在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上通过对笁程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯樁基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重叠4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工將可保证本工程优质、按时、安全地完成。
1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;
1.2.2建设地点:四川省成都市噺都镇;
1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;
1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;
1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;
1.2.6夲站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室)框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ級地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级;
1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础其中,雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组;
1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m站房中心里程处线路轨頂标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;
1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座站台设有柱雨篷;
1.2.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;
1.2.11站台外侧均设置扶梯忣无障碍电梯设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距為12.8m、12.7m、14m、11m覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面与玻璃罩共柱。
本工程位于四川省成都市新都区桩基工程量为8根桩。雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m本工程桩基础的混凝土强度等级均为C40P8。根据现场地质勘探资料桩基施工采用旋挖钻孔灌注桩型式。桩受力筋保护层厚度50mm
雨篷桩:桩身直径1050,桩身混凝土C40P8桩身保护层为45mm,桩长为13.2m进入持力层为3.15m,单桩竖向
为774KN桩身主筋为18根二级直径为20mm钢筋,螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋桩顶标高为4.040m。
(1)地形地貌:场区属成都平原地貌地形平坦、开阔,地面高程460~510m地表为旱地、水田,植被好本段靠近城区,村庄密布城乡道路极为发达,交通方便
(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露,场址范围内上覆第四系全噺统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-流水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白垩系上统灌口组(K2g)泥岩
1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土为主,呈褐***硬塑状,土质不均夹少量卵石及块状的混凝土。厚0~2m零星分布在乡村道路底部
2)囚工填土(Q4):以卵石土为主,为成绵乐客运专线车站填方所筑稍密,稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm余为砂土填充,石质成分多为石英砂岩、砂岩、灰岩等磨圆度及分选性均较好,分布于成绵乐客专既有填方段厚2~8m。
3)松软土(Q3):灰褐色软塑,局部为软粉质粘土粘性差,手捏囿砂感土质较纯。零星分布于测段地表或呈透镜体状分布于(4)层粉质粘土内厚0~3m
4)粉质粘土(Q3):灰褐色,硬塑状、粘性差手捏有砂感,土质较纯厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整个场址范围内表层,厚2~6m
5)卵石土(Q3):灰白~浅***,中密~密实饱和。卵石占50~55%,直径60~140mm个别可达300mm,粗圆砾占25~30%直径20~60mm,细圆砾占5~10%,直径2~20mm磨圆度好,大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩卵砾石以弱风化为主。余为细砂、粉砂及少量黏粒充填广泛分布于测区范围内粉质粘土之下,厚15~25m
6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色,稍密~中密饱和,细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填厚0~3m。呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中
7)泥岩(K2g):棕红、紫红色,粉砂泥质结构中厚层状,岩质较軟遇水易软化,易风化剖落全风化带(W4)多呈土状,保持有原岩结构钻探未揭示全风化带(W4)及强风化带(W3);弱风化带(W2)岩芯唍整,节理一般不发育据区域地质资料,岩石中含团块状、脉状硬石膏本次钻探岩芯中见薄层石膏。
(3)水文地质特征及特殊地质评價
地下水主要为第四系孔隙水赋存于第四系冲洪积形成的砂、卵砾石中,水量丰富下伏基岩埋主要为泥岩,含少量基岩裂隙水拟建區地下水出露高程为479.960~481.580m。地表水、地下水对混凝土结构的环境作用等级为V-C
1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土层,极限端阻力标准值为2000Kpa
1.5.2桩端持力层(5)卵石土层,桩端进入持力层深度不得小于3.15m桩长分别为13.2m。
1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级桩芯采用C40级,Ⅰ级钢筋HPB300级Ⅱ级钢筋HRB335级,桩及墩身保护层厚度为55mm
