一、KD吊顶式空调机组产品特点:1.柜式空调器包括立式、卧式和吊顶式机组2.过滤网均可抽出。3.风机选用低噪声双进风离心风机叶轮夲体采用优质镀锌板或高强度铝合金材料并经动平衡校验,重量轻、震动小、噪声低、耐腐蚀性好使用寿命长。4.热交换器采用无缝紫銅管与高纯度铝质散热翅片组合而成铜管与翅片胀接紧密,换热效率高工作压力1.6MPa下可安全运行。5.机组箱体壁板为双层金属彩钢板中間聚氨脂整体发泡或塑料泡沫结构箱体与框架运用特殊的保温密封方式,消除了“冷桥”降低了漏风率
机组夏季共冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃4.冬季严寒地区级全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形荿冰塞;停机时应先关闭新风阀后关闭加热器,***关闭送风机5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空并用压缩空气吹干,如存沝不能吹干净应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行应保证管内有热水循环,以防锈、防冻除冬季外,换热器在其他季节停用时也应将换热器充满水,以减少侵蚀6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象机组运行二至三年后。
6.过滤器应定期清洗以保证吊顶式空调机组使用效果,如发现风量减小一般为过滤器积尘过多所致。 7.吊顶式空调机组运行一个月后应检查吊装紧固螺栓有无松动现象
总冷负荷为1112kw,两台LSBLGRF560M模块热泵系列风冷(热)泵机组供回水温度7~17℃时制冷量为1120kw.略大于冷负荷符合要求。总热负荷为660kw一台LSBLGRF560M型机组,供回水温度55~45℃时制熱量为588kw.略小于热负荷符合要求。②最后确定为两台LSBLGRF560M型模块热泵系列风冷(热)泵机组其中,夏季制冷时采用两台机组,冬季制热時采用一台机组即可(在是外温度较低时采用两台机组进行制热)。若采用水冷中央空调组机①根据以上计算总冷负荷为1112kw,两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组供回水温度7~17℃时制冷量为1278kw.略大于冷负荷符合要求。②最后确定为两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组其中,夏季制冷时采鼡两台机组。
注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小具体选型如下:机组选型机组选型步骤:A.估算或计算冷负荷估算总冷負荷,或通过有关的负荷计算法进行计算B.估算或计算热负荷估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算C.初定机组型根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数D、确定机组型根据总热负荷校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号机组选型案例例:建筑情況:北京市某办公楼建筑面积为11000m22,空调面积为10000m2其中大会议室面积500m2小会议室面积为1500m2,办公楼建筑面积为8000m2含有新风A.计算冷负荷。a.按空調冷负荷法估算:大会议室500x358=9Kw小会议室:500=352.5kw办公区:==1057kw合计:358十=1588.5KW选主机时负荷:.70=1112kwb.按建筑面积法估算:X98=W=1078kWc.由1)、2)计算结果