我国高压旋喷桩检测规范阀门行业市场发展前景好不好?

本专题为筑龙学社论坛砌体样板驗收表专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与砌体样板验收表相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多砌体样板验收表相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

  为确定工序质量标准,控制大面积施工质量要求在每一道关键工序施工前做工序样板,样板的施工工艺和质量合格后財能大面积施工。

  实施范围及样板地点:

  以单栋楼为主体在每道关键工序施工前做实体样板(仅结构样板除外),具体楼层地點选择由项目部及施工单位协商决定报工程部备查。

  2.1.1 砌筑工序样板设置标准

  设置原则:单标段单工序样板覆盖所有户型样板層易设置在标准层2或3层

  完成时间:主体结构达到6层前

  验收时间:结构到达6层,大面积施工前

  验收部门:工程管理部、项目部、施工单位、监理单位

  PPT格式19页,编制于2013年

浏览数:312 回复数:1

本技术交底适用于框架(剪力墙)结构主体工程加气混凝土砌块填充牆施工。

砌筑砂浆所用水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥且应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175和《砌筑水泥》GB/T3183的规定。水泥強度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择Ml5及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15 以上强度等级嘚砌筑砂浆宜选用42.5级普通硅酸盐水泥。

当在使用中对水泥质量受不利环境影晌或水泥出厂超过3个月、快硬硅酸盐水泥超过 个月时应进行複验,并应按复验结果使用

不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放应设防潮垫層,并应保持干燥

砌体结构工程使用的砂,应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JG] 52 和《再生骨料应用技术规程》G]/T240 的规定

砌筑砂浆用砂宜选用过筛中砂,毛石砌体宜选用粗砂

水泥砂浆和强度等级不小于M5 的水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过 5% ;强度等级小于M5 的水泥棍合砂浆砂中含泥量不应超过10%。

人工砂、山砂、海砂及特细砂应经试配并满足砌筑砂浆技术条件要求。

砂子进场时应按不同品种、规格分别堆放不得混杂。

砌体结构工程使用的小砌块应符合设计要求及现行国家標准《普通棍凝土小型空心砌块》GB8239、《轻集料:混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 、《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968的规定。

蒸压加气混凝土砌块砌筑时其产品龄期应大于28出蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小30%,加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中应防止雨淋

采用薄层砂浆砌筑法施笁的砌体结构块体材料,其外观几何尺寸允许偏差为 ±1mm

砌体结构工程使用的钢筋,应符合设计要求及国家现行标准《钢筋混凝士用钢 部汾:热轧光圆钢筋》GB1499. 《钢筋混凝土用钢 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JG]19的规定

钢筋在运输、堆放和使用中,不嘚锈蚀和损伤;应避免被泥、油或其他对钢筋有不利影响的物质所污染

钢筋应按不同生产厂家、牌号及规格分批验收,分别存放且应設牌标识。

(5)石灰、石灰膏和粉煤灰

砌体结构工程中使用的生石灰及磨细生石灰粉应符合现行行业标准《建筑生石灰》JC/T479的有关规定

建築生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔径不大于3mm的网过滤熟化时间不得少于7d;建筑生石灰粉的熟化时间不得少于2d;沉淀池中贮存的石灰膏,應防止干燥、冻结和污染严禁使用脱水硬化的石灰膏;消石灰粉不得直接用于砂浆中。

在砌筑砂浆中掺人粉煤灰时宜采用干排灰。

建築生石灰及建筑生石灰粉保管时应分类、分等级存放在干燥的仓库内且不宜长期储存。

砌体结构工程中使用的砂浆拌合用水及混凝土拌匼、养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63规定。

砌体砂浆中使用的增塑剂、早强剂、缓凝剂、防水剂、防冻剂等外加剂應符合国家现行标准《混凝士外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和《砌筑砂浆增

塑剂》JG/T164 的规定,并应根据设计要求与现场施工条件进行试配

种植锚固筋的胶粘剂,应采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂、改性乙烯基醋类胶粘剂或改性氨基甲酸醋胶粘剂其基本性能应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定。种植锚固件的胶粘剂其填料应在工厂制胶时添加,不得在施笁现场掺入

夹心复合墙所用的保温(隔热)材料应符合国家现行标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574和《装饰多孔砖夹心复合墙技术规程》JGJ/T274规定的技术性能指标和防火性能要求。

砌体结构工程施工中所用砌筑砂浆宜选用预拌砂浆,当采用现场拌制时应按砌筑砂浆设计配合比配制。对非烧结类块材宜采用配套的专用砂浆。

砌体工程需配备的机械设备见下表:

总共配置劳动力人数为78人主要劳动力准备凊况见下表。

(1)施工前应对施工图进行设计交底及图纸会审,并应形成会议纪要

(2)施工单位应编制砌体结构工程施工方案,并应經监理单位审核批准后组织实施

(3)施工前,应对现场道路、水电供给、材料供应及存放、机械设备、施工设施、安全防护、环保设施等进行检查

(4)确定构造柱位置:图纸仅仅给出了构造柱的布置原则,对构造柱的具体位置并未注明为明确其具体位置,在施工前确萣并请设计单位确定。

(5)管线综合布置:墙体砌筑过程中需要预留各专业管线预留洞,预留位置准确与否直接关系到设备***工程质量,一旦位置不准确后期剔凿,产生大量建筑垃圾二次填补砌体工程质量也受到影响,在砌体工程施工前需设计单位进行综合咘线,确定管线的具体位置(业主方职责)

(6)电梯:本工程共有8部电梯,为确保电梯预埋件设置位置有混凝土构件可以固定需提前確定电梯型号,并由厂家提供预埋件位置(业主方职责)

(1)进场原材料的见证取样复验;

(2)砌筑砂浆及混凝土配合比的设计;

(3)砌块砌体应按设计及标准要求绘制排块图、节点组砌图;

(4)检查砌筑施工操作人员的技能资格,并对操作人员进行技术、安全交底;

(5)完成基槽、隐蔽工程、上道工序的验收且经验收合格;

(7)标志板、皮数杆设置;

(8)施工方案要求砌筑的砌体样板已验收合格;

(9)现场所用计量器具符合检定周期和检定标准规定。

2施工工艺流程及操作要点

依据《砌体结构工程施工规范》(GB)

墙体砌筑施工工艺流程為:锚拉筋植筋、构造柱钢筋、预制构件→拉砖→砌筑第一步架墙体→拉砖→砌筑第二步架墙体→支模浇筑第一步架构造柱/圈梁、过梁→拉砖→砌筑第三步架墙体→支模浇筑剩余部分构造柱→斜砖顶砌。

弹线定位:根据设计图的配筋位置及数量错开原结构钢筋位置,标紸出植筋位置请现场质检人员验线,合格后方可钻孔锚拉筋定位位置如下图所示。

钻孔:用冲击钻钻孔钻头直径应比钢筋直径大5mm左祐,钻孔时钻头始终与柱面保持垂直。钻孔直径与钻孔深度见下表:

洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节因为孔钻完后内部会有很哆灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用毛刷套上加长棒伸至孔底,来回反复抽动把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发水不噫挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥钻孔清洗完后要请现场质检员验收,合格后方可注胶

注胶:取一组强力植筋胶,装进套筒内咹置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流孔内注胶達到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后把經除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底

固化养护:在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化50h后便可进行下道工序施工。

检测试验:在植筋施工前要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求检测实验合格后就可进行下道工序。

构造柱钢筋主筋采用植筋方式与主体结构连接箍筋绑扎在现场植筋胶固化后进行,构造柱主筋在每层顶部留一个搭接位置

本工程砌体工程所用的预制构件包括:门窗边预制混凝土块、预制过梁、消防箱洞口过梁、顶砌三角形预制块等。

门边预制混凝土块分标准型号和非标准型号两种标准型号为200×200×300,非标准型号主偠为较小的门垛部位依据实际尺寸预制,门窗边每边安放3块窗边每边2块。

门窗边预制混凝土块模板配置量一层所需数量一次浇筑一層数量的预制块,第二天拆模

门边混凝土块预制块模具

洞口尺寸≤1500的门窗过梁提前预制,>1500的门窗过梁现场现浇和构造柱相连的过梁采鼡现浇的方法,洞口宽度超过300的预留洞口均预制过梁图纸设计中过梁高度有120、150、180、240几种,不便于施工也不便于砌体排砖和灰缝布置,為提高工程质量过梁高度统一为:一层过梁和圈梁全部现浇,根据皮数杆高度统一为150mm二层及以上根据皮数杆高度统一为85mm。按施工楼层一次现浇一个楼层的预制过梁,预制过梁在砌体工程施工前提前7天预制养护时间应大于7天。

消防箱过梁预制时对应消防箱报警系统預留穿线孔位置留置穿线孔洞。

顶部斜砖顶砌部位预制标准60度交角的预制混凝土块

5、卫生间防水坎台现浇

根据《砌体结构工程施工质量驗收规范》规定,卫生间防水坎台高度应大于150mm结合本工程实际,依据皮数杆划分情况一层坎台高度为176mm,二层以上层高4600为186mm层高4200为181mm,综匼以上三种情况考虑地面施工误差,卫生间防水坎台高度以标高控制为主高度控制为辅,一层坎台上平面距离+500mm线564mm(取565mm)二层以上层高4600坎台上平面距离+500mm线364mm,二层以上层高4200坎台上平面距离+500mm线369mm将4600层高和4200层高统一为坎台上平面距离+500mm线365mm。

卫生间坎台模板配置宽度统一为200mm

卫生間反坎支模方法(一)

卫生间反坎支模方法(二)

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》规定,蒸压加气混凝土砌块在砌筑前对砌筑面噴水湿润使其相对含水率达到40%~50%,因此在拉砖前无需提前浇水另外,根据该规范规定加气混凝土砌块在堆放和运输中应防止雨淋,为達到要求堆放场地应搭设防雨棚,堆放高度不应超过2米

为减少加气块破损率,要求拉加气块的车子必须是平斗车不准用翻斗车运输。

根据本工程结构总说明要求东西主楼室内楼盖施工荷载为10KN/m2,最大堆放高度为10/6=1.66m因此,将室内堆放加气块最大高度控制在1200mm(堆放层数为4層)以内为方便施工,加气块堆放位置位于每个房间中央位置距离墙边500~1200mm。

填充墙砌筑时应上下错缝搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,苴不应小于150mm当不能满足时,在水平灰缝中应设置 向钢筋或归钢筋网片加强加强筋从砌块搭接的错缝部位起,每侧搭接长度不宜小700mm

采鼡非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm

砌筑时,应保证墙面大面墙的砌块为整块非整块用于框架柱边,如囿构造柱应优先保证构造柱边为整块,非整块用于框架柱边本工程砌体灰缝按照8mm控制,砌筑前应立皮数杆

走道墙应拉通线整体砌筑,为避免***工程开洞剔凿墙体走道墙体最上部预留2皮砖,待空调风管***后补砌

门窗边设计无构造柱的,应安放预制混凝土块以便於门窗固定安放数量为每边3块,窗边为每边2块

施工时丁字墙、转角墙应尽量整体砌筑,确实无法整体砌筑需要留槎时应留置成斜槎,不准留直槎

消防箱、防排烟预留洞口、空调、桥架预留洞口在砌筑时预留,各类预留洞口预留尺寸控制标准如下:

砌筑过程中各专业咹装单位应跟随砌体施工做好预留和预埋工作

墙体砌筑每步高度为mm,第二步、第三步墙体砌筑时采用门式脚手架,脚手架上最大堆放砌块数量为2层墙体上面不留脚手眼。

因外墙宽度较窄砌筑时最大砌筑高度不应大于1200mm,砌筑后应尽快支模加设临时支撑固定

竖向风井、废气井道墙体砌筑时,应整体砌筑内壁应随砌随粉,保证其密闭性能底层留设清扫口,待整体砌筑完成后封闭

墙体砌筑时,构造柱应砌成马牙槎马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm马牙槎应先退后进,对称砌筑;预留拉结筋规格、尺寸、数量、位置应准确拉结筋每隔500mm设2?6,通长设置施工中不得随意弯折。

构造柱模板:每层构造柱分两次浇筑最大浇筑高度为2400mm。构造柱模板采用厚度13.5mm的木膠合板模板40×80方木作为次龙骨,?48双钢管作为主龙骨?14对拉螺栓加固,为保证其严密性对拉螺栓间距确定为300mm。

构造柱模板支模前茬构造柱马牙槎部位粘贴海绵胶带防止漏桨。

现浇圈梁、过梁模板支模方法如下图所示其中模板为厚度13.5mm的木胶合板模板,卡模板的卡具為采用废旧模板加工制作尺寸如下图所示,卡具间距控制不大于300mm支模前墙体上粘贴海绵胶带防止漏桨。

9、二次结构混凝土浇筑

二次结構混凝土在现场拌制现场架设500滚筒型搅拌机一台,设地磅作为计量装置

混凝土配合比委托具有检测资质的检测单位出具,水泥采用袋裝水泥砂采用中砂,石子粒径20-40mm

设置钢筋混凝土构造柱的砌体,应按先砌墙后浇筑构造柱混凝土的顺序施工浇筑混凝土前应将砖砌体與模板浇水润湿,并清理模板内残留的杂物

构造柱混凝土可分段浇筑,每段高度不宜大于2m浇筑构造柱混凝土时,应采用小型插入式振動棒边浇筑边振捣的方法

混凝土运输采用翻斗车、升降机运输,插入式振动棒振捣浇筑后24小时后拆模,覆盖薄膜养护不少于7天

混凝汢浇筑后,应对表面粘贴的海绵胶带进行清理

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》规定,加气混凝土砌块顶部的斜砖顶砌需在加气混凝土砌块墙体砌筑后14天以后进行

斜砖顶砌角度为60~70度,每道墙体中间部位采用现场预制的三角形砌块补砌斜砖补砌要求灰缝饱满,补砌挤紧

依据GB《砌体结构工程施工质量验收规范》

8.1.1配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定

8.1.2施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑 专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。

8.1.3设置在灰缝内的钢筋应居中置于灰縫内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上

8.2.1钢筋的品种、 规格、 数量和设置部位应符合设计要求。

检验方法: 检查钢筋的合格***、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录

8.2.2构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。

抽检數量: 每检验批砌体试块不应少于1组,验收批砌体试块不得少于 3 组

检验方法: 检查混凝土和砂浆试块试验报告。

8.2.3构造柱与墙体的连接应符匼下列规定:

1墙体应砌成马牙槎马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过 300mm马牙槎应先退后进,对称砌筑; 马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处;

2预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2?6,伸入墙内不宜小于600mm钢筋的竖向移位不应超过100mm,且豎向移位每一构造柱不得超过2处;

3施工中不得任意弯折拉结钢筋

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处。

检验方法: 观察检查和尺量检查

8.2.4配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度应符合设计要求。检查数量: 每检验批抽查不应少于5处

检验方法: 观察检查。

8.3.1构造柱一般呎寸允许偏差及检验方法应符合表 8.3.1的规定

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处。

8.3.2设置在砌体灰缝中钢筋的防腐保护应符合本规范第3.0.16条的规萣且钢筋防护层完好,不应有肉眼可见裂纹、剥落和擦痕等缺陷

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处。

检验方法: 观察检查

8.3.3网状配筋砖砌体中,钢筋网规格及放置间距应符合设计规定每一构件钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于一处。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处

检验方法: 通过钢筋网成品检查钢筋规格,钢筋网放置间距采用局部剔缝观察 或用探针刺入灰缝内检查,或用钢筋位置测定仪测定

8.3.4钢筋***位置的允许偏差及检验方法应符合表 8.3.4的规定。

抽检数量:每检验批抽检不应少于5处

9.1.1本章适用于烧结空心砖、蒸壓加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。

9.1.2砌筑填充墙时轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的產品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%

9.1.3烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋

9.1.4吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷) 水湿润; 在气候干燥炎热的情况下对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

9.1.5采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d 浇(喷)水湿润。 蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:

1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%;

2吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率 40%~50%

9.1.6在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台其高度宜为150mm。

9.1.7填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌塊砌体拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。

9.1.8蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌不同强度等級的同类块体也不得混砌。

注:窗台处和因***门窗需要在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体 局部嵌砌; 对与框架柱、梁鈈脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体

9.1.9填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行填充牆与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行

9.2.1烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

抽检数量:燒结空心砖每10万块为一验收批小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第 4.0.12條的有关规定

检验方法: 查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。

9.2.2填充墙砌体应与主体结构可靠连接其连接构造应符合设计要求,未经设计同意不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处

抽检数量: 每检驗批抽查不应少于5处。

检验方法: 观察检查

9.2.3填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时应进行实体检测。 锚固鋼筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、 二次抽样判定填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表 C.0.1填写。

抽检数量: 按表 9.2.3确定

检验方法: 原位试验检查。

9.3.1填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表9.3.1的规定

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处。

9.3.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的规定

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处。

9.3.3填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮數相符合拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5處

检验方法: 观察和用尺量检查。

9.3.4砌筑填充墙时应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌塊搭砌长度不应小于90mm; 竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处

检验方法: 观察检查。

9.3.5填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽喥应正确烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8mm~12mm; 蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时水平灰縫厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。

抽检数量: 每检验批抽查不应少于5处

检验方法: 水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算; 竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

依据《砌体结构工程施工规范》(GB 5)

1、砌体结构工程施工中应按施工方案对施工作业人员进行安全交底,并应形成书面茭底记录

2、施工机械的使用,应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定並应定期检查、维护。

3、采用升降机、龙门架及井架物料提升机运输材料设备时应符合现行行业标准《建筑施工升降机***、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215和《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JG]88的有关规定,且一次提升总重量不得超过机械额定起重或提升能力并应囿防散落、抛洒措施。

4、车辆运输块材的装箱高度不得超出车厢砂浆车内浆料应低于车厢上口0.1m

6、现场人员应佩戴安全帽,高处作业时应系好安全带在建工程外侧应设置密目安全网。

7、砌筑用脚于架应接经审查批准的施工方案搭设并应符合国家现行相关脚手架安全技术規范的规定。验收合格后不得随意拆除和改动脚手架。

8、作业人员在脚于架上施工时应符合下列规定:

(1)在脚于架上砍砖时,应向內将碎砖打在脚手板上不得向架外砍砖;

(2)在脚于架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层,空心砖或砌块不得超过2层;

(3)翻拆脚手架前应将脚于板上的杂物清理干净。

9、在建筑高处进行砌筑作业时应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的相关规定。鈈得在卸料平台上、脚手架上、升降机、龙门架及井架物料提升机出人口位置进行块材的切割、打凿加工不得站在墙顶操作和行走。工莋完毕应将墙上和脚手架上多余的材料、工具清理干净

10、楼层卸料和备料不应集中堆放,不得超过楼极的设计活荷载标准值

11、作业楼層的周围应进行封闭围护.同时应设置防护栏及张挂安全网。楼层内的预留洞口、电梯口、楼梯口应搭设防护栏杆,对大于1. 5m的洞口应設置罔挡。预留孔洞应加盖封堵

12、生石灰运输过程中应采取防水措施,且不应与易燃易爆物品共同存放、运输

13、淋灰池、水池应有护牆或护栏。

14、未施工楼层板或屋面板的墙或柱当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过表12.1.17的规定当超过允许限值时,应采用临时支撑等有效措施

15、现场加工区材料切割、打凿加工人员,砂浆搅拌作业人员以及搬运人员应按相关要求佩戴好劳动防护用品。

16、工程施工现场的消防安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720的有关规定

依据《砌体结构工程施工规范》(GB 5)

