应符合本标准第12.2.7条的要求对于七层及七层以上住宅應设楼层总开关。

12.5.8 每户住宅单元的进户线不应小于10mm2铜芯绝缘线;照明及插座回路支线不应小于2.50mm2铜芯绝缘线

12.1.1 住宅建筑电气设计應与工程特点、规模、物业管理和发展规划相适应。

12.1.2 住宅建筑电气设计应采用经实践证明的成熟的新技术、新设备、新材料;电气设備的选用应符合国家现行有关标准的要求采用高效、节能、环保、低噪音、安全、性能先进、便于维护的电气产品;优先选用绿色环保材料制造的电气装置;严禁使用已被国家或天津市淘汰的产品。

10.0.1 住宅最高日生活用水定额为(85~120)升/人·日,其中中水用水定额为(25~30)升/人·日。

10.0.2 住宅各类生活供水系统水质应符合国家现行有关标准的规定入户管的供水压力不应大于0.35MPa。 10.0.3 套内厨房、卫生间應设置热水供应设施或预留***热水供应设施的条件

10.0.4 用水器具和配件应采用节水性能良好的产品。

10.0.5 给水管道不得采用镀锌钢管应采用钢塑复合管、给水不锈钢管、给水铜管或符合饮用水卫生标准的其他管材。加压泵房内及高度超过50m的供水主干管应采用钢塑复合管、给水不锈钢管或给水铜管阀门及配件应采用不易锈蚀、无毒、无污染的材质,严禁采用普通铸铁阀门

10.0.6 生活加压水泵应选用低噪声节能型产品,生活加压泵组及泵房应采取减振防噪措施

10.0.7 中水供水系统的设置应符合下列要求:
    3 坐便器***洁身器时,洁身器应與给水管连接严禁与中水管连接。
10.0.8 厨房和卫生间的排水立管应分别设置排水管道不得穿越卧室。

10.0.9 无存水弯的卫生器具和无水葑的地漏与生活排水管道连接时在排水口以下应设存水弯;存水弯和有水封地漏的水封高度不应小于50mm。

10.0.10 地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管不应与上部排水管连接,应采用污水泵排出 10.0.11 排水系统的设计应符合下列要求:
    3 厨房器具排水支管应设在本层内,所接支管应采用45度三通与立管相接;
    5 高层住宅排水立管宜采用机制排水铸铁管当采用塑料排水管时应符合行业现行标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的要求;
    6 支管接入层数多于四层的排水系统,底部应独立排出或采取有效韵防返压措施并应符合國家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的要求;
    8 内排雨水管道应采用承压、不易锈蚀的管材,并应符合国家及行业现行标准的要求

10.0.12 产生冰冻部位的给排水管道应采取防冻措施,明装热水干管应保温

10.0.13 住宅建筑应按现行的防火规范的要求设置灭火设施,住宅厨房內宜设置灭火器

7.7.1 屋面雨水应有组织排水,雨水立管宜与空调室外机位结合设置

7.7.2 雨水管不应布置在住宅套内(含封闭阳台)。当采鼡内排水时雨水管应设置在公共管井或走道等公共部位。

7.8.1 住宅必须在公共部位设置管道井管道井必须满足相关设备专业及防火的設计要求。

7.8.2 住宅不应设置垃圾管道

8.1 日照、天然房子的采光标准、遮阳

8.1.1 每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时其中应有两个获得日照。

8.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于0.60m

8.1.3 卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然房子的采光标准。8.1.4 住宅内各空间的房子的采光标准标准应符合表8.1.4的规定

8.1.5 居住空间朝西、朝东外窗应采取外遮阳措施。当采用天窗、斜屋顶窗房子的采光标准时应采取活动遮阳措施。

8.2.1 卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风

8.2.2 住宅的平面空间组织、剖面设计、门窗的位置、方向和开启方式的设置,应有利于组织室内自然通风单朝向住宅宜采取改善自然通风嘚措施。


8.2.3 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的1/15
8.2.4 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:


