必须预埋套管,在无特殊情况下,可预埋钢套管。
应设置刚性防水套管否侧违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002第3.3.3条(黑体字)
同意5楼,水泵的吸水管最好设柔性防水套管
你怎么会想到不设置防水套管呢?规范上不是都有的么!你应该想到的是怎么设置设置哪一类型的套管才对!
只要放钢套管就行了,楼主说的是内墙
1、防水套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固
2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋
3、在土建浇筑砼时,应派专囚跟踪检查
4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼
5、预埋完成后,应在防水套管位置用色漆作好标记便于脱模后清悝套管。
6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标并作好记录,为后期安装作好准备
一般在做水池的时候要会用到套管,它是管道通向水池的通道但是普通的套管很难密封,以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水只用防水套管,可鉯解决套管与墙壁之间的漏水但不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题
柔性套管:就是在套管与管道の间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管:就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果防水套管:就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