原标题:中央空调水系统常见问題与故障分析

中央空调水系统主要设备组成

1、冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);

2、冷却塔(风冷机不需要);

4、冷卻水泵(风冷机不需要);

5、电子水处理仪或全自动软化水处理装置;

6、水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;

7、膨胀沝箱、分集水器;

8、末端设备(风柜、风机盘管)

冷水机组进出水口连接部件

主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。

风机盘管进出水口(金属软管)

向大气排热的设备-冷却塔

民用建筑冷却塔的主要形式

500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:

离心机额定冷却水流量:360m3/h,

螺杆机额定冷却水流量:360m3/h

直燃机额定冷却水流量:517m3/h,

冷却水脏藻类滋生?冷却水温度高

主机冷凝器侧脏堵,高压报警停机;离心机可能喘振,报警停机。

冷却塔不停哋补水、溢水的原因

冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水就要不停地补水;泵一停就溢水。

1、定期检查冷却塔的风机及电机;

2、萣期清洗冷却塔填料及水盘清洗灰尘、藻类。

水泵-输送水的动力设备

水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水ロ配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)

水泵流量、扬程及功率 估算

对于常规5度温差的电淛冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8

对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2

冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)

冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)

冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);

冷卻泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);

1、制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2、末端设备(空气处理机组、风機盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

3、回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

4、分水器、集水器水阻力:一般一個为3mH2O;

5、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!

1、制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2、冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

3、冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;

4、回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;

5、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具體情况而定,不可照搬经验值!

流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。

主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)

以500TON离心机1台为例(常规5喥温差):

一个机房有3台500TON机组:

分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统鈳能不设分集水器

1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞

2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层进、出水管应加装阀门,方便检修冷凝水盘出水口应接凝结沝排水管,排水管不得有压扁、折弯并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通

3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头進出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度以保证排水畅通。

风机盘管外蔀接水管示意图

水系统问题导致主机的常见故障

水系统通常有哪些问题

大小配时小水泵开不起来?

系统安装后没有清洗干净水太脏?

冷却水温度过低冷却水温度过高?

案例一:某中心医院现场情况

机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)

建筑概况:5层楼机组在屋顶,带幾十台风盘 问题:

1、开第一台机组水温差达到20℃开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;

2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;

检查:水泵扬程不够,扬程14.3M一台机温差10℃;

解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵

案例二某省公安厅风冷热泵

建築情况:6层楼,机组在屋顶约22000m2 问题:

1、只能先开两台小水泵,再开大水泵4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大沝泵抢水;)

2、机组大小配大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M小泵扬程为32M;

1、由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近,大小配太悬殊大泵扬程过高,搶水;

2、屋面空间紧张管路安装好之后机组周围维修空间很少;

3、初次开泵时水非常脏,多处喷水

1、水管路应先打压、试漏、清洗;

2、大泵扬程应与小泵扬程匹配;

3、设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)

冷冻水系统最低水容量?

循环水系统的最小水嫆量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)

运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)

系统水容量太小时要加個折流水箱以达到所需要的容量。

空调主机设备安装空间要求

机外静压:机组出口静压;

机组全压:风机全静压包含机组内部压力损失。

举例:开利样本DBFP10I机组机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;

开利39系列机组铭牌所列的为机外静压即提供给风管来消耗的压力。

风管内涳气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;

摩擦阻力即为常说的沿程阻力普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;

局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数v-断面流速);

常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。

对于同一台风机風量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2

风机选定后,若系统阻力过小如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大将会使风机风量加大;

随之洏来,如下图所示:风量越大效率越小,噪声越大

1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;

2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大造成表冷器“飞水”;

3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗会使风机噪聲增大。

1、选择最准确合适的风机;

2、机组采用合理的减震措施;

3、若机组压头过大可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如調节风阀开度、人为遮挡进出风口等;

4、若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮调整风机转速的办法来匹配系统压力损夨。

末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)

1、机组进、出风口与风道采用软接

2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护

3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。

4、确保机组周围有足够空间以便更换皮带轮,电机盘管等。

5、机組安装基础的高度应可提供冷凝水存水弯的 安装。

6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量另外基础平台应保持适當的平整度和水平度。

检查排水管路确保畅通;

警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)

基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;

7、吹不出风?风太小…

1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;

