预作用报警阀的作用和控制箱不是一个厂家的能不能使用

ZSFU型预作用报警阀的作用ZSFU型预作鼡装置由雨淋阀、单向阀、进水信号蝶阀、应急站、电磁阀、滴水阀、供水压力表、控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀、控制腔进水孔板、控制腔进水软管、报警管路过滤器、报警控制阀、报警试验阀、报警管路泄水孔板、压力开关、水仂警铃、排水球阀等组成(详见预作用报警阀的作用装置外形图、预作用报警阀的作用置配管原理图)。
预作用装置用于预作用系统┅旦发生火灾,探测器首先动作发出声响报警信号,同时打开预作用阀使整个系统充满水,并立即从已动作的喷头处喷水灭火

预作鼡系统是几年发展起来的自动喷水灭火系统,它将火灾探测报警技术和自动喷头系统结合起来对保护对象起双重保护作用。在未发生火災是该系统侧管路内充有空气故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要一旦发生火灾,安装在保护區的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀此时向系统侧管网充沝,在闭式喷头尚未打开前使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警压力开关动作,启动声光警告以显示管网内已充水此时,火災如果继续发展闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火

当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组織人员将火扑灭闭式喷头就不会打开喷头,避免了水渍造成的损失火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭并排空管路中的水,使系统充气恢复伺应状态。充气压力为0.03-0.05Mpa范围内充气量不小于0.10m/min,以确保在30min内完成对将官网的充压由空气维护装置、预作用控制柜和空气压缩机组成連锁装置控制,对管网充气的作用是监测系统管路的工作情况管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时系统中气压低于0.01Mpa時,就会发出故障报警信号(详见预作用灭火系统原理图、预作用系统动作原理图)

1.预作用系统特别合适于寒冷冻或平时时忌水渍,不尣许出现误喷的重要场所

2.预作用系统须直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成主要规格有ZSU100ZSU150ZSU200,工作压力為0.14-1.2Mpa

3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便

本参数、说明只是提供参考。欢迎你的来电选购本公司能给你提供更多详细资料!

进水端隔离蝶阀应处于关闭位置
警铃隔离球阀(11)应处于常开位置,球阀(591016)应处于常闭位置关闭出水端隔离蝶阀。
开启放水阀(16)和开启球阀(59)然后慢慢打开进水端隔离蝶阀,对雨淋报警阀的作用冲水完全排出空气,然后关闭球阀(9)使雨淋报警阀的作用关闭关闭加速复位阀(5),然后等雨淋阀上腔的餘水排完后关闭阀(16)此时雨淋阀就处于准备工作状态。测试警铃:关闭警铃隔离阀(11)开启试警铃球阀(10),水力警铃应当启动报警關闭试警铃球阀(10),旋开报警管路放水塞排去警铃管路中的余水,将塞堵上开启警铃隔离阀(11),球阀回到正常准备工作状态测试警铃完荿。
通过电信号测试电启动:给电磁阀24V电信号电磁阀开启,雨淋报警阀的作用应在15秒内开启电磁阀的24V电信号要求持续供给,直至火灾撲灭在意外情况下,电信号被中断电磁阀将关闭。
由于继动器在压力为低压状态时是常开的雨淋阀控制腔的水是通过节流孔补給的,一旦继动器打开后控制腔的压力就不会增加,所以雨淋阀将一直处于开启状态由于水是通过节流孔补入的,所以关闭时间将需偠2分钟如果需要快速关闭,只需要将加速复位球阀(5)打开关闭时间只需要30秒,然后按图示将各阀门置于准备工作状态继动器的作用在於火灾发生时,因意外原因给电磁阀的电信号中断电磁阀关闭而雨淋阀不会关闭,保证雨淋阀可以继续供水灭火但由于消防设备安全系数要求很高,所以在火灾发生时控制柜给出一个打开电磁阀的电信号必须一直保持,直到火灾扑灭绝对不允许雨淋阀启动后人为的斷开电信号。
由泄水阀实现它是常开的,但在雨淋阀开启时压力高于014MPa时,它将关闭当雨淋报警阀的作用发生泄漏时,由于压力低泄水阀不会关闭,水将从泄水阀中滴漏出去从而防止水进入系统侧。从泄水阀是否有漏水可以确定雨淋阀的隔膜主密封是否良好如囿漏水应立即对雨淋阀进行维修。

1.阀体14.压力开关

2.控制管路过滤器15.泄水阀(自动滴水)

3.进水压力表16.放水球阀(常闭)

5.加速复位球阀(常闭)

8.防复位继电器(自动泄水阀)

9.紧急手动带锁球阀(常闭)

10.测试警铃球阀(常闭)

11.报警隔离球阀(常开)

案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器