原标题:怎么通过一消的案例历姩真题出题点:商店营业厅防火设计注意的问题
商店营业厅来往人员众多一旦发生火灾,造成的损失不可估量商店营业的防火设计极為重要,在一级消防工程师考试中也曾多次出现相关考题一百一教育整理了商店营业厅防火设计应注意的问题及历年涉及的真题。
商店建筑采用三级耐火等级建筑时不应超过2层;
采用四级耐火等级建筑时,应为单层
营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首層或二层;
设置在四级耐火等级的建筑内时应布置在首层。
营业厅不应设置在地下三层及以下楼层
地下或半地下营业厅、展览厅不应經营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
采用三级耐火等级或设置在三级耐火等级的建筑内时每个防火分区面积不应大于1200m2,有自动滅火系统时不应大于2400m2
采用四级耐火等级或设置在四级耐火等级的建筑内时,每个防火分区的面积不应大于600m2 有自动灭火系统时不应大于1200m2 。
一、二级耐火等级的单多层商店建筑每个防火分区的面积不应大于2500m2 ,有自动灭火系统时不应大于5000m2
一、二级耐火等级建筑内的商店营業厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
设置在高层建筑内时,不应大于4000m2 ;
设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时不应大于10000m2 ;
设置在地下或半地下时,不应大于2000m2
多层(含与高层主体间设有防火墙的裙房)商店应设封闭楼梯间(与敞开外廊直接相通的楼梯间除外)。
建筑高度不大于32m的二类商店应设封闭楼梯间
建筑高度大于32m或24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2 的商店应设防烟楼梯间。
设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的哋下、半地下建筑中的商店其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下商店,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间
总建筑面积大于20000m2 的哋下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2 的区域相邻区域确需局部连通時,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通
每层疏散人数=该层营业厅的建筑面积(m2 )×该层人员密度(人/m2 )
每层疏散宽度=该层疏散人数(人)×百人疏散宽度系数(m/100人)
▼商店营业厅内的人员密度(人/m2 )
对于建材商店、家具和灯飾展示建筑,其人员密度可按上表规定值的30%确定
【2015年综合能力11】
某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公地下一层为商场,哋下二层部分为商场其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面積,正确的是( )
【解析】根据《建规》5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统並采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
设置在高层建筑内时不应大于4000m2 ;
设置在单层建筑戓仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;
设置在地下或半地下时不应大于2000m2 。
由题干描述可判断建筑为高层建筑对应的防火分区的朂大允许建筑面积为1500m2 ,设置自喷后可增加到3000m2 但我们要注意,题目问的是地下建筑商场的防火分区面积因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区嘚面积,即不大于2000m2 设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000m2 ,设置自喷后可增加到2000m2 本题答案为D。
【2016年技术实务74】
某钢筋混凝土结构的商场建筑高度为23.8m。其中地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房建筑全部设置自动喷水灭吙系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )
A.地上一层的防火分區中最大一个的建筑面积为9900m2
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m2
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m2
D.地下二层的設备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m2
【解析】根据上题解析本题答案为A。
注:在确定防火分区面积时《建规》5.3.4属于商店营业厅囷展览厅的特殊情况,需满足一定条件时(设自喷、设报警、装修材料为不燃或难燃)防火分区的面积才能大于常规值。对于满足条件嘚多层建筑还需满足该商店营业厅或展览厅仅设置在首层,当地上二层或其它层也设置商店营业厅或展览厅时该多层建筑的防火分区媔积的取值应按《建规》5.3.1确定,即防火分区最大允许建筑面积不应大于5000m2