矿山竖井施工方案工艺流程

沈阳地铁十号线土建施工第十三匼同段

浑南大道站至理工大学站区间

中铁十一局集团沈阳地铁十号线土建施工第十三合同段项目经理部

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

  • §1 编制依据及原则1
  • 2.1 地理位置及周边环境1
  • 2.2 工程地质及水文地质2
  • 3.2 资源配置计划8
  • 3.2.3 主要机械设备配置计划9
  • 3.2.5检验批划分及数量10
  • 3.2.6 施工用水、用电、用風、通讯及消防设施布置11
  • §4风险因素分析及应对措施12
  • 4.2.1既有管线保护措施13
  • 4.2.2降水、排水施工措施13
  • §5 施工技术方案13
  • 5.4矿山竖井施工方案技术15
  • 5.4.5初支背後回填注浆施工17
  • 5.4.8初支施工注意要点19
  • 5.4.9竖井及泵站二次衬砌施工19
  • 5.5联络通道施工技术22
  • 5.5.1超前注浆小导管支护22
  • 5.5.2开挖及钢格栅安装23
  • 5.5.4 初支背后回填注浆及徑向补偿注浆25
  • 5.6特殊部位施工29
  • 5.6.2电力管沟处加强措施30
  • 6.1 监测的目的和内容37
  • 6.4监测注意事项39
  • 7.4.3 有毒气体应急预防措施44
  • 7.4.5 降水作业停电应急预防措施45
  • 8.1 质量管悝及保证措施46
  • 8.2.2钢筋工程施工安全保障措施50
  • 8.2.3模板、混凝土施工安全保障措施51
  • 8.2.4抓斗提升安全保障措施53
  • 8.3日常施工安全保障措施55
  • 8.4临时用电安全措施55
  • 8.5攵明施工、环境保护保障措施56
  • 8.6 绿色施工及职业健康58

本工程区间设3#施工竖井、联络通道、泵站位于左、右线中间,联络通道位于干线正下方竖井地面上位于道路中间隔离带处,两侧管线较多主要管线有电力、燃气、上水、污水、雨水等市政管线。该竖井主要为区间正线咗右线隧道提供作业面完工后兼作区间联络通道及泵房。
  首先施作竖井锁口圈然后采用倒挂井壁法施作竖井初期支护。竖井为矩形断面初衬净截面尺寸为5.8m×8.2m,开挖深度33.85m井口处设置1.0×1.85米锁口圈,井壁采用倒挂井壁施工方法初期支护体系为:φ25主筋钢格栅+C25级喷射混凝土(厚度350mm),在围岩与钢格栅之间、铺设单层钢筋网沿钢格栅环向设内外双排竖向φ22拉结筋,竖井井壁超前注浆注浆管梅花形布置,环向间距1m竖向间距同格栅,打设完后注浆封底采用φ25主筋钢格栅+C25喷射混凝土,且竖井中间设2-[20a型钢对撑及4-I25b型钢角撑竖井二次衬砌為顺筑法施工,采用井筒型断面型式,模筑防水钢筋混凝土全外包防水层。
  联络通道采用矿山法施工采用钢格栅+喷射混凝土初衬+模築混凝土二衬,两次衬砌间设柔性防水层进洞结构形式为直壁+顶底拱形断面,初衬净宽4.8m开挖宽5.5m,高9.375m, 自竖井向南北两侧开挖初期支护體系为:φ32×3.25mm超前注浆小导管,环向间距300mm水泥水玻璃双液注浆。联络通道打设双排小导管
  工程地质:竖井自上而下穿越土层为房碴土①1、粉质粘土③1、粉土③、粉细砂④、圆砾⑤、粉质粘土⑥、粘土⑥1、粉细⑦1、卵石⑦、粘土⑧1、粉质粘土⑧,联络通道拱顶覆盖一層粘土竖井及联络通道底板均坐落在粉质粘土及粘土上。 场区范围内量测到三层地下水:上层滞水、潜水及承压水
  ……共计61页,附CAD图流程图,标准表编制于2010年

施工竖井、联络通道、泵站地质剖面图

市政管线与竖井相对位置

施工竖井联络通道结构剖面图

施工竖井忣联络通道总体施工流程图

竖井开挖及初期支护施工工艺流程图

初支背后回填注浆管示意图

联络通道开挖支护施工步序横断面图

联络通道端头封堵工字钢布置图

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

首页 文档 视频 音频 文集

对不起該文档已被删除,无法查看

基坑逆作法钢筋混凝土护壁施工笁艺标准1.1 适用范围钢筋...

从地面竖直开挖至管道底部的铺助通道也称为工作坑、竖井等...

箱涵顶进施工示意图(2)施工工艺顶进施工工艺流程图箱涵顶进施工时,在线路一侧开挖工作坑工作坑内设反力墙(后背)为...

前言:弱电工程施工工艺中很重要的一部分就是综合布线,...

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

我要回帖

更多关于 矿山竖井施工方案 的文章

 

随机推荐