电压无功优化的目的计算资料及优化方案,电压无功优化的目的管理办法。

  交直流互联系统中各个直流输电通道在输送大量电能的同时,也会产生很大的电能损耗。通过协调优化多回超/特高压直流输电系统的电压无功控制措施,能够有效地降低整个交直流系统运行的损耗电量。提出一种考虑换流站详细损耗特性的交直流系统多目标无功优化控制方法,以包括换流站内部各主要设备损耗的整个交直流输电系统总网损和所有关键节点电压偏差平方和的最小化为目标,建立交直流互联系统的多目标无功优化控制模型。提出一种自适应加权和算法,结合G/CONOPT 解法器求解得到多目标优化问题的均匀分布的帕累托最优解集。并根据各个最优解的模糊隶属度和熵权信息从帕累托前沿曲线中确定出折中最优解,作为多目标无功优化控制方案。通过对某个6056 节点交直流互联系统的计算表明,所提出的算法求得的帕累托最优解集分布均匀,且所获得的多目标无功优化控制方案能够有效降低换流站运行损耗,提高关键节点的电压质量。

【摘要】:研究了含分布式发电的配电网无功优化,建立了风电机组的稳态模型,该模型考虑了风电机组的输出功率与风速、叶尖速比、滑差等之间的函数关系,介绍了风电场在电力系统潮流计算中的处理方法。通过潮流计算得到风电场的无功补偿容量范围,以网损最小为目标函数,建立了含风电场的配电网无功优化模型,采用遗传算法求得全局最优解。将风电场接入IEEE30节点系统进行仿真计算,并对不同风速下的情况进行比较分析,验证了该方法和程序的有效性和实用性。


陈海焱;陈金富;段献忠;;[J];电力系统自动化;2006年01期
陈琳;钟金;倪以信;甘德强;熊军;夏翔;;[J];电力系统自动化;2006年14期
陈树勇,申洪,张洋,卜广全,印永华;[J];中国电机工程学报;2005年08期
吴义纯,丁明,张立军;[J];中国电机工程学报;2005年04期
王志群,朱守真,周双喜,黄仁乐,王连贵;[J];电力系统自动化;2004年16期
文劲宇,江振华,姜霞,程时杰,杨文祥,黄金明;[J];电力系统自动化;2000年02期
王守相,王成山,刘若沁;[J];电力系统自动化;2000年20期
梁才浩,段献忠;[J];电力系统自动化;2001年12期
张勇军,任震,钟红梅,唐卓尧,尚春;[J];电力系统自动化;2002年23期
王志群,朱守真,周双喜,黄仁乐,王连贵;[J];电力系统自动化;2004年16期
王成山;郑海峰;谢莹华;陈恺;;[J];电力系统自动化;2005年24期
陈海焱;陈金富;段献忠;;[J];电力系统自动化;2006年01期
毕鹏翔,苗竹梅,刘健;[J];电力自动化设备;2003年09期
张勇军,任震,钟红梅,黄泽波,李邦峰;[J];电网技术;2003年01期

长岭零过渡同步开关国网产品

    总之,由于配电网负荷、场合的复杂性,虽然装置容量小、电压低,却有很多值得认真分析和思考的问题。特别是台变补偿在户外,使用环境差,工程上应给予足够的重视。

  本项目经济效益的表现方式有:

北京华通力达电气有限公司,无功补偿装置是配电系统中主要设备之一,其作用表现在提高功率因数,降低功率损耗;改善电压质量,减少用户电费支出。所以,供电部门和用电单位对无功补偿装置要求都很高。而且,低压电网处于电网的末端,补偿低压无功负荷是居民生活低压电网无功补偿的关键。为了进一步提高电压质量、降低线损,供电部门皆***了大量的低压无功补偿装置。从实际的运行情况来看,存在的突出问题是装置的可用率不尽人意。与国内外一些著名研ISDJSFGDCTHTH究机构及电气公司有着紧密的学术联系及