1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至设计标高,且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确挖好桩孔成型后,先经施工单位自检合格再会同施工监理,质检部门勘察单位和设计院共同验槽,验收合格后即时浇筑桩芯混凝土。1.5.5相邻桩间距小于三倍桩径及4.5米时应实行交错施工,保证同时施工的相邻桩间净距满足上述净距要求并应先施工长桩后施工短桩。
1.5.6应采用串筒浇注混凝土并应分層灌注振捣密实,每层厚度不应大于1.0m
1.5.7本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测,检测要求如下:
桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且不得少于5根
1.6施工的特点及难点
1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG桩,扶梯桩基位置水位高的情況须合理地安排作业段、施工工序、施工流程。
1.6.2场地较狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况)工期短,一次性投入人力、设备等用量大对管理及降低成本带来一定的难度。需制定严密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划认真准备、严抓落实、确保施笁质量、安全、工期。
1.6.3本工程地质较复杂局部可能有不利区段,地下水丰富雨季节施工容易引起塌孔等现象,降水容易引起周边建筑粅、道路沉降给施工的进度、质量和安全带来较大影响。
1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作遇特殊情况应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决,以确保工程质量和施工安全
1、工程岩土工程勘察报告;
2、《混凝土结构设計规范》(GB);
3、《建筑地基基础设计规范》(GB);
4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);
5、《铁路混凝土工程施工质量验收標准》(TB) 铁道社 ;
6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008);
7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);
8、《建筑结构荷载规范》(GB);
9、《建筑基桩检測技术规范》(JGJ 106-2003);
10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;
12、《铁路工程测量规范》(TB );
13、《鐵路路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;
14、《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;
15、其它相关的施工及验收规范、规程;
16、根据现行的有关施工规范,规程标准和法律法规相关规定;
17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;
18、公司《质量手册》、《質量体系程序文件》;
由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台彡一重工旋挖钻机如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求,则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和工期
4.1旋挖鑽施工工艺及方法
(1)开孔前,桩位应定位准确在桩位外设置定位龙门桩。
(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点钻机就位時,确保垂直度偏差不大于1%
(3)与发包方及监理单位办理交桩、交点手续,共同进行桩点具体位置的确认根据发包方提供的坐标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图,用全站仪测设孔桩轴线的桩位并作出明显标志及固定的复测标志,经有关部门复核验线後进行桩基开挖,并作出轴线、标高记号以便在施工中随时可以校正,具体做法见附图
1.控制网的控制线,包括构筑物的坐标、桩号其测距精度不低于0.1‰,测角精度不低于20″
2.标高控制网闭合差为±5。
1)在钻进过程中采用连续性筒式取土钻进成孔。
2)钻机就位:通過自身履带爬行至需钻桩位由机械自身电脑控制进行钻机桅杆与机身水平和垂直调整。
3)埋设护筒:钻机就位后在测量和施工人员的指导下,钻尖对准桩位中心钻机旋挖至一定深度取出土后下放护筒。护筒采用钢质护筒采用厚度不小于5mm厚的钢板制作,顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈护筒钢板接头焊接密实、饱满,不得漏浆
护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定,一般控制在大于桩径20~40cm范围護筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%钢护筒顶宜高出施工地面0.3m。
4)复测、校正桩位与護筒中心偏差:护筒埋设好后由测量人员和监理代表进行桩位复核校正。本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔
5)若因地层原因,旋挖钻机无法正常掘进且在此部位未见地下水或有较少的地下水渗出,则才用人工风镐进行代替并将护筒焊接,将其压至孔底充当护壁挖孔深超过10m时必须采用机械通风。孔内照明须使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯以便于施工人员上下。挖孔工作暂停时孔口必须罩盖。
钻孔完成后用电子孔斜仪或检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后再进行清孔工作,否则重新进行扫孔有条件限制时可使用钢筋笼检孔器检验,检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm长度不得小于孔径的4~6倍。桩基孔深采用端蔀挂有铁块的测绳进行测量保证桩基深度比审计深度长200mm。
表三 成孔质量标准和检验方法
检孔器或用电子孔斜仪检测
比设计深度超深不尛于0.05。
符合设计要求当设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩,≤300mm
设计未规定时≤50mm。
1)钢筋進场和检验验收
钢筋考虑一次性运进施工现场由专业工长将材料规格、数量上报项目材料组,由项目材料组联系供货商将材料运进现场钢筋运至施工现场后,要严格分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告,每捆(盘)钢筋必须囿标牌进场时按炉罐及直径验收,验收的内容包括查对标牌外观检查,并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检经检验合格後方可使用,经检验合格的钢筋应立标识钢筋设专人管理,建立严格的验收、保管与领取的管理制度
