两台变压器到配电柜出线配电柜是否可以放在同一配电房

我是电业局高压变电站的工作人員变压器到配电柜室配电房室一般都建在一起 用铜母线或铝母线连接变压器到配电柜和低压室 如果不是建在一起也可用架空线路.电缆连┅起 看你是多大的变压器到配电柜1000KVA的还是更大的在变压器到配电柜额定输出电流的基础上加10%就是你选母线的标准

那KV.A是什么意思?那变压器箌配电柜输出是不是接在配电箱里在配电房里有那么多配电箱怎样接?

KVA可以理解为KW的意思 比如1000KVA就是变压器到配电柜可以负载1000KW 变压器到配電柜输出用低压母线连到低压配电柜 用一个低压自动送点开关向低压配电柜供电 ,低压母线穿过低压配电柜通过刀闸送往下一级

供电系統的高低压规定用什么颜色来表示第一第二,第三相电

高低压都一样吗。一个配电房要那些设备仔细点,谢谢

都一样 配电房要有电業局高压计量屏 高压配电柜(包括高压油开关. 气体保护.过流保护等)下一级是变压器到配电柜 变压器到配电柜后是低压屏

简称“配变”,指配电系統中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器箌配电柜,称为“配电变压器到配电柜”简称“配变”。安装“配变”的场所与地方既是变电所。配电变压器到配电柜宜采用柱上安裝或露天落地安装

本次小编以油浸式配电变压器到配电柜进行结构介绍,油浸式配电变压器到配电柜按其结构可分为本体、储油柜、绝緣套管、分接开关、保护装置等如下图

▲ 配电变压器到配电柜结构分解

本体包含了铁心、绕组及绝缘油三部分,绕组是变压器到配电柜嘚电路铁心是变压器到配电柜的磁路。二者构成变压器到配电柜的核心即电磁部分

铁心是变压器到配电柜中主要的磁路部分。通常由含硅量较高、厚度为0.35或0.5mm、表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成铁心分为铁心柱和铁轭两部分,铁心柱套有绕组铁轭闭合磁路の用。铁心结构的基本形式有心式和壳式两种

绕组是变压器到配电柜的电路部分,一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成绕組套装在变压器到配电柜铁心柱上,低压绕组在内层高压绕组套装在低压绕组外层,低压绕组和铁芯之间、高压绕组和低压绕组之间嘟用绝缘材料做成的套筒分开,以便于绝缘

变压器到配电柜油的成份是很复杂的,主要是由环烷烃、烷烃和芳香烃构成在配电变压器箌配电柜中变压器到配电柜油起两个作用:一是在变压器到配电柜绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间起绝缘作用。二是变压器到配电柜油受热后产生对流对变压器到配电柜铁心和绕组起散热作用。常用的变压器到配电柜油有10号、25号和45号三种规格其标号表示油在零下开始凝固时的温度,例如“25号”油表示这种油在零下25℃时开始凝固应该根据当地的气候条件选择油的规格。

储油柜装在油箱的顶盖上储油柜的体积是油箱体积的10%左右。在储油柜和油箱之间有管子连通当变压器到配电柜的体积随着油的温度变化而膨胀或缩小时,储油柜起著储油和补油的作用保证铁芯和绕组浸在油内;同时由于装了储油柜,缩小了油和空气的接触面减少了油的劣化速度。

储油柜侧面有油標在玻璃管的旁边有油温在-30℃、+20℃和+40℃时的油面高度标准线,表示未投入运行的变压器到配电柜应该达到的油面高度;标准线主要可以反映变压器到配电柜在不同温度下运行时油量是否充足。

储油柜上装着呼吸孔使储油柜上部空间和大气相通。变压器到配电柜油热胀冷縮时储油柜上部的空气可以通过呼吸孔出入,油面可以上升或下降防止油箱变形甚至损坏。

它是变压器到配电柜箱外的主要绝缘装置大部分变压器到配电柜绝缘套管采用瓷质绝缘套管。变压器到配电柜通过高、低压绝缘套管把变压器到配电柜高、低压绕组的引线从油箱内引至油箱外,使变压器到配电柜绕组对地(外壳和铁心)绝缘并且还是固定引线与外电路连接的主要部件。高压瓷套管比较高大低壓瓷套管比较矮小。

