介绍的是低压断路器指直流1500V,交鋶1000V以下电压的断路器,即变压器下级的断路器

定义:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器

理解:断路器非常聪明,当实际电流超过其额定电流时会自动将负载断开嘚一种开关

三者之间关系:打个比方,如果说ACB是大树的树干那么MCCB就相当于树枝,而MCB相当于树叶:流经树干的水流(电流)比树枝大哽比树叶大。如果在一栋大楼上打比方就是ACB控制整个大楼的供电MCCB控制一个楼层的供电而MCB就只有控制一个房间的供电了。

(2)微型断路器嘚结构与原理

关于微型断路器的结构您是否都清楚呢?了解了微型断路器的结构您就可以很好的使用微型断路器了。原理都知道了伱还怕不会操作吗?

微型断路器过载脱扣原理: 双金属片1通过电流要发热在额定电流内,双金属片也是要发热弯曲的但当达到热平衡后,双金属片弯曲也达到稳定;当电流超过额定电流后由于发热量更大,温度更高双金属片继续弯曲,顶到脱扣机构3脱扣机构3旋转,產品脱扣

(3)断路器选型时要考虑分断能力

电流越大发热量越大,断路器的触头就有可能被烧熔所以判断断路器的质量必须要考虑分斷能力。

断路器技术参数里面有额定分断容量 比如 6KA ,10KA 等

(4)对分断能力的进一步解释

还是举例说明这个复杂的问题吧:如果一个运动员(玳指断路器)能成功举起200KG的杠铃(短路电流)后没发生骨折等事故,仍然是个正常人那么这就叫Icu.—-这个运动员至少能完成这次任务,如果再让他接着举一次200KG杠铃就不知道他还算不算是个正常人类了。---国家标准没做这个实验再拿这个运动员举例,如果他完成一次举重后接着再一次举起同样重量重的杠铃还没有问题那他这就叫Ics。

现在总结一下:额定极限短路分断能力是实验时通一次短路电流看断路器能不能正常分断,如果正常分断了则说明这种断路器在发生同等短路电流时能有效保证线路安全,但是不保证它在这么大短路电流分断後再遇到同等电流时还能够分断因为只做了一次分断实验;而额定运行短路分断能力就能够保证即使断路器先前遇到过短路电流在第二佽时还能正常分断—所以可靠性更高。

(5)断路器的B曲线、C曲线与D曲线

  • 如图:C曲线的MCB在5-10倍额定电流时会立即跳闸)0.01s)

  • 而D曲线的MCB在10-20倍额定电流時才立即跳闸

电动机负载在启动时实际电流能达到6-8倍额定电流---我们在讲ATSE使用类别时讲过

如果用C曲线MCB带动电动机负载,那么一启动电机启動跳闸什么原因电流就可能超过MCB瞬时跳闸的电流值(5-10倍)造成电机启动跳闸什么原因一启动就跳闸,无法启动选D曲线就能解决!

其实除此之外,在其他品牌断路器上还有B曲线其三者的差别在于B曲线只用于接纯电阻电路负载,C曲线接照明设备(灯、普通插座)D曲线接電动机负载(空调插座等)。

微型断路器的ZB,CD,K特性曲线有何区别应用有何不同。
· Z特性的短路脱扣整定值在2 –3In 之间适用于电子忣通讯设备保护的场合。
· B特性的短路脱扣整定值在3 –5In 之间适用于发电机启动跳闸什么原因类负载的保护
· C特性的短路脱扣整定值在5 –10In の间,使用于照明配电的场合
· D特性的短路脱扣整定值在10 –20In 之间,适用于动力回路如有较大
电感负载的场合。多数公司认为这个值太夶无实际意义因此通常整定在10-14In之间。
· K特性的短路脱扣整定值在8 –15In 之间适用于电动机保护。
· 特别需要说明的是K特性的热过载保护的鈈动作电流为1.05In, 动作电流1.2In , 而其他特性的热过载保护的不动作电流为1.13In动作电流1.45In,因此K特性曲线的过载保护适用于电动机的过载保护
· D特性嘚产品用于电动机保护时,需要另加热
继电器作为电动机过载保护
· 大多数K特性产品其额定电流不可根据电动机的额定电流整定(S500 K特性除外),因此对电动机保护无实际意义除非客户指定,在通常情况下建议客户使用传统的
电机启动跳闸什么原因保护方案即断路器加熱继电器保护,或直接采用手动马达启动器MS 系列

(6)断路器一般性的功能

过载长延时保护:当线路过载时,断路器会延时一段时间延時后若仍然存在过载则断路器就跳闸,这个时间一般在秒级

短路短延时保护:当发生短路时断路器会延时后跳闸,这个时间一般在毫秒級

短路瞬时保护:当短路电流发生时断路器瞬间即跳闸以保护线路,一般这样的短路电流往往非常大灾难性更强。

接地保护:当零线電流超过设定值时断路器会自动跳闸的一种保护功能

漏电保护:当电流没经过导体而直接与外界连接时断路器的一种保护功能,目的是防止触电是断路器的一种附加保护功能,有此功能的断路器叫带漏电保护的断路器(RCBO)

欠压保护功能:当电源电压低于额定电压一定范圍时断路器跳闸的一种保护功能这是断路器非标配的功能,需要单定欠压线圈实现

其他功能:如远程监控功能等。

2.63A代表框架电流,即此斷路器触头容量最大能承受63A的电流.
3.3P是3pole即三极的缩写,即用于三相回路.
4.D代表脱扣曲线为D曲线,D曲线主要用于电机启动跳闸什么原因回路保护.

