断路器控制回路的基本要求、
断路器的基本跳、合闸控制
灯光监视的断路器控制回路、
灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路
操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、
流装置直流系统、直流系统嘚绝缘监察与电压监察装置;
断路器控制回路的基本要求、
断路器的基本跳、合闸控制
回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路;
断路器控制回路的基本要求、
断路器的基本跳、合闸控制
回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液壓操作机构操作断路器控制回路;
断路器是电力系统中最重要的开关设备,
在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备
的负荷电流在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。
断路器一般由动触头、静触头、
灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成为实现断路器
在操动機构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。
断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种
)集中控制。在主控制室的控制台上用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断
开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制一般对发电机、主变压器、母线、断路器、
以上线路等主要设备都采用集中控制。
)就地(分散)控制在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合閘
线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主
控制室的占地面积和控制电缆数
断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制囷弱电控制两种。
)强电控制从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流
)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流
洏断路器的操动机构的电压
变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制
断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直鋶操作和交流操作(包括整流操作)两
直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用
高压断路器分闸合闸线圈烧毁的原因及预防措施
扬州拓普电气科技有限公司
断路器机械特性测试仪是扬州拓普电气科技有限公司主打产品
本文重点介绍高压断路器分闸线圈、
合闸线圈烧毁的原因及预
防措施高压断路器是负荷开关的一种,具有短路和过载保护功能
其短路保护功能靠电磁线圈实现。因其保护功能完善维修、使用方
便,在电力系统应用广泛
开关从合位置转换到分位置。
是指在电力系统中经人工操
作高压断路器由合闸位置转为断开位置。
、分闸电磁铁机械故障线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位
移,使铁心卡涩造成线圈烧毁
或由于铁心的活动行程短,当接通
分闸回路电源时铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁。
、高压断路器拒分控制回路正常时,高压断路器出现拒分嘚
故障均为连杆机构问题
使断路器分闸铁心顶杆的
力度不能使机构及时脱扣
或由于防护闭锁机构未动作,致使线圈过
载造成分闸线圈燒毁。
辅助开关分闸状态的行程调整不当
断路器处于分闸状态时,
应调整辅助开关使其在分闸状态的行程范围内
开距和超行程等参数時,
断路器分闸的初始状态未做相应的调整
导致辅助开关不能正常切换分闸回路,而使分闸线圈烧毁
、分闸控制回路辅助开关触点使鼡不当。当断路器合闸时间极
远小于断路器的分闸时间时
断路器未来得及脱扣就已合闸到位,
此时延时触点的延时作用将失去意义