哪位师傅能告诉我怎样制作40120mm2铝芯线载流量电缆的线鼻子

电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半

我国的家用电压一般是220V

1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦

2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦

4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦

6 平方毫米的線电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

25、35四、三界,

穿管、温度八、九折。

2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍數把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下载鋶量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口訣“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数

例洳铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时算得载流量为175安。

从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比洳截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使鼡的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导線位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只標12安

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套層,不明露的)计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线载流量并鈈很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。

例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米时则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温则载流量为10×5×0.7=35安。

(3)对于裸铝线的载流量口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半这是

指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半

例如对裸铝线载流量的计算:

當截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

10平方毫米鉯下的铜线每平方毫米5A

11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A

100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A

铝线则在上面的数值后除以2即一半

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍數关系

十下五就是十以下乘以五

百上二就是百以上乘以二

二五三五四三界就是二五乘以四

七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五

穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化

在算好的安全电流数上乘以零点八或零

铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级

如二点伍铜芯线就是在二点五铝芯

则按四平方毫米铝芯线算

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

二点五下乘以九往上减一順号走。

三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是

’及以下的各种截面鋁芯绝缘线

及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,