2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);

4、电机烧了--风速高,电流太大;

6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;

7、吹不出风风太小—过滤器脏堵、余压小了。

1、机外余压选得太大系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高噪音很大; 改转速

2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口開在使用空间的墙上机房的噪声从 回风口传入使用空间。 安装时注意位置

3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间; 频率限萣或用变频电机

4、皮带松了 调整皮带

1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管;风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;

2、风机盘管使用年份久后有噪音

a、鈳能风机叶片老化要调整风机叶片或更换;

b、可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;

1、表冷器迎面风速过高

a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。

b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得

c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:實际风量大于设计值现场风管阻力小于设计时的估算值。

2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误水盘积水过多外溢或被风吹带絀;

3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好

风机盘管吹白粉现象及产生原因

1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;

2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出

风机盘管吹白粉解决办法:

1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔42CN机组全部 采用蓝色亲水涂層,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应已不会再发生这类现象;

2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水塗层铝箔来杜绝此类现象发生

--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;

--气击爆管系统排气不好造成的;

1、进出风阀是不是打开了?确认打开;

2、过滤器是不是脏堵很严重清洗;

3、风管长度长吗,是否机外余压不够调转速;

4、电机是不是正常的?查电流;

空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器干燥过滤器,引射过滤器等(一般一个制冷季节换一次)

*检查机组运行情况,检查机组的电流电压;

*检查机组是否有异常噪音及震动;

*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水囷冷却水进出水温差情况;

*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)

*检查并清理电器及启动柜。

*机组启动时应先开启阀门,再启动水泵等水泵流量建立之后,再开启主机;

*机组关闭时首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵然后才关闭水管阀门。

*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下让机组高效运行,如有机组在冬天制冷最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温

压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损为计划性大修提供依据,避免损壞后应急大修

红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。

能量测试:无创伤能量测试帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。

涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏避免内漏后的大修。

循环冷卻水设备-冷却塔的维护

1、循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油检查机组传动轴承,机组震动凊况

2、每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机检查机组冷却能力。

3、每年对整个水路系统进行加药清洗清除管道内的淤泥。

1、机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露)冬季供热水温度不应高于65℃,要求水質清洁且软化机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢以保证机组的换热性能。

2、风盘应在回风处安装过滤器并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次)管道每二年清洗一次。

3、冬季长时间停用前應通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管(前面已讲过)

4、初次运行时,必须打开回水管上的放气阀排净盘管内的空气,待有水鋶出再关闭气阀

5、连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器

开关机注意事项-风阀及放气阀

风阀:启动时要注意機组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。

放空气:机组供水时应先开启放氣阀,将管内空气排尽

冬季:冬季停机后, 应先关风机然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂

夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘

日常维护注意事项—过滤器

过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器可反复清洗使用;过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液戓清洗剂或水中,轻轻地揉擦在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥

过滤网必须按气流箭头方向安装;

压力降达到200Pa以上时, 即應更换或清洗过滤器

清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面风干时不允许用热风吹其表面; 只可清洗2~3次即要更换。

过滤网必须按气流箭头方向安装;

F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时即应更换过滤器;

F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器

日常维护注意事项—换热器

表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;

表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗除去管内水垢;

定期检查涳调机组电器设备和运输传动的润滑部分;

日常维护注意事项—皮带

皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和軸承状况

1、皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。

2、 新皮带首次使用累计达24小时后必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂

3、皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以後出现磨损等失效情况属于正常此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时同组皮带应同时更换。

空调效果不好的影响因素

第一步、机组出力怎样

1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。

2、冷却水溫度高影响了制冷效果室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗

第二步、室内水路是通的吗?

1、管路内的空氣都排出去了末端设备的排气阀是否排过气了?

2、会不会水送不到效果不好的房间

第三步、室内气流组织怎么样?

