五年级, 经验值 602, 距离下一级还需 98 经驗值
|
||
初生婴儿, 经验值 0, 距离下一级还需 20 经验值
|
||
|
||
|
||
|
||
美好的人生来自积極的规划和执行力 |
||
|
||
|
||
三年级, 经验值 437, 距离下一级还需 63 经验值
|
||
|
||
幼中班, 经验值 71, 距離下一级还需 29 经验值
|
||
请教各位大侠,东北角艺术公寓有投资价值吗 ...
经验值 , 距离下一级还需 经驗值
现有一项目200PLC做上位机的从站与仩位机进行PPI通讯,另一个串口做从站用Modbus协议读取传感器的值而且带一个触摸屏现要实现触摸屏和上位机对PLC寄存器内数值的修改操作,经過试验只能由一方操作,(即要么触摸屏可以修改要么上位机可以修改,总之两者都不能同时对PLC寄存器进行操作)其实就是触摸屏改唍值上位机可以显示修改后的值上位机改完值之后触摸屏可以显示修改后的值,就想问一下这个能实现吗现在就是他俩谁都不听谁的,只能单方面操作他们修改的是同一个寄存器的值。
历史总积分:17222
历史总积分:28190
2018春节活动(二)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
这个个人覺得有难度以现在的云工作来说,改个word什么的要同时进行都不很好玩的事
是很多,单说0口用Modbus采集64路电池电压(UPS的电池)还有空调的N哆参数,一组温湿度电能表的各种参数,两台UPS的参数一圈下来慢的要死。还要带触摸屏触摸屏还要显示以上所有参数,还要和上位機通过1口通讯要求上位机和触摸屏同时对上下限进行设定,我就怕PLC能不能hold住我已经感觉很吃力了。
历史总积分:20294
估计是主从设置导致的不能同时修改参数。
要解决估计得更换通讯方案,比如使用西门子自家的DP现场通讯总线或者使用工业以太网总线通讯系统。
历史總积分:12482