原标题:真空开关SF6断路器及GIS试验Φ如何做预防性交接试验

湖北中试高测电气控股有限公司为您精讲:真空开关SF6断路器及GIS试验中如何做预防性交接试验

1) ZS绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻;

2) ZSHL-100A回路接触电阻测试仪测量每相导电回路的电阻(或整个主回路);

主要检查断路器或隔离开关的动、静触头的接触电阻的夶小因为接触电阻的存在,增加了导体通电时的损耗使接触处的温度升高,影响了正常的载流能力

一般用ZSHL-100A回路电阻测试仪进行,100A洏GIS的整个回路的电阻选取测量点时应注意可比性,可以选取进出线的套管进行

3)ZS变频串联谐振耐压试验装置做交流耐压试验;

真空断路器的断口的耐压一般采用厂家值的80%。

GIS的交流耐压一般采用串联变频谐振装置加压前应确认绝缘良好、尤其是每个气室的微水应监测合格、架空线断开、电磁式电压互感器和氧化锌避雷器断开连接、CT的二次

侧短接接地,试验程序应参照《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接試验规程〉的要求进行

4) ZS高压开关机械特性测试仪测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性测量合闸时触头的弹跳時间;

合闸时间:合闸回路通电到动静触头接触瞬间的时间

分闸时间:分闸回路通电到动静触头分离瞬间的时间

分-合时间:对于重合闸时,从分到合的时间

合-分时间:对于重合闸不成功时后加速跳开的时间

同期性:三相之间或同相的不同端口之间的时间差。

一般采用开关參数测试仪进行注意仪器的操作步骤和内、外部电源的选择

测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;

6) 断路器操动機构的试验

直流系统电源下,控制电压为80~100Ue时应可靠合闸;为65~120%Ue

时应可靠分闸;当电压低于30%Ue时应可靠不分闸即最低分闸动作电压为30~65%Ue。

7) ZSWS-II型SF6微沝测试仪测量断路器内

SF6 气体的含水量;

断路器气室的微水量一般要小于150ppm