1、有可能是因为漏保元件有问题。这样可能就没有办法正常的工作而出现这样的现象,此外接的线路不够牢固,使用过程中出现松动的情况也会出现跳闸。这时我们可以换一下漏保的开关或者重新接一次线,这样就可以避免出现此类现象。
2、线条出现短路的现象也会导致跳闸。一般这种情况电表上面的蓝色扭并不会弹起,因此我们可以先把所有设备的插头暂时拔下来,再推上开关,接着再将电器一个接着一个插上去看看还会不会出现这样的情况,这样也能排查是哪一个电器引起的。
3、线路过载的运行会启动漏保导致出现跳闸的现象。尤其是同一线路中使用了较多的大功率的设备就极易出现跳闸的现象,这时需要利用工具监测电流是否大于漏保的额定数值,日后可以减少设备的同时使用或者更换漏保。
空开的用处是荷载过大,比如32a的,你用到33a的会跳,漏保的用处是电线漏电会跳,起火不跳,应该是漏保问题,不过要看看你家漏保是装在总线还是分线,具体要让电工来看,你提供的消息太少,无法做出判断。。
最近有个房子要装修,正在选购空开和漏保,想着做个东西测试一下买回来的漏保的实际漏电动作电流 于是就有了下面的制作。
还需要10KΩ 10W的水泥电阻两只
电位器3.48包邮,两个水泥电阻用了1红包,1.1包邮,制作成本还是比较低的 自己画的,有点抽象,主要就是模拟漏保出线下端漏电的情况 漏保靠检测流经火线和零线的电流是否相等来检测是否漏电,从而决定是否触发跳闸 这里,我们可以把电流表的com输出端接到漏电断路器上端零线进线端(当模拟火线漏电时)或者火线进线端(当模拟零线漏电时,记得出线端的紫色线要接到零线出线端) 也可以把黄色线接到地线,前提是你家地线是可靠接地的(最怕那些接到水管,接到煤气管的,特备是煤气管,如果不能明确家里的地线是否接地可靠,不建议接地线进行测试) 连接,为了方便与万用表表笔对接,我从ATX的大4Pin电源拆下了两个端子,用钳子夹一夹,和表笔对插正合适,很紧 以下要测试的漏保,标称的漏电动作电流都是30mA
下面第一个要测试的是 正泰的2p电磁式漏电断路器,型号NB1L-63,淘宝70块购入
第二个登场的依然是正泰,型号NL1-63,淘宝49购入
第三个登场的是天正,型号TGB1NL-63,淘宝42购入 以上这些漏保,用一节干电池测试也能跳闸的。 最后测一测家里面正在用的正泰DZ47LE-63 C60 家里面的配电箱,当初电工可能是个新手,怎么全部买32A的梅兰日兰,每个回路都是2.5mm2的线,应该买c20的才合适啊 那个热水器回路,之前买的一个漏电断路器买错了,也退不了,干脆就装到热水器回路上面了 用了好多年了,07年装修用到现在,这些空开全部都没坏,也没发现过热烧毁的情况。 家里面大功率的,一个2000w电热水器(独立回路),一台大1p挂机(独立回路),一台1.5p挂机(独立回路),一台正1p挂机(独立回路) 微波炉,电烤箱,电饭锅,电高压锅,还有一个1700w开水壶。 下面的厨房电器不会同时开的。可能也没什么大功率的用电器一起用,所以就还好,不会烧。 这个漏电断路器是开发商配的,10mm2进线,配60A空开 实际配50A应该保险一点 下面对它测试漏电动作电流,直接把刚才制作的测试装置连接到家里面的火线上,然后黑表笔接到地线,模拟火线对地线漏电。 实测漏电动作电流22mA正泰的都是22mA啊看来,无论是电子式的还是电磁式的。 都用了这么久了,给家里的漏保升级一下吧,换成正泰电磁式的 去楼下关掉自家电表出来的总闸,由于楼下的电表箱烧毁过一次,电工换线的时候,没有重新对电表和开关做标记 我第一次关总闸的时候关错了,关了别人家的,上楼之后会才发现关错了 发现之后,马上下楼给别人恢复了 谁知道换开关的时候,突然被电了一下,还好穿着运动鞋,站在木凳子上操作的,不过火线和零线离这么近 万一同时碰火线零线,后果不堪设想 还好手碰到一下火线马上就缩了回来,麻了一下 拿电笔测了一下,woc怎么火线带电了 下楼一看,自家的闸怎么被合上了 估摸着,可能是我关错闸的那家,下楼看,以为那个关掉的闸是自家的,就给推上了 下次还是找个人在楼下看着电闸比较保险
重新关掉楼下的闸之后,换线的时候就小心多了,先把火线插好拧紧螺丝,过程全程手不接触裸露线头 由于入户线的电箱位置和后期移动的电箱位置差得有点远,原来的10MM2电线不够长,于是在大门外面引线,火线和零线各用4根2.5mm2的线 这样用了很久也还好,不知道有没有什么隐患。 装回去,然后把所有螺丝重新全部拧紧一遍,这个很关键,很多空开都是螺丝没拧紧接触不良烧掉的 一个个把闸推上去,正常 最后用自制的装置在家中电线回路重新测试漏电动作电流,依然是22mA,跳闸正常 这个是换下来的开关,出线端螺丝有点黑是因为之前想试试短路的话空开会不会跳,于是直接在开关的螺丝处用一段1.5mm2的铜线短接 当铜线接触到螺丝的时候,火花四溅,这个开关立马跳闸了,但是楼下的空开也跳闸了,吓死了 所以说,空开不能随便做短路测试,非常危险!!! 之前没有常识,现在想想觉得有点后怕 压线端子还是正常的没有烧毁 这种漏保使用铆钉固定的,不像一些漏保用的螺丝,不好拆,由于这个开关还能正常使用,就不拆了 最后,最近有一个德力西的空开,券后2元包邮,换号买了7个 用淘金币换的红包,也买了两个天正的。 到手后发现,德力西的无论是19年的产品还是20年的产品,上接触片全部都是铁的 天正的,19年的商品,上接触片还是铜的,到20年就变成铁的了 于是去问天正客服,得到以下回复:
看电工吧说,德力西现在变差了,用料比不上天正和正泰。
想了一下,不敢用了,打算德力西的留下一个c16的做过载测试,一个c20的拆解。这些用了红包,一个1.9一个1.89 装修还是老老实实用正泰好了。 另外,现在买到的天正和正泰,哪个会好一点呢? ABB、施耐德、西门子太贵了用不起。 |