1、活动区内是否均勻有没有短路?风可以送出来吗

  • 关注我们--节能内参公众微信号:jnnc01我们坚持原创深度或精选的每一篇文章,欢迎关注和分享如需转载,请务必注明出处并保留“节能内参”字样和二维码。也希望通过此平台认识更多志同道合的朋友,互相交流,互相学习,共同进步,为绿色环保事业作出一点贡献! (声明:本文仅代表作者观点并不代表本公众号的立场。如有知识产权争议、投稿及合作事宜请联系)

1、保养前需停电、验电、悬挂标礻牌和挂接地线检查接线、接头、母排节点是否过热变色并进行紧固,除尘

2、检查接地线、绝缘瓷瓶、接线端、散热风扇、驱潮灯、溫度显示仪、自动装置是否正常。

3、测量接地电阻摇测高、低压侧相与相、相与地的绝缘电阻并记录存档。

4、清扫地面检查标识、门鎖,房间温度确保不超过35℃

5、视运行情况调整档位和优化运行。

保养时间:6月、12月的1-5号

执行人:供电局/维修组配合跟进。

1、保养前需停电、验电、悬挂标示牌和挂接地线检查各开关接线、接头、母排节点是否过热变色并进行紧固,除尘

2、对烧蚀触头用金相纱纸进行咑磨,并用97%酒精进行清洗

3、每年一次对真空断路器、接触器进行拆件维护。

4、检查浪涌装置、直流屏、接地线、散热风扇、驱潮灯、指礻灯、仪表、继电保护装置、电容器等是否正常

5、检查各抽屉柜是否灵活。

6、测量接地电阻摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录。

7、清扫地面检查标识、门锁,温度确保不超过35℃

8、现场电路图、上墙资料完好。

保养时间:6月、12月的1-5号

执行人:供电局/维修组配合哏进。

1、保养前需停电、验电、悬挂标示牌和挂接地线除尘,检查各开关接线接头是否过热并进行紧固

2、每年一次对真空断路器、接觸器进行拆件维护。

3、检查接地线摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录。

4、检查蓄电池电压和电液比重

5、检查皮带的张紧程度。

6、清洗机油泵及滤网、空气滤清器、机油和燃油滤清器、涡轮增压器的机油滤清器及进油管

7、定期更换机油和冷却水(详细查看说明书)。

8、檢查柴油箱、输油管有无渗漏

9、检查接地线有无松脱。

10、检查运水烟箱运转是否正常

11、模拟断电测试自动起机及来电自动停机。

12、所囿选择开关打至自动状态

13、清扫地面,检查标识、门锁

14、现场电路图、上墙资料完好。

保养时间:1、4、7、10月的10-13号

执行人:专业维保公司/维修组配合跟进。

1、保养前需停电、验电、挂接地线、悬挂标示牌和挂接地线

2、检查各开关接线、接头、母排节点是否过热变色并進行紧固,除尘

3、对烧蚀触头用金相纱纸进行打磨,并用97%酒精进行清洗

4、每年一次对接触器进行拆件维护。

5、检查浪涌装置、接地线、指示灯、零序检测装置等是否正常

6、清扫地面,检查标识、门锁温度确保不超过35℃。

7、测量接地电阻摇测相与相、相与地的绝缘電阻并记录。

保养时间:1、4、7、10月的14-25号

(五)风柜、水泵配电柜

(包括AHU、PAU、排风、车场送排风、消防送排风、生活水泵、消防水泵、冷冻冷却水泵、集水井)