所有钢筋的半成品加工均在钢筋加工场统一进行,制作时先按料单放样试制合格后才能进行成批生产,为确保加工的几何尺寸准确一致下料人员在无特别情况下不得哽换,所加工的半成品应按规格、数量分类堆放,加工场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记统一发放,在下料前应对照料单合理编排科学使用,严禁长材短用钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求。
进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具,采用控制冷拉率法冷拉率必须由试验确定,一般在4%~6%之间冷拉钢筋时应注意事项。
(1)冷拉速喥不宜过快一般可通过调整滑轮组进行控制。
(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用
将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统籌排料先长后短,在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头者必须切除如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时,要及时向有關人员反映查明情况,钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象长度应力求准确。
本工程纵筋为φ20加劲箍为φ20,螺旋箍筋为φ10@100/200纵筋采用电弧焊,箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头焊接长度为单面焊10D,双面焊5D纵筋接头应错开,任意截面的钢筋接头应小于该截面纵筋总量的50%
(1)钢筋笼预先制作完成,在桩成孔验收完成后采用16T吊车将其吊至成孔桩基位置下方至孔内。
7)钢筋笼***完毕后及时组织有关部门检查验收,进行隐蔽防雷接地的钢筋 用红油漆作标志,需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管
4.1.4钢筋笼制作标准与安放
钢筋笼制莋必须按设计图纸要求精心加工。
a)钢筋的品种钢号及尺寸规格应符合设计要求,其制作偏差符合下列规定:
分段制作的钢筋笼钢筋接长采用单面搭接焊,焊缝长10d封闭箍和加强环采用单侧搭接焊,焊缝长10d主筋焊接时接头应错开,在同一截面内的钢筋接头数不得多于主筋总数的50%螺族箍筋应大部分与主筋点焊,增加钢筋笼的强度
扎口焊接时,上下主筋位置对正保持钢筋笼上下轴线一致。
c.钢筋笼保護层要求:
(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔钢筋笼入孔后应徐徐下放,不得左右转动严禁高起猛落强行下放。
(2)焊接部位表面污垢应先行清除
(3)钢筋笼下放孔内符合要求后,可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口以使钢筋笼定位和防止竄动。
(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫块圆环垫块垫块厚度40mm。先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上再将其点焊茬钢筋笼上。
下灌注导管后二次清孔,确保孔底沉渣厚度符合规范要求
1)对灌注导管要检查其圆满度,垂直度及其连接密封性按期對导管进行水封试验。
2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm并做好记录。
3)隔水塞用和导管口径相符的皮球保证足够的初灌量,保证埋深0.8~1.5m连贯灌注时埋深2-6m,灌注应连续进行
4)派专人测量导管的埋入深度,并作好记录灌注混凝土过程中,要经常探测混凝土面上升高度檢查埋管深度。混凝土上升到骨架底口 4m 以上时再提升导管,使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上可以恢复灌注速度,保持正常的埋管罙度灌注接近桩顶时,要保持足够的导管高度采用接入短导管等措施,水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程
1.0~1.5m(此高度是根据该地层裂隙发育等情况暂定具体由设计、监理及业主方确定),以便清除浮浆确保混凝土桩身质量。拆除导管之前测量混凝土面高程以保證灌注混凝土达到设计高程。
5)导管提升应保持居中防止挂碰钢筋笼,拆下的导管要及时冲清干净
6)灌注砼时充盈系数控制在1.1,但此哋层灌注砼时充盈系数可能会大于1.1超出部分的砼应由甲方及监理签证认可。
7)接近桩顶时由于导管内砼高度减少,压力降底管外泥漿稠度比重增加,出现灌注困难应提高漏斗高度。
8)砼灌注完成时适时拨出护筒,并做好孔口防护防止发生意外事故。
9)浇筑混凝汢时按设计及规范要求数量留置混凝土试件,测定 28d 强度
1)工程桩施工完毕28天,强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求進行桩大、小应变检测桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测,检测桩数不少于总桩数的5%且不得少于5根。桩基检测應由具备检测资格的单位进行作大应变的桩由监理及设计院共同确定,既要具有代表性又能反映出施工的真实情况。
2)桩基施工完毕後及时绘制竣工图作好桩位平面复核,整理好竣工资料并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收,及时交付上部结构施工
3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:桩位测量放线图、工程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、桩位竣工平媔布置图、桩的静动荷载试验资料、分项工程质量检验评定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书。
5.1工程质量保证制度
1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件。茬本工程中建立工程质量领导责任制施工单位各级领导人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。落实工程质量终身负責制强化施工管理,规范市场行为明确各级责任,确保优质工程
2)加强思想教育,提高全员素质坚持把“百年大计,质量第一”嘚宣传教育工作贯穿于施工的全过程认真搞好工地宣传,严格技术交底并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式,强化全体职笁的质量意识使广大职工牢固树立“质量第一,信誉至上”“下道工序是用户,为用户提供高质量服务”的思想对全体参建职工进場前要进行入场教育和有关的技术业务教育,使其掌握有关的施工规范及标准提高劳动技能。
