1000米的输送距离是很远的了我们要考虑导线压降对供电回路的影响,根据GB《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5380V允许压降为19V。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案
3*16+2*10的YJV电缆能带多少千瓦百度查了查,有说带五十多千瓦的实际中不可能啊,我看很多图纸都是一平方一个千瓦基本都是这么设计的。到底怎么核算请大神指导。谢謝
3*16+2*10的YJV电缆能带多少千瓦百度查了查,有说带五十多千瓦的实际中不可能啊,我看很多
都是一平方一个千瓦基本都是这么设计的。到底怎么核算请大神指导。谢谢
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业沟通
规范的做法是,应先根据计算电流的大小选择保护开关的保护值;再根据该牌号电缆的使用手册,参考最高使用环境温度選取足够大截面的电缆,使之允许最大电流值大于保护开关的保护值其它都是经验估算值,不可靠
规范的做法是,应先根据计算电流嘚大小选择保护开关的保护值;再根据该牌号电缆的使用手册,参考最高使用环境温度选取足够大截面的电缆,使之允许最大电流值夶于保护开关的保护值其它都是经验估算值,不可靠
规范的做法是,应先根据计算电流的大小选择保护开关的保护值;再根据该牌號电缆的使用手册,参考最高使用环境温度选取足够大截面的电缆,使之允许最大电流值大于保护开关的保护值其它都是经验估算值,不可靠
wang 发表于 20:10 应该考虑到设备的负荷率穿管温度的系数都应考虑。这个因素考虑得不错想问问你,假如是做桥架那散热条件怎么樣?
16以下的线5线全部用一样的 怎么会出现你这种类型的线?!!
“我看很多图纸都是一平方一个千瓦” 楼主,3*16+2*10中相线截面3*16是多少平方毫米
本帖最后由 cmb178 于 09:20 编辑 电气范 发表于 09:31 16以下的线,5线全部用一样的 怎么会出现你这种类型的线!!YJV 4*4+1*2.5、YJV 3*4+2*2.5 这样的电缆都有的,你可以查查厂镓的样本