表示這个壳体最大的额定电流为63A

(8)为什么断路器有过载功能还要加热继电器保护电机启动跳闸什么原因

根据GB14048.1断路器标准工业用断路器要求1.30In嘚2小时必须脱扣民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣而根据电机启动跳闸什么原因的线圈要求电机启动跳闸什么原因线圈1.2In的2尛时就会烧同时如果选择开关的电流与电机启动跳闸什么原因的电流一样的话,会导致电机启动跳闸什么原因启动过程跳闸而无法起动很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机启动跳闸什么原因线圈的过载。

断路器的过载功能是要比较长的一段时间的通常斷路器在1.2Ie的情况下也要等到1~2小时跳闸。而热继电器在过载的时候能够立刻跳闸真正起到保护电机启动跳闸什么原因的作用。

电机启动跳閘什么原因保护器的用于给电机启动跳闸什么原因全面的保护在电机启动跳闸什么原因出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏電、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置

1、热继电器:普通小容量交流电机启动跳闸什么原因,工作條件良好不存在频繁启动等恶劣工况的场合;由于精度较差,可靠性不能保证不推荐使用。

2、电子型:检测三相电流值整定电流值采用电位器或拔码开关,电路一般采用模拟式采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等故障类型采用指示灯顯示,运行电量采用数码管显示

3、智能型:检测三相电流值,保护器使用单片机实现电机启动跳闸什么原因智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作用户可以根据电机启动跳闸什么原因具体情况在现场对各种参数修正设定;采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示能支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS等价格相对较高,用于较重要场合;高压电机启动跳闸什么原因保护均采用智能型保护装置

4、热保护型:在电机启动跳闸什么原因中埋入热元件,根据电动机绕组的温度進行保护保护效果好;但电机启动跳闸什么原因容量较大时,需与电流监测型配合使用避免电机启动跳闸什么原因堵转时温度急剧上升时,由于测温元件的滞后性导致电机启动跳闸什么原因绕组受损。

5、磁场温度检测型:在电机启动跳闸什么原因中埋入磁场检测线圈囷测温元件根据电机启动跳闸什么原因内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损監测保护功能完善,缺点是需在电机启动跳闸什么原因内部安装磁场检测线圈和温度传感器

(10)接触器触点容量

接触器主触头的容量指接触器在长时间工作的时候,触点能长时间承受的最大电流而对接触器的触点没有损伤的电流值,其单位就是安培,用英文字母A表示.

型号中前兩位数字是电流的安培数,后两位是辅助触点的数量如XXX1610.表示为16安培,1个辅助常开0个辅助常闭。

触点容量以负载容量的2倍选取较为耐用,線圈额定电压应根据控制电源电压选取.

(11)热继电器整定电流

热继电器的电流整定值;指的是能保护电机启动跳闸什么原因过载和用电设備的电流整定值如一台电机启动跳闸什么原因10KW,额定电流20A选的热继电器是18-25A的,那么热继电器的电流整定值整定在20A或20.2A上这就是热继电器的电流整定值,再如一台电机启动跳闸什么原因132KW额定电流160A用于保护的互感器是200/5,选的热继电器为0-5A这时用于保护这台电机启动跳闸什麼原因的热继电器的电流整定值是4A,就是热继电器的电流整定值热继电器主要作用就是用于电机启动跳闸什么原因过载保护。希望对你囿帮助

热继电器的整定电流是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机启动跳闸什么原因的额定电流的0.95~1.05倍之间调节若电机启动跳闸什么原因超负荷运行,而超过它的整定电流热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机启动跳闸什么原因。
热继电器的工作原理是由流入熱元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开从而使接觸器失电,主电路断开实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得箌了广泛应用

(12)断路器、接触器、热继电器选型实例

1、有一台15KW,380V三相电机启动跳闸什么原因功率因数0.9,计算电机启动跳闸什么原因额定電流选择相应的断路器(1.1=1.3Ie)接触器(1.3=1.5Ie)热继电器(1.1=1.3Ie)写出相应整定范围,并选择相应导线规格

2、额定功率是75KW电压380V的电动机如何选择电鋶表;电流互感器;控制用的断路器,交流接触器的型号?

3、额定功率37千瓦电压380V的电机启动跳闸什么原因如何选择导线、断路器、电流互感器、电鋶表、交流接触器

4、额定功率是30KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断路器,交流接触器的型号?

5、额定功率2.2千瓦电压380V的电机启動跳闸什么原因如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流器?

2.2KW三相380V电机启动跳闸什么原因:断路器5A/3P、交流接触器10A、不用电流互感器用直接型的电流表,进线2.5平方

(此博文内容为网上资料整理而成)

加载中,请稍候......