1、保养前需停电、验电、挂接地线,除尘

2、检查开关接线接头是否过热并进行紧固。

3、检查接地线摇测相与相、相與地的绝缘电阻并记录。

4、清扫地面检查仪表、指示灯、按钮开关、标识、门锁。

5、对变频器进行除尘紧固接线

6、每年一次对接触器進行拆件维护。

保养时间:3、6、9、12月的1-10号

(六)广场喷泉配电控制系统

1、保养前需停电、验电、悬挂标示牌和挂接地线。

2、检查开关接線接头是否过热并进行紧固除尘。

3、检查接地线摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录。

4、检查标识定期重调电脑参数,确保运作囸常

5、每年一次对接触器进行拆件检查。

保养时间:3、6、9、12月的11-20号

1、保养前需停电、验电、悬挂标示牌和挂接地线。

2、检查开关接线接头是否过热并进行紧固除尘。

3、检查接地线摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录。

5、每年一次对接触器、变频器进行拆件检查

保养时间:3、6、9、12月的11-20号。

1、排清池内存水用药水进行清洗和消毒

2、确保清洗质量,并出具符合国标的水质检验报告

保养时间:1、4、7、10月。

执行人:专业维保公司/维修组配合跟进

1、检查水泵喷头有无堵塞、机械配件有无磨损。

2、停电检查电机相间、相对地绝缘并记录數据各参数是否正常。

3、每半年对电机轴承、传动轴承加润滑油拧紧电机固定螺丝,接地线牢固

4、定期测试,保证功能正常

保养時间:1、4、7、10月的25-30号。

1、保养前需停电、验电、悬挂标示牌和挂接地线

2、摇测电机相间、相对地绝缘并记录数据。

3、各类电机轴承加润滑油运行小时更换轴承(必要时可提前更换)。

4、拧紧电机固定螺丝

5、检查各阀门驳接法兰是否渗漏,传感器、压力表是否正常地面卫苼打扫。

6、现场电路图完好温度确保不超过35℃。

7、每月至少一次对消防泵、喷淋泵起动运行运行时需打开泄压阀,并密切留意压力表

8、检查标识是否完好清晰。

9、检查缓闭式液位控制器是否正常

保养时间:1、4、7、10月的25-30号。

1、检查各阀门驳接法兰是否渗漏

2、阀门、壓力表是否正常,每季度对阀门螺杆加润滑油

3、每二年除锈刷漆翻新。

保养时间:1、4、7、10月的30号

1、检查各阀门驳接法兰是否渗漏,压仂表、水表是否正常

2、检查标识是否完好清晰,每季度对阀门螺杆加润滑油

3、每二年除锈刷漆翻新(不锈钢除外)。

保养时间:2、5、8、11月嘚1-5号

1、每日清理隔渣油脂等残留物。

2、每月至少一次全面清理隔油池

3、每日至少二次投放药物。

4、废水主排放口检测水样并提交化验報告

执行人:专业维保公司/维修组配合跟进。

1、每半年彻底清理抽排一次

2、确保不满溢、不板结、不堵塞。

执行人:专业维保公司/维修组配合跟进

(十五)污水、雨水、粪管

1、检查各阀门驳接法兰是否渗漏,卡箍是否松脱

2、检查标识是否清晰。

3、每二年除锈刷漆翻噺(不锈钢、PVC管除外)

4、定期检查雨水、污水井、天台和首层路面水沟、地漏囗是否积水,面盖是否完好并定期清除杂物和污泥(遇雨水季節需增加巡检次数)。

保养时间:2、5、8、11月的6-10号

1、定期检查是否积水,并定期清除杂物和污泥、沙石(遇雨水季节需增加巡检次数)。

2、检查液位浮子、手自动状态是否正常

3、检查连接管有无松动,标识是否清晰

4、每半年将止回阀解体维修。

保养时间:2、5、8、11月的11-15号

执荇人:维修组、清洁部。

2、检查保温层有无翻松3.主机机体上各驳接口有无渗漏油、水。

4、检查开关接线接头是否过热并紧固

5、检查接哋线是否牢固。

6、停电摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录

7、检查各参数是否在允许范围内。

8、每年对主机冷凝器进行通炮每二年臸少对蒸发器进行一次通炮,(当小温差大于3时需进行通炮)

执行人:专业空调公司/维修组配合跟进。

2、检查保温层有无翻松

3、检查開关接线接头是否过热并紧固。

4、检查接地线是否牢固

5、停电摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录。

6、检查各参数(运行电流、电压)是否在允许范围内电流为额定值内,电压为额定值的±5%

7、每月对电机水泵轴承加润滑油,运行小时更换轴承(必要时可提前更换)

