路灯接上后面几杆电流就增加一倍是什么原因

题主这个问题牵涉到几个概念峩们先把这几个概念弄清楚。

对于配电网来说接地有两个基本用途:其一是电力变压器的中性点接地,我们把它叫做系统接地或者工作接地目的就是建立零电位;其二是保护接地,目的就是保护人身安全和设备安全

图1:系统接地和保护接地

我们看图1:图1中变压器的中性点直接接地,它就是系统接地或者叫做工作接地。从系统接地引出的这条中性线因为已经接地,因此它叫做保护中性线符号是PEN,俗称零线

我们看到,零线在重复接地后分开一条依然是中性线N,另一条是地线PE从此以后,PE线不得与N线再次合并即两者相互绝缘。

峩们再看图1的负载我们看到负载和电动机的外壳是与地线PE连在一起的,我们把这种连接叫做保护接地

系统接地的意义何在?系统接地為配电网电路构建了零电位参考点

图2:零电位参考点的意义

我们看图2,零电位参考点既可以设置在电池的负端也可以设置在电池的正端。零电位参考点的电位为零

值得注意的是,尽管零电位参考点的电位为零但它的电流不为零。为何因为零电位参考点所遵循的定律是节点定律,即基尔霍夫第二定律KVL不是欧姆定律。

回看图1接地后的变压器的中性点以零线的形式引出,尽管零线电流不算小但零線的电压(电位)是零。如此一来就为配电系统提供了零电位参考点和零电位线路。

我们都知道导线其实是有电阻的,当导线中流过電流后一定会有电压降。零线也是如此零线的末端与零线始端相比,存在一定的N电压漂移为此,零线需要多点接地以确保它的电位为零。图1中的重复接地意义就在于此。

我们再来看用电设备的保护接地

如果以为用电设备的保护接地仅仅用于保护设备,就错了保护接地的主要作用是保护人身安全。

人身安全防护有两种第一种叫做直接防护,第二种叫做间接防护

直接防护把导电部件与人身隔離起来,使得人无法接触到用电设备的导电部件例如电冰箱的外壳能确保我们不会直接接触到内部导电部件。

间接防护指的是当用电設备内部发生相线(火线)与设备的外壳相碰时,为确保人体不会被电击立刻采取供电线路保护跳闸的操作。

为了实现间接防护采取兩种办法,第一种办法利用过电流保护装置执行保护跳闸操作第二种办法利用漏电保护器执行保护。

注意看图3图中的电动机M发生了相線碰壳事故,单相接地故障电流Ig沿着地线PEN返回电力变压器的中性点再注意到地线在变压器中性点与N线合并接地,因此沿着地线返回电源的单相接地故障电流Ig与相线对N线的短路电流近似。我们把具有这种特性的接地系统叫做大电流接地系统事实上,图3的接地系统又叫做TN-S接地系统

由于大电流接地系统下,单相接地故障电流近似等于相线对中性线N的短路电流因此发生故障的回路中前接断路器QF2会执行短路保护。

我们再看图3右侧的负载回路中安装了漏电保护器RCD。由于三相不平衡电流与N线电流大小相等方向相反所以在正常情况下,漏电保護器不会动作当发生漏电后,由于漏电流流经的路径是地线PE此时三相不平衡电流与N线电流之和不再为零,而是等于漏电流IgRCD动作后,將驱动前接断路器QF3跳闸保护

我们看到,不管是电动机也好是负载也好,图3中的地线PE是不可或缺的

图4中右下角有一组照明负载,它的外壳直接接地当此照明负载发生单相接地故障后,因为此处没有PE地线所以单相接地故障电流顺着地网返回电源。由于地网的电阻大于導线的电阻因此经由地网返回变压器中性点的单相接地故障电流会小很多。我们把这种接地系统叫做小电流接地系统

在IEC标准中,把具囿系统接地同时负载的外壳直接接地的接地系统叫做TT。TT是小电流接地系统

我们来看看IEC标准中的TT是什么模样:

图5:IEC标准中的TT接地系统

我們从图5中看到,TT系统依然有PE线只不过PE线不于电力变压器中性点连接,而是直接接大地

我们从图5中开看到,PE线依然存在这就回答了题主的问题。