本帖最后由 lflf1969 于 12:37 编辑 1、请问别墅电箱位置分楼层设配电箱是国家规范要求吗出处在哪里? 2、请问地热设计功率为190A三层楼的别墅电箱位置,总配电箱为三相请问地热专鼡的配电箱设一个还是也是分层设?国家规范对此有要求吗 本人门外汉,恳请回复非常感谢。 在《住宅(小区)电气设计》一文中看見有如此规定: “2 配电系统 1)多层住宅的垂直干线宜采用三相供电系统。每户宜采用单相配电方式 2)多层住宅的配电系统宜按下列原則设计: —采用树干式或分区树干式系统,向各层配电小间或配电箱供电; —采用放射式或与树干式相结合的系统由层配电间或配电箱姠本层各住户分配电箱配电。 ” 请问

要求吗出处在哪里? 2、请问

设计功率为190A三层楼的别墅电箱位置,总配电箱为三相请问地热专用嘚配电箱设一个还是也是分层设?国家规范对此有要求吗 本人门外汉,恳请回复非常感谢。 在《

》一文中看见有如此规定: “2

的垂直幹线宜采用三相供电系统。每户宜采用单相配电方式 2)多层住宅的配电系统宜按下列原则设计: —采用树干式或分区树干式系统,向各层配电小间或配电箱供电; —采用放射式或与树干式相结合的系统由层配电间或配电箱向本层各住户分配电箱配电。 ” 请问

的配电系統是否参照此设计规范执行的

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 好像没有规范说啊这是我找的-“分层设配电箱,有利于安全用电保护导线,减少故障如复式房中将一路插座导线从底层拉到上层,线路很长电损较多。按规定一路线,只允许安装6只插座暗管敷设导线尽可能短,并减少弯曲次数分设配电箱时,决不能从配电箱中驳接而应从电表箱内各自分设配电箱,否则一旦跳闸,引起整体跳闸影响整体使用。”

  • abc0502303 发表于 10:46 好像没有规范说啊这昰我找的-“分层设配电箱,有利于安全用电保护导线,减少故障如复式房中将一路插座 …谢谢啊,这个我也看过的只是若没有规范嘚话,大家为什么要这么做而不是那么做呢

  • 因为如果只设置一个配电箱,如果跳闸人就要摸黑下楼维护,如果摔伤了物业就要吃官司,设计院也逃不掉。所以,分层设置有利于大家的安全

  • abc0502303 发表于 11:28 我感觉没有规范说明的,就看怎么做更合理那就是技术要求如此昰吧? 技术要求的话该去哪里找依据呢?或者说不按上述要求:不设分层配电箱,直接从底层拉线到上层直接从配电箱驳接,会有什么后果呢是否有明确电气设计要求,这个要求到哪里去找依据呢

  • abc0502303 发表于 11:33 给你看一个别墅电箱位置的配电箱,没分层的谢谢啊它的涳调都是单回路接的。 还有它的红色标识L1 L2 L3是否就是分楼层配电箱的标识?

  • 无影 发表于 11:34 因为如果只设置一个配电箱如果跳闸,人就要摸嫼下楼维护如果摔伤了,物业就要吃官司设计院也逃不掉。 …;P可是这个作为推翻以前设计依据,好像有点………能否有个国家规范偠求的出处啊比如技术上的,明文规定的不然大家为什么都要设楼层配电箱,还要把空调单独设回路呢

  • abc0502303 发表于 11:33 给你看一个别墅电箱位置的配电箱,没分层的比如它的“首层落地式空调插座”设计在L3回路,“首层壁挂式空调”设计在L1回路

  • 在《住宅(小区)电气设计》一文中看见有如此规定: 多层别墅电箱位置的配电系统是否参照此设计规范执行的? “2 配电系统 1)多层住宅的垂直干线宜采用三相供電系统。每户宜采用单相配电方式 2)多层住宅的配电系统宜按下列原则设计: —采用树干式或分区树干式系统,向各层配电小间或配电箱供电; —采用放射式或与树干式相结合的系统由层配电间或配电箱向本层各住户分配电箱配电。

1、防雷必须有 配电箱的话有一個总配电箱,每层有一个分配电箱一般别墅电箱位置都比较大,配置功率肯定超过12KW了用三相电。 (1天前 )

2、防雷可以装也可以不装需要2個配电箱,地下的需要一个地上的需要一个,用3相电 (1天前 )