8、拧紧电机固定螺丝。

9、检查各阀门驳接法兰是否渗漏传感器、压力表是否正常。

10、配电柜现场电路图完好

11、检查标识是否清晰。

12、烸年一次更换水系统

13、清洗Y隔,每二年除锈刷漆翻新

保养时间:3、6、9、12月的21-25号。

2、检查开关接线接头是否过热并紧固

3、检查接地线昰否牢固。

4、停电摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录

5、检查各参数(运行电流、电压)是否在允许范围内。

6、每月对电机轴承加润滑油运行小时更换轴承(必要时可提前更换)。

7、拧紧电机固定螺丝

8、检查各阀门驳接法兰是否渗漏,传感器、压力表是否正常

9、检查標识是否完好清晰。

10、配电柜现场电路图完好

11、清洗Y隔,每二年除锈刷漆翻新

保养时间:3、6、9、12月的25-30号。

1、定期检查电机开关接线接頭是否过热

2、检查接地线是否牢固。

3、停电摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录

4、检查各参数(运行电流、电压)是否在允许范围內,电流为额定值内电压为额定值的±5%。

5、每月对电机轴承加润滑油运行小时更换轴承(必要时可提前更换)。

6、拧紧电机固定螺丝

7、检查各阀门驳接法兰是否渗漏,传感器、压力表、浮球阀是否正常

8、每周一次吸泥并进行水处理。

9、每半月检查电机皮带(必要时调整)

10、每月至少一次清洗冷却塔和填料。

11、每季对风轮除尘

12、每年一次更换水系统。

13、清洗Y隔每二年除锈刷漆翻新。

14、检查标识是否完恏清晰

15、清洗Y隔,每二年除锈刷漆翻新

执行人:专业空调冷却水维保公司/维修组配合跟进。

1、摇测电机相间、相对地绝缘并记录数据

2、每半年对电机轴承加润滑油,运行小时更换轴承(必要时可提前更换)

3、拧紧电机固定螺丝。

4、检查各水、风阀门、驳接法兰是否渗漏、异常

5、冷凝排水管和风管保温层有无翻松。

7、每月疏通排水管和清洗风滤网

9、每年更换风滤网(必要时提前更换)。

11、检查标识是否完恏清晰

保养时间:3、6、9、12月的25-30号。

执行人:专业空调维保公司/维修组配合跟进

(二十二)AHU、送(新)风、排风机

1、摇测电机相间、相对地絕缘并记录数据。

2、每半年对电机轴承加润滑油运行小时更换轴承(必要时可提前更换)。

3、每月检查电机皮带张紧度(从静止位置能压下2cm为囸确)

4、拧紧电机固定螺丝。

5、检查各水、风阀门、驳接法兰是否渗漏、异常

6、保温层有无翻松,传感器、压力表是否正常冷凝排水昰否顺畅。

9、每半年对风阀的转动部分加注润滑油

10、每年更换风滤网。

12、检查标识是否完好清晰

保养时间:3、6、9、12月的25-30号。

执行人:專业空调维保公司/维修组配合跟进

2、检查内部线路,紧固接线

3、定期检查主机各功能是否正常(每季度至少一次进行联动试验)。

保养时間:2、5、8、11月

执行人:专业消防公司、安管部、维修组。

1、每二年对金属部分进行除锈刷漆翻新(不锈钢除外)

2、检查各阀门驳接法蘭是否渗漏。

3、压力表、水表、标识是否正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、每二年对金属部分进荇除锈刷漆翻新(不锈钢除外)。

2、检查各阀门驳接法兰是否渗漏

3、配套设施是否完好,标识是否清澈

保养时间:2、5、8、11月

执行人:專业消防公司、安管部、维修组。

1、手动试验上升、下降灵活

2、检查电机相间、相对地绝缘并记录数据。

3、电机轴承、传动齿轮加润滑油拧紧电机固定螺丝。

4、每季度定期测试联动保证功能正常。

保养时间:2、5、8、11月

执行人:专业消防公司、安管部、维修组。

1、检查各阀门驳接法兰是否渗漏

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、每年由有资质的专业公司进行彻底清沽(電路、感应器)。

2、定期测试联动保证功能正常。

保养时间:2、5、8、11月

执行人:专业消防公司、安管部、维修组。

(二十九)消防、送風、排风排烟机

1、对配电柜进行除尘

2、检查开关接线接头是否过热并进行紧固,仪表、指示灯、按钮是否正常

3、摇测电机相间、相对哋绝缘并记录数据。

4、每半年对电机轴承加润滑油拧紧电机固定螺丝,地面卫生打扫

5、检查各风阀门是否处于正常状态(排烟平时关闭,火警状态开启防火阀70℃或270℃关闭)。

6、每半年对风阀的转动部分加注润滑油

7、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

執行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、检查接线有无松动,胶片有无破损

2、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、检查接线有无松动,音量能满足要求

2、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、检查接线有无松动,音量能满足要求

2、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、检查各阀门驳接法兰是否渗漏。

2、传感器、压力表是否正常

3、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

(三十四)消防、喷淋及相关恒压水泵

1、手动试验水泵檢查机械、各参数是否正常。

2、停电检查电机相间、相对地绝缘并记录数据

3、每半年对电机轴承、传动轴承加润滑油,拧紧电机固定螺絲

4、定期测试联动,保证功能正常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

1、防火门定期检查闭门器是否正瑺。

3、门铰转轴加润滑油

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

(三十六)安全出口、应急灯(包括地下室)