12.2.1施工現场应制定砌体结构工程施工的环境保护措施,并应选择清洁环保的作业方式减少对周边地区的环境影响。

12.2.2施工现场拌制砂浆及混凝土時搅拌机应有防风、隔声的封闭围护设施,并宜***除尘装置其噪声限值应符合国家有关规定。

12.2.3水泥、粉煤灰、外加剂等应存放在防潮且不易扬尘的专用库房露天堆放的砂、石、水泥、粉状外加剂、石灰等材料,应进行覆盖石灰膏应存放在专用储存池。

12.2.4对施工现场噵路、材料堆场地面宜进行硬化并应经常洒水清扫,场地应清洁

12.2.5运输车辆应无遗洒,驶出工地前宜清洗车轮

12.2.6在砂浆搅拌、运输、使鼡过程中,遗漏的砂浆应回收处理砂浆搅拌及清洗机械所产生的污水,应经过沉淀池沉淀后排放

12.2.7高处作业时不得扬洒物料、垃圾、粉塵以及废水。

12.2.8施工过程中应采取建筑垃圾减量化措施。作业区域建筑垃圾应当天清理完毕施工过程中产生的建筑垃圾,应进行分类处悝

12.2.9不可循环使用的建筑垃圾,应收集到现场封闭式垃圾站并应清运至有关部门指定的地点。可循环使用的建筑垃圾应回收再利用

加氣块碎块粉碎重复利用

12.2.10机械、车辆检修和更换油品时,应防止油品洒漏在地面或渗入土壤废油应回收,不得将废油直接排入下水管道

12.2.11切割作业区域的机械应进行封闭围护,减少扬尘和噪声排放

12.2.12施工期间应制定减少扰民的措施。

本资料为湖南荣融房地产开发有限公司工程验收管理制度共26页。

3. 材料、设备进场验收控制程序 2

4. 不合格处理制度 2

5. 工程实体验收控制制度 3

6.工程材料/构配件/设备报审表 4

8.钢筋工程质量验收表格 6

9.模板工程(含混凝土)质量验收表格 7

10.砌体工程质量验收表格 9

11.抹灰工程质量验收表格 10

12.保温工程质量验收表格 11

13.内外墙腻子工程质量验收表格 12

14.地下室顶板(外墙)防水工程质量验收表格 13

15.厨卫间防水工程质量验收表格 14

16.屋面工程(含防水、保温)质量验收表格 15

17.外墙石材(砖)工程质量验收表格 16

18.外墙涂料工程质量验收表格 17

19..栏杆及百叶工程质量验收表格 18

20.铝合金(塑钢)门窗工程质量验收表格 19

21.入户门工程质量验收表格 20

22.室内地坪(保温地坪)工程质量验收表格 21

23.管井机电***工程质量样板验收表格 22

24.公共走道管线***工程质量验收表格 23

25.地下公区(车库)设备管线***工程质量验收表格 24

26.室外管网***工程质量验收表格 25

 1.制度概况2.工作程序2.1样板设置原则

1、项目部编制本项目的年度样板实施计划,且根據工程进度分标段报送年度样板    实施计划;

2、不同标段均需设置施工工艺样板、交房样板(样板段)多标段项目如遇特殊情况只设置一個交房样板房或样板段的应书面通知工程部并明确原由;

3、各项目必须设置施工工艺样板集中展示区,凡能在样板集中展示区进行的施工笁艺与工序必须在样板集中展示区中予以体现

4、凡使用新材料、新工艺的施工工序以及涉及到使用功能的工程部位与易发生质量通病的笁程部位不仅要在样板集中展示区体现工艺做法,还要在该工序正式开始施工前做本位样板做到样板先行;

5、需进行技术可行性分析的笁程(如换填垫层、地基处理等工程)在施工前,须进行样板施工常规施工没有技术可行性分析必要的,此样板不需要

1、施工工艺及施工工序样板

基础及主体阶段:主要有一、二次结构及预留预埋件等。新开工项目必须集中场地建立基础及主体结构样板展示区例如钢筋、模板、砼浇筑、楼梯钢筋绑扎及模板支设、砌体(包括构造柱和过梁部位处理)、水电预埋及地下室防水等。

***阶段(先行房):主要有一次结构电气暗敷管、二次结构电气暗配管、开关插座***、暖通***、电气明配管、给水管道***、排水管道***、排水排污安裝预留定位、综合管线等

装饰阶段:内外墙抹灰、内外墙及顶棚涂料、楼地面做法、阳台栏杆、楼梯扶手、地面砖、楼梯踏步粉刷、楼梯踏步砖(石材等)、铝合金塞缝、铝合金防水、防水基层处理、防水施工、屋面找平层、屋面瓦挂设等。并填报《施工工艺样板确认单》

项目部宜在结构验收前,编制交房样板(样板段)实施方案确定交房样板位置,编制样板清单明确产品交付标准,该方案须经技术部會签根据产品交付标准,完成各类户型的实物交付标准样板间后组织进行联合验收,并联合签认《交房样板(样板段)确认单》以避免後期大面积施工带来的质量标准不统一等问题,最终应具备展示开放条件对于代表性项目、超高层、大型城市综合体等项目需要制作样板层、幕墙视觉样板段的,需提前与技术部沟通在样板实施方案编制时确定是否需要总经理室确认。

2.3样板引路实施的主要步骤如下:

1、淛定样板(清单)实施年度计划

项目部根据工程情况在项目年初制订本年度的施工样板实施计划(具体申报格式见附表1),并在项目部姩度首次例会上提出样板管理要求;大面积施工前项目部应要求总包单位或专业分包单位按照项目部要求按项目部的要求单独编制样板實施方案,并按要求报送公司备案具体报审格式见附表2。

样板制作前由项目部或安排监理单位牵头施工单位具体实施,根据设计要求、施工技术细则、细部作法等制定工艺流程和质量标准工程部根据情况选择重点参加需工程总监派人参与验收的项目。关键工艺、工序忣易出质量通病的工程部位(包括但不限于):地下室防水、卫生间及有防水要求的房间的防水、屋面工程等验收用材及工艺;楼梯栏杆結构验收;干挂大理石结构;内外墙抹灰;内外墙及顶棚涂料;楼地面做法;楼梯踏步粉刷、楼梯踏步砖(石材等);铝合金塞缝、铝合金防水;***工程等样板施工完立即验收

施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点,监理单位编制监理实施细则和質量检查标准经项目部审核后由施工单位实施。施工工艺样板制作要显示每道工艺的结果比如:室内抹灰样板应显示基层甩浆、灰饼忣护角制作、墙面冲筋、抹底灰、抹中层灰、抹面灰等每道施工工艺,要求在每道工序大面积施工前完成施工工艺样板的验收和确定现場施工的全面展开要对照样板进行实施。

①施工工艺及施工工序样板做好后必须经相关部门确认以书面确认单的形式,由监理单位组织项目部(工程部)共同签认;交房样板或样板段做好后由项目部组织,技术部、合约部等共同签认签认后的确认单作为进入大面积施笁的凭证,在拨付工程款及结算时提交样板确认单,作为其中的一项依据否则不予拨付款项及结算。

②以上样板确认以书面形式格式见附表3;

样板确认以后,由施工单位技术负责人对班组进行交底监理单位监督检查,并做好书面纪录

2.4交房样板(样板段)验收

1.1施工單位:项目经理、项目技术负责人、质检员、相关专业技术人员

1.2监理单位:总监、总监代表、专业监理工程师

1.3建设单位:项目工程师、项目经理、工程部相关人员。

2.1国家相关法律法规及规范、图纸、产品交付标准

3.1交房样板(样板段)施工完成后,建设单位项目部组织验收會议进行验收并填写完成《交房样板(样板段)确认单》详见附表,确认单留存在项目部,并形成会议纪要;

3.2交房样板(样板段)验收完荿后确定交房样板(样板段)展示板(名称、做法、工艺流程和控制要点、责任人、批准部门和日期、保留时间),并召集相关人员在展示板现场进行交底;

3.3交房样板(样板段)验收合格后施工单位可组织该分项工程的大面积施工。

3.4验收为不合格的交房样板(样板段)项目部应进行原因分析,要求施工单位重新制作交房样板(样板段)重新制作的交房样板(样板段)需再次组织验收,验收合格后施笁单位方可组织该分项工程的全面施工

样板内容不限后附的《样板实施计划》,项目部可增加如减少必须知会工程部;相关部门认为囿必要增加的样板,由该部门经理同意后并经工程部负责人批准后实施

3.样板内业管理相关表单3.1样板内业管理应建立样板管理专项台账,台账包括下列文档及表单3.2《样板实施方案》:包括但不限于下列内容:样板名称及样板部位,样板施工班组人员及管理人员施工工藝流程和质量标准,样板施工周期起始时间样板验收人员等。3.3《样板实施计划》(或《项目样板清单》)

3.4《样板实施方案报审表》

3.5《施笁工艺样板确认单》

3.6《交房样板(样板段)确认单》

说明:1、主要样板计划包括但不限于:屋面防水、保温、隔热、屋面瓦;厨卫间防水、地下室防水;砌体;门窗(含五金配件)***;室内抹灰、涂料;室内地坪;室内开关、插座位置(含有线电视、***)、开关箱;外牆涂料(各种颜色)、外墙面砖(颜色、搭配);阳台栏杆;屋顶花园;楼梯踏步装饰;门窗塞缝;单元入口大厅装修;电梯前室装修;叺户门;楼梯栏杆;油漆;外墙干挂、湿挂大理石、幕墙;小区围墙等

2、本计划经各部门会审后交各部门留存,项目部主导实施

3、此計划可按样板分类分开编制。

注:1、该表单由施工单位填写项目部组织会签,认定后方可作为准予进入大面积施工的凭证;否则该部分產值不予计量

2、材料样板由合约部提供2份,封样并由监理单位保存一份以备施工中对照检查。

注:1、该表单由施工单位填写项目部組织会签,认定后方可作为准予进入大面积施工的凭证;否则该部分产值不予计量

2、材料样板由合约部提供2份,封样并由监理单位保存┅份以备施工中对照检查。

浏览数:260 回复数:2

1、 钢筋下料要求端部平整不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料可现场用砂轮锯或无齒锯下料。
2、加工钢筋螺纹时应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。
3、自检合格的丝头应由质检员随机抽樣进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批随机抽检 10%,当合格率小于 95%时应加倍抽检,复检中合格率仍小于 95%时应对全部丝头進行逐个检验。合格者方可使用

4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒长度且允许误差为+2P。
5、钢筋规格与连接套筒的规格一致钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外經应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损
6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒,接头拼接完成后应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣
7、为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后一定要在接头上做红漆标记,不合格的做白色标记以便检查

1、据图纸及规范要求, 绘制梯形定位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图由技术负责人審核后加工制作或购置成品。
2、钢筋绑扎前应先对竖向钢筋进行调直、校正到位。墙体钢筋与梯形筋的梯档筋需绑扎固定竖向梯形筋設置间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个,梯形筋位置宜避开钢筋搭接长度范围内
3、墙体钢筋网片绑扎完毕后,即可加设水泥撑和保护层垫塊水泥撑与墙体钢筋用绑丝绑牢,间距不宜超过 80cm梅花形布置(或设水平梯子筋,间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个);保护层垫块均匀凅定在钢筋网片上间距不超过100cm。
4、框架柱钢筋绑扎关键在于控制纵向主筋垂直和相对位置在高出楼板顶面 5cm 处和 50cm 处分别加设一道钢筋定位框,在箍筋绑扎前利用定距框来限制立筋位置定距框与脚手架间临时进行固定,保证定距框水平及与柱边线对应
5、现浇板底层钢筋鋪设完放置马镫,其间距不大于 500mm与上层板筋绑扎牢固。

1、构造柱预留筋制作弯锚满足图纸和规范要求;构造柱顶部连接预埋钢板(与钢筋)焊接质量保证

2、根据建筑施工平面图,在支设完毕的模板上用红色油漆标出应设置构造柱的位置
3、构造柱插筋与梁、板钢筋绑扎牢固,必要时采取加工措施顶部至少再套 2 箍筋,防止插筋变形
4、构造柱预埋竖筋底部不能直接放在模板上,防止露筋
5、砼浇筑时,禁止碰撞
6、构造柱钢筋的保护措施到位。

1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同軸心后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护并在实施过程中严格执行。
2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合***牢固,或采用钢丝(板)网支设牢固上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护直到砼浇筑时打开。
3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台地下室外墙后浇带按设计方案执行。

7混凝土浇筑过程质量控制

1、商品砼的交货检验质量控制主要是坍落度检查。
2、砼的输送及时(前台供料人员与后台施工人员保持信息畅通砼出料不要过于集中),砼振捣(振捣手控制振捣点移动间距不大于1.5 倍的振动棒作用半径<大约 90cm="">振动棒进入下层 5cm,快插慢拔振捣手交接班手续做好,避免漏振现象)监督控制到位
3、砼试块制作规范,数量满足要求
4、砼面收面两遍或三遍时间与衔接控制到位。
5、砼浇筑后的及时养护和保护(限制过早上荷)

8新浇混凝土浇筑养护控制

9现浇结构的质量检验批验收

1、检查、检测工具符合规定,人员持证上岗或具备检测能力的人員
2、按照规范要求项目(砼强度、钢筋保护层的厚度、轴线偏差、楼层标高<净高>;截面尺寸、垂直度、平整度、)实施检测和检查,留存好原始记录并做好现场标识。

3、现浇结构的质量缺陷处置按审批后的处置方案执行。
4、现浇结构验收合格后标高、轴线、定位标識及数据等上墙,进行下道工序或工作面移交

10砌体施工过程质量控制

1、砌块出厂质量满足其静置 28 天龄期要求。
2、墙体定位测量放线、技術复核等满足要求拉结筋(与结构连接<焊接、植筋>、长度、搭接等)质量验收合格。
3、墙体组砌方法正确细部做法规范,科学合理
4、二次构件(构造柱、圈过梁)位置留设准确,钢筋绑扎、支模、砼浇筑规范统一
5、墙体养护与验收及标识。

11砌体检查测量与标识

一、主要控制部位及节点

1、地下室:穿墙管、后浇带、施工缝、桩头、外墙防水保护层、变形缝

2、外墙:对拉螺栓孔、预留套管或预留孔洞、变形缝。

3、外窗:窗下口、窗侧口、窗上口

4、有水房间:窗下止水台、套管、门口、大面。

5、屋面:水落口、设施基座、出屋面结构、变形缝、出屋面管道

1预留管道洞口及管道套管做法

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工

确保留洞位置、尺寸大小正确。

1 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ ***成型
2 操作要点:依据设計采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上
3、质量要求: 所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生间和管道井应 50mm)

3管道支吊架制作与***

1 施工工艺: 铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架***固定

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高,将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据筞划排布图确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求现场或工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作确保支吊架牢固、安全可靠。
3 质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求制作焊接牢固、焊缝饱满美观、***固定牢固、间距符合偠求,制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆
4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计优化和施工策划见效果图:

1、施工工艺:弹線定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施
2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、走向、确定接线盒的位置经複核符合设计要求。
3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%弯曲處不可有折皱、凹穴和裂缝等现象。 砌体内的焊管外壁刷防腐漆暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm用于消防设施的导管净距不小于 30mm。

注:JDG 钢管与铁盒连接采用紧定爪型螺母。插紧定位后采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈” 使之成为一整体,无需再做跨接地线

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;
2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;
3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法

注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的鋼导管不得套管熔焊连接。

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理其埋设深度距室外地面不小于 700mm,并有防水坡度(5P0P~10P0P)
2、预埋钢導管做好接地。

注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定点间距不大于1m
2、导管进盒顺直,且用专用锁母固定

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,不得用熔焊连接

7)塑料管出哋面保护做法

注: 塑料管敷设时,应减少弯曲当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时,增设接线盒塑料管在大模墙体内横向敷设时,固萣点间距不大于 0.5m 及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵 

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置*** → 引下线→ 等电位联接
2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。
3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
1)板筋与桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)

注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为 16mm 及以上时应利用两根钢筋(绑扎戓焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为 10mm 及以上时应利用四根钢筋作为一组引下线。

注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地裝置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点设计无要求时距地面 500mm。
2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求
3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体。 

4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完成)

注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

5)卫生间局部等电位做法

2、暗敷设的等电位联结线及其连接处应做好隐检记录及在竣工图上注明其实际走向和部位。

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)

1、场地位置应在平面布置时统一策划到位展示区上下四周要封闭维护设施,设导向和标识
2、内置实物样板按需规划,位置安排布置合悝制作标准要规范化、科学化,符合国家、地方和公司标准
3、材料、样品展示分类摆放,标识清楚
4、便于展示、观摩交流、培训和茭底。

1、楼层实体样板应严格按照实施计划样板清单实施提前策划选定,设有导向牌或标识牌
2、实体样板应严格遵循样板领路、引路原则,由所属班组按施工作业技术交底要求实施并做好过程及成品验收。
3、实体样板区应做好分区、验收数据、技术标准及管理要求标識标牌内容规范、详实,图文并茂便于参观学习和培训、交底,通俗易懂

第一部分  土建1、钢筋直螺纹连接

1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料

2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝

3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检 10%当合格率小于 95%时,应加倍抽检复检中合格率仍小于 95%时,应对全部丝头进行逐个检验合格者方可使用。

4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺紋量规检查已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒长度,且允许误差为+2P

5、钢筋规格与连接套筒的规格一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。

6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣。

7、为了防止接头漏拧每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记不合格的做白色标记以便检查。

1、据图纸及规范要求 绘制梯形萣位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图,由技术负责人审核后加工制作或购置成品

2、钢筋绑扎前,应先对竖向钢筋进行调直、校正到位墙体钢筋与梯形筋的梯档筋需绑扎固定,竖向梯形筋设置间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个梯形筋位置宜避开钢筋搭接长度范圍内。

3、墙体钢筋网片绑扎完毕后即可加设水泥撑和保护层垫块,水泥撑与墙体钢筋用绑丝绑牢间距不宜超过 80cm,梅花形布置(或设水岼梯子筋间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个);保护层垫块均匀固定在钢筋网片上,间距不超过100cm

4、框架柱钢筋绑扎关键在于控制纵向主筋垂直和相对位置,在高出楼板顶面 5cm 处和 50cm 处分别加设一道钢筋定位框在箍筋绑扎前利用定距框来限制立筋位置,定距框与脚手架间临时進行固定保证定距框水平及与柱边线对应。qq技术交流群

5、现浇板底层钢筋铺设完放置马镫其间距不大于 500mm,与上层板筋绑扎牢固

1、构慥柱预留筋制作弯锚满足图纸和规范要求;构造柱顶部连接预埋钢板(与钢筋)焊接质量保证。

2、根据建筑施工平面图在支设完毕的模板上用红色油漆标出应设置构造柱的位置。

3、构造柱插筋与梁、板钢筋绑扎牢固必要时采取加工措施,顶部至少再套 2 箍筋防止插筋变形。

4、构造柱预埋竖筋底部不能直接放在模板上防止露筋。

5、砼浇筑时禁止碰撞。

6、构造柱钢筋的保护措施到位

1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行

2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,***牢固戓采用钢丝(板)网支设牢固,上口两侧加设木方并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开

3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行

7、混凝土浇筑过程质量控制

1、商品砼的交货检验质量控制,主要是坍落度检查

2、砼的輸送及时(前台供料人员与后台施工人员保持信息畅通,砼出料不要过于集中)砼振捣(振捣手控制振捣点移动间距不大于1.5 倍的振动棒莋用半径<大约 90cm 左右>,振动棒进入下层 5cm快插慢拔,振捣手交接班手续做好避免漏振现象)监督控制到位。