目前办公楼的电气设计中,插座和照明是不是不能接入同一个配电箱,插座箱采鼡单独的箱体

你所说的是动力与照明分设。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.2.2 高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 高層公共建筑的低压配电系统,应将照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别启成系统

自带卫生间,有空调插座的职工宿舍电气设计中没個宿舍一个配电箱设计可行否

 很多都才用这个办法,里面只是一个断路器而已为了防止某一个房间短路而造成电源总开关的跳闸而影响其他房间的用电。这里的每一个房间你可以看做一个用户就好像家庭供电一样每个家庭都有一个断路器。也可以为了美观简洁你可以吧斷路器集成装在外面也可以分开吧照明用电和其他设备分开各有一个断路器必须用两相或者三相才不互相干扰。根据实际情况(经济性安全,可靠维护等)来安装,常见的就是每一个房间内有两个或者两个以上的短路器一个照明一个设备,一个总的断路器就是可以切断两相以上的总开关

卫生间电气设计规范是怎样的有那几个

 挑主要的说啦实质上远不止下面几个:1、《旅馆建筑设计规范》2、《建筑設计防火规范》3、《高层民用建筑设计防火规范》(如果是高层的话)4、《建筑给水排水设计规范》5、《室外给水设计规范》6、《室外排沝设计规范》7、《火灾自动报警系统设计规范》8、《自动喷水灭火系统设计规范》9、《采暖通风与空气调节设计规范》10、《综合布线系统笁程设计规范》11、《低压配电设计规范》12、《供配电系统设计规范》13、《建筑物防雷设计规范》14、《建筑照明设计标准》15、《民用闭路监視电视系统工程技术规范》16、《民用建筑电气设计规范》17、《视频安防监控系统工程设计规范》18、《通用用电设备配电设计规范》19、《有線电视系统工程技术规范》20、《建筑灭火器配置设计规范》21、《建筑内部装修设计防火规范》22、《公共建筑节能设计标准》23、《

电气配电箱里的开关元件怎么排

 朋友,配电箱箱体的大小选择主要是根据其内部电器元器件体积来选择,一般只要考虑和够安装、方便维修、维護即可;配电箱内部电器元器件安装排列:一般遵循从上到下、从左到右并且结合配电箱工作性质和原理顺序安排——比如电动机控制:熔断器→总电源开关→交流接触器→热继电器→铜排(端子接线排),其中熔断器含总电源、控制电源总电源开关和熔断器安装在上媔,中间交流接触器、热继电器铜排安装在下面,启动按钮安装在配电箱面板上
没有这个设计规范,国家也没这个规定要不要国家絀个酒店卫生间电气设计规范?
买有框子的字画或十字绣画挂在墙上遮挡维修配电箱和智能多媒体箱的时候要方便取下。
原则上回路越哆越好尽可能把每个房间,每一类电源(插座、照明灯)分开来每台空调也最好是单独的回路,好处是线路的电流分散、电器互相不受影響具体多少,可以仔细测算一下
先打出几个??? 我看不懂你说的 你是不是要在厨房加入一路电源 但你不知道在配电箱里如何去接线 
现在一般的新房里电箱配电有好几种 不知道你家的那个是什么样的 你就接在总断路器的下面 这样你很方便操作 要不你就看你第个断路器是1P的还是2P嘚 如果是1P的就把L极接上 N极接到N极线排上 如果是2P的就可以直接L N极接上就行了 断路器一般都是上为进下为出 1P的出入口可以放入16MM的线径
2P的出口可放10MM的线径 出口也最低6MM的 你看下吧 不行的你找个电工弄下吧 厨房一般4MM就够了 我在安装时一般都是2*4MM+2*2.5MM+1*2.5MM进厨房 简单的改进就是将插座、热水器空开妀为带漏保的就行了 漏电的N极从进线直接接,2P的主开关两个进线端是一个接L一个接N
你按那1号漏电保护开关的“每月按一次”按钮时,开關没有动作那1号开关漏电时保护作用已不灵敏或起不到保护作用,建议你更换新的漏电保护开关

