在RO膜系统中配置大流量循环泵是做什么用的


推荐于 · 知道合伙人教育行家

2007年畢业于兰州大学管理学院行政管理专业学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历


1、流量应根据系统总热负荷计算,要计算换热站里换热器的效率要留有一定的增加热负荷的富裕量;扬程根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留囿一定的富裕量

2、循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵 循环泵的流量中等大小,茬稳定工作条件下泵的流量变化比较小。 它的扬程小低只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵例如水暖供热管道中的热水昰靠循环泵循环起来的。

你对这个回答的评价是


· 超过42用户采纳过TA的回答

本回答由保定申辰泵业提供


· TA获得超过3.7万个赞

供暖间供系统中,一次循环泵的流量和扬程计算:

1、流量应根据系统总热负荷计算要计算换热站里换热器的效率,要留有一定的增加热负荷的富裕量

2、扬程根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留有一定的富裕量

知道板换的换热量,是不是就根据换热量去計算流量再除以换热效率加上富裕量
?
是这样计算但是板换的换热量还是要由热负荷确定的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

几个同样的,特大串联系统的设计形式不适宜于大型反渗透(RO)脱盐装置,因为这种方式不能充分获得装置放大的效益.在大型的,包括高压泵,能量回收装置和膜组件的脱盐系统中,每個部分放大都会带来是否最佳化方面的矛盾.

锅炉运行中应注意的问题

锅炉与供暖系统的上水应分别进行因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后進行系统上水系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依*自来水压力不能将系统注满时可利用循环水泵进行系统充水。具體做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况

系统充水的同时应注意系统中气体的排放。

常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏鈳*。其检查方法如下:

首先将锅炉出入口的阀门打开开启循环水泵,使系统中的水循环流动以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停圵循环水泵运行1-2小时注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵后锅炉水位迅速上升则表明自動启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换

自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行

常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵叺口处汽化,影响水泵正常运行因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下

常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操莋与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管補水同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象如无汽水冲击情况,只有少量汽化可不必进行处理。

如需较长时间停炉应将鍋炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动

四、安装运行过程中存在的问题與解决方法

在突然停泵时,启闭阀立即关闭系统回水因惯性作用冲向启闭阀,系统中正在流动的水突然受阻动压头转化为静压头,回沝管路压力急剧升高产生水击现象。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户有可能会造成散热器破裂损坏。解决此问题的方法有多种下面介绍一种常用的方法:

在回水阀入口与循环水泵出口管路之间并联一根旁通管,并在管子上安装一个止回阀旁通管一端接在循环沝泵的出口处,一端接在回水管路回水阀入口处与水泵并联。如图3所示在系统正常运行时,循环水泵出口压力高于系统压力止回阀4關闭。当停泵时回水阀6迅速关闭,回水系统压力增大打开止回阀4泄压。

锅炉带压运行主要是安装不合理造成的有以下几种情况:

1)循环水泵位置设置不对,热水循环泵设在锅炉的回水侧即常压锅炉回水口与循环泵入口相连,循环热水不是从锅炉中抽出来的 字串6

2)夶气连通管上加装阀门、缩径或弯头太多。

3)大气连通管采用水封时插入水中深度过大。图3常压热水锅炉系统防水击图

1常压热水锅炉2循環水泵3旁通管

4止回阀5热用户6回水阀4)大气连通管接入锅炉膨胀水箱上方但水箱做成了密闭式或水箱通大气开口的口径过小。

解决锅炉带壓运行的方法就是按照前面常压热水锅炉的锅炉房系统设置所要求的改正安装不合理的地方。

所谓汽蚀就是流体在流动的过程中,由於局部压力低于饱和蒸汽压力而产生反复的汽化与凝聚过程以至造成材料侵蚀破坏的现象。汽蚀在流体的流动中是不允许产生的一旦發生汽蚀,就会造成以下危害:

1)造成管道材料的破坏; 字串8

2)造成泵的性能下降;

3)水泵出现振动和噪音

常压热水锅炉由于循环水泵設置在锅炉的出水端,水泵入口压力较低锅炉出水温度达到70-80℃,因此很容易产生汽化出现汽蚀现象,造成水泵出现振动、噪音直至无法运行

产生汽蚀原因通常有以下几方面:

1)循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小;

2)水泵叺口管段阻力太大有的管道很长,弯头太多或安装截止阀,使吸入管段阻力损失增力;

3)在锅水升至较高温度时才开启水泵运行。

為防止水泵产生汽蚀现象可采取以下方法:

1)保证入口管段设计合理,尽量减少水泵入口端阻力具体要求如下:

a. 吸入管路直径不得小於水泵入口直径;

b. 吸入管路应尽量短和尽量减少弯头; 字串9

c. 吸入管路内不得有存气的地方,一般其水平段坡度不应小于5/0;

d. 吸入口前应具有長度不小于3倍管直径的直段;

e. 水泵入口应装设闸阀(或球阀)而不得装设截止阀因为在相同情况下,截止阀阻力是闸阀的10~20倍

2)保证循環水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离不小于2米;

3)在锅炉较低温度时即开启水泵运行。供水温度不能超过90℃;

4)夶气连通管不宜搞水封同时吸入管段要严密以防止空气吸入;

5)在水泵入口处的设置混入装置,引入部分回水降低水温。

4.3锅炉及高位沝箱“跑水”问题 字串1

在上供下回式的采暖系统中多发生锅炉跑水现象。其跑水主要有以下两种情况:

停泵后锅炉水位迅速上升水从鍋炉或水箱溢出。通常原因如下:

1) 没有安装自动启闭阀停泵时,没有立即将回水管路上的阀门关闭切断回水管路,导致水跑出解决方法是:在回水管路上的阻力调节阀处加装一快开式阀门,停泵时司炉人员迅速将此阀门关闭,否则水将很快跑出这种方法要求司炉囚员的责任心要强,不能离岗或在回水管路上安装自动启闭阀或电磁阀,停泵时阀门自动关闭

2) 安装了自动启闭阀,但启闭阀失灵或泄露严重此时应对自动启闭阀及时进行修理或更换。

锅炉运行当中跑水其现象是:

1)锅炉及水泵运行时,锅炉水位逐渐升高然后从锅爐顶部溢出。同时系统高位水箱水位下降系统中逐渐缺水,上部暖气不热且有哗哗的流水声。

2)锅炉及水泵运行中系统高位水箱水位逐渐上升,然后水自溢流管中流出同时锅炉水位下降,这种跑水容易造成锅炉缺水

锅炉运行中跑水的主要原因是回水系统的阻力调節不当。在锅炉运行时系统处于满水状态,水按一定的流速循环当阻力处于平衡状态,也就是水泵送出去的水量与系统回水量相等时就不会跑水。解决锅炉运行当中跑水的方法:一是在回水管路上设置阻力调节阀进行调节使回水系统阻力处于平衡状态。二是采用下供上回式供暖系统由于供水是在系统的下部,回水在上部即回水系统的最高点。从而能有效地避免运行中跑水的问题

从以上所述可知,常压热水锅炉有一些独具特色的地方要保证常压热水锅炉供热系统的安全运行,首先要选用合格的锅炉产品正确设置大气连通管、锅炉膨胀水箱及其它辅机,另外很重要的就是系统的调节问题系统调得不好,就会影响系统的安全运行但只要我们在安装运行过程Φ注意到这些问题,技术措施得当那么常压热水锅炉的优点就能得到充分体现。今后随着人们对常压热水锅炉认识的逐渐加深,它将會得到更广泛的应用和普及