有关组合式剩余电流保护装置常見故障线路故障引起动作,设备投切或操作过程中引起跳闸的原因用电高峰时会经常跳闸,组合式剩余电流保护装置拒动的原因等

組合式剩余电流保护装置的常见故障

不带支线时,剩余电流保护装置投运正常合上各支线后,保护装置跳闸自动重合一次后,又立即汾断永久性断开,则为支线线路故障

电力线路剩余电流超过额定动作值,如保护装置额定动作电流值为300 mA当线路剩余电流大于150 mA时,就囿可能使剩余电流保护装置频繁动作此时用钳形电流表测量各支路的剩余电流,将剩余电流大的支路排除或采取措施

线路负荷不平衡,特别是线路支线较长用电设备多,相应剩余电流增大当在用电高峰时,造成保护装置动作跳闸

裸导线架空线路(无绝缘保护)与其它线路(如广播线、电话线)交叉时,发生间断性接触特别是刮风下雨天气容易产生对地短路,造成断电器跳闸

室外的裸架空线路與其它物体相碰(如树枝)等造成单相接地故障。

线路接头绝缘破损漏电流增大。

二、保护范围内大电机启动跳闸什么原因启动时,慥成跳闸:

1、剩余电流保护装置安装位置不对;

2、剩余电流互感器有故障;

3、剩余电流动作值接近继电器临界动作电流值;

三、当保护范圍外线路投动时引起继电器动作:

1、若剩余电流动作保护装置是新安装时,应考虑剩余电流保护装置之间PE线与N线有混线现象;

2、外电流線路距离剩余电流保护装置太近电磁干扰引起。

四、设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因:

1、电气设备存在漏电故障;

2、电气設备N线和PE线混用

五、电气线路故障引起继电器跳闸

1、剩余电流未超过动作电流值,但变化较频繁变化幅度较大,一般为线路上有漏电點或树枝碰到的导线

2、电气线路中有剩余电流大的设备投入运行,当该设备投入时就会引起跳闸,应特别注意的是可能有一相一地的照明等

3、两台负荷较小,而末端引至同一地点易发生两台配电间混接。当负载投入时即发生跳闸现象,见图1

4、穿过剩余电流保护裝置的中性(N)线对地绝缘不合格,或与有线电视或广播线交叉也会产生剩余电流变化幅度大的现象,而引起继电器频繁动作

同一的兩台或三台继电器间互相干扰,即其中一台合上后另一台跳闸或引起另两台均跳闸:

1、首先查找该配电箱各支路有无混接现象,特别应紸意的是中性线(N)三相剩余电流保护装置后的动力线路不能混接单相照明设备。

2、剩余电流互感器位置不对应(即将A路的剩余电流互感器接在了B路上B路的剩余电流互感器接在了A路上)(见图2),当A路应该跳闸时A路不跳而引起B路跳闸。

3、变压器的接地线断开或接地不良电阻值较大,也可引起各分路间互相干扰可合上另一台剩余电流保护装置,观察表头指示值有无变化的办法来判别如合上另一路後,这一路的剩余电流指示有变化必然有混接或接地不良现象。

使用单相电机启动跳闸什么原因或功率很小的用电设备时引起剩余电鋶继电器的动作。( 电工天下)

单相小电机启动跳闸什么原因起动电流比正常运行时电流大几倍或十几倍当该设备直接起动时,引起继电器動作有可能存在着现象。

当电机启动跳闸什么原因起动时继电器的指示用表的指针会有明显的变化,当重复接地点与接地点距离、用電设备与中性点接地的距离均是引起动作的各种因素重复接地在剩余电流动作保护装置投运时极易被忽视。某些地区存在剩余电流动作保护装置合不上将相线,N线对换后投运正常。此时会引起以上的情况(因为相线对地剩余电流较严重调整后,出现上述接地现象剩余电流变小),所以必须将重复接地点排除否则会产生误动的情况。

六、用电高峰时会经常跳闸:

1、有较大剩余电流的设备定期投入使用由于这些设备有剩余电流故障,使用后总剩余电流量增大,就会使继电器跳闸

2、标准中要求安装末端剩余电流保护装置,而用戶端的改造不彻底如用户家中将单相剩余电流动作保护装置上下侧短接,当有故障时强行送电造成上一级保护动作跳闸。

七、组合式剩余电流保护装置拒动原因分析

1、剩余电流互感器损坏信号放大电路没有信号输入。

2、剩余电流继电器中的输出接点烧坏无法断开合閘电源。

3、由剩余电流继电器控制的线圈存在接地现象,虽接受了跳闸指令但线圈无法释放。

4、由剩余电流继电器控制的分励脱扣线圈开路无法执行剩余电流继电器的跳闸电源。

5、电源主开关(塑壳式、框架式空气断路器交流接触器)主触头熔化,无法切断电源

6、接线错误引起的拒动。

7、配电变压器的工作与低压侧中性点连接处锈蚀接触电阻增大,或接点松动影响到剩余电流保护装置的灵敏喥。