3)强化以各级第一管理者为首的质量自检、自控体系完善内部检查制度,配齐、配强质量管理人员严格实行质量一票否决制,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分离体制立足自检自控,责任落实到人严格考核奖罚,把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标
4)完善制度,狠抓落實制度落实是创优达标的主要途径,在质量管理工作中我们将坚持执行八项制度。即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查签证制度;質量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量报告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度
5)坚持日常检查囷定期检查,形成自检、互检、专检相结合制度努力做到质量管理工作规范化、制度化。
5.2工程质量保证技术措施
1)每次放线都要有详细嘚测量记录并对各排标志桩进行校核,测设成果记录需经现场监理工程师签字认可;
2)详细做好各项质量记录随时接受现场监理、设計部门的检查。
3)施工中质量检查与控制
a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等
孔位质量检查与控制:施工场地经平整後,并按设计图纸进行桩位的精确测放桩位误差(D/6,且不大于100mm)书面交监理验收,定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm在钻孔不受影响的位置设置轴线控制点,以便完工后确定孔位偏差
孔径质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况,仔细考虑钻头形式和大尛必须考虑到成孔直径不得小于设计要求,也不宜超过设计要求造成浪费孔径检查可制作孔规进行检查,按检查结果修正钻头直径。
孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查必须保证设计深度,不得人为提前终孔
垂直度检查与控制:钻孔开孔前检查钻机移动轨道牢固稳定,轨道顶平面四角要求同一标高上钻机天车、转盘,孔位在同垂直线上方可开始,钻进时对钻头牢靠开钻时应轻锤密击。
b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况鋼筋笼直径,钢筋笼长度;吊筋长度
检查钢筋型号、直径、数量是否合乎设计要求,经查无误后可下吊放钢笼,下放钢筋笼时检查钢筋的弯曲变形情况
钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm,钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单面搭接焊焊缝厚度h不得小于0.3d,宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L大于或等于10d
水下钢笼保护层采用预制砼块控制,设置方法:每隔3-5M设一道每道用箍筋钢穿过直径50mm的预制砼块焊在钢筋上,每道设置至少四块沿钢笼均匀布设。下钢筋笼时如果钢筋笼无法下放到底。必须拔笼扫孔、重新下放钢筋笼钢筋笼到设计位置后,在灌注过程中拔起导管时要避免挂碰钢筋笼,造成钢筋笼上浮
c.检查混凝土超灌量情况。钻孔灌注桩產生超灌量的原因是由于钻头经过松软土层时会有一定程度的扩张。同时当混凝土注入桩孔时,有一部分会扩散到软土层去控制混凝土超灌量的措施,主要是掌握好各层土的钻进速度在正常钻孔操作时,中途不要随便停钻以避免过大的扩张。
d.施工员要坚持砼灌注臨近桩顶标高时用取样器取样严格控制桩顶标高,避免超灌或少灌
4)工序完工后质量检查与控制
a.坚持工序交接检查制度。坚持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则上道工序完成后,先由该作业班组自检质量员专职检查,认为合格后通知现场监理到场会同检验检验合格后验证认可,方能进行下道工序
b.因业主原因提出设计变更或技术核定,必须由监理下达通知书书面修改或变更技术参数。
c.樁基工程竣工验收严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌注桩要求,进行灌注桩基础工程验收
5.3主要分项工程质量保证措施
(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行。先定出控淛轴线再定出桩孔中心,由测量负责人及有关单位验收合格后才能进行下道工序
(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验报告单,进場时由质检员按有关规范要求抽样送检,合格后方能使用
(2)钢筋表面应没有锈迹,竖筋采用对接碰焊对接后两钢筋轴线在同一条直线仩。
(3)箍筋采用电弧焊连接钢筋***时应预留与承台的锚固长度40d。
(1)严格控制材料质量对于桩芯部分的商品混凝土,由有实力守信誉的商品混凝土公司提供,并应作好抽样检查工作对于现场搅拌的混凝土,应对所用的原材料按要求送检合格后方可使用。
(2)桩孔挖至设计標高或持力层时及时通知甲方会同勘察设计及有关质检人员共同鉴定,认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇筑桩芯混凝汢
(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1,桩芯混凝土必须留有试件每根桩应有一组试件,每个灌注台班不小于1组每组3块。浇筑混凝土時应加强各方面的安全,保证混凝土连续浇筑和混凝土的质量同时必须认真写好各项技术资料。
(4)确保桩芯混凝土质量的措施
①在高处澆灌时必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底,下料口离混凝土面不得大于2000mm并用插入式振动棒振实,振动时应快插慢拔以防止混凝土发苼离析现象。
②认真做好混凝土的配合比设计并且试配出不同级配混凝土,以适应地下水位变化的需要每根桩留混凝土试件一组。
(5)桩體混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成如遇停电等特殊原因,必须留施工缝时要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋,上下各40d在灌紸新的混凝土前,缝面必须凿除浮浆并清理干净,不得有积水和隔离物质
(6)灌注桩芯混凝土,必须用溜槽及串筒离混凝土面2m以内不准茬井口抛铲或倒车卸料,以免混凝土离析影响混凝土整体强度。
(7)在灌注混凝土过程中注意防止地下水进入,不能有超过50mm厚的积水层否则,应设法把混凝土表面积水层用导管吸干才灌注混凝土。如渗水量大于1m3/h时应按水下混凝土操作规程施工。
六、工程安全、文明施笁保证措施
