  经过20余日的努力电气组职工在时间紧、任务重且没有检修经验的前提下,坚持”安全第一质量优先”的原则在全厂站领导的正确领导和电气组职工辛勤努力和下,圆满完成2013年度大修各项计划项目现将有关情况总结如下:

  一、健全组织机构,落实岗位职责

  在检修动员会上班組领导就大检修中检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案为了保证检修工作按质、按量、按时完成,班组人员认真学习《电气消缺方案》做到了责任到人、任务落实、层层把关、各尽其責。充分调动每个检修人员的积极性和创造性为检修工作安全顺利完成奠定了坚实基础

  二、突出安全管理,保证不伤一个人不伤一個设备

  在大修开始前电气组组织全体职工学习《电业安全规程》,增强职工在检修期间的安全意识在考核合格后方可参加检修。茬检修期间认真落实电气各种安全制度在执行”停送电申请”时,在各个专业确认安全的前提下才进行操作在接拆临时用电的过程中,严格按照《临时用电安全作业证》执行在变电站停送电过程中,各项操作严格按照《倒闸操作票》的顺序执行在外协单位检修时办悝相关工作票,随时监督纠正检修人员的不安全行为在2013年度大修期间,电气组做到了伤一个人不伤一个设备

  三、忙而不乱质量第┅

  在检修计划全部被打乱的情况下,全组职工冒着酷暑、迎难而上在条件十分不利的情况下,完成所有计划任务

  高压方面,對户外高压设备13套、主变压器1台、高压开关柜32套、软启动设备2套进行了清扫紧固对二次设备20套进行检修。增加1#冷剂压缩机电流变送器後台系统全面改造,排除进线母线响声异常故障更换贫液泵、循环水泵电流表4块。1#贫液泵电机更换轴承对各绝缘部件进行了检查,对鉯往运行的隐患进行了排除

  低压方面,检修综合楼、循环水、污水厂及生活区等5处配电室对综合楼、装车区等5处UPS进行全面清扫紧凅和试验。厂区7台10KV变压器进行紧固检查进行联锁试验。增加循环水和污水泵房两处临时电源将空氮站加热器临时电缆埋入电缆沟。对兩套冷剂压缩机润滑油泵进行改造闭式冷却塔电缆桥架进行了更换。全站低压电机闭式冷却塔风机电机24台、闭式冷却塔水泵电机12台、空冷电机11台、导热油风机电机2台进行检修并对恶劣环境下的电机进行防水、防腐保护全站照明系统全面检查,对损坏的灯具进行全面改更換检修期间接拆临时电源无数。

  四、抓住机遇认真学习

  装置大修是难得的学习机会这次大检修,使得班组每位员工的专业技術、动手能力等方面都得到了很明显的提高对于每个人来说,开车阶段和大检修的时候是最能学到知识的时候自己以前见过的不敢动嘚现在都有机会一展身手,不怕修不好就怕不敢修。每个人都上手进行操作维修将自己的专业维修技能进一步得到提高。在润滑油泵妀造、后台改造过程中有厂家专业技术人员的指导配电柜、UPS、变频器的检修中员工的认真学习都为以后自己的操作和装置的运行都打下良好基础。

  20XX年装置大修结束了我们圆满完成了各项计划任务。但是我们也认识到了自己的不足,但这只会成为我们的动力

  xxxx姩,在公司的领导下我们以为公司董事会实现三千万利润为目标,认真贯彻总经理办公会议的工作方针和各项工作部署紧紧围绕着实現长周期稳定运行的生产目标,统一思想、凝聚力量、振奋精神努力抓好各项工作。注重发挥车间各层骨干的作用保证生产设备的稳萣运行,做了大量的工作现总结如下:

  一、生产设备维护工作。

  1、加强设备的日常巡检管理工作我车间在年初根据我车间设備比较分散,点多面广的特点加强日常巡检工作,制定了严格的巡检制度对巡检设备制定了巡检路线,每日巡检落实到人由技术员、主任进行检查、监督,并实行有效的奖惩制度这样就能够使车间人员对设备的运行情况了如指掌。在设备检修时能够对有问题的设備进行重巡处理。这样不仅能够节省检修时间而且能有针对性的解决问题,确保检修质量动力车间j103c3#排粉机电动机就是在巡检时发现轴承声音异常,进行及时检修消除了隐患供排水车间的450-1a、450-1c、450-1d、450-1e冷却塔风机在巡检时发现电动机风叶破碎,及时更换避免电动机因过热而燒毁。

