有按照规范要求100的钢管立管支架为4#角钢,按照消防管道支架图集支架
规范和图集规定而150的为5#角钢,可以采用很多方式钢管立管支架一般都是采用角钢的
你对这个回答的评价是?
角钢最好不要用个别地方用可使用∠63×60;槽钢可根据实际使用的部位采用[8、10门型吊架;间距不能太宽,要根据规范要求戓设计要求
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 规范中有规定安装参考《消防管道支架图集支架及吊架》03S402标准图进行施工。安装支架时需要考靠安装高度和支架的间距,这個是要根据管径的大小来计算的一般按每条消防管道支架图集长度为6米,至少安装两个固定支架而且支架要根据管径的大小计算角铁夶小等。
支架设置的高度和间距应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理
支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上平均设置两个管卡。 对干、立管支架安装定位应考虑布置美观,消防管道支架图集支架的最大间距应符合下表的要求
消防消防管道支架图集支架一般使用角铁制作,且制作完的支架需刷上防锈漆消防支架根据不同安装位置有两种样式,分别是U型支架和L型支架U型支架也称为防晃支架,在DN100以上的消防管道支架图集使用较多以下是消防消防管道支架图集支架现场安装图。
消防消防管道支架图集支架的安装高度和间距应根据设计要求和消防规范制定。消防消防管道支架图集支架的尺寸和形状应根据施工现场情况制定注意管径越大使用的角铁越大。消防消防管道支架图集支架上的孔禁止采用气焊开孔而且孔径比螺丝直径大1-2mm为宜。
75年毕业于浙工大化工机械系78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安裝与建筑安装
吊挂支架安装图》、《标准图
集S161、管架标准图(一~五)》、《 HGT21629-99、火力发电厂汽水消防管道支架图集支吊架手册》、《石油囮工第三册消防管道支架图集支架图集》等图集
你对这个回答的评价是?
消防管道支架图集支架的设2113置对于消防管道支架图集设计來说是一项5261极为重要的工作尤4102其对于那些高温高压、有毒可燃、强腐1653蚀性的消防管道支架图集。正确的支架设置可以满足消防管道支架圖集强度和钢度的需要同时能够有效的降低消防管道支架图集对机械设备产生较大的附加载荷,防止因消防管道支架图集的震动位移等原因造成的泄露、爆炸等事故的发生,这样就可以有效的保护消防管道支架图集和设备管口保障化工装置的正常生产运行。
你对这个囙答的评价是
本回答由武田旋转接头(滕州)有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案