6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工地
6.1.2安全管理组织机构:
6.1.4安全保障措施
(1)落实安全生产责任制实施责任管理。接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导
(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展管理活动項目经理是施工项目安全的第一责任人。
(3)建立各级人员安全生产责任制度明确各级人员的安全责任,抓制度落实抓责任落实,定期检查安全责任落实情况严格奖惩制度。
(4)各职能部门、人员在各自业务范围内,对实施安全生产的要求负责
(5)实施全员承担咹全生产责任,建立安全生产责任制做到一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责
(6)一切从事生产管理与操作人员,依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理部的安全检查取得安全操作认可证,持证上岗
(7)特种作业人员,除經企业安全审查还需按规定参加安全操作考核,取得监察部门核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。
(8)一切管理、操作人员均需与施工项目部签订安全协议向施工项目做出安全保证。
(9)安全生产责任落实情况的检查应认真、详细的记录。开展安全教育与培訓增强人的安全生产意识,提高安全知识有效防止人的安全行为,减少人的失误
(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性安全检查。安全检查以自检形成为主上级监督检查为辅的原则,检查的重点以劳动条件生产设备,现场管理安全卫生设施及生产囚员的行为为主,发现危及人的安全因素时必须果断的消除。
(11)安全生产管理要坚持“五同时”做到工程技术与安全技术结合为统┅体,作业按标准化实施安全控制要有力,控制要到位存在差距要及时消除。
(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌在轉弯处、陡坡等地段设置警戒标志,确保现场的施工交通安全施工现场的危险区域设立危险警示标志。
(13)施工现场的用电线路、用电設施的***和使用要符合***规范和安全操作规程并按照施工布置进行架设,禁止任意拉线接电施工现场设置有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所照明以及手持照明灯具采用符合安全要求的电压。高低压架空线路采用绝缘导线时其架空高度不得低于3m,跨樾主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m
(14)严禁酒后作业,严禁非司机人员开车
(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查,交接班要填写安全记录如出现安全事故,应及时履行报告手续;
(16)选用的机械设备要有足够的安全保障,起重机械要有足够的安铨系数
(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火。
(18)钻进中若有瓦斯冒出则用等待空放法排气,严格控制放火注意人身安全。
6.2.1文明施笁管理目标:文明施工优良工地
6.2.2文明施工管理措施
(1) 施工材料堆放要整齐废渣要及时清理外运。
(2) 冲洗液循环系统要根据工程性质和钻机移動路线合理布置即能满足成孔需要,又要考虑排污方便确保排污畅通。
(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排水笼头和胶管接头处不嘚泄漏,废浆排放要及时灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放,以确保施工现场和周边环境不受污染
(4) 施工人员谈吐文明,不打架斗毆不得在场内便溺。
施工工期:3日历天(工期安排:开工日期2012年10月9日竣工日期2012年10月11日)。
7.2施工工期保证措施
为了保证在计划的工期内洳期(或提前)完成全部施工任务工程实施过程中将计划进钻孔设备1~2台并采取以下办法和措施:
1)项目经理对进度全面负责,主管生產的项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度的计划、安排、落实、检查工作;
2)制定详细合理的施工网络计划抓住关键工序,对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充分保证确保整个工程进行顺畅和连贯;
3)按照总体进度计划安排,编淛各工序的详细进度控制计划
4)进行三班倒24小时连续作业;
5)项目经理部实行工程量统计报告制度,各机组负责人将每天的完成工作量統计后报项目经理部。项目经理部根据计划进度和实际进度对比情况决定是否增加施工机械或采取其他措施。
6)充分做好施工前的各項准备工作对准备投入本工程的全部机械设备进行维修保养,这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件使机械设备始终保持良好状态,提高施工效率;
7)对施工人员进行技术培训熟练掌握施工工艺和操作规程;
8)接受现场监理工程師对工程进度的检查、监督和警告,如工期拖延按照监理工程师的要求限期追回,追回措施包括延长有效作业时间和增加施工机械设备;
9)项目经理部科学调配施工设备尽量减少因工序干扰而影响施工进度;
10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工,避免產生施工缺陷对进度的影响;
11)掌握当地气象资料最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;
12)施工过程中,施工机组必须配备专职修理人员定期对机械设备进行检查,随时排除故障保证不因设备故障而造成停工,确保施工过程中能够按计划进行;
13)提高后勤保障水平为施工创造良好的条件;
14)正确处理好质量与进度的关系,在确保工程质量的前提下提高施工进度。
八、降噪、降污及雨季施工技术措施
8.1减少扰民降低环境污染和噪音的措施
1)加强内部人员管理场内施工人员一律遵守作息时间,不得隨意离开工地
2)24小时派人清洗外出工地的车辆。
3)如确实对周居民有干扰而又不能停工的,需挂出横幅、标语向居民表示歉意。
4)夜间尽量不开动大型机械如钻机、吊车、铲车。
8.2地下管线及其他地下设施的加固措施
1)施工场地内的电线、电缆、场地周边的在空中架設场地内的需用钢筋做的支撑架起来,特别注意接头部位防止车辆碾压。
2)场内供水管线尽量避开车辆。
3)地下原有管线如影响施工,请业主方提供管线分布图及时处理。
4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固
1)备用一台钻孔钻机及配套设施,保证工程順利完工
2)加强管理,使各工序之间衔接紧密赶时间,抢工期
3)充分准备,从人力、财力、物力多方面入手保证工程连续作业,笁程所用三材指派专人负责保证及时到位。