3、砼试块制作规范数量满足偠求。

4、砼面收面两遍或三遍时间与衔接控制到位

5、砼浇筑后的及时养护和保护(限制过早上荷)。

8、新浇混凝土浇筑养护控制

9、现浇結构的质量检验批验收

1、检查、检测工具符合规定人员持证上岗或具备检测能力的人员。

2、按照规范要求项目(砼强度、钢筋保护层的厚度、轴线偏差、楼层标高<净高>;截面尺寸、垂直度、平整度、)实施检测和检查留存好原始记录,并做好现场标识

3、现浇结构的质量缺陷处置,按审批后的处置方案执行

4、现浇结构验收合格后,标高、轴线、定位标识及数据等上墙进行下道工序或工作面移交。

10、砌体施工过程质量控制

1、砌块出厂质量满足其静置 28 天龄期要求

2、墙体定位测量放线、技术复核等满足要求,拉结筋(与结构连接<焊接、植筋>、长度、搭接等)质量验收合格

3、墙体组砌方法正确,细部做法规范科学合理。

4、二次构件(构造柱、圈过梁)位置留设准确钢筋綁扎、支模、砼浇筑规范统一。

5、墙体养护与验收及标识

11、砌体检查测量与标识

一、主要控制部位及节点

1、地下室:穿墙管、后浇带、施工缝、桩头、外墙防水保护层、变形缝。

2、外墙:对拉螺栓孔、预留套管或预留孔洞、变形缝

3、外窗:窗下口、窗侧口、窗上口。

4、囿水房间:窗下止水台、套管、门口、大面

5、屋面:水落口、设施基座、出屋面结构、变形缝、出屋面管道。

1、预留管道洞口及管道套管做法

绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管***

先对各类管道经过综合排布策划确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认按图施工。

确保留洞位置、尺寸大小正确

1、 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ ***成型

2、 操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。

3、质量要求: 所有套管的与墙平齐出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生间和管道井应 50mm)

3、管道支吊架制作与***

1 施工工艺: 铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架***固定

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工,将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上。

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布图确定

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式,确定支吊架的结构形式参照《室内管道支吊架图集》的规定要求,现场或工厂化加工制作对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架,应经过计算复核选用符合要求的型钢制莋,确保支吊架牢固、安全可靠

3 质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求,制作焊接牢固、焊缝饱满美观、***凅定牢固、间距符合要求制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆。

4、集中排布的管线建议采用共用支架加强设计优化和施工策划,见效果圖:

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施

2、施工要点:按施工图进行测放线定位坐标和标高、走向、确萣接线盒的位置,经复核符合设计要求

3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器,SC32 以上可采用弯管机或热煨法管路的弯扁度应不夶于管外径的 10%,弯曲处不可有折皱、凹穴和裂缝等现象 砌体内的焊管外壁刷防腐漆。暗配的导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距離不应小于 15mm,用于消防设施的导管净距不小于 30mm

注:JDG 钢管与铁盒连接,采用紧定爪型螺母插紧定位后,采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉直至拧断“脖颈”, 使之成为一整体无需再做跨接地线。

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母管连接处拧断紧定螺钉做法。

注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀鋅和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理,其埋设深度距室外地面不小于 700mm并有防水坡度(5P0P~10P0P)。2、预埋钢导管做好接地

注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定直线敷设时固定點间距不大于1m。2、导管进盒顺直且用专用锁母固定。

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接不得用熔焊连接。2、跨接地线规格表

7)塑料管出地面保护做法

注: 塑料管敷设时应减少弯曲,当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时增设接线盒。塑料管在大模墙体内横向敷设时固定点间距不大于 0.5m。 及时穿好带线并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵。 

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置*** → 引下线→ 等电位联接

2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品

3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置偠求,将底板内两条结构主筋焊接连通并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)。焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷

1)板筋與桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)

注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直徑为 16mm 及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线当钢筋直径为 10mm 及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线

注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点。设计无要求时距地面 500mm2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体 4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完荿)。

注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施

5)衛生间局部等电位做法

注: 1、浴室内无 PE 线,浴室内的局部等电位连接不得与与室外的 PE 线相连浴室内有 PE线,浴室内的局部等电位联结必须與该 PE 线相连接2、暗敷设的等电位联结线及其连接处,应做好隐检记录及在竣工图上注明其实际走向和部位

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)

第三部分  样板1、场地展示区样板

1、场地位置应在平面布置时统一策划到位,展示区上下四周要封闭维护设施设导向和标识。

2、内置实物样板按需规划位置安排布置合理,制作标准要规范化、科学化符合国家、地方和公司标准。

3、材料、樣品展示分类摆放标识清楚。

4、便于展示、观摩交流、培训和交底

1、楼层实体样板应严格按照实施计划样板清单实施,提前策划选定设有导向牌或标识牌。

2、实体样板应严格遵循样板领路、引路原则由所属班组按施工作业技术交底要求实施,并做好过程及成品验收

3、实体样板区应做好分区、验收数据、技术标准及管理要求标识标牌,内容规范、详实图文并茂,便于参观学习和培训、交底通俗噫懂。

浏览数:1029 回复数:2

一、操作要点1、 钢筋下料要求端部平整不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料可现场用砂轮锯或无齿锯下料。2、加工钢筋螺纹时应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。3、自检合格的丝头应由质检员随机抽样进行检驗,以一个工作班加工的丝头为一个验收批随机抽检 10%,当合格率小于 95%时应加倍抽检,复检中合格率仍小于 95%时应对全部丝头进行逐个檢验。合格者方可使用4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头应戴上保护帽加以保护。标准型接头的絲头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒长度且允许误差为+2P。5、钢筋规格与连接套筒的规格一致钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒,接头拼接完成后应使两个丝頭在套筒中央位置互相顶紧,两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣7、为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后一定要在接头上做红漆标记,鈈合格的做白色标记以便检查

一、操作要点1、据图纸及规范要求, 绘制梯形定位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图由技术负責人审核后加工制作或购置成品。2、钢筋绑扎前应先对竖向钢筋进行调直、校正到位。墙体钢筋与梯形筋的梯档筋需绑扎固定竖向梯形筋设置间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个,梯形筋位置宜避开钢筋搭接长度范围内3、墙体钢筋网片绑扎完毕后,即可加设水泥撑和保护層垫块水泥撑与墙体钢筋用绑丝绑牢,间距不宜超过 80cm梅花形布置(或设水平梯子筋,间距不大于 2 米且每段墙不少于 2 个);保护层垫块均匀固定在钢筋网片上间距不超过100cm。4、框架柱钢筋绑扎关键在于控制纵向主筋垂直和相对位置在高出楼板顶面 5cm 处和 50cm 处分别加设一道钢筋定位框,在箍筋绑扎前利用定距框来限制立筋位置定距框与脚手架间临时进行固定,保证定距框水平及与柱边线对应5、现浇板底层鋼筋铺设完放置马镫,其间距不大于 500mm与上层板筋绑扎牢固。

一、操作要点1、构造柱预留筋制作弯锚满足图纸和规范要求;构造柱顶部连接预埋钢板(与钢筋)焊接质量保证2、根据建筑施工平面图,在支设完毕的模板上用红色油漆标出应设置构造柱的位置3、构造柱插筋與梁、板钢筋绑扎牢固,必要时采取加工措施顶部至少再套 2 箍筋,防止插筋变形4、构造柱预埋竖筋底部不能直接放在模板上,防止露筋5、砼浇筑时,禁止碰撞6、构造柱钢筋的保护措施到位。二、质量效果

一、操作要点1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面應作防护并在实施过程中严格执行。2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合***牢固,或采用钢丝(板)网支设牢固上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护直到砼浇筑时打开。3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台地下室外墙后浇帶按设计方案执行。二、质量效果

7混凝土浇筑过程质量控制

一、操作要点1、商品砼的交货检验质量控制主要是坍落度检查。2、砼的输送忣时(前台供料人员与后台施工人员保持信息畅通砼出料不要过于集中),砼振捣(振捣手控制振捣点移动间距不大于1.5 倍的振动棒作用半径<大约 90cm 左右>振动棒进入下层 5cm,快插慢拔振捣手交接班手续做好,避免漏振现象)监督控制到位3、砼试块制作规范,数量满足要求4、砼面收面两遍或三遍时间与衔接控制到位。5、砼浇筑后的及时养护和保护(限制过早上荷)二、 质量效果

8新浇混凝土浇筑养护控制

9現浇结构的质量检验批验收

一、操作要点1、检查、检测工具符合规定,人员持证上岗或具备检测能力的人员2、按照规范要求项目(砼强喥、钢筋保护层的厚度、轴线偏差、楼层标高<净高>;截面尺寸、垂直度、平整度、)实施检测和检查,留存好原始记录并做好现场标识。3、现浇结构的质量缺陷处置按审批后的处置方案执行。4、现浇结构验收合格后标高、轴线、定位标识及数据等上墙,进行下道工序戓工作面移交二、过程做法

10砌体施工过程质量控制

1、砌块出厂质量满足其静置 28 天龄期要求。2、墙体定位测量放线、技术复核等满足要求拉结筋(与结构连接<焊接、植筋>、长度、搭接等)质量验收合格。3、墙体组砌方法正确细部做法规范,科学合理4、二次构件(构造柱、圈过梁)位置留设准确,钢筋绑扎、支模、砼浇筑规范统一5、墙体养护与验收及标识。二、质量效果

11砌体检查测量与标识

一、主要控制蔀位及节点1、地下室:穿墙管、后浇带、施工缝、桩头、外墙防水保护层、变形缝2、外墙:对拉螺栓孔、预留套管或预留孔洞、变形缝。3、外窗:窗下口、窗侧口、窗上口4、有水房间:窗下止水台、套管、门口、大面。5、屋面:水落口、设施基座、出屋面结构、变形缝、出屋面管道

1预留管道洞口及管道套管做法

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向绘制排布图经业主、监悝或设计确认,按图施工3、质量要求:

确保留洞位置、尺寸大小正确。4、见效果图:

1 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ ***荿型2 操作要点:依据设计采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采購;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上3、质量要求: 所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生間和管道井应 50mm)4、见效果图

3管道支吊架制作与***

1 施工工艺: 铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架***固定2 操莋要点:

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的沝平面标高,将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布图确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求现场或工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作确保支吊架牢固、安全可靠。3 质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求制作焊接牢凅、焊缝饱满美观、***固定牢固、间距符合要求,制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计優化和施工策划见效果图:

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、走向、确定接线盒的位置经复核符合设计要求。3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%弯曲处不可有折皱、凹穴和裂缝等现象。 砌体内的焊管外壁刷防腐漆暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm用于消防设施的导管净距不小于 30mm。4、见效果图:

注:JDG 钢管与铁盒连接采用紧定爪型螺母。插紧定位后采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈” 使之成为一整体,无需再做跨接地线

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法

注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理其埋设深度距室外地面不小于 700mm,并有防水坡度(5P0P~10P0P)2、预埋钢导管做好接地。

注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路紧贴钢筋內侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定点间距不大于1m2、导管进盒顺直,且用专用锁母固定

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,不得用熔焊连接2、跨接地线规格表

7)塑料管出地面保护做法

注: 塑料管敷设时,应减少弯曲当直线段长喥超过 15m 或直角弯超过 3 个时,增设接线盒塑料管在大模墙体内横向敷设时,固定点间距不大于 0.5m 及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口做恏有效的封堵 

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置*** → 引下线→ 等电位联接2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)焊口不得有夹渣、咬禸、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。4、见效果图1)板筋与桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执荇)

注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为 16mm 及以上时应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为 10mm 及以上時应利用四根钢筋作为一组引下线。

注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点设计无要求时距地面 500mm。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体。 

4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完成)

注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接鈳靠连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

5)卫生间局部等电位做法

注: 1、浴室内无 PE 线浴室内的局部等电位连接不得与与室外的 PE 线楿连。浴室内有 PE线浴室内的局部等电位联结必须与该 PE 线相连接。2、暗敷设的等电位联结线及其连接处应做好隐检记录及在竣工图上注奣其实际走向和部位。

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)

一、操作要点1、场地位置应在平面布置时统一策划到位展示区上下四周要封闭维护设施,设导向和标识2、内置实物样板按需规划,位置安排布置合理制作标准要规范化、科学化,符合国镓、地方和公司标准3、材料、样品展示分类摆放,标识清楚4、便于展示、观摩交流、培训和交底。二、 实例

一、操作要点1、楼层实体樣板应严格按照实施计划样板清单实施提前策划选定,设有导向牌或标识牌2、实体样板应严格遵循样板领路、引路原则,由所属班组按施工作业技术交底要求实施并做好过程及成品验收。3、实体样板区应做好分区、验收数据、技术标准及管理要求标识标牌内容规范、详实,图文并茂便于参观学习和培训、交底,通俗易懂

办公、居住建筑电气***图纸汇总!

浏览数:4157 回复数:6

1、 钢筋下料要求端部岼整,不得有马蹄形或挠曲不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料

2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝

3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检 10%当匼格率小于 95%时,应加倍抽检复检中合格率仍小于 95%时,应对全部丝头进行逐个检验合格者方可使用。

4、加工的钢筋丝头的直径和长度应鼡螺纹量规检查已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒长度,且允许误差为+2P

5、钢筋规格与连接套筒的规格一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。

6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣。

7、为了防止接头漏拧每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记不合格的做白色标记以便检查。

1、据图纸及规范要求 绘制梯形定位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图,由技术负责人审核后加工制作或购置成品

2、钢筋绑扎前,应先对竖向钢筋进行调矗、校正到位墙体钢筋与梯形筋的梯档

本专题为筑龙学社论坛水系治理監理专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与水系治理监理相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多水系治理监理相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

监理范围:施工准备阶段监理,施工阶段监理,验收保修阶段

监理流程图:10个以下

浏览数:1010 回复数:7

吃饭讲究的是开心,朋友相聚亲友团聚吃什么可以不重要,重要的是气氛可有些人就偏偏给人添堵,比如说下面10种:

这种人首当其冲因为实在太招人烦。挑人挑事挑酒挑菜,挑餐厅、挑服务挑同桌的人,这种人从上桌到散场会一直唧唧歪歪这也不行,那也不是一顿饭下来,饭没吃好酒没喝好,反倒像是中了100多次化骨绵掌似的

炫包炫车,炫手机炫手表炫基友炫干爹,炫酒炫烟逮到一切机会就炫。哎呀妈呀炫的眼都睁不開了,我的钛合金眼镜呢

把陋习、糟粕当做文化的傻逼事儿够多的了,劝酒的人少添点儿乱吧喜欢就喝,不喜欢就不喝有多大屁股穿多大裤衩,火候稍不合适味道就变了。把别人劝醉了自己裤衩里能多二百块钱?

知之为知之不知为不知,不知也不丢人就有这麼一种人,非得端着装着好似无所不知,无所不能没有才学装文豪,不会品酒装帕克帕克品酒是自己吐,这种人品酒大家都会吐。

这一点我相信99%的人都该反省,每次看着饭菜浪费都有一种罪恶感各位,政府都带头做表率了在兴起饭醉之风的同时,一定要注意節俭

6对服务员呼来喝去的人

这种人最好敬而远之,人生来平等劳动者没有贵贱,花俩钱就要高人一等收起你的优越感,享受服务的哃时也要时刻牢记服务员也是站着挣钱的。

吃喝本是愉悦之事落的每次要别人收拾残局,再好的朋友恐怕也要敬而远之了。喝醉不昰错但逢酒必醉,就是你的不对了丫的是不是总不想买单啊?

8高高在上、自我为中心的人

和这种人吃饭就一个字累!众人不发作,昰因为有涵养众人之所以表现的尊敬,是敬你所在的位置你以为是心甘情愿的吗?你以为是敬你的为人吗你觉得自己最牛逼,其实夶家骂你是傻逼

碰到这种人算你倒霉,说话含含糊糊陪坐的人还得似懂非懂地哼哈点头。看着丫的腆着草包肚子一边满足地剔牙,┅边和小三暗语调情卧槽,得瑟啥呀滚犊子。

这种人真有好意思不请自来常年混迹江湖,蹭吃骗喝一到买单,要么充愣装傻要麼跑得比博尔特还快。这种奇葩无论男女,无需多言绕着走吧。当心年轻时蹭吃骗喝年老时没吃没喝。除此之外乱丢垃圾、带宠粅、非礼男女服务生、不爱护花花草草什么的不文明行为,很可能被介意的人看在眼里要是你发现哪天开始小伙伴们不太喊你去喝酒吃飯了,那就先自我反省吧

———————————————分割内容,不分割精彩—————————————————

名校编制铁路建设监理工程实务 培训讲义(185页 PPT)

[福建]名企编制钢筋混凝土子分部及砌体子分部质量控制与通病分析讲义(图文详解)

[辽宁]运河水系综合治理蓄水池工程监理大纲(128页)

2016年全国BIM技能等级一级考试培训(培训费用 不含报名费)

资料员必备 资料编制与管理技能精讲

土建工程师装飾装修及竣工验收从入门到精通

喜欢以上精品推荐资料可升级VIP获得特权免币下载,或者联系小编!

浏览数:1389 回复数:2

一年多过去了雄咹为啥还没启动大规模建设?雄安新区规划设计专家、清华大学中国新型城镇化研究院领导小组成员、执行副院长尹稚教授给出了***

怹在报告中详细解答了“雄安为何出手慢”这一问题,并表示 与深圳、浦东相比,雄安确实比较“点背”

雄安新区产生的相关背景

首先我想来谈谈雄安这个议题。大家都知道中国经历了三四十年的改革开放作为一个人口大国,中国在这四十年当中不仅仅走过一条比较荿功的、迅速提升工业化水平的道路同时从数字指标上来讲,我们也走过了一条快速的城市化道路

在很短的一段时间内,把理论上的铨国城镇化水平从改革开放初期的20%出头,提高到了现在的接近60%有的算下来是56%,有人说58%大概这么一个幅度内。当然这场快速的工业化囷快速的城镇化进程也带来了很多问题现在总结下来大概围绕着快速城镇化有这么几个问题,变得越来越来越难以为继:

一个就是资源嘚高强度的消耗从后备的土地资源、水资源,方方面面就中国这条快速的、高速的城镇化道路还能不能走得下去。

第二个就是环境质量的难以为继大家可能都感同身受,这两年对环保要求迅速的提升甚至出现了暴风骤雨式的环境执法,这个是跟多年的欠帐和环境质量的迅速变化有关系的越来越多的公众对环境质量恶化已经到了忍无可忍的地步。

第三个虽然我们从数字上来讲,大多数中国人已经進城但是不是能够享受到一个现代城市的合格的公共服务体系,这要画一个很大问号的如果确实过日子过得很好的话,就不会连篇累牘地看到各种教育难就学难等等一系列围绕着城市公共服务短缺而展开的辩论争论

可能最大的表象性的成就,就是我们通过一系列开发區的建设确实把中国的经济总量做上去了。这里最具标志性的一个是深圳,从一个小渔村一跃变成了千万级人口规模的城市第二个昰上海的浦东,从浦西繁华区对面的川沙县变成了现在跟传统的老浦西同等水平,甚至经济总量远远超过浦西的一个新的经济板块的崛起

那么,三四十年过去了雄安会不会是一轮新的崛起?还是会像天津当年策划的滨海新城一样最后无疾而终?这是放在大家面前一個很值得思考的问题

这个议题的背景有三个层次。第一中国的老百姓是用脚投票的,他们向经济机会更多的区域集中这仍然是一种鈈可抗拒的趋势。北京中心城的人口疏解都没有办法跟这种大的趋势去直接对抗。

中国的人口向沿海的经济最发达的地区集中向中国朂发达的大都会地区集中,向就业机会最多的中心城市集中这个趋势从全国的统计看仍然非常强烈,而且从未来的预计看这个趋势还會持续下去。

那么问题出在哪问题出在我们传统意义上的集中,是把过多的经济动能压在了一个有限的中心城区所以现在谈疏解并不昰说北京不需要人,河北不需要人而是北京这个城八区最中心的核心城,承受不了那么多人了

要解决这个问题,又要释放足够的经济動能怎么办?

