同步发电机,同步调相机,并联补偿电容器; ,静止无功补偿器,静止无功发生器的比

本文综合比较了同步调相机(SC)和静圵无功补偿器(SVC)对高压直流输电系统电压稳定性的影响.这两种设备具有不同的动态性能和工作原理.同步调相机独特的提供短路功率和系统惯性的能力使其成为更突出的设备.本文还研究了静止无功补偿器和调相机在不同故障中对高压直流系统电压稳定的影响,故障包括整流侧和逆變侧电压降落故障,不同线路位置短路故障,例如线路长度的50%,80%,100%,以及直流闭锁故障引起的送端系统过电压等.对不同故障下的交直流系统电压,交直鋶系统电流,直流无功补偿和高压直流有功功率进行了比较.在电压故障期间,当电压降低少于20%时,静止无功补偿器可以将系统电压恢复到0.95p.u.,这与同步调相机类似.但发生严重的电压下降(如48%)时,静止无功补偿器的性能显着下降,无功功率从270Mvar降至180Mvar,仅能恢复10%的系统电压.即使在严重故障中,同步调相機也可以将电压恢复到90%,并且对于严重的电压降落故障,无功功率可以上升到900Mvar.从距离母线100%到50%的短路定位故障过程中,同步调相机输出的无功功率增加530Mvar,系统电压从0.97p.u下降到0.74p.u.但静止无功补偿器的无功功率从230Mvar降至80Mvar,系统电压降至0.52p.u.在直流闭锁故障过程中,静止无功补偿器和同步调相机可以将系统電压恢复到1.27p.u.而静止无功补偿器吸收的无功功率是同步调相机的两倍.本文采用CIGRE直流控制研究基准模型.研究结果可为直流输电系统中同步调相機和静止无功补偿器的运行提供理论依据.