槽式电缆桥架规格型号槽式有什么规格?

桥架是由托盘、梯架的直线段、彎通、附件以及支、吊架等构成用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。槽式电缆桥架规格型号是使电线、电缆、管缆铺设达箌标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置

钢制的桥架分为梯式、槽式、组合式、托盘式、玻璃钢等;

槽式可分为带盖板不带盖板的带蓋板的又可分为耐火的和一般的。

槽式槽式电缆桥架规格型号通常表示方法:

一、槽式电缆桥架规格型号型式及品种的选择

1、需屏蔽电气幹扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用槽式复合型防腐屏蔽槽式电缆桥架规格型号(帶盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型槽式电缆桥架规格型号托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命槽式电缆桥架规格型号在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求選用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃槽式电缆桥架规格型号或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的載荷能力或选用行架

5、大跨距(>3M)要选用复合型桥架。

6、户外要选用复合环氧树指桥架

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合電缆填充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的選择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(MM2)

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3M户外立柱中跨距一般采取6M。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度3M)要选用复合型桥架。

6、户外要选用复合环氧树指桥架

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(MM2)

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3M户外立柱中跨距一般采取6M。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度300MM时,除符合下述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200250,300350MM。

4、桥架直线段每隔50M应予留伸缩缝20-30MM(金属桥架)

要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料我公司生产的BAQJ系列槽式电缆桥架规格型号有防火桥架系列。

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部の间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处動切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少囿一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。