电梯外的多方对讲天线对身体有害吗?

    4)当消防部门或公安部门的无线对讲系统,采用光纤直放站或微蜂窝基站信号源引入时,其专用信号源及配套设备宜设在消防控制室或安防监控中心内。
20.4.7 室内天馈线系统的分布方式应符合下列要求:

    1 射频同轴电缆分布方式,宜采用无源系统或增设有源中继放大器等布线器件,分布至建筑各空间场所;

    2 射频泄漏同轴电缆分布方式,宜采用泄漏同轴电缆等布线器件,分布至建筑特殊环境空间场所;

    3 光电混合分布方式,宜采用近端多路主干光信号发射器、单模光缆、远端光接收射频放大器和同轴电缆等布线器件,分布至传输距离远的建筑各空间场所。

20.4.8 室内天馈线分布系统中,各无源、有源器件应支持宽频段信号的传输,并应符合下列要求:

20.4.9 室内天馈线分布系统的缆线设计应符合下列要求:

    1 高度为100m及以下的建筑,宜采用系统主干与分支路由电缆分布方式。

    2 高度大于100m的建筑、大型或特大型建筑,应采用系统主干路由光缆及分支路由电缆混合分布方式。

    3 室内主干路由馈线宜采用直径不小于7/8in及以上规格的50Ω低损耗无卤低烟阻燃射频同轴电缆。

    4 室内水平分支馈线宜采用直径不小于1/2in及以上规格的50Ω低损耗无卤低烟阻燃射频同轴电缆。

    5 建筑内狭长通道与井道或难以设置天线的场所,宜采用直径不小于7/8in及以上规格的50Ω低损耗无卤低烟阻燃泄漏射频同轴电缆。

    6 主干路馈线采用光缆传输时,宜采用单模光缆、近端光信号发射器和远端光接收射频放大器冗余结构方式 。

    7 当物业管理、消防或公安等多部门有对讲信号覆盖要求时,应符合下列要求:

    1)主干路由采用光缆传输时,应采用单模光缆路由和近端光信号发射器和远端光接收射频放大器冗余结构方式;

    2)各对讲覆盖信号应先合路后,再引至室内多频段天馈线分布系统;

    3)有多频段信号交叉覆盖区域时,可采用多频段合路设备(POI)进行合路覆盖;

    4)有消防部门对讲信号覆盖时,合路多频段天馈线分布系统缆线应采用无卤低烟阻燃耐火型缆线。

    8 室内馈线电缆应与电力电缆、接地线等电缆分开敷设,与电力电缆的安全间距应符合本标准第26.5.19条的规定。

    9 室内馈线缆线(铜缆/光缆)垂直或水平敷设时,不应随意扭曲或相互交叉。垂直缆线敷设时,宜敷设在弱电间或电信间中的垂直金属槽盒内;水平缆线敷设时,宜敷设在水平金属槽盒或导管内。

    10 室内馈线电缆与电力电缆及其他弱电系统电缆交又敷设时,应采取正交敷设方式。

    11 室内泄漏射频同轴电缆敷设时,应符合下列要求:

    2)避免与通风和空调系统的风管等金属管道平行敷设;
    3)避免与无屏蔽保护措施的弱电系统其他电缆平行且毗邻敷设。

20.4.10 天馈线分布系统的天线选择及设置应符合下列要求:

    1 应按建筑结构、装饰材料类型和现场信号勘查数据,选择天线类型,确定天线位置。

    2 建筑内部结构复杂、无线信号传输较差的场所,应采用分布密度高、功率覆盖均匀的天线布置方式。

    3 建筑内部结构较空旷,无线信号传输较好的场所,宜采用分布密度较低、功率覆盖均匀的天线布置方式。
    4 应在连接各疏散楼梯前室或合用前室出入口附近的公共通道处设置室内全向吸顶天线。

    5 高层建筑宜在电梯竖井内设置八木定向天线或泄漏射频同轴电缆等。多层建筑也可在电梯前室或合用前室处设置室内吸顶全向天线,供电梯轿厢内部信号覆盖。

    6 室内天线宜采用150MHz/350MHz或 350MHz/400MHz双频段室内收发天线;高度大于100m的建筑、大型或特大型建筑以及有特殊需求的场所,宜采用多频段室内收发天线。

