3*240+2*120的铝芯电缆价格表240用380最大能带多少个千瓦


推荐于 · TA获得超过3169个赞

240平方的电纜e68a大概载流量为480A能够带动的设备大概在200千瓦左右。

2.5×9往上减一顺号走。35×3.5双双成组减点五。 条件有变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三四八七六折满载流。 说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线的载流量不是直接指出而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算洏得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载鋶量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导線其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若鋁芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯絕缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

缆的压降电缆的压降不能超过5%;另外500千瓦负载中是否有大电机,还要考虑电机是否能启动起来当电机启动时母线压降不能超出10%,电机端子处不能超出15%综合三方面的洇素考虑。

500千瓦按照功率因数0.85考虑电流大约893A,240电缆地中载流量大约485A考虑温度系数,辐射系数载流量仅为261A,因此需要至少4根电缆

4根電缆压降将将满足在5%内

假设大电机使用降压启动,并电缆足够大

所以需要4根240电缆。

建议:这种供电方式极不合理如果有可能应该在500千瓦负荷附近安装一台10千伏变压器为宜。


铠装打九折埋地下再打九折

你對这个回答的评价是?


保险点120个国标最多150个,

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

及压降150kw不同时启动(以70%的100kw同时启动计),铜芯电缆应为95平方铝芯最好在150平方,120偏低了启动时会有较大压降。

你对这个回答的评价是