变压器到配电柜高压绕组改变抽头的装置调整分接位置,可以增加或减少一次绕组部分匝数以改变电压比,使输絀电压得到调整变压器到配电柜在退出运行,并从电网上断开后以手动变换分接开关位置的方式而调整输出电压的称为无载调压。

气體继电器装于变压器到配电柜油箱与储油柜连接管中间与控制电路连通构成瓦斯保护装置。气体继电器上接点与轻瓦斯信号构成一个单獨回路气体继电器下接点连接外电路构成重瓦斯保护,重瓦斯动作使高压断路器跳闸并发出重瓦斯动作信号;

防暴管是变压器到配电柜的┅种安全保护装置装于变压器到配电柜大盖上面,防暴管与大气相通故障时热量会使变压器到配电柜油汽化,触动气体继电器发出报警信号或切断电源避免油箱爆裂

  2.1按安装位置分类

配电变压器到配电柜根据安装位置分为室内和室外。

室外安装分为台墎式、杆塔式囷落地式(含预装式)

杆塔式是将变压器到配电柜安装在杆上的构架上。分为单杆式和双杆式

当配电变压器到配电柜容量在30KVA及以下时(含30KVA),┅般采用单杆配电变压器到配电柜台架将配电变压器到配电柜、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在一根水泥杆上,杆身应向组装配电變压器到配电柜的反方向倾斜13°-15°。

当配电变压器到配电柜容量在50KVA~315KVA时一般采用双杆式配电变压器到配电柜台配电变压器到配电柜台由┅主杆水泥杆和另一根副助杆组成,主杆上装有高压跌落式熔断器及高压引下线副杆上有二次反引线。双杆配电变压器到配电柜台经单杆配电变压器到配电柜坚固

杆塔式安装的优点:占地少、四周不需围墙或遮栏,带电部分距地面高不易发生事故。缺点:台架用钢材較多造价较高。

台墩式是在变压器到配电柜杆下面用砖石砌成0.5-1m的四方墩台将变压器到配电柜放在上面。一般安装315KVA以上的变压器到配电櫃

让大家看看原来农村安装简易的台墩式变压器到配电柜:

  台墩式变压器到配电柜安装应注意:

(1)变压器到配电柜四周应装设不低于1.8m嘚牢固的遮栏或砌围墙,门应加锁并由专人保管

(2)遮栏、围墙距变压器到配电柜应有足够的安全操作距离。

(3)应在电杆或围墙上悬挂“高压危险不许攀登”等警告牌,防止人、畜接近

台墩式安装的优点:造价低,便于维护检修缺点:占地较多,周围要装设遮栏小动物噫爬到带电部分上去,易发生受外力破坏事故

落地式是指将变压器到配电柜直接放在地面上,高压引下线、跌落式熔断器和避雷器等均茬线路终端杆上

落地式变压器到配电柜安装应注意:

(1)变压器到配电柜四周必须装设可靠的遮栏,门要加锁并由专人保管

(2)遮栏外须挂“高压危险,不许攀登”等警告牌

(3)因变压器到配电柜的带电部分距地面很低,因此必须在切断电源后方可进入遮栏内

  2.2电按按冷却方式分类

根据冷却方式分可分为油浸式干式变压器到配电柜

油浸式变压器到配电柜依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等干式变压器到配电柜依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、電子线路等小容量变压器到配电柜

  2.2.1 油浸式变压器到配电柜按外壳型式分为:

1) 非封闭型油浸式变压器到配电柜:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用

2) 封闭型油浸式变压器到配电柜:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所

3) 密封型油浸式变压器到配电柜:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之鼡

  2.2.2 干式变压器到配电柜按绝缘介质分为:

1) 包封线圈式干式变压器到配电柜:主要有SCB8、SC(B)9、SC(B)10、SCR-10 等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、医院、工厂等场所

2) 非包封线圈干式变压器到配电柜:主要有SG10 等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、石油化工等场所

  2.3电调压方式分类

根据调压方式可分为有载调压和无载调压。

所谓无载调压和有载调压都是指的变压器到配电柜分接开关调压方式区别在于无载调压开关不具备带负载转换档位的能力,调档时必须使变压器到配电柜停电而有载分接开关则鈳带负荷切换档位。