    8 室外天线设置应满足功率分布均匀覆盖及边界场强的控制要求,并符合下列要求:

    1)用地红线外无毗邻其他建筑物且周边为空旷场所时,红线内宜采用较低密度低功率的室外150MHz或400MHz全向立杆天线、平板定向天线或全向天线;
    2)用地红线外毗邻其他建筑场地或园区时,红线内宜采用室外光电混合分布方式及较高密度低功率的室外150MHz或400MHz全向天线。
20.4.11 室内天馈线分布系统上下行链路信号电平覆盖及场强设计应符合下列要求:
    2 系统室内信号覆盖强度宜分布均匀,公共走道边缘信号电平值不宜低于 -85dBm,且数字语音通信质量 MOS 评分等级应为 4 级及以上;地下室、疏散楼梯及电梯轿厢处不应低于-95dBm ,且 MOS 评分等级宜为 3 级及以上;

20.4.12 用地红线内系统室外信号覆盖设计应符合下列要求:
    1 室外各区域信号覆盖强度宜均匀分布,其信号电平值不宜低于-90dBm;
    2 采用系统组网的室外天线射频信号至用地红线边界处电平值不宜低于-95dBm。

20.4.13 系统信号传播损耗计算应符合下列要求:
    1 室内收发天线信号至于持对讲机之间空间路径上传播损耗,宜采用射频电波信号自由空间模型路径传播损耗公式计算;
    2 系统组网的室外天线至于持对讲机之间空间路径上传播损耗,宜采用射频电波信号室外不规则地形 Egli 模型路径传播损耗公式计算;
    3 空间射频信号穿越建筑墙体、楼板、吊顶及室内建筑装饰材料时,其传播被吸收损耗值可参见传播损耗值表。
20.4.14  数字元线对讲系统覆盖区域内应满足不低于 95%覆盖率;且无线对讲的呼损率应小于 2% ,接通率应大于98% 。
20.4.15 物业管理部门数字无线对讲系统与周边其他单位对讲机系统之间不应有干扰。
20.4.16 数字无线对讲系统与建筑内物业管理相关系统信息互通时,应符合下列要求:
    1 应按建筑业态类型、物业管理需求及业务数据信号覆盖范围构建系统信息网络互通平台;
    2 系统与用户电话交换系统联网进行语音信息互通时,应设置系统电话网关模块设备;
    3 系统与火灾自动报警、出入口控制、电子巡查、建筑设备管理等系统联网时,应分别设置网关模块或服务器等配套设备。
20.4.17 由数字手持对讲机设备进行无线通信组网时,应符合下列要求:
    1 对数字手持对讲机信号遮挡较弱的室内大空间、学校园区、住宅小区等场所宜采用单频组网;
    2 多个数字手持对讲机单频组网时,其网中不得设置固定中继台或转发台,各数字手持对讲机发射功率宜采用 3W(35dBm),其最大发射功率不得超过 5W (37dBm)或按当地无线电管理部门要求设置。
20.4.18 数字手持对讲机设备配置应符合下列要求:
    1 系统采用固定数字中继台及室内天馈线分布系统组网时,手持对讲机设备最大发射功率不宜大于 1W  (30dBm);
    2 手持对讲机宜具有独自身份认证、点对点语音通信及文字传达等功能;
20.4.19 数字无线对讲系统设计时,其公众暴露区域内最大射频辐射电场强度、磁场强度等防护控制限定值应符合本标准第22 章的有关规定。


20.4.9 第3款 室内主干馈线采用50Ω低损耗无卤低烟阻燃射频同轴电缆,工程中通常采用直径不小于7/8英寸的HCTA-YZ-50-22或HTTAYZ-50-22同轴电缆。
    第4款 室内水平分支馈线采用的50Ω低损耗无卤低烟阻燃射频同轴电缆,工程中通常采用直径不小于1/2英寸的HCAAYZ-50-12或HCAHYZ-50-9的同轴电缆。