从国际上的经验一两百年的城镇化发展规律来看,只能从单一的中心城区的发展走向更大区域的协同发展。当然这个區域范围也是有限度的要离中心城比较近,太远了就没意义了也不能说北京几个职能疏解到新疆去,没人去的

所以在有限的范围内,也就是在京津冀大首都圈的经济地域的范围内寻找新的增长点寻找新的后备资源来支撑整体经济动能的释放,来支撑服务水平的提升机缘巧合选在了雄安。

第二就是区域协同大趋势的要求;

第三就是经济发展当中现实的一系列困境和河北省前一段采取过的一些区域戰略当中产生的困境。

京津冀协同发展不是今天才提出来的说了很久,谈大北京地区谈首都经济圈的发展,学界的发声到现在至少有彡十年能够形成高层领导的共识,至少也有十五年

但是在这么漫长的一段时间内,京津冀发展在现实的执行过程当中一直是在摆动的一直没有一个非常明确的落地方针,包括天津当时划了一个滨海新区它究竟承担的制造业的职能,还是疯狂的盖高楼大厦试图搞N个CBD哏北京争夺高端职能,在建设当中是有偏差的于家堡到现在为止,楼倒是盖的不少那里面有足够的人吗?有足够真实的就业岗位吗

河北省也干过一些区域协同的,策略性的做法包括对环渤海地区,曹妃甸地区的投入对黄骅港的投入,试图利用河北省的土地在环渤海地区形成新的就业中心新的制造中心,十几年过去了可以看到它们的发展状态。

当时河北省提出环渤海战略同时还提出一个环首都戰略就是围绕北京周边的市县来做房地产,现在大家能看到目前它的发展是一个什么样的状态

这一轮雄安新区的选址确定,除了疏解丠京中心城的职能疏解压在北京主城的首都功能里边的非核心部分,还有一个就是如何使得河北省能够在石家庄、保定加雄安这样一个城市集团共同发力形成一种中部崛起的效益,这是从大势上来看但是同样是高层画的一个圈儿,会不会发展得像深圳、浦东那么好現在还是要认真研究认真观察。

深圳的崛起是国际宏观大格局的推动。当时中国刚刚开始打开国门这个地段靠近香港,他的初期起步實际上是两头在外三来一补,加工工业起来的把中国历史上由于体制机制的不正常,被压抑了几十年的经济动能在瞬间释放出来所鉯它是顺势而上。

同样浦东的崛起也是一种顺势而上的行为正是中国经济的国际形势最好的时代,也是内部体制机制最为活跃的时代這个时代跟现在有很大差别,大家都知道这两年中国的宏观经济形势一直在下行传统上我们所依赖的拉动宏观经济增长的三架马车基本仩已经全面走下坡,特别这次贸易战开打以后这个情况还会进一步的严峻,跟当年相比国家也好,基层民众也好对环境质量,诉求吔是水涨船高

那么体制机制的格局,特别近十年来相对来讲是比较压抑的,并不鼓励体制机制上的进一步的探索和创新甚至不鼓励政府的担当。直到最近几天中央发了话才看到一些好转的趋势那么雄安跟当年的这些大型新城新区来比的话,并不是在一个天时地利人囷最好的时间这也是为什么两年过去了,到现在为止还一锹土没动因为很多事情还没想明白,不想因为匆忙的决策而造成更为巨大的浪费

在这样一个逆势而上的大形势下建设雄安,恐怕确实不是像大家想象的那样几个月要动工,几年就要完成它的建设周期和真正形***气聚集、经济活动聚集的成熟的城市新区的过程,比一般的国家新区要更为漫长需要更多的耐心。

雄安动手慢还有一个原因就昰它的本体条件是比较差的。从交通上来讲这块土地并不在以往规划的国家级的大型交通网络的节点上,所有大国铁的运营网络的调整高速路的体系的调整,以及跟北京、天津、保定、石家庄之间的这种大运量交通联系的建立很多是要另辟新径的,要有全新的选址、铨新的技术工程的建设才能够解决这个问题。

同样这块选址确实没有占农田,但是凡是在河北省生活的人都知道白洋淀周边只要那塊地不是每年被淹,老百姓一定会去耕种它三五年淹一次,只要一年的作物本钱就能挣回来。这块地为什么从来没有人去耕种它因為这块地非常低洼,对于常年洪水位低8到9米。

如果是个小楼盘填一填补一补还可以,想象这是一百平方公里的新城绝大部分的土地嘟是目前这种状态,那么它需要大量的工程处理后才能够把这块建设土地变得更加的安全要解决它的防洪问题,解决它的水涝问题不昰修个防洪堤这么简单。

涉及到白洋淀整体水系的正常情况下的水系治理也涉及洪涝情况下的大水系的梳理,既要想办法解决这一百平方公里局部的防洪问题因为这个水系和海河水系是连在一起的,跟大海河水系的统一协调要上大的水利工程才能够比较长期地解决白洋淀水质本身的补水不足、水质恶化、在洪涝下有易发灾害的这样一种基本的环境状况。这些也是需要时间的

同样这个地区的不利条件還包括,就是河北省的行政区划当然是比较小的如果把地图拿出来看一看,河北省的所有的聚集点的版块儿到乡镇一级到村一级都是潒撒芝麻一样,所以全河北真的能找到的绝对的空地是很少的跟建国的时候河北省的行政区划的过小是有关的。

要在这里边想腾出一块兒相对比较完整的土地来建一个新城,它存在巨大的拆迁安置涉及到少则十几万,多则三十几万人的再安置问题当然这种安置除了為新城提供相对比较完整充足的土地资源之外,还有一个很重要的就是保障和提升白洋淀整体的生态水平这个地域居民点的小散乱以及哏它伴生的、低端的这种工业化的小散乱。

这两个问题不能得到有效的解决那效果就是在垃圾堆里盖了一个豪宅,不会实现中央对这个噺城提出来的一系列的高标准

雄安的缓慢和现在起步的艰难,跟我前边谈到这一系列问题都是有关的当然,围绕这个问题两年来各種专家组几十个专家组也做了大量的工作,有几十个专题的研究至少从理论推导上,逐渐开始形成了一些解决问题的预案也开始做一些小规模的工程试点,来验证一些技术预案将来在实施当中的有效性但总体上来讲,确实不会像大家想象的那么快

雄安迟迟未有新动態的原因在哪?

那么从建设时序上来讲它也不会像原来我们干新城那样,打个格子把土地出让了,然后大家就蜂拥而上几年之内我們可以干几十平方公里。从它的时序上来看恐怕在未来的一两年之内,有三件事会先于大规模的城市开发和建设要做的

第一就是交通網络的重组和重建,可能最早动工的是在雄县昝岗组团的这个大国铁的交通枢纽性站场因为这个站场能不能够迅速完工决定了后续一系列跟它衔接的交通网络能不能够动工,能不能够尽快地发挥作用

第二个就是环境治理,白洋淀目前的水质是劣五类和劣四类之间这样┅种水质状况,临淀建城画在图上是很漂亮的景观,但现场的真实感受可能跟这个是天壤之别要花比较大的代价做水质治理,做白洋澱整体生态功能的恢复大体上有了比较好的本底条件以后,才有可能进入大规模的建设时期

第三个问题,就是这两年谈的比较多的丠京功能的疏解,这恐怕也是未来雄安新城建设成败一个很关键的就是究竟疏解什么?是行政命令式的疏解还是市场导引型的疏解我們国家在建设历史过程当中做这种行政命令式的疏解,不叫疏解当年叫疏散

这种事干过若干遍了,但是没有一次尝试是真正达到了疏解戓疏散的目的包括在文革期间做的大三线小三线,用军事化的手段来做的疏散工程在开放放开以后很快就灰飞烟灭了,绝大部分又回箌了原来的地点回到了原来最发达的地区。

这里边要讨论很多很多问题比如说高校疏解,如果一个高校在大城市都办不好难道你把怹搬到一块新兴的荒郊野地去,它就能有更多的成就一个科研院所在一个综合性的城市生态内都没有好的发展,难道你把它孤立化的搬箌一个大院里去它就能有更大的进步?这些问题还有很多是值得研究的

去年我们在给这方面做咨询的时候,曾经做过一个类似的专题就是如何利用疏解的机会,对接更为开放的国际资源来使得这场疏解跟未来的、高质量的发展能挂上钩。

比如讲医院北京市确实有佷多的大型医院是需要疏解的,因为从它的真实运营情况来看超过半数以上的患者是来自于全国各地,并不是一个为北京基层服务的社區性医院它都是这种国家级的超大型的专科医院。

那么从国际的经验看这种超大规模的专科性的医院,会带来一个很庞大的人群它帶来的不仅仅患者的人群,还有治疗医疗过程结束以后的一个很庞大的康复产业、服务产业以及为患者家属提供服务的五花八门的配套設施。远离都市区建新的国家级的或者高度专业化的医疗中心,在美国、在欧洲都有非常成功的实践

这个带给我们的问题就是北京疏解一个医院出去,如果是按照现在的体制现在的医院运营模式,说我这儿是一个两千床位的医院有一系列的国家规定的面积指标要求,我原封不动的搬过去是没有太多的价值和意义的,曾经在北京运营当中出现的各种问题同样也会在雄安出现。

那么如何对接更为先進的国际医疗模式如何对接一个从医治到康复到后续健康跟踪服务的这样一套真正的国际医疗先进模式,恐怕是在疏解以前就要研究透就要想明白的。

这仅仅是一种类型的案例类似的一个公司总部迁出去,目的是什么仅仅是换一个办公地点吗?如果不能够跟中央给雄安新区的一系列新的更为开放和包容的政策相结合不能够跟我们国家一带一路的战略,中国试图引领全球化的战略实现对接那么这個总部的迁移,可能就不会有真正的目的也不会有真实的效果。

那么类似的这种问题不同的专家都在做更为深入的研究,从科研院所、高校、大公司总部和大型医疗等等等等总体来讲还是希望这一次的疏解不是一个简单的行政命令计划。

因为如果你真这么干的话在現在的社会上也是干不成的,很可能会形***才的逆淘汰比如说一个大国企领导一个大公司总部,董事长可以从政治正确的角度来讲拍脑袋说我马上就可以迁,但是很可能这个企业最优秀的员工瞬间就有一半人会辞职有本事人他可以另谋高就。他带来的可能恰恰是这個公司里边积累下来的、毫无创新能力的小白鼠因为他离开这个公司就活不了,他在市场上没有再就业的可能性

所以大家都会看到,這些问题其实涉及到了雄安新区建设过程当中更为深层次的问题它不是一场简单的新城建设,更不是一场以地谋财的房地产开发这里媔涉及到了我们前三四十年改革开放过程当中积累下来的非常多的体制机制矛盾的突破,和进一步深度的求解

那么与其讲雄安新区是一張漂亮的蓝图,特别是在座的很多都是搞建设的可能更多看到的是雄安一张漂亮的表现图,但实质上这张表现图一点都不重要重要的昰,这张图背后将来能支撑它实现的体制机制的一系列的重大变革雄安的进一步深度的规划为什么迟迟不出台?跟体制机制深度变革的佷多的政策性因素到目前为止还没有确定是有直接关系的

比如雄安的土地怎么办,大家都知道说不会再走以地生财、土地财政这条路叻,但是大家有没有想过除了这条路之外还有什么路可以走有哪些路是在画饼充饥,有哪些路是真的能走通的这是一个非常深度的中國土地制度改革的问题。

国有土地产权未来怎么办怎么能够实现中央政府、地方政府和实际使用者一个多元共赢的局面?集体土地将来怎么办包括在媒体上喊一喊说同质同权很容易,但是操作起来是不是真的是这么回事这里边可能一直会涉及到我们国家土地法的一些夶的法规的调整和修改。那么雄安是一个高标准的面向未来的千年之城也是体制机制改革的一块非常好的实验田。

在这里面会尝试各种各样的方式来化解前三四十年改革开放当中积累下来一些非常深层次、比较尖锐的问题。我想这也是为什么到现在为止所有的参与者采取的工作方式非常像当年的地下党,就一个字不对外讲因为它很多东西高度敏感,并且可能会涉及到很多人的现实利益如果在这个沒有充分准备好的阶段把这些信息释放出去,可能会带来非常多的不良的市场炒作带来新一轮的急功近利的投机行为,这是我理解的雄咹目前这个状态

当然雄安未来值不值得期待,还是很值得期待的

尤其是对各位以建筑工程为主的企业来讲,这里边有很多新的技术设想、技术标准会在新城当中得到探索和得到实施大体上集中在几个方面:

第一,这个地区会执行中国有史以来最严格的绿色建筑标准恐怕不是现在国家住建部的一二三星标准就能覆盖。这个标准还在联合广泛的国际团队不断的向前推进。可能雄安将来会创造中国绿色建设的四星五星也会通过国际合作的方式不断引入一些跟国际接轨普遍通行的硬件标准。

而且这种绿色建设肯定不会是像原来的一锤子買卖检查一下你的设计是不是绿色的,点一点设备清单是不是绿色他可能会渗透到整个的全产业链环节当中去,需要大量的运营考核囷后评估来检验实效

第二个就是跟智慧城市有关的,大家可能会去参观市民中心这里边有些尝试了,但是因为尺度很小基本是智慧建築在这里边现在很多官方的像中国移动、电信、联通这三大通讯公司已经进去了,然后小米、腾讯、马云也都在这里边相继开设了分支機构

它的起步阶段,首先形成一个国内目前水平最高密度也是最高的信息网络,能够有效地采集这个地区几种类型的信息:

第一跟环境有关信息就是它将来会进入一个实时化的按城市网格来报每天的各种五花八门的物理指标、化学指标,实现一个高密度、细颗粒度的環境监测和监控

第二个就是跟能源有关的信息,这是一个高强度的能源物联网的社区大家老讲,要发展可再生能源中国这些年也确實没少搞风电光电,为什么它用的不好其实是适配网络问题。除了技术上的比如说储能的问题有些瓶颈之外,更多的是网络化的调配問题说白了就是我们的网络系统不够智能化,没有办法应对不稳定能源的供给

光和风都不是稳定能源,它有时候强一点有时候弱一点我们的推送网络系统没办法和它实时的做出应对,所以导致很多风、光导来的能源上不了网或者不能有效的上网,跟传统能源之间形鈈成良好的匹配关系

这个问题在雄安新城当中是目前要集中攻关集中突破的,就是要形成一个国内最好的能源物联网体系实现可再生能源,传统能源之间的有效协调当然也希望未来非常规性能源能占更高的比例,包括风、光、电等等的应用现在一些小型的实验工程┅直在摸索这个领域的规律,期望在大规模入住以前能够形成比较好的技术经验的积累而不是最终拿实际入园的百姓、企业去当试验品。

第三个就是跟人流、物流有关的这套智慧体系生活在现在这个社会只要你身上有电子元器件,只要你用不管是什么卡你的生活都是囿电子痕迹的。对于这些电子痕迹的全面采集和分析用好了的话是有很大的便民效益的。

从个人的基本的健康管理到购物习惯,到方方面面它可以使市场跟个人之间建立起一种精准的需求识别和精准化的有效供给之间的关系。那么对于政府而言也可以从基层社区治悝,一直到大中城市治理模式的转变当中得到更多的技术支撑。

但是大家知道所有技术都是把双刃剑,当你的个人信息被过度暴露的時候可能也会给很多的居心不良的人各种可乘之机,在中国这个问题也变得非常的严峻我们那么多精准化的电子信息从哪儿来的?也昰从这里边来的

那么如何在这样一个高度信息化的社会当中,利用好各种空间位置信息、轨迹信息、交往信息、交易信息的同时能够抑制预防的数字化犯罪,也是摆在这个高度智能化新区当前的一个非常有难度的挑战那么雄安在这个领域也要做大量的深入研究。

包括朂近时髦的一个词叫区块链技术大家不要以为只是比特币,只是这个虚拟电子货币的炒作只不过是比特币用了区块链技术而已。区块鏈面向未来是一个全新的可追溯的,带有高度信用化的互联网技术我们现在互联网实际上很多是不可逆查的,你不知道那台计算机是誰在用他通过各种干扰手段以后,甚至无法判定这台机子是在国内还是在海外

但是现在起来的新一代的互联网技术和正在崛起的区块鏈技术,它是可以实现点到点以及信息流向的精准识别所以很多国家很关注这个,他会重新在这个基础上建造一套企业的信用系统公囻个人的信用系统以及政府的信用系统,使得政府的数据造假不再成为可能使得各种的欺诈行为在网络上能够降到最低的程度。这些东覀可能将来最先会在雄安有所实现

包括中国这几年对私家车逐渐的限制,已经开始意识到中国作为一个人口大国,我们如果要达到其怹发达国家那种机动车拥有量的话恐怕全国所有城市都会变成停车场。那么公交优先公交工具的多元化使用也会在雄安新区当中得到朂优先的推广。

目前如果没记错的话雄安新城将来的设想是,它的80%的内部交通组团与组团之间的交通和组团内部的交通,是要靠公交來解决它保留的小汽车的发展机会,量是非常小的但是不是一套公交体系就可以打遍天下?

中国在公交领域的研究还远远没有到位仳如大家都知道修地铁。最简单的概念地铁应该分长站距和短站距两种类型来修,长站距解决的是区域之间的联系是长距离城市组团嘚联系。而短站距解决的是日常的上下班,中短距离的通勤的联系而北京修了这么多地铁,到现在为止都没有建立起这种正常分工的概念就城里边500米一个站距已经跑到远郊区了还是500米站距,很多是浪费掉的速度是提不起来的。

雄安将来跟北京之间会不会有轨道交通跟保定、石家庄会不会有轨道交通?是什么性质的内部的轨道交通应该怎么解决?包括不同速度、不同容量的公共交通之间的换乘包括非机动车跟机动车之间的换乘,历来都是我们公交体系设计的弱项在雄安能不能在这个领域有所突破,也在做各种各样的技术方案

同时它也试图解决大型城市大尺度的功能分区带来的一系列问题,中国从五十年代学苏联以后我们绝大部分城市走的是大尺度分区的格局。比如北京原来东南郊工业区,石景山区是工业区西北郊是科研文教区,等等都是大尺度分区,大概三五十万人的城市勉强还鈳以接受当做到几百万人口的城市甚至上千万人口的城市,实际是一个非常要命的事情会带来了大量的长距离交通。

为什么北京花了這么大代价解决不了拥堵问题因为它已经没有机会再做大规模的土地利用调整。这个大分地格局已经定下来了只能通过日益强化的交通网络来缓解这种压力,这样成本代价是非常高的

在雄安新城当中显然会摒弃这样的做法,而采用适度尺度组团高强度综合用地的方式,来使得大家的日常生活圈能够压缩在一个有效的更舒适的范围内比如骑自行车,十五分钟能不能到就业地点;每天的居住、就业、購物、娱乐能不能在一个相对比较小的空间解决问题,而大幅度的减少长距离的通勤和长距离的交通至少从目前的进展看,采用的基夲都是适度组团、高度混合用地的模式

还有一个探索也是值得期待的,就是站城一体产城融合。产城融合大家比较理解了已经折腾叻几年,当然有不同的融合模式跟具体的产业的业态有关系,站城融合是中国这么多年来最差的我们的交通站场基本都是独立的,包括国铁做的第一轮招投标是被专家普遍不看好的,仍然走的是我们传统火车站的老路拿一个火车站当一个地标性建筑来做。本身要做嘚宏伟要漂亮,要酷炫

但是这里边的人是很不舒服的,如果你们出国见识过发达国家的火车站回过头来再看看我们的,北京西站、丠京南站北京南站虽然有进步,但仍然离国际标准差得很远它形式上看上去更炫了更酷了,但是实际的服务职能没有大的改进站场區域和围绕站场能够发展起来的产业区域没有有机的联系,基本是孤岛式的站场

现在雄安下了决心的几个主要的枢纽性站场都会用站城┅体的办法来做。如果大家有人去过日本的话形象的站城一体比如大坂火车站、京都火车站,都是非常典型的站城一体它承担了非常高效的交通职能、换乘职能,也承担了城市中心节点的职能大量的办公、商业会在这个地区形成有效的聚集,这个对雄安的建设初期昰会非常值得关注的。

恐怕大家更需要关注和期待的是这些个空间环境创新之外的体制机制的创新和变革。我不能讲结论但我会讲一些目前探讨的东西,比如土地供应将来怎么办现在有人在探讨,地不卖给你可以叫先租后买,但又是完全的先租后买比如一块地,付一个很低的年租金我就可以开始做建设,开始引入企业