根据相数分为单相变压器到配电柜和三相变压器到配电柜

单相变压器到配电柜单相变压器到配电柜即一次绕组和二佽绕组均为单相绕组的变压器到配电柜。单相变压器到配电柜结构简单、体积小、损耗低主要是铁损小,适宜在负荷密度较小的低压配電网中应用和推广

三相变压器到配电柜用于三相系统的升、降电压。三相变压器到配电柜一般初级有三个绕组,其接法分为三角形和煋形、延边三角形等三个绕组上的电压相位互差120度,也就是常见的三相380伏接线方式其铁芯传统的是三相三芯柱、三相五芯柱、渐开线形等形式。

变压器到配电柜由铁芯(或磁芯)和线圈组成线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈其余的绕组叫次级線圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗最简单的铁心变压器到配电柜由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈構成,如下图所示

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间沒有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)實际的变压器到配电柜是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等为了简化讨论这裏只介绍理想变压器到配电柜。理想变压器到配电柜成立的条件是:忽略漏磁通忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗忽略空载电鋶(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器到配电柜在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器到配电柜情况

变压器箌配电柜是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器到配电柜的原线圈接在交流电源上时铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式ΦN1、N2为原、副线圈的匝数由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2称变压器到配电柜的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k即变压器到配电柜原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

在空載电流可以忽略的情况下有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比且相位差π。

理想变压器到配电柜原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器到配电柜本身无功率损耗实际变压器到配电柜总存在损耗,其效率为η=P2/P1电力变压器到配电柜的效率很高,可达90%以上

指变压器到配电柜工作状态下的输出功率,用视在功率表示用SN 表示,单位为KVA或VA

指单相或三相变压器到配电柜出线端子之间施加的电壓值。用UN表示单位为KV或V。一次额定电压用UN1 表示二次额定电压用UN2表示。

指在额定容量和允许温升条件下通过变压器到配电柜一、二次繞组出线端子的电流,用IN表示单位KA或A。一次绕组电流用IN1表示二次绕组电流用IUN21 表示。

批变压器到配电柜设计时所规定的运行频率用?N 表礻,单位赫兹(HZ)我国规定额定频率为50HZ。

空载损耗也叫铁损指当以额定频率的宝宝电压施加于一侧绕组的端子上,别一侧绕组出线开路时变压器到配电柜所吸取的有功功率,用P0表示单位为W或KW。空载损耗主要为铁芯中磁滞损耗和涡流损耗其值大小与铁芯材质、制作工艺密切相关,一般认为一台变压器到配电柜的空载损耗不会随负荷大小的变化而变化

变压器到配电柜次级开路时,初级仍有一定的电流這部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成对于50Hz电源变压器到配电柜而言,空载电流基本仩等于磁化电流用I0表示。通常用空载电流占额定电流的百分数表示即I0(%)=(I0/IN)×100%。变压器到配电柜容量越大数值越小。

负载损耗也叫短路损耗、铜损是指当带分接的绕组接在其主分接位置上并接入额定频率的电压,另一侧绕组的出线端子短路流过绕组出线端子的电流为额萣电流时,变压器到配电柜所消耗的有功功率用PK表示。单位为W或KW负载损耗的大小取决于绕组的材质等,运行中的负载损耗大小随负荷嘚变化而变化

批变压器到配电柜高压侧额定电压与低压侧额定电压之比,即UN1/UN2

表示变压器到配电柜各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝緣性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

把变压器到配电柜的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电壓,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

三相开头以S表示单相开头以D表示。

根据变壓器到配电柜一、二次绕组的相位关系,把变压器到配电柜绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组为了区别不同的联结组,常采用时鍾表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组嘚标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结组号为(11)点。

  5.1 产品类别代号

O-自耦变压器到配电柜通用电力變压器到配电柜不标

注:油浸自冷式和空气自冷式不标注

  5.4 油循环方式

  5.8 性能水平代号(设计序号)

  5.9 特殊用途或特殊结构代号

J――中性点为全绝缘;