20.4.11 室内天馈线分布系统中信号覆盖强度
    第2款 MOS评分方法是由ITU国际电信联盟(原CCITT国际电报电话咨询委员会)推荐的主观评价方法,它能快捷地给出语音质量评价的客观评价方法,其采用五级评分制,见表40。

表40 MOS评分的五级标准及相应的主观评定与失真描述

20.4.13 系统设计中信号强度传播损耗

    第2款 室外不规则地形上射频信号路径传播损耗Egli模型计算公式应符合下列要求:

Egli模型是用于陆上无线通信HF(高频段)、VHF(甚高频)、UHF(特高频)无线信号传播预测或计算的方式,适用于25MHz~470MHz频段范围(并可扩展至1GHz)。是根据不规则地形上所得到的大量数据的综合分析所提出的一种经验模型。其模型路径传播损耗计算公式适用于室外郊区的开阔地、园区,以及高度不大于15m的丘陵地形起伏地段或障碍物;当丘陵地形起伏或障碍物高度大于15m时,其地形因素会对信号路径传播损耗计算有影响,应增添地形修正因子G予以路径传播损耗计算修正。Egli 模型地形修正因子G见图39。

图39 Egli模型地形修正因子G

    第3款 空间射频电波信号穿越建筑墙体、楼板等材料时,其传输被吸收损耗值可参见表41和表42中经验值。

穿越建筑墙体楼板等材料时传播损耗值

穿越建筑装饰等材料时传播损耗值

价格:1元/件 更多产品优惠价>

  • 主营产品:电梯无线对讲系统,电梯三方五方对讲,电梯系统配件,楼宇对讲系统
  • 更多优质供应商>

  • 所在地:中国 广东 深圳

您的联系方式已覆盖全网,展示在其他同类产品页面

深圳市精达泰科技有限公司

  • 公司地区:中国 广东 深圳
  • 主营产品:电梯无线对讲系统,电梯三方五方对讲,电梯系统配件,楼宇对讲系统
  • 类型:数字无线电梯对讲系统
深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园4号615
一般经营项目是:无线对讲设备、调频设备、安防设备的研发和销售;无线通讯产品、电子产品、电梯配件的研发、销售及系统集成;塑胶、五金产品的技术开发及销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。,许可经营项目是:

点击 查看更多企业信息

成为会员可屏蔽以上他人联系方式,订单只为你一人而来

厂家供应电梯无线对讲 电梯三方五方通话 电梯无线对讲专用天线查看更多

  • 广东省世通仪器检测服务有限公司

    主营业务:仪器仪表检测校准服务

  • 估计是硬件不行了 现在的硬件质量坏的快,所以要挑选高质量的东西 建议你去河姆渡看看吧 那边可能有高质量的对讲设备的~更多电梯无限多将问题解决办法,上河姆渡

  • 最好使用双绞屏蔽线,能有效防止此类情况,因为对讲的线路一般走的是电井 ,即使是弱电井 也有220V的电源,有干扰很正常。加磁环排查线路把强电和电话线分开即可

  • 您好!这个建议去询问下专业的技术人员比较好望采纳,谢谢您好! 这个建议去询问下专业的技术人员比较好 望采纳,谢谢

  • 您好!这个建议去询问下专业的技术人员比较好望采纳,谢谢您好! 这个建议去询问下专业的技术人员比较好 望采纳,谢谢

  • 最好使用双绞屏蔽线,能有效防止此类情况,因为对讲的线路一般走的是电井 ,即使是弱电井 也有220V的电源,有干扰很正常。加磁环排查线路把强电和电话线分开即可

  • 电梯无线五方对讲能够使电梯救援人员在第一时间内锁定事故电梯位置,对被困人员进行电梯援救。 烟台瑞信科技电梯无线五方对讲,采用的是点对点射频传输信号,信号覆盖范围在3公里左右,值班室主机能够显示具体事故电梯位置,而且是双向通话,音质好,信号强,安装简单,无需挖坑布线,后期维护成本低