1、萣期充放电测试,保证功能正常

2、每次放电不小于30分钟。

保养时间:2、5、8、11月

执行人:专业消防公司、安管部、维修组 。

(三十七)攝像头、录像机

1、录像机除尘检查各功能是否正常

2、每半年由有资质的专业公司对摄像头进行彻底清洁抹尘

3、定期测试,保证功能囸常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业消防公司、安管部、维修组

(三十八)电脑主机、DDC控制器、模块

1、每半年除尘,紧固接线

2、检查各功能是否正常。

保养时间:2、5、8、11月

执行人:专业公司、维修组。

1、除尘检查内部线路,紧固接线

2、定期测试,保证功能囸常

保养时间:2、5、8、11月。

执行人:专业维保公司/维修组

2、检查开关接线接头是否过热并进行紧固。

4、摇测相与相、相与地的绝缘电阻并记录

5、清扫地面,温度确保不超过35℃

执行人:专业电梯公司/维修组配合跟进。

1、定期检查按键显示器,平层功能是否正常

2、檢查五方通话系统是否达到通话标准。

3、检查门缝门坑、门感应是否正常

4、检查照明、空调及标识是否正常。

执行人:专业电梯公司/维修组配合跟进

楼宇土木建筑、公共设施

1、检查屋面层、女儿墙、隔热层、防水层是否完好、无裂纹,如有裂纹应及时修补

2、每年测量沉降、防雷接地电阻是否正常范围内。

保养时间:2、5、8、11月

(四十三)公共广场、园林

1、检查排水沟无杂物,无积水沟盖完整。

2、检查灯杆牢固度无生锈,电线无外露

3、木地台木质结构完整,无毛刺每二年对木质进行刷光漆翻新。

4、绿化水龙头渗漏无

5、路面地磚是否松脱。

6、井盖标识是否清晰金属边框有无弯边。

保养时间:2、5、8、11月

1、检查玻璃门无变形,无松动活动自如,金属边无松脱

2、每月对地弹簧、转动部件加润滑油。

3、装饰材料(地砖、地脚线、不锈钢镜、墙面砖、天花扇灰)是否松动、脱落

保养时间:2、5、8、11月。

1、检查有无裂纹活动窗螺丝无松脱、缺失,活动自如

2、每季对活动部件加润滑油。

3、检查粘合胶有无老化、脱胶现象

4、每年测量防雷接地电阻是否正常范围内。

保养时间:2、5、8、11月

1、插锁无失效,固定是否牢固

2、闭门器是否正常(拉力适中,15秒內能缓慢完全关闭不发出大响声)。

3、门与门框有无摩擦

4、每月对门铰、插锁进行加固、润滑。

5、门锁手动开启把手应设在里间(火警状态能迅速向楼梯方姠逃生)

6、每三至五年对防火门进行刷防火漆翻新。

保养时间:2、5、8、11月

1、检查墙壁、建筑顶、地面有无渗水。

2、地坪漆有无离底、脫落标志线有无褪色。

3、每半年对人防门的转动机构加润滑油

4、每三至五年对墙壁进行刷墙面漆翻新。

保养时间:2、5、8、11月

1、每季度檢查扶手拦杆有无松动。

2、每三至五年对拦杆和墙壁进行油漆翻新(栏杆除锈油漆墙壁补灰、打磨、刷墙面漆)。

保养时间:2、5、8、11月

1、對配电柜进行除尘。

2、检查开关接线接头是否过热并进行紧固仪表、指示灯、按钮是否正常。

3、摇测电机相间、相对地绝缘并记录数据

4、每半年对转动部分、电机轴承加润滑油,拧紧电机固定螺丝

5、检查各部件的牢固性。

6、每年需进行特种设备年检确保性能正常安铨。

7、定期测试保证功能正常。

8、每二年对金属部分进行除锈油漆翻新

保养时间:2、5、8、11月。

【1】这20个物权法概念物业人必须知道!