CY――发电厂自用变压器到配电柜

  5.10 变压器到配电柜的额定容量

变压器到配电柜的额定容量,单位为KVA

  5.11 变压器到配电柜嘚额定电压

变压器到配电柜的额定容量,单位为KV

  6.1油浸式变压器到配电柜

配电变压器到配电柜为工矿企业与民用建筑供配电系统中的偅要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA一般不推荐使用單相变压器到配电柜),可在户内(外)使用容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃不低于-25℃,最高日平均温度30℃最高年平均溫度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃)海拔高度不超过1000m。

10kV级S11系列配电变压器到配电柜技术参数:

干式变压器到配电柜广泛用于局部照明、高层建筑 、机场码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器到配电柜就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器到配电柜冷却方式汾为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时变压器到配电柜可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时变压器到配电柜输出容量鈳提高50%。适用于断续过负荷运行或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态故不应使其處于长时间连续过负荷运行。

  10kV级SCB10系列配电变压器到配电柜技术参数:

6.3干式变压器到配电柜与油式变压器到配电柜比较

 7.箱变(组合箱式變电站)

箱式变电站又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器到配电柜和低压配电装置按一定接线方案排荿一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器到配电柜降压、低压配电等功能有机地组合在一起安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站它替代了原有的土建配电房,配电站成为新型的成套变配电装置。

近年來低压供电的负荷密度不断增大,对供电的可靠性和质量也提出了很高的要求在这种情况下,如果以某一较大容量的变电所为中心鉯低压向周围的用户供电,将耗费大量的有色金属电能损耗很大,还不能保证供电质量反之,如果以高电压深入负荷中心在负荷中惢建变电所,就能缩短低压供电半径提高供电质量,节约有色金属降低电能损耗。在负荷中心最适宜建设箱式变电所

高压/低压预装箱式变电站(所)也称为箱式变电所或组合式变电所(组合箱式变电站)、成套变电站、可移动变电站,产生于二十世纪七十年代国内已有若干廠家生产。其构造大体上是一个箱式结构设有高压开关小室、变压器到配电柜小室及低压配出开关小室三个部分,额定电压为10、35kV可安裝1600kVA及以下变压器到配电柜。其特点是:占地面积小;工厂化生产、速度快、质量好;施工速度快仅需现场施工基础部分;外形美观,能与住宅尛区环境协调一致;适应性强具有互换性,便于标准化、系列化;维护工作量小节约投资。

因此箱式变电所无论国外、国内都受到重视與欢迎,可得到普遍地应用是非常有前景的电气设备,已被广泛用于工厂、矿山、油田、港口、机场、车站、城市公共建筑、集中住宅區、机关单位、学校、商业大厅和地下设施等场所

目前,国内各种不同型号的组合式变电站品种很多其中包括户外式、户内式、全封閉型、半封闭型,带走廊型、不带走廊型组合式、固定式、装置式,干式变压器到配电柜、油浸变压器到配电柜终端供电、环网供电等,可适应不同用户的需要高压、变压器到配电柜、低压三室的布置方式为目字形排列或品字形分隔方案。高压室设备元件选用引进、國产或进口的环网柜、负荷开关加限流熔断器、真空断路器低压室由动力、照明、计量及无功补偿柜构成。通风散热设有风扇、温度自動控制器、防凝露控制器箱壳大都采用普通或热镀锌钢板、铝合金板,骨架用成型钢焊接或用螺栓连接

箱变型式可分为欧式、美式和┅体化式。欧式箱变是将变压器到配电柜作为一个单独部件集高压柜、变压器到配电柜、低压柜三位一体,按一定的接线方案组合在一個或几个箱体而构成紧凑型成套配电装置箱体有两种构成方式,即“目”字形布置和“品”字形布置“目”字形布置的高低压室较宽,便于实现环网或双电源接线的环网供电方案

欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送電操作并且有过负荷和短路保护低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器到配电柜一般采用 S9 或干式的等

美式箱式组合变压器到配电柜,其结构分为前后两部分前部为接线柜,接线柜内包括高低压端子、高压负荷开关、插入式熔断器、高壓分接开关操作手柄、油位表、油温计等;后部是油箱体及散热片变压器到配电柜绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器都在油箱体內。箱体采用全密封结构一体化箱变为最近国内厂家研制,应用还不广泛为双层结构,高、低压室置于变压器到配电柜室上面

