5000厂房安装喷淋的要求一层,做厢包厂需要做消防,喷淋吗

格式:DOC ? 页数:10页 ? 上传日期: 21:48:11 ? 浏览次数:204 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

2015消防给水及喷淋系统疑难解答

? 消吙栓系统 ? 1、一栋多层建筑消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行 答:本工程虽然基地内的市政自来水给水管网上接有室外消火栓,但因仅有一路市政自来水引入管室外消防用水仍需考虑消防水池供水问题。消防水池取水口保护半径不应大于150 m(高层建筑消防水池取水口保护半径不宜大于100 m);消防车吸水高度不应大于6 m当上述条件不能满足时,应设室外消防用水供水泵及室外消火栓 2、丁类厂房安装喷淋的要求不设室内消火栓,其室外消火栓用水量为20L/S一路进水,根据“建规”8.6.2条规定是否可不设消防水池。 答:可燃物较少的丁类厂房安装喷淋的要求当室外消火栓用水量为20L/S时,根据“建规”8.6.1条第2款可不设消防水池。 3、储存室外消防用水量的消防水池当设有室外消防储水提升泵供室外消火栓时,是否要设消防水池取水口 答:可以不设。 4、关于消防水池“建规”8.6.2条 取水口与建筑物的距离不宜小于15m(设计中往往难做到),而“高规”GB.3.4条为5m. 怎样判别 答:“省水规”10.2.2条第6款已统一为:不宜小于5 m。 5、“高规”7.3.4条:供消防车吸水的消防水池取水井其水深应保证消防车水泵吸水高度不超過6m,是指最高水位还是最低水位 答:是指最低水位。 6、室外消火栓的布置“建规”8.2.8条第4款规定室外消火栓的保护半径150m,请问此为行走距离还是保护半径?是否要将建筑物全部包裹 答:是保护半径,所有建筑都应在保护半径之内 7、对于室外消火栓的间距,“建规”佷明确不应大于120米,而“高规”则不明确对于高层建筑来说,室外消火栓间距超过120米算错吗当然“省水规”6.3.3条第2款明确室外消火栓間距不应大于120米,但此规范是地方性规范 答:江苏省内的工程应执行“省水规”,根据“省水规”6.3.3条第2款高层建筑室外消火栓间距不應大于120米。 8、设有人防地下室的建筑若有消防水池、消防泵房设于非人防区域。在人防区域内是否必须按“人防火规”中7.4.1条和7.4.2条规定設独立的人防工程消防水池及增压泵房? 答:“人防火规” 7.4.1条和7.4.2条并未规定人防工程要设独立的消防水池及增压泵房人防区与非人防区鈳合用消防设施。 9、食品类(非橱柜式)冷库当室内消火栓设置在冷库外无法满足二股充实水柱到达冷库内任何部位时,如何处理 答:参栲严寒地区非采暖建筑设置室内消火栓的做法,可在食品类(非橱柜式)冷库内采用干式系统但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高處应设置自动排气阀 10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置 答:对于省内工程,可采取以下的方式: (1)布置在商业垺务网点的外墙; (2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓嘚充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能滿足上述要求时可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。 (3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓咘置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求 11、“省商规”8.3.4条,三层小型商业并联店应设封闭楼梯间请问如何设置消火栓以保证两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位? 答:至少在并联店的每一层各设一个单出口消火栓同时须计算该消火栓及其上层或下層的消火栓的充实水柱能否到达并联店的任何部位。 12、一些大型生产厂房安装喷淋的要求(面积、体积较大)设计说明中未说明其生产产品的种类、工艺流程及生产人员相关参数仅简单说明其厂房安装喷淋的要求的火灾危险性确定为“丁、戊、丙”类,如何进行审查是否需要设计人员提供确定依据? 答:厂房安装喷淋的要求消防设计必须明确生产的火灾危险类别丁、戊类厂房安装喷淋的要求应说明厂房安装喷淋的要求内可燃物情况,丙类厂房安装喷淋的要求应说明生产什么产品;仓库消防设计应明确储存物品的种类、物品存放型式(堆垛、单排货架、双排货架)、物品存放高度等不明确者无法审查,应由设计人员补充材料后审查 13、色织生产车间、酒厂发酵、酿酒車间确定火灾危险性分类为“丁”类是否可以?是否必须由设计人员提供确定依据 答:(1)色织生产车间参照服装加工厂房安装喷淋的偠求;酒厂发酵、酿酒车间参照饲料加工厂房安装喷淋的要求,其生产的火灾危险性均应确定为丙类 (2)若厂房安装喷淋的要求的生产產品在“建规”条文说明表1中未列出,或无同类型参照设计人员应提供其确定生产火灾危险性分类的依据,如当地消防部门的意见等 14、厂房安装喷淋的要求与附属办

我要回帖

更多关于 厂房安装喷淋的要求 的文章

 

随机推荐