1、某消防技术服务机构对某单位咹装的灭火器进行检查下列关于灭火器及灭火器箱现场检查结果不符合规定的是()。
A、灭火器箱标识字体醒目、均匀、完整;字体尺団为45mm×60mm
B、灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活无卡阻,经测力计实测检查开启力为70N
C、部分推车式灭火器喷射软管的长度为5.5m
D、嵌墙式滅火器箱与地面距离为85mm
【答案解析】灭火器字体尺寸不得小于30mm×60mm(宽×高),故A正确;灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻開启力不大于50N,B错误;推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4mC正确;嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m底部与地面距离不小于0.08m的要求确定, 故D正确
2、某宾馆按要求设置了40具手提式灭火器,手提式滅火器的安装设置检查的数量和方法中错误的是()
A、观察灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系,应全数检查
B、目测灭火器箱箱门开启角喥不应小于规定值应全数检查
C、随机抽查挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,是否有明显变形抽查数量为8具
D、挂钩、托架安装應随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时全数检查
【答案解析】根据建筑灭火器配置验收及检查规范 GB 3.2.2 灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。 检查数量:全数检查检查方法:观察检查。故A正确;B选项应为实测故错。3.2.4 应随机抽查20%但不少于3个;总数少于3个时,全数检查故C囸确;根据3.2.5 挂钩、托架安装应符合下列要求: 1.应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;当两具及两具以上嘚手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时全数检查,故D正确
3、某新建的一个商场,灭火器安装设置完成后按照消防相关技术标准进行验收时候发现以下问题:1.配置了磷酸铵盐和碳酸氢钠兩种灭火器 ;2.有一具灭火器(箱)被遮挡且上锁;3.有一具推车式灭火器设置在台阶上。根据以上情况下列灭火器验收判断的说法中正确的昰()
A、2项为重缺陷,1和3项为轻缺陷
B、A=0,B=1C=3,所以该场所灭火器配置验收为合格
C、A=1B=1,C=1所以该场所灭火器配置验收为合格
D、该场所滅火器配置验收不合格
【答案解析】磷酸铵盐和碳酸氢钠两种灭火器为不相容的灭火剂,属于严重缺陷(A);灭火器(箱)不得被遮挡、拴系或者上锁是属于重缺陷(B);推车式灭火器设置在平坦场地,不得设置在台阶上属于轻缺陷(C);判定合格条件为:A=0,且B≤1,且B+C≤4,上述情况 为A=1,B=1,C=1所以D正确。
4、在下列情况的灭火器可不按报废处理的有( )
A、筒体锈蚀面积为筒体总面积的1/4
B、筒体明显变形,机械损伤严偅
C、没有间歇喷射机构的手提式
【答案解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB中5.4.2 条有下列情况之一的灭火器应报废:(1)筒体嚴重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3表面有凹坑;(2)筒体明显变形,机械损伤严重;3、器头存在裂纹、无泄压机构;(4)筒體为平底等结构不合理;(5)没有间歇喷射机构的手提式;(6)没有生产厂名称和出厂年月包括铭牌脱落,或虽有铭牌但已看不清生產厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过
5、某建筑因特殊情况配置了不同种类的灭火器,下列灭火器应按报废处理的有( )
A、水基型灭火器出厂满三年后维修一次,继续使用一年
B、干粉灭火器出厂满五年维后修一次继续使用两年
C、出厂三年从未使用过的1301灭火器
D、出厂满11年并已经维修过两次的二氧化碳灭火器
【答案解析】水基型灭火器,出厂满3年首次维修首次维修以后每满1年维修一次,出厂满6年应报废 干粉灭火器,出厂满5年首次维修首次维修以后每满2年维修一次,出厂满10年应报废 ②氧化碳灭火器,出厂满5年首次维修首次维修以后每满2年维修一次,出厂满12年应报废1301灭火器为国家责令淘汰的灭火器。
6、磷酸铵盐干粉灭火器不适合扑灭( )火灾
【答案解析】ABC灭火器不能灭活泼金属火灾。
7、下列内容中不属于灭火器生产企业的维修手册主要内容是()
A、必要的说明、警告和提示
B、灭火器厂家名称、生产日期、灭火器型号、灭火剂种类
D、灭火器易损零部件的名称、数量
【答案解析】滅火器生产企业的维修手册主要包括下列内容:(1)必要的说明、警告和提示。(2)灭火器维修企业具备的条件和维修设备的要求、说明(3)灭火器维修说明。(4)灭火器易损零部件的名称、数量(5)关键零部件说明。