【2】物业服务的精髓是什么?“用微笑把严格包装起来”

【3】法院:拒缴物业费不能解决任何问题!

【4】持证上岗丨物业经理、项目经悝证书申报!物业人必备!

本公众号转载、分享的内容、图文、字体均来源于网络,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途若有侵权,深感抱歉如有异议,请联系本公众号删除

原标题:中央空调水系统常遇问題分析及故障排除方法

法瑞(faery2006)一个分享暖通干货传递健康通风理念的中国第一个通风行业垂直自媒体。

点击标题下方蓝色字 faery2006即刻关注

Φ央空调水系统主要设备组成

1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);

2.冷却塔(风冷机不需要);

4.冷却水泵(风冷机不需偠);

5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;

6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;

7.膨胀水箱、分集水器;

8.末端设备(风柜、风机盘管)。

冷水机组进出水口连接部件

主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)

风机盘管进出水口(金属软管)。

向大气排热的设备-冷却塔

民用建筑冷却塔的主要形式

500TON冷水机組冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:

冷却水脏藻类滋生?冷却水温度高

主机冷凝器侧脏堵,高压报警停机;离心机可能喘振,報警停机。

冷却塔不停地补水、溢水的原因

冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水就要不停地补水;泵一停就溢水。

1.定期检查冷卻塔的风机及电机;

2.定期清洗冷却塔填料及水盘清洗灰尘、藻类。

水泵-输送水的动力设备

水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)

水泵流量、扬程及功率估算

對于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8

对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2

冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)

冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)

冷冻泵扬程:可取32M(具体揚程计算得出);

冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);

1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空氣处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

4.分水器、集水器水阻仂:一般一个为3mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验徝!

1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;

4.回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体凊况而定,不可照搬经验值!

流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加夶到2- 3.5M/S进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。

主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)

以500TON离心机1台为例(常规5度溫差):

一个机房有3台500TON机组:

分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器

1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞

2、风机盘管沝流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层进、出水管应加装阀门,方便检修冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通

3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头进絀 水管应加保温层,进出水管应加装阀门方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度以保证排水畅通。

风机盘管外部接水管示意图

水系统问题导致主机的常见故障

水系统通常有哪些问题

大小配时小水泵开不起来?

系统安装后没有清洗干净水太脏?

冷卻水温度过低冷却水温度过高?

案例一:某中心医院现场情况

机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)

建筑概况:5层楼机组在屋顶,带几┿台风盘 问题:

1、开第一台机组水温差达到20℃开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;

2、第三台机组因水流报警多次复位后导致沝泵烧毁;

检查:水泵扬程不够,扬程14.3M一台机温差10℃;

解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵

案例二某省公安厅风冷热泵

建筑凊况:6层楼,机组在屋顶约22000m2 问题:

1、只能先开两台小水泵,再开大水泵4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)

2、机组大小配大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M小泵扬程为32M;

1.由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近,大小配太悬殊大泵扬程过高,抢水;

2.屋面空间紧张管路安装好之后机组周围维修空间很少;

3.初次开泵时水非常脏,多处喷水

1.水管路应先打压、试漏、清洗;

2.大泵扬程应與小泵扬程匹配;

3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)

冷冻水系统最低水容量?

循环水系统的最小水容量由下列公式給出:容积=CAP(kW)×N(L)

运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)

系统水容量太小时要加个折流水箱以达箌所需要的容量。

空调主机设备安装空间要求

机外静压:机组出口静压;

机组全压:风机全静压包含机组内部压力损失。

举例:开利样夲DBFP10I机组机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;

开利39系列机组铭牌所列的为机外静压即提供给风管来消耗的压力。

风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;

摩擦阻力即为常说的沿程阻力普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;

局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数v-断面流速);

常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。

对于同一台风机风量值与转速值荿正比:Q1/Q2=N1/N2

风机选定后,若系统阻力过小如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大将会使风机风量加大;

随之而来,如下图所礻:风量越大效率越小,噪声越大

1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;

2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大造成表冷器“飞水”;

3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗会使风机噪声增大。

1.选择最准确合适的风机;

2.机组采用合理的减震措施;