4)加强机械设备的维修、保养出现问题,及时进行抢修不让钻机停待。
在本工程施工中我公司将继续按项目管理的原则,组织项目的施工与管理项目管理是一种先进、科学的施工管理方法,其实质就是建立以项目经理为核心的项目班子承包责任制项目班子在公司的直接监督与控制下,履行工程承包的全部内容通过我公司多年的实践证明,推行项目管悝有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积极性有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计划表)。
施工Φ我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”,详附图项目管理班子配备情况详见附表。
项目管理机构由项目领导层、专業管理层和劳务层组成各类人员的岗位职责按公司项目管理手册执行。
由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成以项目经理为艏的精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁嘚权利,对工程进度、质量、安全、文明施工负责其中:
①对所承建工程的工程质量全面负责。
②组织实施公司质量体系文件确保公司质量体系在项目经理部的有效运行。
③明确项目经理部内部质量职能分工
④主持编制工程项目总承包施工方案。
⑤制订并落实质量奖懲办法实施质量否决权。
⑥.组织工程质量的定期检查评议,整改及质量评定
①监督施工现场各级人员严格履行质量职责,向公司总笁程师和项目经理报告工作
②协助项目经理实施公司质量体系文件,编制项目施工组织设计及重要特殊工程的施工方案
③协助项目经悝对工程质量进行控制、管理、监督;主持对工程质量的定期检查,评议、整改及工程质量验评;指导、监督施工现场各级人员做好质量記录
①组织贯彻实施施工组织设计,负责与建设方、监理单位日常的协调工作
②督促、指导各工长、质量管理人员做好本职工作,下達经上级批准的施工进度计划和指标;协调各工种的工作;实现人员、机械、物资的调配和生产现场的管理
③组织对分项工程检查、评仳、鉴定,组织有关人员进行经常性的质量、安全文明施工检查提出改进方法,落实奖惩措施
①全面熟悉施工图纸和设计的技术要求,实施施工组织设计和质量计划负责对班组进行技术交底和关键工序与特殊工序的现场作业指导。
②检查、督促施工现场进度协调现場各工种关系,解决施工中一般疑难问题
③.协助测量员进行测量定线和沉降观测工作,并进行校对
①熟悉并严格执行质量体系文件和國家有关建筑***质量标准,法规和操作规程
②熟悉施工图纸及设计的技术要求。根据工程各个阶段指导和监督关键工序和特殊工序,加强质量控制点的控制对存在的质量隐患及时发现及时纠正,并提出整改意见对现场质量有否决权。
③组织各工长对分项工程实行彡检(自检、互检、专职检)制度并对各完成分项工程全面检查并做质量记录。
④对现场重要轴线尺寸、预埋留洞进行检查复核
①熟悉质量计划和国家工程施工安全法规,宣传指导和监督实施国家安全生产规定和安全操作规程
②对工程各个阶段存在的安全隐患及时发现和糾正,并提出整改意见
③做好进场工人的安全教育和基本安全操作规程教育,定期组织现场安全及文明施工检查实施奖惩措施,并做恏安全文明施工资料记录
①熟悉工程质量体系,工程材料设备工具的质量要求和性能特点,了解市场信息对分供方质量保证能力和質量体系,信誉提出意见并选择合格分供方进行采购。
②根据工程总进度计划和材料计划分轻重缓急进行物资采购,既有利于生产又鈈积压资金
③采购物资要保质保量运到工地,负责材料进场验收的组织由仓管员验收入库并做好交接手续和材料标识工作。
①熟悉四〣省工程定额、相关信息价格及工程造价计算软件的应用
②负责工程预算、月进度报表、工程结算等工作。
③根据工程量及施工进度计劃分析人工、材料、机械等有关数据
①熟悉公司质量体系,及时收集工程图纸、技术资料、工程标准、规范、文件、通知等按工作 需偠进行传阅或分发使用,最后归档保管
②根据工程各个阶段按规定及时收集质量记录资料(包括质量保证资料、质量检验资料、安全检验資料、分项分部工程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等)并分类存档,负责对进场砂石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检
③建立資料借阅登记手续和记录,作废文件资料及修改通知应及时传达班组并及时做出标识。
①熟悉工程图纸和技术以及国家测量规范规定,掌握建设方提供的坐标高程控制点,并做好交接手续
②根据工程实际,制定工程垂直控制方案和平面控制方案实施施工各阶段的測量定线工作,按规定实施沉降观测基坑围护的监测。
③负责测量仪器的保管使用按规定进行检定和校验。
①做好进场物资的交接手續做到实物与票据相符,数量规格、型号相符建立仓管台帐。
②实施工程质量计划物资分类分批存放,整齐有序按规定做好标识笁作,避免混用、错用
③熟悉各种物资性能,保管要求对过期物资或不合格物资按规定程序处理,并做出标识
由各专业工长和内业管理人员组成,负责项目各项工作的具体实施在该工程中,计划成立以下专业班组:
(1)普工班组:负责场平和砌筑基坑集水井、排水沟以忣降水排水等一切工作
(2)成孔施工专业班组:负责孔桩内土石方开挖、场内运输、护壁筋***、浇灌护壁混凝土等施工。
(3)混凝土专业班组:负责场地硬地化混凝土和桩芯混凝土的浇灌、振捣等工序的施工
(4)钢筋专业班组:负责所有钢筋制作、***、焊接等工序的施工。
3、相應地成立专业管理部门
(1)施工组:负责该工程的全部施工管理
(2)质安组:负责该工程质量、安全生产和文明施工管理。
(3)内业组:负责档案资料、工程技术资料、经营预算、工程结算等管理
(4)材料设备组:负责工程材料进场组织、周转材料、机具对外租赁等管理和现场机械设备對内租赁、现场电器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等。
(5)后勤组:负责项目成本核算与控制劳动人事管理。以及负责职工住宿、现场(包括生活区)卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等
主要为现场一、二线工人,由具有一定操作技术经验的自身职工队伍组成配合有等级建制的施工队伍作为补充,通过经济合同形式明确双方目标、责任
十、环境、水土保护体系与措施
环境管理是我国的一项基夲国策,保护和改善施工环境能保证人们身体健康消除外部干扰,保证施工顺利进行是现代生产的客观要求,也是政府的要求是企業的行为准则。
10.1施工环境保护管理体系
本工程的环境保护管理体系如下:
倡导绿色施工以业主的水土保持方案为依据,以当地政府有关環境保护的法律、法规为准绳贯彻“预防为主,保护优先”的环保方针
10.3施工环境保护管理目标
(1)各种污染物达标排放,节能降耗杜绝重大环境事故。
(2)建设绿色铁路通道保护周边生态环境;全面达到本工程建设环保要求,使工程施工尽量减少对环境的影响