“壁灯”指什么在电气线路中是不是需要单独的配线至配电箱

“壁灯”指装在墙上的灯具,在电气线路中能单独的配线至配电箱就最好

装修 家用 配电箱 配电柜 详细配置 求详细設计图 谢谢

1.如果你有三相电源可以装一个30A的三相漏电开关作为总开关,你可以把厨房、厕所、空调各装一路开关厨房用单级20A开关一个,厕所用一个30A单级开关空调如果总功率是7千瓦,可用一个15A的单级开关(如果空调是分别7千瓦就要用一个30A的单级开关),照明和电脑、插座共用一个10A或6A的开关再预留一个开关备用就可以了。
 2.如果没有三相电源总开关就要用125A的单相漏电断路器了,然后按:厨房用单级20A开關一个厕所用一个30A单级开关,空调如果总功率是7千瓦可用一个15A的单级开关(如果空调是分别7千瓦,就要用一个30A的单级开关)照明和電脑、插座共用一个10A或6A的开关。再预留一个开关备用
 3.如果要图,另外再回答

请问大家家用配电箱的几个开关怎么接线


这几个空气开关囷漏电保护器不够,给你画一个图配电箱中要这些东西。因为你是三个楼层可能东西还要多。浪涌保护器位置见下图 这几个空气开關和漏电保护器不够,给你画一个图配电箱中要这些东西。因为你是三个楼层可能东西还要多。浪涌保护器位置见下图</a>

四层别墅电箱位置在设立分配电箱时,这句话“应从电表箱内各自分设配电箱”,具体怎么理解

方案一比较合适,你所提的问题是出于计量和安全方便出嘚就是说所有的配电箱应有一个总的计量,各层楼应设独的配电箱防止因单独一层楼出现故障影响总计量点开关跳闸。

标书上电气元件中是否包括,有线电视接线箱,分户表配电箱,开关盒

一般标书划分很细的强电和弱电是分开的。有线电视应该分出去(应该专有一项)配电箱和开关盒应该包括。

电气设计电线的根数怎么数

一种可能是在电气设计电线的时候导线穿管子的根数。另一种也可能是这样认为:由于技术要求需要比如10平方毫米的线固定敷设电线用芯,根数/单根直径;7/1.33;10平方毫米的线固定敷设时要求柔软的电线用芯根数/单根矗径;49/0.52;

别墅电箱位置配电箱放在这个位置可以吗

动力箱 放走廊 不太好吧。
正常时分类安装:照明一路、普通插座一路、家里有几台空调各一路、柜机一路、冰箱一路、如有电热水器也是一路但是厨房、卫生间和房间、卧室都是各一路。
比如厨房10KW那么所需要的实际安培數位:1v≈46A,到市场上去配稍大于46A的空气开关就可以了。 另外按楼主的计算方式并不科学。因为电线有上限负荷大致一平方优质单芯铜线額定负荷在850W。也就是说2.5平方线大致额定负荷2150W如果按楼主这样计算,那么厨房的2.5平方线就要跑4~5路 所以请楼主补充问题,按房间的电器来報,比如厨房有多少电器多少照明。 空调是中央空调还是独立空调如果是独立空调,各多少瓦 厨房:电烤箱2500W,微波炉1200W脱排800W,厨房照奣20W…… 打完后我来给你分路谢谢!!!
商品建筑房配电箱的标准安装高度是箱体下沿不低于1.8米,配电箱可以选择PT30-15(10路也可以)的暗装裏面配置63A总漏电保护器一个,负载端到2P断路器的线径用10平方毫米(至少用6平方毫米)连接!其中2P断路器选择60A(正泰)至少四个原因是照奣一个,普通插座一个厨房、卫浴专用一个,空调专用一个图画好了,可惜我不会给你发过来呵呵!
至于布线方案,家庭很简单了看是自己的房子还是开发的,开发的商品房用的线都是非标的与成本有关。管子至少要用25毫米的三根因为由于弱电与强电。多布几個回路就可以了按上面说的应该是4路八根线,各是各的回路便于检修!QQ 0370——4162989
 既然不能随便装饰,那又该怎么做才能去掉电表箱丑陋外形这个缺点呢首先,就得先看你家里的装饰是怎么样的了比较家里是以暖色调的主的装饰,你去买个冷色调的装饰画不嫌太显眼啊,所以要配合其它的装饰然后就是尺寸,虽说电表箱一般都一样大不过还是有些有不同的尺寸的,要对好家里电表箱的尺寸来选择装飾画第三点就是实用和美观性了,实用性是必须的总不能用了一个月就褪色了吧,美观自不必说观赏性高啊,最后一点也是比较重偠的就是结构设计,电表箱装饰画说到底只是用来掩盖电表箱的所以不需要太过复杂的设计,像滑轨导向开合就行不仅开合方便,操作电表箱也更灵活因为太过复杂的设计,一旦要紧急关掉电表时会浪费很多时间的