近日,陕西华云防雷技术有限公司顺利完成了中国石油长庆油田某采油厂2017年下半年防雷防静电安全检测工作。
根据采油厂的规划,防雷技术小分队历时10天,对40个增压站和10个注水站的防雷防静电装置进行全面“问诊”。检测人员严格依据技术规范,对各场站内的直击雷防护措施、集输区、汽液分离器、输油泵房、及卸油区、仪表及配电系统进行了全面的防雷防静电安全检查测试。并在检测过程中,积极投入新型仪器,以保证检测数据的精准。同时现场指出存在的问题以及安全隐患,并提出了科学合理的整改意见,指导受检单位完善防雷安全措施,及时排除雷击隐患,得到受检单位的肯定和好评。
输入人名加地域/公司名称/产品名称、以空格隔开,更快找到,如“马云 杭州、刘强东 京东"
株洲市云田彩桂园林开发有限责任... 等
南宁市广进房屋租赁服务有限责任...
内蒙古鄂托克农村商业银行股份有...
丰宁满族自治县雨森猪苓种植专业...
宁夏防雷检测公司宁夏防雷防静电检测单位辽宁华云检测有限公司西北分公司成立于2018年,业务面向陕西、甘肃、宁夏、内蒙、青海西北五省范围,公司具有雄厚的技术力量,以及完善的质量管理体系。
专业从事新、改、扩建建(构)筑物的防雷技术评价工作,新、改、扩建建(构)筑物的防雷装置竣工验收工作,符合国家规范的一、二、三类防雷类别建(构)筑物以及易燃易爆场所、电子网络系统防雷防静电装置的定期检测工作。
防雷防静电检测多长时间一次?
防雷设施施工完毕后,需要当地主管机构进行竣工验收,验收合格,颁发防雷合格***方可正式投入使用。对于有合格***的防雷设施,每年一般是检测1次,时间在3-9月之间。
沈阳新世界展览馆防雷检测
每季度定期检测一次防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设施是否正常并上报公司安全部,如有异常要立即上报部门负责人或相关负责人进行处理。
交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
企业防雷防静电检测验收需要准备哪些资料
《防雷装置竣工 验收申请书》;
《防雷装置设计 核准书》;
防雷工程专业施 工单位和人员的资质证和 资格***;
由省、自治区、 直辖市气象主管机构认定 防雷装置检测资质的检测 机构出具的《防雷装置检测 报告》;
防雷装置竣工图 等技术资料;
防雷产品出厂合 格证、***记录和由国家认 可防雷产品测试机构出具 的测试报告。