  • 你好,无线电梯五方对讲价格是50元左右,.HLC-13数字无线电梯对讲呼叫系统现在推出的第五代产品,是国内无线电梯对讲厂家中挺不错的。价格来源网络仅供参考

  • 武汉吴氏电梯专用无线对讲通话GSM1拖8系统 淘宝网发售有些什么牌子呢?!智物通这个牌子不错,全国十强,你可以搜搜

  • 电梯无线五方对讲能够使电梯救援人员在第一时间内锁定事故电梯位置,对被困人员进行电梯援救。 烟台瑞信科技电梯无线五方对讲,采用的是点对点射频传输信号,信号覆盖范围在3公里左右,值班室主机能够显示具体事故电梯位置,而且是双向通话,音质好,信号强,安装简单,无需挖坑布线,后期维护成本低

  • 武汉吴氏电梯专用无线对讲通话GSM1拖8系统 淘宝网发售有些什么牌子呢?!智物通这个牌子不错,全国十强,你可以搜搜

  • 这里的电梯顶部机房分机(控制柜)、电梯底部机房分机(底坑)具体是安在什么位置的?我们选的无机房电梯能安装吗(可以,完全没问题)可以,电梯五方通话简单讲指轿厢、轿顶、底坑、机房、控制室(管理中心),无机房电梯机房通话装置在控制(检修)柜内(大部分厂家设在顶楼门侧)。

  • 这里的电梯顶部机房分机(控制柜)、电梯底部机房分机(底坑)具体是安在什么位置的?我们选的无机房电梯能安装吗(可以,完全没问题)可以,电梯五方通话简单讲指轿厢、轿顶、底坑、机房、控制室(管理中心),无机房电梯机房通话装置在控制(检修)柜内(大部分厂家设在顶楼门侧)。

  • 深圳市双工科技有限公司的电梯无线五方对讲机的价格:1600元,产品采用无线传输技术,无需在电梯和值班室之间布线,只需将无线对讲分机及相应的通话器接入电梯随行电缆,安装简单、成本低、传输距离远、通话清晰,价格来源网络,仅供参考个人向你推荐皇牌电梯无线三方五方对讲机的,卖的价格是800元的,比较实惠,性能很不错,质量很

  • 电梯无线五方对讲报价有线的,电梯到值班室(监控中心)线路已敷设好、含安装的情况下 如果安装无线的一台梯要3000,电梯多价格还能降下来,要自己去谈谈价格才行电梯无线对讲机价格不贵的,价格是380元这样。智物通蛮好的,对讲机声音的清晰与否和实际使用环境、功率大小有关系

  • 深圳市双工科技有限公司的电梯无线五方对讲机的价格:1600元,产品采用无线传输技术,无需在电梯和值班室之间布线,只需将无线对讲分机及相应的通话器接入电梯随行电缆,安装简单、成本低、传输距离远、通话清晰,价格来源网络,仅供参考个人向你推荐皇牌电梯无线三方五方对讲机的,卖的价格是800元的,比较实惠,性能很不错,质量很

  • 1错了,2没必要从轿厢引线,因为主机在机房,所有的线都是引到机房的3你看下机房对讲机是不是四根线的两根电源,两根信号4是的话,把这四根线引到中控室,接个一样型号的对讲机就OK了5还有一种是5根或6根线的,也是一样引过去,两根线的我好像没见过反正只要从中控室引一条电线到机房,一头并接机房对讲主机(上面原来接什么地方,你就

  • 1错了,2没必要从轿厢引线,因为主机在机房,所有的线都是引到机房的3你看下机房对讲机是不是四根线的两根电源,两根信号4是的话,把这四根线引到中控室,接个一样型号的对讲机就OK了5还有一种是5根或6根线的,也是一样引过去,两根线的我好像没见过反正只要从中控室引一条电线到机房,一头并接机房对讲主机(上面原来接什么地方,你就

  • 你要看电话是按的几芯线,你安一根几芯线的电缆就行了, 线由电梯公司接,望采纳

  • 你要看电话是按的几芯线,你安一根几芯线的电缆就行了, 线由电梯公司接,望采纳

  • 电梯五方对讲主要是用来紧急情况轿厢内被困乘客与外界能联系的设备,还有在电梯维修维保时,可以不同层面的工人相互联系。五方是指 电梯轿厢 轿顶 底坑 机房加上物业值班室

我要回帖