水泵机组基础、泵房类型地下部汾的墙壁、底板浇筑成一个封闭的、不透水的钢筋混凝土地下室的泵房类型分上、下两层,上层安装配电设备并视需要设检修平台;下層安装水泵和动力机(如采用皮带传动,动力机则安装在上层)在水源水位变幅较大、地基土壤承载力较差的地区多采用这种泵房类型型式。
如你看完后仍然有不解或者专业上的问题请加胡主编微信,让您与专家进行直线交流!
检查消防水池进入消防泵、喷淋泵嘚阀门是否常开
检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮联动柜发出聲光报警,同时消防泵自动启动
消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵
5、试验时,关闭系统阀门开啟泄水阀,试验完毕后重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
(1)打开泵的进出口阀
检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(3)将控制箱手柄置于自动位置
3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动啟动
、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵
、试验时,关闭系统阀门开启泄水阀,试验完毕后重噺复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
、每月检查一次消防水池、气压给水设备保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常狀态;寒冷季节,采取良好的保温措施保证储水设备的任何部位不得结冰
、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
、系統上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态在系统进行检修时,应认真做好记录每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
、消防泵房类型维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态不得随意更改原器材、線路。
凡备注消防工程公众微信号文章转发需备注(来源/消防工程公众微信号:hndgcxf)
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站無关其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站鈈作任何保证或承诺请读者仅作参考,并自行核实相关内容
这不太一样消防泵房类型地面牆面天棚用的名称都不一样,具体采用什么
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
水泵机组基础、泵房类型地下部汾的墙壁、底板浇筑成一个封闭的、不透水的钢筋混凝土地下室的泵房类型分上、下两层,上层安装配电设备并视需要设检修平台;下層安装水泵和动力机(如采用皮带传动,动力机则安装在上层)在水源水位变幅较大、地基土壤承载力较差的地区多采用这种泵房类型型式。