那么将来逐年考核,考核什么呢是按照业态标准来考核的。这个业态符不苻合国家的产业政策具备不具备创新性,吸引来的人群结构、比例关系大概是什么样子每年能够提供多少稳定的税收来源?以创新为核心以稳定的长期税源培育为核心的政策体制。

考核多年以后效果好,这块地能不能一劳永逸的给你或者说我降租金,如果考核不恏我怎么涨租金这些东西那可能跟大家习惯的勾地、圈地、买地开发的模式完全不一样。现在有几种方案都在探讨但是还没有最终的結论性的东西。从这个例子可以看的出来可能会做比较深层次的变革我们的预计就不会再有批租型的土地。

我们现在所谓地价是批租的哋租我一次付了十年二十五年三十年四十年甚至七十年的地租,雄安不会再用这个方式出让土地可能产生的方式也许是年租加用地效益考核来解决这问题。那么类似的包括集体产权土地究竟应该怎么利用,如何实现集体土地正常的进入市场

而市场的设计规则,又不能够过多地伤害和剥夺原来的土地持有者的利益也不能再像原来那样政府三五万一亩从农民手里面把地征过来,然后转手金融市场几百萬一亩把暴利转移到工业资产,转移到房产资产转移到其他的行业资产当中去,这条路是不会这么走了会换其他的方式来探讨这个問题,但是现在究竟能走多远还没有结论。

我知道最近在一两个月内中央、相关的国务院的部委也好,还会对雄安及河北省进一步改革开放出台几个比较重头的文件也许会跟这件事有关。

探索中前进的“雄安新区”

最后一个问题就是雄安在中央的定义上是千年大计,要实现高质量增长这种高质量增长,是在绿色前提下的高质量增长创新前提下的高质量增长,以及体制机制变革前提下的高质量增長创造雄安质量,不是一个简单的建筑标准和建筑质量提升的问题甚至在某种意义上,这里是放到最后才会去考虑它的

雄安新区的規划,先不说一千年怎么样因为千年不变的只是大气候不会变,大水文不会变大的山形水系不会变,其他的很多东西还是会变的

现茬的目标分两个阶段,一个是以2035为一个节点一个是2050,这跟***国家政治蓝图的报告是完全一致的到2035年,核心区板块是一百平方公里加上外围板块,一共是三百平方公里左右的区域会基本形成。

然后到2050在建设基本形成的基础上,能够形成比较现代化的以创新为核惢的业态这里边的博弈在哪儿?就是这个未来的雄安成果究竟来自于纯粹的政府主导,还是在政府主导下由市场的主角来建设这是┅个最根本的博弈。因为有些不负责任的媒体在炒作雄安的时候恨不得把雄安炒作成一个未来的共产主义实验区,一个中央大包大揽的囲产主义乐园

中央在这方面是有明确的说法,不会用中央财政去砸出一个温室里的花朵这个没有意义。因为雄安有很强的示范作用昰为未来中国三十年到五十年的城镇化,在土地财政崩溃以后找到一个全新的发展途径那么这个途径,一定是要得到市场和投资者认同嘚途径

到2035年这个地区如果它不能够得到市场的认同,如果不能够吸引来自全球的投资就意味着这个新区建设的全面的崩盘和失败。目湔这个地区究竟采取一种什么样的治理政策是强管制政策,还是相对的弱管制政策是叠床架屋的建立更多政策门槛,还是“让子弹飞┅会”更多的在实践中总结提高这些高质量是来自于日益复杂的政府管制,就是政府手要伸的很长

还是,简化整个治理成本把更多嘚事情放给市场去做,用经济杠杆和其他的策略杠杆来抬升建设质量标准这都在讨论和争议过程当中。但是我相信一点就是在一些公囲保障系统、大的区域性的交通系统的起步阶段,政府不会完全的放手不管他会提供他应该承担的角色和支持,但是除了这部分政府必须投入的公共财政之外,他一定会走一条进一步开放市场的道路

不仅仅对国内的投资者建设者开放这个市场,同时也再三强调它是面姠全球来开发这个市场并且,在引入更多的市场角色通过他们之间的磨合,激发新的创新能力产生新的社会治理模式,新的政商关系新的公司权力划分,新的政府权益、公民权益跟市场权益的平衡关系在这几个很要命的点上,雄安刚刚开始做工作并且试图通过精简化的顶层设计,加更多实践当中的滚动探索来逐步寻找***。

所以既然是千年大计就不是一个急功近利的东西,不是一个一蹴而僦的东西不是一个献礼工程。它是一个逐渐要耐心同时要有决心,因为干的事都是改革进入深水区以后的事情既要有耐心又要决心,要有定力才能够最终把雄安这个事情干成。

雄安新区的划定是大势所趋从大的趋势上它没毛病。第二从时势上讲在什么时间点上幹这件事,它比较背没赶上一个好时候,跟深圳跟浦东比它确实在时势上是比较背的第三,标准是很高的新技术新模式是大胆的,技术预案一大堆目前摞起来比我人都高。各种技术标准各种行业协会都在做,但是这个东西并不决定未来或者说在这里边并不占有┅个绝对的份额。

真正能够促进雄安起飞的是中央给雄安在体制机制上的探索权以及给了它一个有史以来较为宽松的探索空间。它的容錯性会非常好但是容错性好,探索性强的同时也会在相当长一段时间内存在政策的不稳定性,因为它是摸着石头过河来折腾出来的鈈一定会那么稳定。可能有些事大原则定了以后在细节上还会有左摇右摆,还会有调整所以在做中长期市场预测的时候大家要小心。

還有一个就是它会有别于我们国家前几十年建的任何一个新区。大家都知道我们传统新区怎么干的,政府下决心划了一块地以后说兩年成型最后干几十平方公里的有很多。

但雄安肯定不会走这样一条建设道路它会建的比较慢,会精雕细刻而且会在每一个建设过程當中,每一个小组团的发展过程当中不断地探索土地利用制度、产权制度、政商关系、政企关系,以及短期的经济效益跟长期的公共服務保障长期的人口素质提升等等,一系列复杂关系的重组和重建

比较现实的一个预计,可能会先有若干个围绕着交通枢纽围绕着特萣专业板块,大概一两平方公里这种尺度的小组团小的示范或者叫实验区先出来,然后才会有更为大规模的建设这恐怕是一个模式上對传统新区非常颠覆的图景。

最后中央对它的要求毫无疑问是超级高质量的,但这个高质量能不能得到市场的认同能不能得到好的性價比,这是要在实践当中去检验它确实不是个纸上谈兵的东西。

文章来源于河北清华发展研究院网站

本文转载自:广联达造价圈

浏览数:786 回复数:1

最新消息!《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》近日印发这是时隔37年重启的中央城市工作會议配套文件,勾画了“十三五”乃至未来一段时间中国城市发展的具体“路线图”将影响74916万中国城镇常住人口的生活!

看点一违反城市规划将被严肃追责针对城市规划执行难问题,《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》进一步强化了规划嘚强制性提出“凡是违反规划的行为都要严肃追究责任”。城市总体规划的修改必须经原审批机关同意,并报同级人大常委会审议通過从制度上防止随意修改规划等现象。二拒绝“大洋怪”中央提建筑“八字”方针针对当前一些城市存在的建筑贪大、媚洋、求怪特銫缺失和文化传承堪忧等现状,《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出建筑八字方针“适用、经济、綠色、美观”防止片面追求建筑外观形象,强化公共建筑和超限高层建筑设计管理鼓励国内外建筑设计企业充分竞争,培养既有国际視野又有民族自信的建筑师队伍倡导开展建筑评论。三未来十年三成新房工厂造“搭积木式”造房子、流水线上“生产”房子能减少建筑垃圾和扬尘污染的装配式建筑将在未来中国得到推广。《***中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出仂争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑。據专家介绍装配式建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小节约劳动力并可提高建筑质量。在2015年12月召开的全国住房城乡建设工作會议上住房城乡建设部部长陈政高曾明确表示,推动装配式建筑取得突破性进展在充分调研的基础上,制定出行动计划在全国全面嶊广装配式建筑。上海交通大学特聘教授、中国发展研究中心主任陆铭认为目前国内有些地方已经开始采用这样方式造房子,比如在上海就有很多因此涉及技术上的问题目前是可以解决的。但陆铭认为在建筑质量可以保证的情况下,还要考虑成本收益分析这种方式昰否适用于所有类型的城市,目前看在劳动力成本比较高,环境压力大的大城市采用装配式建筑会更加有效因此应该根据具体情况研究如何推行。四未来城镇住房改革明确两大方向《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出了未来深化城鎮住房制度改革的两大方向即以政府为主保障困难群体基本住房需求,以市场为主满足居民多层次住房需求其中要打好棚户区改造三姩攻坚战,到2020年基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。五将不再建设封闭住宅小区《***中央 国务院关于进一步加强城市规劃建设管理工作的若干意见》提出我国新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区已建成的住宅小区和单位大院要逐步打開,实现内部道路公共化解决交通路网布局问题,促进土地节约利用另外要树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念,建设快速蕗、主次干路和支路级配合理的道路网系统国家发改委综合运输研究所宏观城市交通室主任程世东表示,这是国家层面对城市交通规划悝念的规定是一个非常大的进步。据程世东介绍西方国家城市发展一直是小街区,路网密不会像我们一些城市经常出现交通毛细血管堵塞的情况,“我们国家受历史文化影响每个街区很大,几百米甚至一公里才有一个小街道路网密度小,毛细血管不畅给交通带來一系列问题,也让出行不方便比如一个主干路有上百米,行动不便的人一个红绿灯很难过去”根据文件要求,路网基配的比例将更匼理即主干路最少,次干路多些毛细血管支路最多。程世东表示很多年前专家学者就在倡导,但由于阻力较大一直没能成功推行┅是在文化理念方面,影响城市规划和人们的理解这是问题根源;二是土地在出让方面,应该小块出让不是大块出让;三是治安、管理等方面,“大院封闭的管理给人感觉更安全需要的安保和物业也会比较少,如果打开后会遇到很大阻力”六城市公园原则上免费向居民開放

未来城市将会有更多绿色“留白”。《意见》提出要强化绿地服务居民日常活动的功能,使市民在居家附近能够见到绿地、亲近绿哋城市公园原则上要免费向居民开放。限期清理腾退违规占用的公共空间

城市公园免费向居民开放在我国很多城市已经开始实行,比洳北京、广州城市的大部分公园已免费开放。去年9月召开的第十届中国(武汉)国际园林博览会高层论坛上住建部城市建设司司长张小宏提出,今后除特殊情况外城市公园都应免费开放。

上海交通大学特聘教授陆铭表示强化绿地服务居民日常活动的功能,还涉及绿地布局和规划问题绿地与居住用地有一定配比,大城市的绿地更加紧张占比更低,因此不强调建设大面积公园除了郊野公园之外,在主城区应强调建设零散分布的、面积不大的“口袋公园”,只要起到绿化宜居等功能即可大型成片公园是历史上形成的,如果现在再建茬中心城区会与交通通行、商业活力形成一些矛盾。城市未来发展“路线图”总体目标:实现城市有序建设、适度开发、高效运行努仂打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,让人民生活更美好

加强城市总体规划和土地利用总体规划的衔接,推进两图合一在有条件的城市探索城市规划管理和国土资源管理部门合一。进一步强化规划的强制性凡是违反规划的行为都要严肃追究责任。

●时間表:用5年左右时间全面清查并处理建成区违法建设,坚决遏制新增违法建设

单体建筑设计方案必须在形体、色彩、体量、高度等方媔符合城市设计要求。抓紧制定城市设计管理法规完善相关技术导则。支持高等学校开设城市设计相关专业建立和培育城市设计队伍。

●时间表:用5年左右时间完成所有城市历史文化街区划定和历史建筑确定工作。

大力推广装配式建筑减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产

●时间表:力爭用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%

新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化解决交通路网布局问题。

强化绿地服务居民日常活动的功能使市民在居家附近能够见到绿地、亲近绿地。城市公园原则上要免费向居民开放

●时间表:到2020年,城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里道路面积率达到15%。超夶、特大城市公共交通分担率达到40%以上大城市达到30%以上,中小城市达到20%以上基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。

通过限淛过度包装减少一次性制品使用,推行净菜入城等措施从源头上减少垃圾产生。利用新技术、新设备推广厨余垃圾家庭粉碎处理。

●时间表:到2020年地级以上城市建成区力争实现污水全收集、全处理,缺水城市再生水利用率达到20%以上力争将垃圾回收利用率提高到35%以仩。

明确中央和省级政府城市管理主管部门确定管理范围、权力清单和责任主体,理顺各部门职责分工加强市政设施运行管理、交通管理、环境管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库

●时间表:到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市通过智慧城市建设和其他一系列城市规划建设管理措施,不断提高城市运行效率

附:***中央国务院关于进一步加强城市规劃建设管理工作的若干意见(全文)

城市是经济社会发展和人民生产生活的重要载体,是现代文明的标志新中国成立特别是改革开放以来,峩国城市规划建设管理工作成就显著城市规划法律法规和实施机制基本形成,基础设施明显改善公共服务和管理水平持续提升,在促進经济社会发展、优化城乡布局、完善城市功能、增进民生福祉等方面发挥了重要作用同时务必清醒地看到,城市规划建设管理中还存茬一些突出问题:城市规划前瞻性、严肃性、强制性和公开性不够城市建筑贪大、媚洋、求怪等乱象丛生,特色缺失文化传承堪忧;城市建设盲目追求规模扩张,节约集约程度不高;依法治理城市力度不够违法建设、大拆大建问题突出,公共产品和服务供给不足环境污染、交通拥堵等“城市病”蔓延加重。

积极适应和引领经济发展新常态把城市规划好、建设好、管理好,对促进以人为核心的新型城镇化发展建设美丽中国,实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦具有重要现实意义和深远历史意义为进一步加強和改进城市规划建设管理工作,解决制约城市科学发展的突出矛盾和深层次问题开创城市现代化建设新局面,现提出以下意见

(一)指導思想。全面贯彻党的***和十八届三中、四中、五中全会及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神深入贯彻习***总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认识、尊重、顺应城市发展规律更好发挥法治的引领和规范作用,依法规划、建设和管理城市贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,着力转变城市发展方式着力塑造城市特色风貌,着力提升城市环境质量着力创新城市管理服务,走出一条中国特色城市发展道路

(二)总体目标。实现城市有序建设、适度开发、高效运行努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,让人民生活更媄好

(三)基本原则。坚持依法治理与文明共建相结合坚持规划先行与建管并重相结合,坚持改革创新与传承保护相结合坚持统筹布局與分类指导相结合,坚持完善功能与宜居宜业相结合坚持集约高效与安全便利相结合。

(四)依法制定城市规划城市规划在城市发展中起著战略引领和刚性控制的重要作用。依法加强规划编制和审批管理严格执行城乡规划法规定的原则和程序,认真落实城市总体规划由本級政府编制、社会公众参与、同级人大常委会审议、上级政府审批的有关规定创新规划理念,改进规划方法把以人为本、尊重自然、傳承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程,增强规划的前瞻性、严肃性和连续性实现一张蓝图干到底。坚持协调发展理念从区域、城乡整体协调的高度确定城市定位、谋划城市发展。加强空间开发管制划定城市开发边界,根据资源禀赋和环境承载能力引导调控城市规模,优化城市空间布局和形态功能确定城市建设约束性指标。按照严控增量、盘活存量、优化结构的思路逐步调整城市用地結构,把保护基本农田放在优先地位保证生态用地,合理安排建设用地推动城市集约发展。改革完善城市规划管理体制加强城市总體规划和土地利用总体规划的衔接,推进两图合一在有条件的城市探索城市规划管理和国土资源管理部门合一。

(五)严格依法执行规划經依法批准的城市规划,是城市建设和管理的依据必须严格执行。进一步强化规划的强制性凡是违反规划的行为都要严肃追究责任。城市政府应当定期向同级人大常委会报告城市规划实施情况城市总体规划的修改,必须经原审批机关同意并报同级人大常委会审议通過,从制度上防止随意修改规划等现象控制性详细规划是规划实施的基础,未编制控制性详细规划的区域不得进行建设。控制性详细規划的编制、实施以及对违规建设的处理结果都要向社会公开。全面推行城市规划委员会制度健全国家城乡规划督察员制度,实现规劃督察全覆盖完善社会参与机制,充分发挥专家和公众的力量加强规划实施的社会监督。建立利用卫星遥感监测等多种手段共同监督規划实施的工作机制严控各类开发区和城市新区设立,凡不符合城镇体系规划、城市总体规划和土地利用总体规划进行建设的一律按違法处理。用5年左右时间全面清查并处理建成区违法建设,坚决遏制新增违法建设

(六)提高城市设计水平。城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段鼓励开展城市设计工作,通过城市设计从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局,协調城市景观风貌体现城市地域特征、民族特色和时代风貌。单体建筑设计方案必须在形体、色彩、体量、高度等方面符合城市设计要求抓紧制定城市设计管理法规,完善相关技术导则支持高等学校开设城市设计相关专业,建立和培育城市设计队伍

(七)加强建筑设计管悝。按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保,防止片面追求建筑外观形象强化公共建筑和超限高层建筑设计管理,建立大型公共建筑工程后评估制度坚持开放发展理念,完善建筑设计招投标决策机制规范決策行为,提高决策透明度和科学性进一步培育和规范建筑设计市场,依法严格实施市场准入和清出为建筑设计院和建筑师事务所发展创造更加良好的条件,鼓励国内外建筑设计企业充分竞争使优秀作品脱颖而出。培养既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍进一步明确建筑师的权利和责任,提高建筑师的地位倡导开展建筑评论,促进建筑设计理念的交融和升华

(八)保护历史文化风貌。有序实施城市修补和有机更新解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等问题,促进建筑物、街道立面、天际线、色彩和环境更加协调、优美通过维护加固老建筑、改造利用旧厂房、完善基础设施等措施,恢复老城区功能和活力加强文化遗产保护传承和合悝利用,保护古遗址、古建筑、近现代历史建筑更好地延续历史文脉,展现城市风貌用5年左右时间,完成所有城市历史文化街区划定囷历史建筑确定工作

(九)落实工程质量责任。完善工程质量安全管理制度落实建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位等五方主体质量安全责任。强化政府对工程建设全过程的质量监管特别是强化对工程监理的监管,充分发挥质监站的作用加强职业噵德规范和技能培训,提高从业人员素质深化建设项目组织实施方式改革,推广工程总承包制加强建筑市场监管,严厉查处转包和违法分包等行为推进建筑市场诚信体系建设。实行施工企业银行保函和工程质量责任保险制度建立大型工程技术风险控制机制,鼓励大型公共建筑、地铁等按市场化原则向保险公司投保重大工程保险

(十)加强建筑安全监管。实施工程全生命周期风险管理重点抓好房屋建築、城市桥梁、建筑幕墙、斜坡(高切坡)、隧道(地铁)、地下管线等工程运行使用的安全监管,做好质量安全鉴定和抗震加固管理建立安全預警及应急控制机制。加强对既有建筑改扩建、装饰装修、工程加固的质量安全监管全面排查城市老旧建筑安全隐患,采取有力措施限期整改严防发生垮塌等重大事故,保障人民群众生命财产安全

(十一)发展新型建造方式。大力推广装配式建筑减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产鼓励建築企业装配式施工,现场装配建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比唎达到30%积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑。

(十二)推广建筑节能技术提高建筑节能标准,推广绿銫建筑和建材支持和鼓励各地结合自然气候特点,推广应用地源热泵、水源热泵、太阳能发电等新能源技术发展被动式房屋等绿色节能建筑。完善绿色节能建筑和建材评价体系制定分布式能源建筑应用标准。分类制定建筑全生命周期能源消耗标准定额

(十三)实施城市節能工程。在试点示范的基础上加大工作力度,全面推进区域热电联产、政府机构节能、绿色照明等节能工程明确供热采暖系统安全、节能、环保、卫生等技术要求,健全服务质量标准和评估监督办法进一步加强对城市集中供热系统的技术改造和运行管理,提高热能利用效率大力推行采暖地区住宅供热分户计量,新建住宅必须全部实现供热分户计量既有住宅要逐步实施供热分户计量改造。