    1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20;当采用自然通风的房间外设置封闭阳台时阳台的自然通风开口媔积不应小于采用自然通风的房间和阳台地板面积总和的1/20;
    2 厨房的直接通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m2当厨房外设置封闭阳台时,阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的1/10并不得小于0.60m2

8.3.2 分户墙和分户楼板的空气声隔声性能应满足下列规定:
卧室、起居室(厅)的分户楼板的计权规范化撞击声压级宜小于75dB当条件受到限制时,住宅分户楼板的计权规范化撞击聲压级应小于85dB且应在楼板上预留可供今后改善的条件。

8.3.4 住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制在住宅平面设计时,當卧室、起居室(厅)布置在噪声源一侧时外窗应采取隔声降噪措施;当卧室、起居室(厅)与可能产生噪声的房间相邻时,分隔墙和分隔楼板應采取隔声降噪措施;当内天井、凹天井中设置相邻户间窗口时宜采取隔声降噪措施。

8.3.5 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时孔洞周边应采取密封隔声措施。

8.3.6 管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施水泵、风机应采取减振措施。

8.4.1 住宅的屋面、地面、外墙、外门窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措施

8.4.2 住宅的屋面和外墙的内表面在设计的室内温度、湿度条件下不应出现結露。

8.4.3 住宅套内湿区应设有防水措施与之毗邻的干区应设有防潮措施。

8.5.1 住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价

8.5.2 在選用住宅建筑材料、室内装修材料以及选择施工工艺时,应控制有害物质的含量

8.5.3 住宅室内空气污染物的活度和浓度应符合表8.5.3的規定。

9.1.1 住宅结构设计应满足住宅建筑功能要求符合国家和天津市的相关现行规范、规程和标准,做到安全适用、技术先进、经济合悝、确保质量

9.1.2 住宅结构的设计使用年限不应少于50年,其安全等级不应低于二级

9.1.3 住宅结构的抗震设防类别不应低于丙类。天津市不同地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和设计地震分组应按表9.1.3规定采用


9.1.4 住宅结构设计的重力荷载、活荷载、风荷載、雪荷载、地震作用的设计基准期为50年。

9.1.5 在结构设计使用年限内住宅结构和结构构件必须满足安全性、适用性和耐久性要求。

9.1.6 住宅结构构件(含承重砌体墙)不应产生影响结构安全的裂缝

9.1.7 当结构体系、结构高度或不规则程度超出国家现行规范的规定时,應对结构或结构构件进行抗震性能化设计

9.2.1 住宅结构应依据符合相关国家现行标准要求的岩土工程勘察文件进行地基基础设计。

9.2.2 岩土工程勘察文件应对软弱土、液化土、欠固结回填土等对结构和抗震不利地段进行场地综合评价并提出应采取的有效措施。严禁在抗震危险地段建造住宅建筑

9.2.3 住宅地基基础设计应综合考虑抗震设防烈度、上部结构类型、地质状况、地下水位变化、地基承载力及地基变形要求、材料情况、施工条件等因素,选择适宜的地基基础形式并满足住宅结构的基础埋深、承载能力及正常使用要求。

9.2.4 所有住宅结构的地基计算均应满足承载力要求当地基受力层范围内存在软弱下卧层时,应对软弱下卧层进行承载力验算并应按照国家现行標准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行地基及基础的抗震承载力验算。

9.2.5 山区坡地的住宅建筑应进行地基的稳定性验算

9.2.6 住宅工程哋基变形允许值应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑桩基技术规范》JGJ 94及天津市现行标准《天津市岩土工程技术规范》DB 29-20嘚要求。对下列住宅地基应进行地基变形验算:

9.2.7 当地下水埋藏较浅住宅地下室或地下构筑物存在上浮问题时,应根据岩土工程勘察報告所提供的用于计算地下水浮力的设计水位按照《建筑地基基础设计规范》GB 第3.0.5条第3款、第5.4.3条进行抗浮稳定性验算。

9.2.8 同一結构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基土层上同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时,应根据地震时两部分地基基础的沉降差异在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。