长岭零过渡同步开关国网产品

    (2)量测的问题。目前10kV配电网的线路上的负荷点一般无表计,且人员的技术水平和管理水平参差不齐,表计记录的准确性和同时性无法保证。这对配电网的潮流计算和无功优化计算带来很大困难。要争取带专变房的用户的支持,使他们能按一定要求进行记录。380V 终端用户处通常只装有有功电度表,要实现功率因数的测量是不可能的。这也是低压无功补偿难于广泛开展的原因所在。

北京华通力达电气有限公司制电容器投切回路数,由此看来逻辑控制器定值设置是否合理将直接影响补偿效果,其导致补偿效果不佳,原因有三:一是投入门限过低,使补偿柜处于欠补状态运行。解决办法:设置投入门限时,应高出供电部门核定功率因数标准0.1~0.3。因为现行逻辑控制器本身在精度上存在一定的误差,设置时必须予以考虑,否则将产生欠补。二是切除门限过高。由于在网运行的无功表为双向累加,不论过补还是欠补,表的计数器总是正转。当切除门限过高时,易产生过补偿。根据有关资料,切除门限设置为0.97 较为合理。三是投切延时门限设置过长,同负荷对无功需求响应速度不同步。解决办法:根据负荷变化的特点,设置合理投切延时门限。

长岭零过渡同步开关国网产品

    采用交流接触器投切电容器的冲击电流大,影响电容器和接触器的使用寿命;用晶闸管投切电容器能解决接触器投切电容器存在的问题,但明显缺点是装置存晶闸管功率损耗,需要***风扇和散热器来通风与散热,而散热器会增大装置的体积,风扇则影响装置的可靠性,且能耗大。智能低压复合开关是继交流接触器、晶闸管控制器后第三代低压无功补偿电容器的投切器件,其工作原理是将可控硅开关与磁保持继电器并接,实现电压过零导通和电流过零切断,使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅开关的优点,而在正常接通期间又具有接触器开关无功耗的优点。无涌流、触点不烧结、能耗小。

北京华通力达电气有限公司现在的电容器基本上都是自愈式,造成电容器损坏大概有4 个方面情况。①由补偿控制器质量问题引起的误投误切造成电容器损坏。②补偿时瞬间投切的涌流非常大使电容器损坏。③三相电流、电压常时间不平衡造成电容器损坏。④叠加电压(由于控制器设置的投切时间比较短所形成)。相应对策:①使用质量较好的控制器。②补偿时瞬间浪涌电流非常大时,建议超过30In 以上串接电抗器等电器元件。③如发现缺相或三相电流电压不平衡要及时查找原因,及时解决。④控制器的投切时间不易太短,防止形成叠加电压。如果实际补偿容量不足或确实需要频繁投切的话,应增加补偿容量或进行就地补偿和集中补偿相结合的方式。⑤电网中如有谐波干扰,要及时采取措施;加装滤波装置或加装抗谐波型元件。

    综上所述,10kV配电网的无功补偿工作应更多地考虑系统的特点,不应因电压等级低、补偿容量小而忽视补偿设备对系统侧的影响(包括网损)。如果需降损的线路能基于一个完善的补偿方案进行改造,则电力系统的收益将比分散的纯用户行为的补偿方式要大得多。

    提高功率因数,无功补偿可分为随机随器补偿、分散补偿和集中补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则。

  常见的无功补偿柜一次设备从下向上为:电容器、热继电器、交流触发模块、熔断器、母线排。热继电器为电容器的过载保护,熔断器为电容器的短路保护。在运行中动态无功补偿柜依据负荷变化,适时投切电容器组回路。当某一电容器组回路过载或短路,导致触发模块、保险熔断。由于外观未发生明显的变化,在巡视设备时不易发现。若维护、检修不及时,很容易使电容柜的补偿效果不佳和补偿容量不足。解决办法:勤巡视、勤检查、勤维护,及时发现无功补偿控制器异常指示。

  通过以上比较可以看出,SVG 相比 SVC 技术上更先进、占地更少,因此在风电场的设计中,无功补偿装置优先考虑采用了 SVG 技术。