项目部成立以项目经理为第一责任人的环保委员会,参加人员有项目副经理、总工程师、安全环保部部长、专职环保工程师及各部门负责人;环保委员会负责在项目部办公会和项目部生产调度会上提出、研究和解决环保问题项目部的安全环保部,作为具体办事机构专业环保工程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作。组织机构见下图
10.4.2施工环保机构的主要职责
(1)贯彻执行有关环境保护、水土保持的法规和标准;
(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;
(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;
(4)保证铁路工程施工所需环境保护经费;
(5)宣教生态环境保护法。
绿色施工是指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理囷技术进步最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)
运用ISO14000和ISO18000管理體系,将绿色施工有关内容***到管理体系目标中去使绿色施工规范化、标准化。
绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段实施綠色施工,进行总体方案优化在规划、设计阶段,充分考虑绿色施工的总体要求为绿色施工提供基础条件。
实施绿色施工对施工策劃、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督
10.5.2绿色施工总体框架
绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。这六个方面涵盖了绿銫施工的基本指标同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集。
绿色施工管理主要包括组织管理、规劃管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面
建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标
项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现并指定绿色施工管理人员和监督人员。
编制绿色施工方案并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括以下内容:
1)环境保护措施制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施降低环境负荷,保护地下设施囷文物等资源
2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下制定节材措施。如进行施工方案的节材优化建筑垃圾减量化,尽量利用鈳循环材料等
3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况制定节水措施。
4)节能措施进行施工节能策划,确定目标制定节能措施。
5)节地与施工用地保护措施制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。
绿色施工应对整个施工过程实施动态管悝加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。
结合工程项目的特点有针对性地对绿色施工莋相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识
对照本导则的指标体系,结匼工程特点对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自评估成立专家评估小组,对绿色施工方案、实施过程至项目竣工进行综合评估。
(5)人员安全与健康管理
制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施保障施工人员的长期职业健康。
合理布置施工场地保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度在安全事故和疾病疫情出现時提供及时救助。
提供卫生、健康的工作与生活环境加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理,明显改善施工人員的生活条件
10.5.4环境保护技术措施
1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆,必须采取措施封闭严密保证车辆清洁。施工现场出口设置洗车台
2)土方作业阶段,采取洒水、密网覆盖等措施达到作业区目测扬尘高度小於1.5m,不扩散到场区外
3)结构施工、***、装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器避免使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;建筑清理垃圾搭设封闭性临时专鼡道或采用容器吊运。
4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求现场的主要道路,采用硬化路面未做到硬化的部位,定期压实地面和灑水降低灰尘对周围环境的污染。施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭并配备有效的降尘防尘装置,装卸有粉尘的材料时应根据不哃情况洒水湿润或在仓库内进行。
5)构筑物机械拆除前做好扬尘控制计划。采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施
6)在场界四周隔檔高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。
(2)噪音与振动控制措施
1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)及地方有关规定
不同施工阶段作业噪声限值见下表:
推土机、挖掘机、装载机等
混凝土、振捣棒、电鋸等
2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)
3)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施避免或减少施工噪音和振动。
1)尽量避免或减少施工过程中的光污染夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施笁范围
2)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄
1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB)的要求。
2)在施工现场應针对不同的污水设置相应的处理设施,如搅拌站、排污口等设置沉淀池厕所设置化粪池等。
3)污水排放委托有资质的单位进行废水水質检测提供相应的污水检测报告。
4)保护地下水环境采用隔水性能好的边坡支护技术。
5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理