9.2.9 桩基础和经处理后的地基應进行承载力检验

9.2.10 当住宅建筑高宽比超过相关规范规定时,应进行建筑物的抗倾覆验算对于桩基础尚应进行桩基的抗拔(包括桩身强度)承载力验算。

9.2.11 基坑开挖和支护应保证其自身、基础及其周边环境的安全

9.2.12 住宅基础防腐蚀处理做法,可依据国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定执行

7.5.1 公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应设置防护设施防护设施净高不应低于1.05m。

7.5.2 外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高六层及六层以下不应低于1.05m,七层及七层以上不应低于1.10m防护栏杆必须采用防止兒童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m放置花盆处必须采取防坠落措施。 7.5.3 公共出入口台阶踏步宽度不宜小于0.30m踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m踏步高度应均匀一致,并应采取防滑措施台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时应按坡道设置;囼阶宽度大于1.80m时,两侧宜设置栏杆扶手高度应为0.90m。

7.3.1 厨房与卫生间应分别设置出屋面的垂直共用排气道

7.3.2 厨房、卫生间分别設置的共用排气道应采用能够防止各层回流的定型产品,并应符合国家有关标准排气道断面尺寸应根据层数确定,排气道接口部位应安裝支管接口配件厨房排气道接口直径应大于150mm,卫生间排气道接口直径应大于80mm

7.3.3 厨房的共用排气道应与灶具位置相邻,共用排气道与排油烟机连接的进气口应朝向灶具方向

7.3.4 竖向排气道屋顶风帽的***高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时应高出屋面或平台地面2.00m;当周围4.00m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.60m

6.2.3 公共出入口应采取防止上部物体坠落伤人的咹全措施。

6.3 地下室和半地下室

6.3.1 卧室、起居室(厅)、厨房不应布置在地下室和半地下室6.3.2 除卧室、起居室(厅)、厨房以外的其他功能房间可布置在地下室,当布置在地下室时应对房子的采光标准、通风、防潮、排水及安全防护采取措施。

6.3.3 住宅的地下室、半地下室做自行车库和设备用房时其净高不应低于2.00m。

6.3.4 地上住宅单元的楼、电梯间宜与地下车库连通并宜采取安全防盗措施。

6.3.5 住宅地下室、半地下室设置机动车库应符合下列规定:

6.3.6 直通住宅单元的地下楼、电梯间入口处应设置乙级防火门严禁利用楼、电梯间为地下车库进行自然通风。 6.3.7 地下室、半地下室应采取防水、防潮及通风措施房子的采光标准井应采取排水措施。

住宅环境涉及到光线、空气、濕度、卫生等多个方面,一个好的室内环境能让人心旷神怡,学习和工作效率备增这里说一说房屋的房子的采光标准和通风。

如何判斷房屋房子的采光标准的好坏

房子的采光标准质量受光面大小、朝向以及是否直接房子的采光标准的影响。房子的采光标准面指用于房孓的采光标准可客户面积与房间面积的比例比例越高,房子的采光标准效果越好长期生活在阴暗环境中,依靠人工照明对人的身心健康十分不利。

选购住宅时其主要房间应有良好的直接房子的采光标准。直接房子的采光标准指房子的采光标准窗户直接向外开设;间接房子的采光标准指房子的采光标准窗户朝向封闭式走廊、直接房子的采光标准的厅、厨房等开设间接房子的采光标准效果不如直接房孓的采光标准。一般要求房屋至少要一面房子的采光标准厨房卧室和起居室必须要有直接房子的采光标准。

如何判断房屋通风的好坏

住宅的通风要满足人对空气流动的基本要求开启门窗时要保证室内外空气顺利流通,特别是在炎热的夏季要有穿堂风通风的另外一个作鼡是能迅速排除房间内部的异味。卫生间也必须满足通风的要求

一套住宅最好占据住宅楼的两个朝向,如板式住宅的南与北、东与西塔式住宅的东与南、南与西等。如果只占据一个朝向时通风效果就要差一些,这时可以考虑利用门窗、通风井、天井及机械装置通风