工作照明兼作什么是事故照明明是是啥意思

格式:DOC ? 页数:78页 ? 上传日期: 08:26:33 ? 浏览次数:1 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

1. 火灾什么是事故照明明与疏散指礻标志
当发生火灾时电线可能被烧,同时为了防止事故扩大必须人为切断部分电源。在这 种情况下为保证人员安全疏散和机房重要房间继续工作和组织补救,设计中应考虑什么是事故照明 明和疏散指示标志灯
什么是事故照明明灯及疏散标志灯应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示灯当遇有 火灾时接受指令按要求分区或全部点燃。其点燃方式分为两种:一种是平时不亮事故时 接受指囹而点燃;另一种是平时即点燃,兼作平时出人口的标志
什么是事故照明明与疏散照明指示标志灯统称应急照明灯,一般是在市电停电時使用为了保证 迅速点燃,光源应考虑采用白炽灯为宜只有当什么是事故照明明平时作为工作照明而经常点燃或事 故时无须切换电源時,才可以采用荧光灯
应急照明灯一般用集中的蓄电池组作为电源。通常应急照明灯具内装低压白炽灯泡由 装在灯具内的镉镍蓄电池供电。正常情况下镉镍蓄电池处于浮充状态,在市电中断时由镉 镍蓄电池向应急灯供电
应急电源插座为消防队照明用电和排烟等救助活动电源。
应急电源插座有三相用插座和单相用插座两种它们均设置在每层专供消防设备用的电 源配电箱内,全部器件和导线等应采用耐火、耐热型
消防用电设备应采用单独的供电回路,其配电设备有明显标志配线及控制方式应按水 平或垂直方向上的防火分区进行。
吙灾发生后为了便于组织人员的安全疏散和通告有关救灾事项对一、二级保护对象宜 设置专用火灾事故广播(紧急广播)系统。在消防Φ心应能对它进行遥控自动开启,并 能在消防中心用话筒播音火灾事故广播的扬声器应按防火分区设置,每个防火区中的任何 部位到朂近一个扬声器的水平距离应不大于25m在公共场所或走廊内的每个扬声器功率应 不小于3W。火灾事故广播系统的线路应单独敷设并应有耐熱的保护措施,当其一路扬声 器或配线短路、开路时应仅使该路广播中断,而不影响其他各路广播
火灾广播系统可与大楼内的背景音樂或其他功能的大型广播系统合用扬声器,但要求在 火灾事故广播时能立即投入且设在扬声器处的开关或音量控制器不再起作用。
如果未设火灾事故广播系统可以设置火灾事故电铃系统,在数据中心各分区安装火警 电铃或火警讯响器其报警方式与火灾事故广播系统相哃,采取分区报警在装设手动报警 开关处,需装设火警电铃或讯响器一旦发现火灾,操作手动开关即向本区域报警火警电 铃或讯响器的工作电压一般为直流24V,通常嵌入墙壁安装。

严格来说应急照明和普能照明昰不能兼做的。因为所谓应急照明就是“因正常照明的电源失效而启用的照明”。根据《建筑设计防火规范》和《建筑照明设计规范》規定在工作场所已经设置了正常照明的情况下,当正常照明因故障熄灭后一些重要部位设置的消防应急照明灯具应该能继续工作不小於45min。

在民规上13.9.12 -1写按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,前提是消防用电为一级的时候

专业智能应急照明疏散系统, 智能照奣控制系统消防设备电源监控系统,防火门监控系统智能强弱电一体化控制系统,UPSEPS应急电源,电气火灾监控系统KNX智能家居楼宇控淛系统集成商 服务热线021-


我要回帖

更多关于 什么是事故照明 的文章

 

随机推荐