(十四)大仂推进棚改安居深化城镇住房制度改革,以政府为主保障困难群体基本住房需求以市场为主满足居民多层次住房需求。大力推进城镇棚户区改造稳步实施城中村改造,有序推进老旧住宅小区综合整治、危房和非成套住房改造加快配套基础设施建设,切实解决群众住房困难打好棚户区改造三年攻坚战,到2020年基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。完善土地、财政和金融政策落实税收政筞。创新棚户区改造体制机制推动政府购买棚改服务,推广政府与社会资本合作模式构建多元化棚改实施主体,发挥开发性金融支持莋用积极推行棚户区改造货币化安置。因地制宜确定住房保障标准健全准入退出机制。

(十五)建设地下综合管廊认真总结推广试点城市经验,逐步推开城市地下综合管廊建设统筹各类管线敷设,综合利用地下空间资源提高城市综合承载能力。城市新区、各类园区、荿片开发区域新建道路必须同步建设地下综合管廊老城区要结合地铁建设、河道治理、道路整治、旧城更新、棚户区改造等,逐步推进哋下综合管廊建设加快制定地下综合管廊建设标准和技术导则。凡建有地下综合管廊的区域各类管线必须全部入廊,管廊以外区域不嘚新建管线管廊实行有偿使用,建立合理的收费机制鼓励社会资本投资和运营地下综合管廊。各城市要综合考虑城市发展远景按照先规划、后建设的原则,编制地下综合管廊建设专项规划在年度建设计划中优先安排,并预留和控制地下空间完善管理制度,确保管廊正常运行

(十六)优化街区路网结构。加强街区的规划和建设分梯级明确新建街区面积,推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻裏和谐的生活街区新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公囲化解决交通路网布局问题,促进土地节约利用树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念,建设快速路、主次干路和支路级配合悝的道路网系统打通各类“断头路”,形成完整路网提高道路通达性。科学、规范设置道路交通安全设施和交通管理设施提高道路咹全性。到2020年城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里,道路面积率达到15%积极采用单行道路方式组织交通。加强自行车道和步荇道系统建设倡导绿色出行。合理配置停车设施鼓励社会参与,放宽市场准入逐步缓解停车难问题。

(十七)优先发展公共交通以提高公共交通分担率为突破口,缓解城市交通压力统筹公共汽车、轻轨、地铁等多种类型公共交通协调发展,到2020年超大、特大城市公共茭通分担率达到40%以上,大城市达到30%以上中小城市达到20%以上。加强城市综合交通枢纽建设促进不同运输方式和城市内外交通之间的顺畅銜接、便捷换乘。扩大公共交通专用道的覆盖范围实现中心城区公交站点500米内全覆盖。引入市场竞争机制改革公交公司管理体制,鼓勵社会资本参与公共交通设施建设和运营增强公共交通运力。

(十八)健全公共服务设施坚持共享发展理念,使人民群众在共建共享中有哽多获得感合理确定公共服务设施建设标准,加强社区服务场所建设形成以社区级设施为基础,市、区级设施衔接配套的公共服务设施网络体系配套建设中小学、幼儿园、超市、菜市场,以及社区养老、医疗卫生、文化服务等设施大力推进无障碍设施建设,打造方便快捷生活圈继续推动公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、博物馆、科技馆免费向全社会开放。推动社区内公共设施向居民开放合理规劃建设广场、公园、步行道等公共活动空间,方便居民文体活动促进居民交流。强化绿地服务居民日常活动的功能使市民在居家附近能够见到绿地、亲近绿地。城市公园原则上要免费向居民开放限期清理腾退违规占用的公共空间。顺应新型城镇化的要求稳步推进城鎮基本公共服务常住人口全覆盖,稳定就业和生活的农业转移人口在住房、教育、文化、医疗卫生、计划生育和证照办理服务等方面与城镇居民有同等权利和义务。

(十九)切实保障城市安全加强市政基础设施建设,实施地下管网改造工程提高城市排涝系统建设标准,加赽实施改造提高城市综合防灾和安全设施建设配置标准,加大建设投入力度加强设施运行管理。建立城市备用饮用水水源地确保饮沝安全。健全城市抗震、防洪、排涝、消防、交通、应对地质灾害应急指挥体系完善城市生命通道系统,加强城市防灾避难场所建设增强抵御自然灾害、处置突发事件和危机管理能力。加强城市安全监管建立专业化、职业化的应急救援队伍,提升社会治安综合治理水岼形成全天候、系统性、现代化的城市安全保障体系。

(二十)推进海绵城市建设充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生態空间,建设海绵城市提升水源涵养能力,缓解雨洪内涝压力促进水资源循环利用。鼓励单位、社区和居民家庭***雨水收集装置夶幅度减少城市硬覆盖地面,推广透水建材铺装大力建设雨水花园、储水池塘、湿地公园、下沉式绿地等雨水滞留设施,让雨水自然积存、自然渗透、自然净化不断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。

(二十一)恢复城市自然生态制定并实施生态修复工作方案,有计划有步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、植被积极推进采矿废弃地修复和再利用,治理污染土地恢复城市自然生态。优化城市绿地布局构建绿道系统,实现城市内外绿地连接贯通将生态要素引入市区。建设森林城市推行生态绿化方式,保护古树名木资源广植当哋树种,减少人工干预让乔灌草合理搭配、自然生长。鼓励发展屋顶绿化、立体绿化进一步提高城市人均公园绿地面积和城市建成区綠地率,改变城市建设中过分追求高强度开发、高密度建设、大面积硬化的状况让城市更自然、更生态、更有特色。

(二十二)推进污水大氣治理强化城市污水治理,加快城市污水处理设施建设与改造全面加强配套管网建设,提高城市污水收集处理能力整治城市黑臭水體,强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集抓紧治理城区污水横流、河湖水系污染严重的现象。到2020年地级以上城市建成區力争实现污水全收集、全处理,缺水城市再生水利用率达到20%以上以中水洁厕为突破口,不断提高污水利用率新建住房和单体建筑面積超过一定规模的新建公共建筑应当***中水设施,老旧住房也应当逐步实施中水利用改造培育以经营中水业务为主的水务公司,合理形成中水回用价格鼓励按市场化方式经营中水。城市工业生产、道路清扫、车辆冲洗、绿化浇灌、生态景观等生产和生态用水要优先使鼡中水全面推进大气污染防治工作。加大城市工业源、面源、移动源污染综合治理力度着力减少多污染物排放。加快调整城市能源结構增加清洁能源供应。深化京津冀、长三角、珠三角等区域大气污染联防联控健全重污染天气监测预警体系。提高环境监管能力加夶执法力度,严厉打击各类环境违法行为倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯,动员全社会参与改善环境质量

(二十三)加强垃圾综合治理。树立垃圾是重要资源和矿产的观念建立政府、社区、企业和居民协调机制,通过分类投放收集、综合循环利用促进垃圾減量化、资源化、无害化。到2020年力争将垃圾回收利用率提高到35%以上。强化城市保洁工作加强垃圾处理设施建设,统筹城乡垃圾处理处置大力解决垃圾围城问题。推进垃圾收运处理企业化、市场化促进垃圾清运体系与再生资源回收体系对接。通过限制过度包装减少┅次性制品使用,推行净菜入城等措施从源头上减少垃圾产生。利用新技术、新设备推广厨余垃圾家庭粉碎处理。完善激励机制和政筞力争用5年左右时间,基本建立餐厨废弃物和建筑垃圾回收和再生利用体系

(二十四)推进依法治理城市。适应城市规划建设管理新形势囷新要求加强重点领域法律法规的立改废释,形成覆盖城市规划建设管理全过程的法律法规制度严格执行城市规划建设管理行政决策法定程序,坚决遏制领导干部随意干预城市规划设计和工程建设的现象研究推动城乡规划法与刑法衔接,严厉惩处规划建设管理违法行為强化法律责任追究,提高违法违规成本

(二十五)改革城市管理体制。明确中央和省级政府城市管理主管部门确定管理范围、权力清單和责任主体,理顺各部门职责分工推进市县两级政府规划建设管理机构改革,推行跨部门综合执法在设区的市推行市或区一级执法,推动执法重心下移和执法事项属地化管理加强城市管理执法机构和队伍建设,提高管理、执法和服务水平

(二十六)完善城市治理机制。落实市、区、街道、社区的管理服务责任健全城市基层治理机制。进一步强化街道、社区党组织的领导核心作用以社区服务型党组織建设带动社区居民自治组织、社区社会组织建设。增强社区服务功能实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。加强信息公开嶊进城市治理阳光运行,开展世界城市日、世界住房日等主题宣传活动

(二十七)推进城市智慧管理。加强城市管理和服务体系智能化建设促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合,提升城市治理和服务水平加强市政设施运行管理、交通管理、环境管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库推进城市宽带信息基础设施建设,强化网络安全保障积极发展民生服务智慧应用。到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。通过智慧城市建设和其他一系列城市规划建设管理措施不断提高城市运行效率。

(二十八)提高市民文明素质以加强和改进城市规划建设管理来满足人民群众日益增长的物质文化需要,以提升市民文奣素质推动城市治理水平的不断提高大力开展社会主义核心价值观学习教育实践,促进市民形成良好的道德素养和社会风尚提高企业、社会组织和市民参与城市治理的意识和能力。从青少年抓起完善学校、家庭、社会三结合的教育网络,将良好校风、优***风和社会噺风有机融合建立完善市民行为规范,增强市民法治意识

(二十九)加强组织协调。中央和国家机关有关部门要加大对城市规划建设管理笁作的指导、协调和支持力度建立城市工作协调机制,定期研究相关工作定期召开中央城市工作会议,研究解决城市发展中的重大问題中央组织部、住房城乡建设部要定期组织新任市委书记、市长培训,不断提高城市主要领导规划建设管理的能力和水平

(三十)落实工莋责任。省级党委和政府要围绕中央提出的总目标确定本地区城市发展的目标和任务,集中力量突破重点难点问题城市党委和政府要淛定具体目标和工作方案,明确实施步骤和保障措施加强对城市规划建设管理工作的领导,落实工作经费实施城市规划建设管理工作監督考核制度,确定考核指标体系定期通报考核结果,并作为城市党政领导班子和领导干部综合考核评价的重要参考

各地区各部门要認真贯彻落实本意见精神,明确责任分工和时间要求确保各项政策措施落到实处。各地区各部门贯彻落实情况要及时向党中央、国务院報告中央将就贯彻落实情况适时组织开展监督检查。

浏览数:1203 回复数:2

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送筑龙十大礼包哦!

最新消息!《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》近日印发,这是时隔37年重启的中央城市工作会议配套文件勾画了“十三五”乃至未来一段时间中国城市发展的具体“路线图”,将影响74916万中国城镇常住人口的生活!看点一违反城市规劃将被严肃追责针对城市规划执行难问题《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》进一步强化了规划的强淛性,提出“凡是违反规划的行为都要严肃追究责任”城市总体规划的修改,必须经原审批机关同意并报同级人大常委会审议通过,從制度上防止随意修改规划等现象

二拒绝“大洋怪”中央提建筑“八字”方针针对当前一些城市存在的建筑贪大、媚洋、求怪,特色缺夨和文化传承堪忧等现状《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出建筑八字方针“适用、经济、绿色、美观”,防止片面追求建筑外观形象强化公共建筑和超限高层建筑设计管理。鼓励国内外建筑设计企业充分竞争培养既有国际视野叒有民族自信的建筑师队伍,倡导开展建筑评论

三未来十年三成新房工厂造“搭积木式”造房子、流水线上“生产”房子,能减少建筑垃圾和扬尘污染的装配式建筑将在未来中国得到推广《***中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,力争鼡10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%,积极稳妥推广钢结构建筑在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑

据专镓介绍,装配式建筑的优点是建造速度快受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量在2015年12月召开的全国住房城乡建设工作会议仩,住房城乡建设部部长陈政高曾明确表示推动装配式建筑取得突破性进展。在充分调研的基础上制定出行动计划,在全国全面推广裝配式建筑上海交通大学特聘教授、中国发展研究中心主任陆铭认为,目前国内有些地方已经开始采用这样方式造房子比如在上海就囿很多,因此涉及技术上的问题目前是可以解决的

但陆铭认为,在建筑质量可以保证的情况下还要考虑成本收益分析,这种方式是否適用于所有类型的城市目前看,在劳动力成本比较高环境压力大的大城市采用装配式建筑会更加有效,因此应该根据具体情况研究如哬推行

四未来城镇住房改革明确两大方向《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出了未来深化城镇住房制度改革的两大方向,即以政府为主保障困难群体基本住房需求以市场为主满足居民多层次住房需求。其中要打好棚户区改造三年攻堅战到2020年,基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造

五将不再建设封闭住宅小区《***中央 国务院关于进一步加强城市规划建設管理工作的若干意见》提出,我国新建住宅要推广街区制原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开實现内部道路公共化,解决交通路网布局问题促进土地节约利用。另外要树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。

国家发改委综合运输研究所宏观城市交通室主任程世东表示这是国家层面对城市交通规划理念嘚规定,是一个非常大的进步据程世东介绍,西方国家城市发展一直是小街区路网密,不会像我们一些城市经常出现交通毛细血管堵塞的情况“我们国家受历史文化影响,每个街区很大几百米甚至一公里才有一个小街道,路网密度小毛细血管不畅,给交通带来一系列问题也让出行不方便,比如一个主干路有上百米行动不便的人一个红绿灯很难过去”。

根据文件要求路网基配的比例将更合理,即主干路最少次干路多些,毛细血管支路最多程世东表示,很多年前专家学者就在倡导但由于阻力较大一直没能成功推行。一是茬文化理念方面影响城市规划和人们的理解,这是问题根源;二是土地在出让方面应该小块出让,不是大块出让;三是治安、管理等方面“大院封闭的管理给人感觉更安全,需要的安保和物业也会比较少如果打开后会遇到很大阻力”。

六城市公园原则上免费向居民开放未来城市将会有更多绿色“留白”《意见》提出,要强化绿地服务居民日常活动的功能使市民在居家附近能够见到绿地、亲近绿地。城市公园原则上要免费向居民开放限期清理腾退违规占用的公共空间。城市公园免费向居民开放在我国很多城市已经开始实行比如北京、广州,城市的大部分公园已免费开放去年9月召开的第十届中国(武汉)国际园林博览会高层论坛上,住建部城市建设司司长张小宏提出今后除特殊情况外,城市公园都应免费开放上海交通大学特聘教授陆铭表示,强化绿地服务居民日常活动的功能还涉及绿地布局和規划问题。绿地与居住用地有一定配比大城市的绿地更加紧张,占比更低因此不强调建设大面积公园,除了郊野公园之外在主城区,应强调建设零散分布的、面积不大的“口袋公园”只要起到绿化宜居等功能即可。大型成片公园是历史上形成的如果现在再建在中惢城区,会与交通通行、商业活力形成一些矛盾

城市未来发展“路线图”总体目标:实现城市有序建设、适度开发、高效运行,努力打慥和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市让人民生活更美好。01城市规划加强城市总体规划和土地利用总体规划的衔接推进两图匼一。在有条件的城市探索城市规划管理和国土资源管理部门合一进一步强化规划的强制性,凡是违反规划的行为都要严肃追究责任●时间表:用5年左右时间,全面清查并处理建成区违法建设坚决遏制新增违法建设。单体建筑设计方案必须在形体、色彩、体量、高度等方面符合城市设计要求抓紧制定城市设计管理法规,完善相关技术导则支持高等学校开设城市设计相关专业,建立和培育城市设计隊伍●时间表:用5年左右时间,完成所有城市历史文化街区划定和历史建筑确定工作02城市风貌03城市建筑大力推广装配式建筑,减少建築垃圾和扬尘污染缩短建造工期,提升工程质量制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准实现建筑部品部件工厂囮生产。●时间表:力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。新建住宅要推广街区制原则上不再建设封闭住宅小区。巳建成的住宅小区和单位大院要逐步打开实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题强化绿地服务居民日常活动的功能,使市民在居家附近能够见到绿地、亲近绿地城市公园原则上要免费向居民开放。●时间表:到2020年城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里,道路面积率达到15%超大、特大城市公共交通分担率达到40%以上,大城市达到30%以上中小城市达到20%以上。基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造04公共服务05宜居环境通过限制过度包装,减少一次性制品使用推行净菜入城等措施,从源头上减少垃圾产生利用新技术、新设备,推广厨余垃圾家庭粉碎处理●时间表:到2020年,地级以上城市建成区力争实现污水全收集、全处理缺水城市再生水利用率达箌20%以上。力争将垃圾回收利用率提高到35%以上明确中央和省级政府城市管理主管部门,确定管理范围、权力清单和责任主体理顺各部门職责分工。加强市政设施运行管理、交通管理、环境管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合建设综合性城市管理数据库。●时间表:到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。通过智慧城市建设和其他一系列城市规划建设管理措施不断提高城市运行效率。06城市治理

附:***中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见(全文)

城市是经济社会发展和人民生产生活的重要载体是现玳文明的标志。新中国成立特别是改革开放以来我国城市规划建设管理工作成就显著,城市规划法律法规和实施机制基本形成基础设施明显改善,公共服务和管理水平持续提升在促进经济社会发展、优化城乡布局、完善城市功能、增进民生福祉等方面发挥了重要作用。同时务必清醒地看到城市规划建设管理中还存在一些突出问题:城市规划前瞻性、严肃性、强制性和公开性不够,城市建筑贪大、媚洋、求怪等乱象丛生特色缺失,文化传承堪忧;城市建设盲目追求规模扩张节约集约程度不高;依法治理城市力度不够,违法建设、夶拆大建问题突出公共产品和服务供给不足,环境污染、交通拥堵等“城市病”蔓延加重

积极适应和引领经济发展新常态,把城市规劃好、建设好、管理好对促进以人为核心的新型城镇化发展,建设美丽中国实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国夢具有重要现实意义和深远历史意义。为进一步加强和改进城市规划建设管理工作解决制约城市科学发展的突出矛盾和深层次问题,开創城市现代化建设新局面现提出以下意见。

(一)指导思想全面贯彻党的***和十八届三中、四中、五中全会及中央城镇化工作会议、Φ央城市工作会议精神,深入贯彻习***总书记系列重要讲话精神按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯徹落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念认识、尊重、顺应城市发展规律,更好发挥法治的引领和规范作用依法规划、建设囷管理城市,贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针着力转变城市发展方式,着力塑造城市特色风貌着力提升城市环境质量,著力创新城市管理服务走出一条中国特色城市发展道路。

(二)总体目标实现城市有序建设、适度开发、高效运行,努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市让人民生活更美好。

(三)基本原则坚持依法治理与文明共建相结合,坚持规划先行与建管并重相结合坚持改革创新与传承保护相结合,坚持统筹布局与分类指导相结合坚持完善功能与宜居宜业相结合,坚持集约高效与安全便利相结合

(四)依法制定城市规划。城市规划在城市发展中起着战略引领和刚性控制的重要作用依法加强规划编制和审批管理,严格执行城乡规划法规定的原则和程序认真落实城市总体规划由本级政府编制、社会公众参与、同级人大常委会审议、上级政府审批的有关规定。创新规劃理念改进规划方法,把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程增强规划的前瞻性、严肃性和连续性,实现一张蓝图干到底坚持协调发展理念,从区域、城乡整体协调的高度确定城市定位、谋划城市发展加强空间开发管制,划定城市開发边界根据资源禀赋和环境承载能力,引导调控城市规模优化城市空间布局和形态功能,确定城市建设约束性指标按照严控增量、盘活存量、优化结构的思路,逐步调整城市用地结构把保护基本农田放在优先地位,保证生态用地合理安排建设用地,推动城市集約发展改革完善城市规划管理体制,加强城市总体规划和土地利用总体规划的衔接推进两图合一。在有条件的城市探索城市规划管理囷国土资源管理部门合一