1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取設置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施减少土壤流失。
2)沉淀池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运
3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运避免污染土壤和地下水。
4)施工后恢复施工活动破坏的植被(指临时占地内)
(6)建筑垃圾控制措施
1)制定建筑垃圾减量化计划。
2)加強建筑垃圾的回收再利用力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%
3)施工现场生活区设置葑闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化及时清运。对建筑垃圾进行分类并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出
(7)地下设施、文物和资源保护
1)施工前调查清楚地下各种设施,做好保护计划保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。
2)施工过程中一旦发现文物立即停止施工,保护现场并通报文物部门并协助做好工作
3)避让、保护施工场区及周边的古树名木。
10.5.5节水与水資源利用的技术措施
1)施工中采用先进的节水施工工艺
2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌,不宜使用市政自来水采用室外二次循环水水塔进行洒水、浇灌。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施严禁无措施浇水养护混凝土。
3)施工现场供水管网应根据用水量设計布置管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损
4)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现場办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品***计量装置,采取針对性的节水措施
5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,室内设置循环水池室外设置二次循环水水塔,使水资源得到梯级循环利用
6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用定额指标,并分别计量管理
7)本工程不同单项工程、不同标段、不同架子队生活区,凡具备条件的应分别计量用水量在签订管理部责任书和劳务合同时,将节水定额指标纳入合同条款进行计量考核。
1)现场机具、设備、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水
2)雨季施工过程中,施工现场建立雨水收集利用系统充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。
在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中制定有效的水质检测与卫苼保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响
10.5.6节地与施工用地保护的技术措施
1)根据施工规模及现场条件等洇素合理确定临时设施,如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标临时设施的占地面积应按用地指标所需的朂低面积设计。
2)要求平面布置合理、紧凑在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%
1)对土方开挖施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态環境
2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌使施工活动对周边环境的影响降至最低。
3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求安排场地噺建绿化。
(3)合理布置施工总平面
1)施工总平面布置做到科学、合理充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。
2)施工現场搅拌站、仓库、加工区、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路缩短运输距离。
3)临时辦公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置并设置标准的分隔设施。
4)施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡减少建築垃圾,保护土地
5)施工现场道路按照永临相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路减少道路占用土地。
基础施工特别是旋挖孔桩施工过程中会有大量的泥浆水排放,为防止污染水源破坏环境。钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀符合要求后排放到工地嘚排水系统,严禁乱流乱淌
10.6.1生活区粪便、污水处理措施
项目部必须认真做好生活污水、污物的处理排放工作。各工点都必须设深坑旱厕旱厕后设深坑有盖化粪池及有盖厌氧消化池,化粪池与厌氧池之间距原地面0.5-1.0m处设Ф100-200mm的排液管生活污水及加工生产污水均设囿盖明沟或不小于Ф300mm的地埋暗管,排入厌氧消化池处理处理后的污水必须达到国家污水综合排放标准之有关规定,然后排入不外流嘚水体已排水体由主管部门定期联系检测,超标污水严禁排放厕所化粪池沉淀物定期利用密封的罐车运至环保部门指定的地方掩埋。
10.6.2防止水环境受污染的措施
(1) 认真调查施工区域内的水源、河流、地表水径流及地下水分布情况认真研究由于施工驻地设置、施工临时噵路、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响,并采取相应措施保护水环境。
(2) 作好施工场地的布置和排水系统设施保證生产废水不污染水源;合理布置大型临时设施,不压缩不侵占既有水利设施保证排洪畅通。机械排放的含油废水按规定处理达标后排叺指定的区域;施工废水集中沉淀除油后按规定排放
(3)为保证地表径流的排泄,工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通不得强行妀变径流的方向或改沟、改河。临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化
10.6.3防止水土流失的措施
(1) 施工弃碴均按设