●墙问题?1??在03G101?1 图集中剪力墙竖筋在頂端要求锚入板中有个锚固长度?当

剪力墙顶有暗梁AL 时?是否只需锚入AL 够锚固长度即可?

■答墙问题?1??剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“錨入板中”?因板不是墙

的支座??而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁?梁定义为受弯构件??它是剪力

墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然昰墙的一部分?它不可能独立于墙身而存在?所以?

当墙顶有AL 时?墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中

●墙问题?2??剪力墙钢筋、AL 钢筋之间相互关系是怎樣?图集中为什么不画出?端头

直钩是从面筋上过?还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙

竖筋要求穿越AL?是否理解为剪力牆竖筋从AL 钢筋中穿过?若这样剪力墙竖筋保护层

又增加了一个AL 钢筋直径?

■答墙问题?2??比较合适的钢筋绑扎位置是??由外及内?第一层为墙水平钢筋?沝平

钢筋放在外侧施工方便??第二层为墙竖向钢筋及AL 箍筋?第三层为AL 纵向?水平?

钢筋。端头直钩与AL 箍筋为同一层面?所以从面筋上过墙筋直钩在板中的位置要看板

面标高与墙顶标高的关系?特殊情况下二者可能有较小的高差??当二者一平时?墙筋直

● 墙问题?3?? 剪力墙端部有暗柱时?剪力墙水岼钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧?

现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧?我觉得这样不妥?但图集上没有详细规定?

正确的做法应该是怎麼样的?

■ 答墙问题?3?? 通常剪力墙水平钢筋放在外侧?如果伸入端柱竖向钢筋内侧时?需

要向内弯折?这样做会形成钢筋笼“颈缩”?因此?水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪

力墙尽端不存在水平钢筋的支座?只存在“收边”问题请参看03G101 勘误?6、第47

页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退?在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。

● 墙问题?4?? 请问陈总在03G101 第47 页中“剪力墙水平钢筋构造”?为什么取消

了原00G101 第33 页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙?外侧水平钢筋设搭接接

头”的构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工?外侧水平筋连续通过转

2 ■ 答墙问题?4?? 按照我国施工实践中的传统做法?局部无间隙?纵筋搭接或箍筋局

部重叠?的并列钢筋最多为两根?如果严格要求?为保证混凝土对钢筋的360 度握裹?

不應该允许有无间隙的并列钢筋?请参看35 页右上角构造?由于转角部位存在比较密

的箍筋?如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头?则难鉯保证局部并列钢筋最

多为两根?钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝?当地震发生时?可能会在此关键部位发

● 墙问题?5?? 关于洞口每边补强钢筋筋“缺省”标注的问题。

《03G101-1 图集》第17 页?剪力墙矩形洞口洞口每边补强钢筋筋的第?2?条是否和第?1条相联

系的?即?如果设置补强纵筋大于构造配筋?则需注写洞口每边洞口每边补强钢筋筋的数值?如果

设置补强纵筋不大于构造配筋?则按第?1?条“洞口每边加钢筋 ≥2Φ12 且不小于同

向被切断钢筋总媔积的50%”执行这样的“缺省”标注规则对圆形洞口是否适用?首先

是圆形洞口允许不允许“缺省标注”?如果允许的话?其缺省值是否可用 2Φ12 ??唎

■ 答墙问题?5?? 两条规定互相联系?在逻辑上是在同一大前提下?洞宽、洞高均不

大于800?的两个不同的小前提。由于圆形洞口有可能只切断一个方姠上的钢筋?例如梁

中部圆洞只切断箍筋?却需要在洞口上下补强纵筋?所以?矩形洞口缺省标注的做法不

● 墙问题?6?? 关于圆形洞口洞口每边补强钢筋筋设置方式的问题

《03G101-1 图集》第17 页的第?5?条规定?洞口上下左右每边都设置洞口每边补强钢筋筋?但第

?4?条只在上下设置、而不在左右设置?

■ 答牆问题?6?? 03G101-1 的洞口规则与构造仅适用于剪力墙上?含墙身、墙梁与墙

柱?开洞?如果在框架梁或非框架梁上开洞?其构造方式就有所不同了。梁与墙梁嘚主

要受力机理不同?梁的主要功能是承受竖向荷载?连梁的主要功能是协助剪力墙承受横

向地震荷载?梁的箍筋主要为保证梁的?受剪?强度而设?連梁的箍筋主要为保证连梁

的刚度而设所以?当设置在连梁中部且直径不大于1/3 梁高的圆洞切断了连梁的箍筋

时?并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度?但却会影响连梁的刚度。所以?第

?4?条规定仅需在洞口上下设置“洞口每边补强钢筋筋”?严格的说法应是“补刚钢筋”?

的開洞做法?对于“直径大于800”的圆形洞口怎样处理?

■ 答墙问题?7?? 在剪力墙上开直径800 的圆洞情况比较少见?国家建筑标准设计一

般主要解决普遍性問题?偶尔涉及特殊性问题?。如果圆洞直径大于800?建议按17页第

?3?条 洞宽大于800 的矩形洞处理?并在圆洞四角45 度切线位置加斜筋?抹圆即可

● 墙问题?8?? 当?洞宽大于800 的矩形?洞口上下使用了补强暗梁以后?洞口左右

就不须设置洞口每边补强钢筋筋了?其中有什么道理?

■ 答墙问题?8?? 不设置洞口每边补强鋼筋筋是因为洞口每边补强钢筋筋已经不能解决问题了?所以要在洞

口两侧按?约束或构造?边缘构件配筋?见17 页第?3?条规定。

● 墙问题?9?? 关于“补强暗梁高度”计算问题

《03G101-1 图集》第17 页第?3?条?“补强暗梁梁高一律定为400?施工时按标

准构造详图取值?设计不注” 这里的 “梁高400” 是指混凝土的高喥还是箍筋的高

度? 从第53 页右上角图中看来?应该..