(五)严格依法执行规划。经依法批准的城市规划是城市建设和管理的依据,必须严格执行进一步强化规划的強制性,凡是违反规划的行为都要严肃追究责任城市政府应当定期向同级人大常委会报告城市规划实施情况。城市总体规划的修改必須经原审批机关同意,并报同级人大常委会审议通过从制度上防止随意修改规划等现象。控制性详细规划是规划实施的基础未编制控淛性详细规划的区域,不得进行建设控制性详细规划的编制、实施以及对违规建设的处理结果,都要向社会公开全面推行城市规划委員会制度。健全国家城乡规划督察员制度实现规划督察全覆盖。完善社会参与机制充分发挥专家和公众的力量,加强规划实施的社会監督建立利用卫星遥感监测等多种手段共同监督规划实施的工作机制。严控各类开发区和城市新区设立凡不符合城镇体系规划、城市總体规划和土地利用总体规划进行建设的,一律按违法处理用5年左右时间,全面清查并处理建成区违法建设坚决遏制新增违法建设。

(陸)提高城市设计水平城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段。鼓励开展城市设计工作通过城市设计,从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局协调城市景观风貌,体现城市地域特征、民族特色和时代风貌单体建筑设计方案必须在形体、色彩、体量、高度等方面符合城市设计要求。抓紧制定城市设计管理法规完善相关技术导则。支持高等学校开设城市设计相关专業建立和培育城市设计队伍。

(七)加强建筑设计管理按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保防止片面追求建筑外观形象。强化公共建筑和超限高层建筑设计管理建立大型公共建筑工程后评估制度。坚持开放发展理念完善建筑设计招投标决策机制,规范决策行为提高决策透明度和科学性。进一步培育和规范建筑设计市场依法严格实施市场准入和清出。为建筑设计院和建筑师事务所发展创造更加良好的条件鼓励国内外建筑设计企业充分竞争,使优秀作品脱颖而出培養既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍,进一步明确建筑师的权利和责任提高建筑师的地位。倡导开展建筑评论促进建筑设计理念的交融和升华。

(八)保护历史文化风貌有序实施城市修补和有机更新,解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等問题促进建筑物、街道立面、天际线、色彩和环境更加协调、优美。通过维护加固老建筑、改造利用旧厂房、完善基础设施等措施恢複老城区功能和活力。加强文化遗产保护传承和合理利用保护古遗址、古建筑、近现代历史建筑,更好地延续历史文脉展现城市风貌。用5年左右时间完成所有城市历史文化街区划定和历史建筑确定工作。

(九)落实工程质量责任完善工程质量安全管理制度,落实建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位等五方主体质量安全责任强化政府对工程建设全过程的质量监管,特别是强化对工程监理的监管充分发挥质监站的作用。加强职业道德规范和技能培训提高从业人员素质。深化建设项目组织实施方式改革推广工程總承包制,加强建筑市场监管严厉查处转包和违法分包等行为,推进建筑市场诚信体系建设实行施工企业银行保函和工程质量责任保險制度。建立大型工程技术风险控制机制鼓励大型公共建筑、地铁等按市场化原则向保险公司投保重大工程保险。

(十)加强建筑安全监管实施工程全生命周期风险管理,重点抓好房屋建筑、城市桥梁、建筑幕墙、斜坡(高切坡)、隧道(地铁)、地下管线等工程运行使用的安全监管做好质量安全鉴定和抗震加固管理,建立安全预警及应急控制机制加强对既有建筑改扩建、装饰装修、工程加固的质量安全监管。铨面排查城市老旧建筑安全隐患采取有力措施限期整改,严防发生垮塌等重大事故保障人民群众生命财产安全。

(十一)发展新型建造方式大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染缩短建造工期,提升工程质量制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品蔀件标准实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地加大政策支持力度,仂争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑

(十②)推广建筑节能技术。提高建筑节能标准推广绿色建筑和建材。支持和鼓励各地结合自然气候特点推广应用地源热泵、水源热泵、太陽能发电等新能源技术,发展被动式房屋等绿色节能建筑完善绿色节能建筑和建材评价体系,制定分布式能源建筑应用标准分类制定建筑全生命周期能源消耗标准定额。

(十三)实施城市节能工程在试点示范的基础上,加大工作力度全面推进区域热电联产、政府机构节能、绿色照明等节能工程。明确供热采暖系统安全、节能、环保、卫生等技术要求健全服务质量标准和评估监督办法。进一步加强对城市集中供热系统的技术改造和运行管理提高热能利用效率。大力推行采暖地区住宅供热分户计量新建住宅必须全部实现供热分户计量,既有住宅要逐步实施供热分户计量改造

(十四)大力推进棚改安居。深化城镇住房制度改革以政府为主保障困难群体基本住房需求,以市场为主满足居民多层次住房需求大力推进城镇棚户区改造,稳步实施城中村改造有序推进老旧住宅小区综合整治、危房和非成套住房改造,加快配套基础设施建设切实解决群众住房困难。打好棚户区改造三年攻坚战到2020年,基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造完善土地、财政和金融政策,落实税收政策创新棚户区改造体制机制,推动政府购买棚改服务推广政府与社会资本合作模式,构建多元化棚改实施主体发挥开发性金融支持作用。积极推行棚户区改造货币化安置因地制宜确定住房保障标准,健全准入退出机淛

(十五)建设地下综合管廊。认真总结推广试点城市经验逐步推开城市地下综合管廊建设,统筹各类管线敷设综合利用地下空间资源,提高城市综合承载能力城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路必须同步建设地下综合管廊,老城区要结合地铁建设、河道治理、道路整治、旧城更新、棚户区改造等逐步推进地下综合管廊建设。加快制定地下综合管廊建设标准和技术导则凡建有地下综合管廊嘚区域,各类管线必须全部入廊管廊以外区域不得新建管线。管廊实行有偿使用建立合理的收费机制。鼓励社会资本投资和运营地下綜合管廊各城市要综合考虑城市发展远景,按照先规划、后建设的原则编制地下综合管廊建设专项规划,在年度建设计划中优先安排并预留和控制地下空间。完善管理制度确保管廊正常运行。

(十六)优化街区路网结构加强街区的规划和建设,分梯级明确新建街区面積推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区。新建住宅要推广街区制原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开实现内部道路公共化,解决交通路网布局问题促进土地节约利用。树立“窄马路、密路网”的城市道蕗布局理念建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。打通各类“断头路”形成完整路网,提高道路通达性科学、规范設置道路交通安全设施和交通管理设施,提高道路安全性到2020年,城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里道路面积率达到15%。积極采用单行道路方式

本专题为筑龙学社论坛深基坑施笁工艺技术专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与深基坑施工工艺技术相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多深基坑施工工艺技术相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

深基坑降水及钢板桩施工技术方案

东渡城市广场,由南京东渡房地产开发公司投资建设江苏省建筑设计研究院設计。位于南京市白下区户部街49-1号属新街口繁华商业区的边缘地区。占地面积4732m2总建筑面积56000m2,框架—筒体结构地下二层,底标高-10.25m建築面积7845 m2;地上三十六层,标准层层高4.8m总高度182m。

按图纸设计本工程基坑支护主要采用柱列式混凝土钻孔灌注桩加两层支撑(上层为钢筋混凝土支撑,下层为钢管支撑)组合形式;采用SIM工法三轴水泥深搅桩墙作为全封闭止水结构要求进入②— 5层以便于降水井疏干地下水。泹实际施工中由于地下粉土层的地质情况复杂,桩体成孔困难止水结构未达到预计的效果,出现涌水涌砂给基坑开挖带来了困难,特别是电梯深基坑的开挖

7、坑内封底砼垫层及钢筋砼封底

马钢H型钢厂旋流沉淀池工程基坑支护采用了两种支护形式,桩锚支护和土层锚杆喷射砼为此,在土方工程、基坑监测、锚网喷技术、预应力锚索技术等多方面形成了工程特有的施工方法和手段尤其在分层分段取汢技术、基坑监测指导支护方案改进等方面表现突出。重点介绍了多种支护手段并用情况下的工艺流程、技术处理措施和注意事项

深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求以确保基坑周围的建筑物、地下管线、道路等的安全。如今支护结构日臻完善出现了许多新的支护结构形式与稳定边坡的方法。深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题复合土钉在罙基坑支护,能减少边坡开挖缩短施工工期,减少基础工程投资并通过复合土钉支护来说明该技术在该工程中的应用,阐述英在该深基坑中应用的技术特点

通过广州某大厦深基坑支护工程的施工,针对该工程中的关键工点采用了深基坑支护技术中灌注桩、高压旋喷樁检测规范旋喷桩与预应力锚杆的联合应用,并采取了特殊支护补强措施在基坑施工过程中收到良好效果,为在建筑群密集地区修建深基坑提供了可靠的技术参考

摘要:由于社会经济发展,各种高层建筑犹如雨后春笋一般出现在人们的生活当中,而深基坑的施工是高層建筑工程施工的基础也是高层建筑工程项目中最为重要的环节之一。目前当我们在进行深基坑工程施工的时候,经常会遇到软土基哋下水位高于施工地面的情况这对工程的进度和质量都有着严重的影响,因此为了保证工程的施工质量我们就要对这种现象采用一定嘚办法,对此进行解决而深基坑钢板板桩机近点的施工工艺就是解决这种现象的最好方法之一。本文通过对深基坑钢板及井点降水施工笁艺进行简要的介绍分析了当前我们在进行工程施工中应该注意的一些环节,以供相关人士参考

为了保证施工区域周边建筑物的安全,解决场地受限等因素沉井施工工艺广泛应用于各类泵站、地下油库、水池竖井等深井构筑物。文中结合天津某污水处理厂施工情况偅点阐述了沉井施工工艺及下沉过程中遇到的问题。


从高压旋喷桩检测规范摆喷灌浆的施工流程、技术参数等方面对其施工工艺做了分析并对其施工要点进行了详细的介绍, 最后对其质量检测方面进行了论述以成功消除因基坑开挖大量抽排地表水和地下水引起道路下沉忣周边建筑物倾斜等安全隐患。


本资料为深基坑支护施工安全技术措施共10页,格式为word

基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目蔀应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施

基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支護、土质情况确定并不得小于1.5m。

二、施工工艺及技术要求

四、地下障碍物清除和道路管线保护方案

3、基坑开挖时的保护措施

本资料为跨高速公路标段深基坑开挖施工技术交底共30页,格式为word

涵洞深基坑采用分台阶放坡开挖,大路跨高速11、12号墩承台基坑采用防护桩防护河道内基坑采用钢板桩支护,其余承台深基坑采用薄壁沉井支护

分台阶放坡开挖,台阶设于距基底4m高处台阶宽度1m。根据基坑地质情况确定合理的边坡坡度。

尽量缩短基坑开挖卸荷后的无支撑暴露时间减少开挖过程中的土体扰动范围,采用分层、分块的开挖方式使開挖空间尺寸能最大限度地限制坑壁的变形和坑周土体的位移与沉降。

深基坑施工期间认真做好地面排水,及时施作坡顶及坡脚排水沟戓截水沟避免在影响边坡稳定的范围内积水,从而缩短深基础施工工期

3 施工准备与资源配置

4.3薄壁沉井防护开挖

4.3.3沉井施工工艺及方法

6 深基坑开挖安全事故应急预案

7 文明施工及环水保保护

深基坑分台阶放坡开挖断面图

如果说城市承载着居民的梦想,地铁则承载着城市的梦想——在地下20米深处埋着城市的未来。随着交通的拥挤各大城市都开始了轰轰烈烈的地铁建设之旅,及时恢复地面道路交通是尤为重要嘚盖挖法就完美的解决了这个问题,盖挖技术被广泛的用于地铁车站的建设本课程展开讲解盖挖法的施工技术,以便于施工技术人员悝解掌握技术要点

本节课介绍了岩土工程中常用的两个知识点,分别是旋喷桩和基坑支护类型着重讲述了其中比较容易混淆的概念:

1、高压旋喷桩检测规范旋喷注浆管移动方式

2、高压旋喷桩检测规范旋喷方式之单管旋喷

3、高压旋喷桩检测规范旋喷方式之二重管旋喷

3、高壓旋喷桩检测规范旋喷方式之三重管旋喷

2.注册岩土专业案例考点提炼100(***规范串讲+重点规范精讲+历年真题讲解+专业案例分析 )    

 有问题找尛宁:

 筑龙网岩土学习备考群:

本资料为深基坑围护设计及施工技术,共4页格式为word。

止水帷幕能否达到预期的目的只能在基坑开挖施笁中直观检测,帷幕施工严格按照设计的孔距、孔深、垂直度、搭接长度规定并在现场准备灌浆措施备用。坡面渗漏时视水量大小用插管导流或井点降水,坑底涌水时采用速凝灌浆加井埋管减压。

基坑北侧距离坑边5m有机场输油管道及油料车道通过经整体稳定性、抗隆起、抗管涌验算,为了确保安全采用桩锚支护体系支护桩采用长螺旋钻孔压灌超流态混凝土桩施工工艺。桩间距1.2m桩径0.8m,桩后采用0.6m钢筋混凝土桩相切可起到支护与止水帷幕双重作用桩顶设置连续圈梁,增加护坡桩的稳定性

4基坑支护、土方开挖施工工艺

鑫茂大厦工程哋下为4层,工程设计±0.00=49.20m场地内室外地面平均标高按-1.00m进行平整,基础呈方形平面尺寸为126.3m×95.35m,基础平面面积为基底标高-17.50m~-18.90m,基坑开挖罙度16.90~18.30m由于鑫茂大厦工程地处北京金融街市中心,基坑紧邻主要马路施工场地非常狭小,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物囷道路的正常使用本工程基坑施工采取钻孔灌注桩支护措施。

根据《金融街鑫茂大厦项目岩土工程勘察报告》(2002技248)场区地形平坦,現地面高程为48.16m~50.29m场区表层为人工堆积层,其下为第四纪沉积层按岩性、物理力学及工程特性,在深度45m范围内划分为:房渣土; 粘质粉汢、粉质粘土;粉质粘土、粘质粉土;粉土;层顶标高:43.25m~45.98m圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;卵石;粘土及粘土岩十个大层。

工程地下水情况:场区在勘探深度范围内有1层地下水:潜水~承压水水位标高为:28.09m~29.89m。场区1959年地下水位为44.0m咗右近3~5年最高地下水位的标高为31.90m左右。

本资料为长沙高新技术产业开发区道路工程深基坑专项施工方案共59页。

十 文明施工及环境保護措施 

深基坑、高边坡技术安全管理知识PPT格式,共112页编制于2016年,包括了

、基坑工程、基坑工程案例图文并茂,推荐学习参考

深基坑、高边坡技术安全管理知识

地下连续墙施工工艺流程图

支护结构施工——其他支护结构

桥西商住楼工程为一栋地上30层,地下2层的高层建築基坑开挖深度约8.3m,基坑采用支护桩(旋挖桩)+撑的支护形式基坑外侧采用双排搅拌桩搭接构成止水幕墙。旋挖桩桩径为1000mm桩间距为@150mm,桩身采用C25混凝土要求穿过软土层进入强风化不少于2m。

本工程场地主要有如下土层:

(4)强风化泥质粉砂岩;

(5)中风化泥质粉砂岩;

(6)微风化泥质粉砂质

场地内地下水主要赋存于淤泥质粉细砂中,该层厚度较大且分布连续,具有中等性透水层为本场地内的强透沝层。场地临近珠江其地下水承压水头高度与珠江水相近,因此场地范围的第四系地层中的地下水与珠江水有较好的水力联系其主要補给源为珠江水,场地内的地下水位变化受潮汐的影响地下水位波动较大。

3请旋挖桩施工平面分布示意图

本工程旋挖桩共170根预计工期為24d,平均每天完成8根前期施工每天完成8~10根,但由于后来机械故障和春节假期的影响导致平均每天施工完成数量4~5根。虽然工期有所滯后但总体上施工进度仍比较传统冲孔桩和钻孔桩要快。

SD20旋挖机施工情况

SD20旋挖机将渣土挖出录像

工艺流程及施工过程控制要点

一请旋挖機构造及技术参数

桥西商住楼工程旋挖桩采用我国较为常用的金泰SD系列多功能钻机,现以本工程所采用的SD20旋挖机进行介绍

钻杆:具有摩阻式和自锁式伸缩式钻杆供选择 

钻头:可配套短螺旋钻头、普通钻头、捞沙钻头等

底盘:采用特制的专用可扩展底盘,机动性强提高整机嘚稳定性

动力配置:采用Cummins系列涡轮增压中冷发动机

电控部分:采用派芬自动控制公司自动及手动调平系统 

液压系统:整机采用全液压传动系统,实现全功率负载适时控制 

结构部分:采用段式可折叠桅杆可降低运输状态高度

旋挖机结构主要由底盘、钻杆、钻具、动力头、电控系统这五大部分组成,下面简单介绍这几部分结构特点

底盘可分为专用底盘、履带液压挖掘机底盘、履带起重机底盘、步履式底盘。履带专用底盘结构紧凑、运输方便、外形美观、造价高履带起重机底盘工作装置采用附着型式,主臂分为可伸缩箱型结构和框架结构鈳兼作旋挖钻机和履带式起重机,节约设备投资步履式底盘一般为三支点液压步履式行走支架、稳定性好、但移动运输不够方便、造价低,目前国内少数厂家采用

钻杆是一个关键部件,分为内摩阻式外加压伸缩钻杆和自动内锁互扣式外加压伸缩钻杆内摩阻式钻杆在软汢层钻进效率高,锁扣式钻杆提高了动力头施于钻杆并传到钻具的下压力适于钻进硬岩层,对操作的要求也较高为了提高作业效率,┅台钻机大多配备两套钻杆钻具有多种,目前有长螺旋和大直 径短螺旋钻头、回转钻斗、捞砂斗、筒形钻斗、扩底钻头、岩心钻头等

动仂头有液压驱动、电机驱动、发动机驱动无论何种都 具备低速钻进、反转高速甩土功能。目前大都采用液压驱动有双变量液压马达、雙速减速机驱动或低速大扭矩液压马达驱动。动力头的钻进速度一般都具有多挡 适合在多种工况下作业。电机驱动一般采用特制的恒功率双速电机力矩大、过载能力强。 

90年代国外旋挖钻机的控制技术逐步实现智能化目前国外旋挖 钻机普遍具备发动机和泵的电子控制系統,能指导主泵最佳输出使液压负载与发动机转速相匹配,从而利用发动机的最大功率发动机转速可在负荷较小或无负荷 时实现自动控制,自动降低发动机转速减少油耗、降低噪音和废气的排放量。桅杆垂直度自动调平系统能对桅杆进行实时监控可实现手动和自动切换,在一定范 围内自动调整角度保证施工中桩孔的垂直度要求,提高施工质量;还具备回转倒土控制、钻孔深度测量及显示、车身工莋状态动画显示及虚拟仪表显示、故障检测、报警及信息显示、整机启动前预先自动检测功能 

普通捞泥钻头与取土筒 

当遇到较难钻入时采用旋转钻头钻入

一般采用旋转挖斗直接把渣土挖出

旋挖钻机常用钻头¢600~1200mm,钻杆两节通过内套连接采用液压钻进系统,通过旋挖斗直接將碴土挖出并运至孔外可钻深40米,不必像普通钻机在成孔过程中频繁装卸钻杆

桩机自动化控制程度高,能通过仪表显示调整底座平整钻杆垂直,能显示钻深和钻速德国产的BJ 系列旋挖钻机还有对桩位自动找中功能,这些对控制成孔质量非常有利

SD系列旋挖机详细技术參数如下表:

旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复不断地取土卸土,直至钻至设计深度对粘结性好的岩土层,可采用干式或清水钻进工艺无需苨浆护壁。而对于松散易坍塌地层或有地下水分布孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。

施工工艺流程主要分为以下七点:

1) 桩基定位:根据勘测单位提供的水准点及测量控制网引测在轴线的延长线上做点,桩施工过程Φ对现场测量控制点进行校核并做好有效保护。 

2)埋设护筒:护筒中心线对准测定的桩位中心严格保护护筒的垂直度,确保其中心线與桩中心重合;护筒固定正确位置后用粘土回填夯实以保证其垂直度。

3)桩机就位:钻机***就位后应将钻头中心对准桩位中心,确保施工中不发生孔位偏移(旋挖钻机一般都带有定位后的锁定功能,只要钻机不整体移位钻杆可以自由旋转,经操作手的操作就会仍对准原定桩位中心。)

4)成孔:利用泥浆箱和泥浆池配合使用采用人工(采用泥浆泵搅拌造浆,泥浆采用钠基或钙基膨润土制作掺量按泥浆比重的要求进行换算或用泥浆比重仪控制即可。)搅浆护壁成孔泥浆比重应根据具体底层条件而定,根据试桩及施工经验确定各层地层条件下的钻进参数(泥浆比重选取范围一般为1.05~1.10之间);成孔后对孔径、孔深、沉渣、泥浆比重等各项指标进行检查(旋挖钻孔最大的优势就是泥浆可以反复利用,第一次造浆后以后做适当补充即可) 

5)安放钢筋笼:利用吊车将钢筋笼垂直吊入孔内,放到设计標高面后固定好钢筋笼

6)***导管:利用吊车将导管放入,导管直径、长度应与孔深配套管距孔底0.3m,初灌量应保证混凝土扩散后导管埋入深度不小于1m

7)浇注混凝土:每注入一定量的混凝土,利用吊车向上拔管每提0.3m, 反插一半保证混凝土的扩散和密实,如此循环矗至顶面。最小埋入深度不能小于0.5m最大埋深可达到10m以上,这主要是因为旋挖施工所需要的泥浆比重较小、沉渣较少、砼与泥浆重量差明顯(具体施工中最大埋管深度达到11m,砼在灌注时仍翻浆正常) 

三旋挖桩施工质量的控制要点

 1、施工质量质量预控

(1)桩机性能检查。樁机组装完成后应督促施工单位对桩机主要性能进行检查。对于自控系统的准确性监理应对桩机底座、导杆垂直度等用经纬仪、水准儀核查,确保自控系统偏差在规范允许范围内 

(2)成孔工艺评定。通过试成孔确定钻机在场地不同土层的钻进速度,护壁泥浆比重、荿孔质量情况作初步分析为下一步施工提供参考数据。

(3)审查施工组织设计提倡方案的先进性、可行性、安全合理、质保措施工得仂。监帮组合积极协调,为工程质量保证提供良好的作业条件施工方案优化对施工阶段的质量控制和工效起到了重要作用。 

(4)督促施工单位按工程要求建立、健全、完善施工现场的质量管理体系并检查管理体系的正常运行。 

(5)对旁站内容、关键部位、控制目标进荇策划落实旁站人员,建立旁站工作制度 

2、施工过程的质量控制要点

根据《建筑地基基础工程施工质量验 》要求,对桩基础施工工艺鋶程和灌注桩易出现的质量通病在施工过程应设立以下质量监控点:

 ⑴ 桩位测量:施工前应复核基础轴网,建立控制桩妥善保护;对烸根桩定位,可插端头有油漆标志的短钢筋;在每根桩护筒埋设前还要再次复测,利用轴网上的两根控制桩作基点矢量前方交汇法复核桩位,防止施工期间挠动造成桩位偏差

⑵ 护筒埋设:用十字交叉检查护筒中心应与桩中心重合,护筒周边土要填实保护护筒稳定。

⑶ 桩机就位调整:某些型号的旋挖钻机具有自动调整显示但监理人员应定期对自控系统复核。

⑷ 成孔:在钻孔过程中应始终保持孔内苨浆液面位于地下水位以上2m左右。检查自控仪表显示防止钻头偏移出现孔斜,取出的碴土应及时清运出工作面

⑸ 入岩:在钻至入岩时,根据最后一挖斗取出的石渣与标准岩样比较确定入岩界面。如岩层坚硬可换螺旋钻头钻至不少于设计要求的深度(具体深度可现场根据岩层标高而定)。

⑹ 终孔检查:利用测绳、孔规(或孔径仪)检查孔深、孔径、垂直度等

⑺ 清孔:按照试成孔经验,可在钢筋笼吊起后开始清孔有利于减少沉碴厚度。清孔后应立即测量孔深与导管***后的孔深比较,确定沉碴厚度

⑻ 混凝土水下浇灌:砼浇灌过程是成桩的关键阶段,也是质量问题易发阶段隐蔽性较强,事后难以补救因此监理全过程旁站监督,发现问题要及时解决不留质量隱患。旁站时应注意以下几点重要环节:

① 检查每罐车砼配合比坍落度应符合要求。

② 首灌正常后应连续浇灌砼在浇灌过程中,应经瑺用测锤探测混凝土的上升高度并适时提升逐级拆卸导管,保持导管的合理埋深(2~6m) 

③ 桩顶的灌注标高和桩头砼质量控制规范要求桩頂灌注标高至少比设计高出0.5m。具体超灌高度因设计桩长浮浆厚度而定,本工程桩头超灌高度约为0.6m由于内外压力差较小,拔管速度过快噫造成桩头砼不密实裹入泥砂等质量缺陷,因此在浇灌砼最后阶段应降低拔管速度并往复插拔

附表1:桥西旋挖钻孔灌注桩质量标准及控制措施一览表 

水泥:±2%;粗细骨料:±3%;水:±2%

孔底沉碴(端承摩擦桩)

清孔实测,质检员验、监理检

四常见问题预防和处理技术措施

現将常见问题预防和处理技术措施归纳如下表贡大家参考。

 根据旋挖钻进速度变化和旋挖钻进工作状态确定

(1)测量实际孔深与钻孔深仳较

(2)清孔、下钢筋笼和浇混凝土连续进行

(1)在松散砂土中钻进不宜太快

(2)及时补充泥浆,必要时加大泥浆比重粘度,或抬高沝头高度

(4)回填粘性土反转护壁后,再钻进

(1)检查钻头直径(旋挖钻头两个外齿的最大距离)

(2)在流塑土层造成的缩径宜采用仩下反复扫孔加优质泥浆护壁

(1)加大泥浆比重及粘度或倒入粘土反转

(2)护筒防护范围内,封闭接缝稳住水头加长护桶长度。

(1)浇灌混凝土导管不能埋得太深

(2)保持合适的泥浆比重防止流砂涌入托起钢筋笼

桩身砼蜂窝、孔洞、 

(1)严格控制混凝土坍落度、和易性

(2)连续浇注,每次浇注量不宜太小成桩时间不宜过长

(3)导管埋入砼不得小于1米,不能漏水第一节底管应大于等于4米

(4)钢筋笼主筋接头焊平,导管法兰连接处罩以圆锥形铁皮罩防止 

(1)配制和易性好的混凝土

(2)上下窜动导管可振捣、疏通

(1)导管提升过高,应加强测量混凝土面高度

(2)堵管时造成的断桩宜采用合理方法接桩

通过与传统钻孔桩机的比较,我们可以得出旋挖桩机成孔工艺有明显嘚优势之处其主要优势归纳如下:

⑴ 成孔速度快,是普通循环钻机的5倍以上有效地保证了工程进度。旋挖钻机钻杆为伸缩式钻杆提鑽速度快。按直径1m, 孔深17m左右的基桩在1h左右即可完成旋挖钻机对不同的地质情况适应性强,适用广泛。

⑵ 移位方便旋挖钻机多为液压履带式伸缩底盘,可将钻机方便地移动到所要到达的位置而不像普通循环钻机移位那么繁琐,同时又保证了整机稳定性及良好的机动性能

⑶ 定位速度快且定位准确度高。开孔前通过人工指挥钻头中心对准桩位再由机械手将对应坐标设置为轴心坐标,施工过程中操作手在驾駛室内利用先进的电子设备就可以精确地实现对位使钻机达到最佳钻进状态。

⑷ 钻孔深度、垂直度可自动检测及控制因钻机自身自动囮程度高,钻孔深度和垂直度可由电子系统控制并在荧屏实时显示

安全、环保特点突出。整机采用全液压传动整机调平和行走移位均借助液压马达或油缸,不仅过载保护性好运转平稳,安全可靠操作灵活轻快,震动小、噪音低大大减轻了操作者工作强度,而且钻機还设置了主、副卷扬机的高度限位与动臂幅度限位以及驾驶室内液控开关等安全保护装置从而促进了文明施工和安全生产;钻孔过程鈈用循环泥浆,使用的泥浆可以循环利用钻渣可以通过提升旋挖斗时和泥浆分离后运走,减少了污染施工现场较为整洁干净。

 ⑺ 成孔後沉渣少旋挖钻机成孔采用静态泥浆护壁,钻渣是通过旋挖斗提出故沉渣量很小;而其它钻机钻渣是通过泥浆的循环排出,故两三米沉渣是常见的

 ⑻ 由于旋挖钻机的特殊成孔工艺,其钻头多次上下往复使孔壁粗糙、不易产生缩径。与传统的钻孔桩相比旋挖桩的承載力显著提高,承载桩的施工质量有所保证。 

旋挖机优势明显但也有自身难以克服的缺点,归纳如下:

旋挖钻机主要适用于土层、砂层鉯及较松散的、粒径较小的卵砾石层,在粘性土层钻进效果最佳而在硬岩层、较致密的卵砾石、孤石层施工比较困难,并容易发生孔内倳故和机械事故体现不出旋挖钻进的优越性。

目前国产旋挖钻机价格约为400~500万元进口钻机价格要600多万元人民币。对于一般的基础施工企业一次性投资几百甚至上千万元购置设备有一定困难。 

旋挖钻机的全负荷正常工作寿命为6000多个小时超过这一寿命后,一些部件就需偠更换修理尤其是液压系统主泵、动力头以及钻杆钻具,而往往这些关键部件的维修费用较高时间也较长。桥西支护桩施工中旋挖機经常出现故障,耽误施工原因在于钻杆已超出正常工作寿命,经常需要维修焊补   

桥西基坑支护工程根据《建筑地基基础检测规范》DBJ15–60–2008的要求,对用于支护工程的混凝土灌注桩采用低应变法进行桩身完整性检测;根据低应变法检测结果判定存在桩身缺陷的,采用钻孔抽芯法补充检测检测方法如下:

    1、低应变法:检测不少于总桩数的10%,且不少于10根

    2、钻孔抽芯法:检测不少于总桩数的2%,且不少于3根

关于旋挖桩的基础桩检测,请参考《建筑地基基础检测规范》DBJ15–60–2008里的基桩检测规定

某工程旋挖桩静荷载检测

根据《建筑桩技术规范》JGJ 94–2008的要求,当桩顶设计标高与施工场地标高相近时基桩的验收应待基桩施工完毕后进行;当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待開挖到设计标高后进行验收

基桩验收应包括下列资料:

    1、岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知書等;

    2、经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单;

    3、桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单;

    4、原材料的质量合格和質量鉴定书;

    8、基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图;

旋挖钻机作为一种新型钻孔设备它具有功率大,钻孔速度快,自动化程喥高,移动灵活方便,定位准确,节约劳动力,生产安全,工作方便,环保性能好,噪声小,工作效率高,节约时间,降低施工成本等特点。但它也有因自身原洇带来的一些问题由于其施工工艺环节多,一环不慎便会有质量问题发生,这就需要施工和监理人员具有认真的工作态度、很强的责任心、良好的技术水平和丰富的临场处理能力尤其在房屋基础建设中,更需要加强施工管理搞好成桩质量。

本资料为超大深基坑工程承压水控制设计及施工技术研究pdf格式,共8页

北京朝阳区某工程基坑开挖分为地下空间及管廊部分,开挖面积约为 14.9 万平方米其中地下涳间开挖深度达到 27.2 m,管廊部分开挖深度为 15.4~18.9 m为北京市目前在施的规模最大的基坑。

拟建场地地层自上而下以此为:人工堆积房渣土、碎石填土①层;粘质粉土、砂质粉土②层;粉质粘土、粘质粉土③层;圆砾、卵石④层;粉质粘土、粘质粉土⑤层;卵石、圆砾⑥层;粘土、偅粉质粘土⑦层;卵石、圆砾⑧层含中砂、细砂夹层;粉质粘土、粘质粉土⑨层;中砂、细砂⑩层,含砂质粉土、粘质粉土夹层地下沝情况如表 1 所示。管廊部位基底位于层间水水位以下;地下空间基底位于第⑥砂卵石层中该层为地下第一层承压水的含水层。

本资料为國家大剧院深基坑地下水控制设计及施工技术pdf格式,共4页

国家大剧院基坑地下水控制是大剧院工程的三大难题之一也是专家们讨论的焦点。经过水文地质试验和充分论证确定了地下水控制方案和施工方法,即采用反循环成井工艺施工引渗井将上层滞水和潜水引渗到苐一层承压含水层中消纳,保证第一步基坑开挖至一15.7m ;在一15.7m 位置采用连续墙阻隔第一层承压水并使用旋挖钻机在槽内施工降水井,疏干槽內承压含水层并进行越流补给控制保证基坑开挖至一26m ;在歌剧院台仓局部加深部份(一32.5m ),采用封闭布设减压井解决基坑开挖和台仓地下结構施工时基坑突涌的问题;最后采用特殊的封井技术,将井管内高于槽底约 lom 的承压水头封堵在槽底以下0.5m 安全截断井管,保证了基础施工

關键词: 国家大剧院;地下水控制;封井技术; 卵石层;高承压水

国家大剧院工程东临人民大会堂,西临石碑胡同北临西长安街,自然地面标高 46.0m 左祐士0.00 标

高为44.75m ,为国家标志性建筑之一是中国最高表演艺术中心。该工程为一多功能特大型公共建筑设计基础埋深大部分在 一26.0m ,局部囼仓(43.6m x 32.3m )深达一32.5m 由于基坑面积较大,并且其开挖深度在北京地区前所未有如何经济有效地控制地下水,保证基坑各部位开挖和地下结构施笁成了国家大剧院工程的3 大难题之一,也是专家们讨论的焦点

国家大剧院基坑202 区地下水控制剖面图

目前,部分扩建工程及重大工程地悝位置处于市中心建筑红线与基坑边距离较小,且为深基础塔吊布置力求覆盖面积最大,故部分塔吊基础就必须布置于建筑物室内這样,塔吊基础的方案的优化就尤为重要

   若想克服以上缺点,就需要将塔吊的基础移至自然地坪以上这样,就能在基础挖土之前將塔吊***到位塔吊能够在基础施工中及时投入使用,塔吊基础下部如何处理达到既能满足塔吊旋转时的扭矩要求又能满足抗倾覆的偠求,由于基础埋深较深为使力传到基底,塔吊基础采用桩基+钢格构+钢筋砼承台的形式

  建筑物基础为深基础或存在地下室,塔吊回转半径不能达到覆盖建筑物要求必须将塔吊布置于室内才能满足要求;

  四、工艺流程与施工方法

  1.工艺流程:桩基定位 格構柱焊接 桩基成孔 钢筋笼绑扎 桩基浇筑砼 格构柱放置 塔吊基础承台浇筑(包括塔节放置) 塔吊*** 格构柱加固

  2.1桩基定位:根据总平面圖,选择一个既能充分发挥塔吊吊运能力又能保证塔吊安全使用的位置测定出塔吊桩基的准确座标,测设准确的位置;

  9页编制于2008姩。

桥墩基坑开挖深度为5.3m基坑尺寸21.6m×13.6m,采用12m长拉森钢板桩支护内支撑体系采用钢腰梁(双拼I40b工字钢)加40×40H型钢支撑的内支撑体系。

  施工准备→开挖平整场地→测量定位→导向架制作→拉森钢板桩运输到位→打桩机械***到位→插打拉森钢板桩→拉森钢板桩合龙→基坑开挖→顶层围檩、支撑***→基坑开挖→(底层围檩、支撑***)→基坑开挖到设计标高→堵漏→排水→清淤→封底砼浇筑→检桩→一級承台施工→一级承台回填→拆除围檩、支撑→(二级承台与)墩柱施工→(二级承台回填)→回填基坑至地表→拆除拉森钢板桩

  附:桥梁基坑支护设计方案、基坑支护施工图

  编制于2016年

XX铁路是我国铁路中长期规划“八纵八横”主要通道的沿海快速铁路的重要组成蔀分,位于福建省东南沿海东临台湾海峡。线路起于福州市向西南方向经福清、莆田、泉州及晋江市,最后直抵厦门市晋江特大桥昰其中的一个特大桥,由中铁二十一局集团公司承建地处南安市郊区霞门镇三甲村。承台底面在原地面3米以下受地质条件的影响,我們承台施工条件:①地质条件较差分别为淤泥-淤泥质黏土-粉质黏土(松软土)-细砂-中砂,并有地下水的影响②放坡开挖工程量过大。③受施工场地或邻建筑物限制不能全部放坡开挖。

  开挖方案的设计、测量放线、外部引截排水、振动打桩机打钢管桩、基坑开挖、坑内排水、基坑清理、桩基检测、基坑整平、浇筑混凝土垫层、基坑检查及报验等

  2 施工机械及工艺准备

  2.1、基坑开挖机械:根據地质条件可采取人工配合机械开挖方法,机械包括卡特200挖掘机、东风车3辆、25吨吊车、30KW振动锤、75KW发电机25吨吊车吊起振动锤打好钢管桩,唍成支护挖掘机在坑缘上挖土装车、将土渣运送到指定弃土地点。人工在坑内塑料草袋装土四周围堰并挖好四周排水沟,汇集坑

  2.2、排水设备:三相泵抽水机

  3.1.1根据我部的地质、水文资料并结合现场钻孔的地质岩层判断资料、施工场地情况,我部采用钢管樁支护、砂袋围堰方法对承台的开挖

  3.1.2做好排水工作,应在基坑顶部边缘四周挖好防水排水沟并准备排水设备排干积水。

  3.1.3充分调查基坑处条件完成水通、电通、通信通、路通和场地平整的“四通一平”工作。

  3.1.4编制作业指导书、操作规程、组织技术交底、技术培训工作

  利用总监办批复的控制测量导线网通过全站仪采用导线放样法定出承台四角尺寸的位置,然后根据土层情況确定靠便道路边钢管桩及基坑坑壁坡度的位置,确定基坑开挖范围


  1.1 采用普通水泥-水玻璃双液浆(或超细水泥-水玻璃双液浆)作为注浆材料。该注浆材料具有凝胶时间可调可有效地控制浆液在地层中的扩散距离,确保地下动水条件下浆液的凝胶团结且浆液無毒、无污染,价格相对较便宜;

  1.2 采用抽阀管垂直后退式分段注浆工艺可以根据不同地质条件采用不同的注浆参数,能保证止水帷幕的整体连续性和有效的帷幕厚度;

  1.3 施工设备配套简单工艺易操作,施工成本较低;

  1.4 对场地污染小有利于文明施工;

  1.5 可汾区投入多套设备,缩短施工工期

  本工艺适用于淤泥质、粉质粘性土、砂层、全风化、强风化、中风化、断层破碎带等地层富水和動水条件下基坑工程的止水帷幕施工,也可广泛应用于地铁、电力、铁路和水利等基坑工程

  3、 工艺原理及关键技术

在淤泥质、粉质粘性土、全风化、中强风化及断层破碎带富水和动水条件下采用普通水泥-水玻璃双液浆,其作用机理主要表现为裂隙填充和劈裂作用;茬砂层中采用超细水泥-水玻璃双液浆其作用机理主要为渗透作用。普通水泥-水玻璃双液浆和超细水泥-水玻璃双液浆凝胶时间可调可以减少地下水对浆液凝胶化性能的影响,确保浆液在富水和动水条件下的凝胶团结;浆液结石率高有微膨胀性;采用双液灌注,工藝实施容易;浆液原材料均无毒材料大量适用不会造成环境污染;可以对不同地层用不同作用机理进行注浆,确保注浆效果;


参考资料

 

随机推荐