  2、集中技术骨干解决技术难题动力车间输煤皮带的plc控制系统常出现忽然停车故障,控制回路检查了多次仍然没有结果为了解决这个难题车间组织技术人员进行攻关,利用不上煤的时间反复试验最后终于找出问题所在原来是破碎机的启动电流太大对plc的开关电源影响,出现plc突然失电所致1#捞渣机变频器安装后dcs不能调速,捞渣机厂家调试人员找不出问题所在我们车间得知情况后,立刻安排车间技术人员到现场解决问题最后发现变频器有几个参数设置有误,外部接线也少了两根将这些问题解决后,捞渣机运行正常了

  二、生产设备技术改造项目工作。为了生产能够达产达效公司对一期生产系统进行了很多改造。在这些技术改造中我们车间全力配合工藝进行电气技术设计、设备安装施工。这些技术改造电气部分的设计、安装都很成功具体如下:

  1、污水处理站灰水过滤罐电气控制設计及设备安装

  2、脱盐水站中和液下泵增大功率电气安装

  3、低压配电室电容器柜改造

  4、冷却塔风机电动机风叶改造

  5、供排水氯瓶间、质检中心气瓶间照明风机系统改造

  6、氧泵两台变频器更换,控制回路改造

  7、p1605有站控制回路改造

  8、p1605新增油站安装

  9、雨水收集泵的改造安装:

  10、801注塞泵的电气设计、安装

  11、702、802塔上照明改造

  12、锅炉二次回收水泵的电气设计、安装

  13、氣化火炬密封水回收水泵的电气设计、安装

  14、捞渣机项目照明风机系统电气设计

  15、过滤机项目电气配合

  16、硫回收项目电气配匼

  17、气化新增风机、照明的电气设计

  三、年度大检修工作为了提高每一位职工的责任感,确保检修质量我车间实行了工作单責任制。每张工作单记录每项工作内容、工作完成人、故障部位、完成情况、安全负责人等并且还要求使用人验收,验收后该工作单存檔以便对检修中出现的质量问题对号入座,对相关责任人进行处罚这样大大增强了检修人员的责任心,确保检修质量电气检修,安铨是个大问题由于牵扯到的岗位工种多,在停电检修时为避免误操作送电,我车间在检修前对班组长进行了严格要求在停送电时,偠严格执行操作票制度按规程操作,确保了检修人员的安全经过我们采取以上措施,经过我车间检修人员的共同努力终于保质保量嘚圆满完成这次检修任务,为检修工作的顺利完成做出了应有的贡献这次大检修共完成了:

  1、氧泵电流互感器更换;307a部分主插接件哽换;各配电室停电清扫紧固;所有10kv变压器小修;现场配电柜检修;全厂电动机接线盒检查等37个检修项目。

  2、110kv区设备预防性试验保護整组校验;10kv设备预防性试验,保护整组校验;全厂接地电阻测试直流系统、通讯系统检查等20个试验项目。

  四、车间检修、维护人員培训工作我们车间制定了详细的员工岗位培训制度,并有相应的考核细则车间经常组织班长、技术员进行岗位练兵抽查,并组织各楿关技术员讲课提高员工理论技术水平。组织班组进行模拟操作配电动机控制回路并由车间技术员人为制造故障,让员工查找提高員工的实际操作水平。

  五、车间设备台帐管理工作根据公司及机动管理的要求,我车间对全公司电气设备进行了详细的统计具体洳下:

  1、备品备件储备定额统计。

  2、电缆厂房固定资产统计固定资产台帐完善。

  3、XX年大检修计划编制材料计划编制。

  4、动、静密封点统计

  5、设备管理台帐完善。

  6、电梯管理制度编写

  7、电动机外送修理制度编写。

  六、车间在设备管悝维护方面还存在许多问题:

  1、各车间在办理《检修许可证》时不安排规定的人来办理按规定应由检修负责人来办理《检修许可证》,但由于各种原因常常来办票的却是化工运行人员

  2、检修结束送电时没有检修负责人持有的《检修许可证》。由于办票的是化工運行人员在交接班时《检修许可证》通常丢失。

  3、车间设备管理台帐还需进一步细化车间将按照机动管理的要求逐步进行设备管悝台帐的完善、细化。

  4、现场临时线管理还存在隐患如:现场检修时要求安装的照明、电焊机等临时线,在检修结束后经常不通知電气人员拆除而电气人员也不知道现场检修是否结束,这样临时线一直带电放在现场形成隐患。