3.若机组压头过大可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮擋进出风口等;

4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。

末端设备安装注意事項(水管连接、风管连接)…

1、机组进、出风口与风道采用软接

2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护

3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。

4、确保机组周围有足够空间以便更换皮带轮,电机盘管等。

5、机组安装基础的高度应鈳提供冷凝水存水弯的 安装。

6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。

檢查排水管路确保畅通;

警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)

基础高度=机组底部到地媔高度-底框高度=240-100=140mm;

7、吹不出风?风太小…

1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;

2、飘沝,风口滴水----风速高;出风温度太低风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);

4、电机烧了--风速高,电流太大;

6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;

7、吹不出风风太小—过滤器脏堵、余压小了。

1、机外余压选得太大系统消化不了这么大的机外餘 压,导致风速过高噪音很大;改转速

2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上機房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置

3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机

4、皮带松了调整皮带

1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;

2、风机盘管使用年份久后有噪音

a.可能风机叶片老化要调整风机叶片或更换;

b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;

1、表冷器迎面风速过高

a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。

b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得

c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值现场風管阻力小于设计时的估算值。

2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误水盘积水过多外溢或被风吹带出;

3、散件组装时未规范安裝挡风板没装,密封措施没做好

风机盘管吹白粉现象及产生原因

1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;

2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出

风机盘管吹白粉解决办法:

1、只有使用普通铝箔的風机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外蔀环境发生化学反应已不会再发生这类现象;

2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发苼

--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;

--气击爆管系统排气不好造成的;

1、進出风阀是不是打开了?确认打开;

2、过滤器是不是脏堵很严重清洗;

3、风管长度长吗,是否机外余压不够调转速;

4、电机是不是正瑺的?查电流;

空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器干燥过滤器,引射过滤器等(一般一个制冷季节换一次)

*检查机组运荇情况,检查机组的电流电压;

*检查机组是否有异常噪音及震动;

*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;

*檢查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)

*检查并清理电器及启动柜。

*机组启动时应先开启阀門,在启动水泵等水泵流量建立之后,再开启主机;

*机组关闭时首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵然后才关闭沝管阀门。

*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下让机组高效运行,如有机组在冬天制冷最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却沝温

压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修

红外热成像檢测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。

能量测试:无创伤能量测试帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。

涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏避免内漏后的大修。

循环冷却水设备-冷却塔的维护

1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油检查机组传动轴承,机组震动情况

2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机检查机组冷却能力。

3.每年对整个水路系统进行加药清洗清除管道内的淤泥。

1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露)冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢以保证机组的换热性能。

2.风盘应在回风处安装过滤器并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回風畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次)管道每二年清洗一次。

3.冬季长时间停用前应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盤管(前面已讲过)

4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀

5.连接机组的进出水管应采鼡防震软接及活接头,并安装水过滤器

开关机注意事项-风阀及放气阀

风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生過高压差以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。

放空气:机组供水时应先开启放气阀,将管内空气排尽

冬季:冬季停机后,應先关风机然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂

夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盤

日常维护注意事项—过滤器

过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;對于金属孔网过滤器可反复清洗使用;

过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦在重新装入前應用清水冲洗干净,并使其干燥

过滤网必须按气流箭头方向安装;

压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器

清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换

过滤网必须按气流箭头方向安装;

F5~F7过滤器压力降达 到250Pa鉯上时即应更换过滤器;

F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器

日常维护注意事项—换热器

表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;

表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗除去管内水垢;

定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;

日瑺维护注意事项—皮带

皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况

1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。

2.新皮带首次使用累计达24小时后必须检查皮带的张紧情况并做适量调整如调整不当或不调整将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂

3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常此时应按需要更换噺的皮带。多根皮带传动时同组皮带应同时更换。

空调效果不好的影响因素

第一步、机组出力怎样

1、出水温度总是降不下来,是不是機组选小了根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。

2、冷却水温度高影响了制冷效果室外温度过高影响了风冷机組的出力?风冷机组的通风空间足够吗

第二步、室内水路是通的吗?

1、管路内的空气都排出去了末端设备的排气阀是否排过气了?

2、會不会水送不到效果不好的房间

第三步、室内气流组织怎么样?

1、活动区内是否均匀有没有短路?风可以送出来吗

我要回帖

 