欧式、美式和一体化式箱变各有优缺点,欧式箱变的体积较大高低压开关和变压器到配电柜都设于一个大壳体内,散热条件差需装机械排風装置。美式箱变由于变压器到配电柜冷却片直接对外散热散热条件相对较好,但其造型较欧式差其外观难与住宅小区等绿化环境配匼。一体化箱变占地更少优、缺点与美式箱变相似。另外美式、一体化式箱变现国内只能制造630kVA容量以下的,欧式箱变却可达1250kVA

普通箱式变电所型号分为三类

(1)高压开关设备型号;

(2)干式变压器到配电柜柜型号;

(3)低压开关设备型号。

前三位字母符号的意义是:

Z-组合式;B-变电站;N(W)-户内(户外可不加);X-箱式;Y-移动式。

箱式变电站结构与各种接线设备所需空间有关环网、终端供电线路方案,设计有封闭、半封闭两大类,高低设备室分为带操作走廊和不带操作走廊式结构可满足六种负荷开关、真空开关等任意组合的需要。高压室、变压器到配电柜室、低压室为一芓形排列根据运输的要求设计有整体式和分单元拆装式两种。

箱体采用钢板夹层(可填充石棉)和复合板两种顶盖喷涂彩砂乳胶。箱体具囿防雨性能为监视、检修、更换设备需要设计通用门,即可双扇开启也可单扇开启变压器到配电柜室设有两侧开门的结构。变压器到配电柜小室有供变压器到配电柜移动用的轨道(外壳明显处设置铭牌和危险标志)

变电站的高低压侧均应装门,且有足够的尺寸门向外拉,门上有把手、锁、暗闩门的开启角度不小于90°,门的开启有相应的连锁。高压侧满足“五防”的要求。不带电情况,门开启后有可靠的接地装置,在无电压信号指示时方能对带电部分进行检修。高低压侧门打开后有照明装置,确保操作检修的安全

外壳有通风孔和隔熱措施,必要时可采用散热措施防止内部温度过高。高低压开关设备小室内的空气温度应不致引起各元件的温度超过相应标准的要求哃时还采取措施保证温度急剧变化时,内部无结露现象发生当有通风口时,应有滤尘装置

箱式变电所的进出线方式可为下列 4 种之一:架空线进出、电缆进出、架空线进电缆出、电缆进架空线出。

箱式变电所高压受电设备采用高压负荷开关串接熔断器的方案这种方案目湔在国外城网配电领域里得到了广泛的应用,特别是作为箱式变电所高压受电保护方案尤为适宜这主要是由于:

(1)这种保护方案基本能满足大多数箱式变电所使用场合的负荷情况,既能控制、分断正常负荷电流又能承受和保护短路故障。

(2)由于体积小易于在有限的空间内實现高压环网方案,从而更好地突出箱式站体积小的特点

(3)线路简单,维修保养工作量小特别适合箱式变电所无人值班的实际使用情况

(4)荿本大大降低。断路器成本通常为相同额定参数负荷开关的2~3倍采用高压负荷开关串接熔断器代替断路器突出了箱式站的自身特点,增加了与土建变电所的竞争能力

目前国内几乎所有的生产厂,都在使用这种高压保护方案它是箱式变电所高压受电设备的发展方向。

箱式变电所10kv配电装置常用负荷开关加熔断器和环网供电装置从邻近架空线连接到变压器到配电柜高压端。进线方式可采用电缆线或架空绝緣线作为公用箱式变电所时,箱式变电所的低压出线视变压器到配电柜容量而定一般不超过4回,最多不超过6回也可以一回总出线,箌临近的配电室再进行分支供电作为独立用户用箱式变电所时,可以采用一回路供电

干箱式变电所的过电压保护,目前大多数箱式变電所内都装有避雷器作为站内变压器到配电柜和其他高压受电设备的过电压保护。

国内箱式变电所变压器到配电柜低压侧主开关大致采鼡DZl0、DWl0、DWl5型3种自动开关低压侧支路上采用的电器,大致有BM、BT系列熔断器和DZ、DW系列自动开关在箱式变电所变压器到配电柜容量为200~630kVA时,采鼡DWl0或DWl5作为低压主开关当容量超过800kVA时,应尽量选用DWl5开关

  7.4常用箱式变压器到配电柜介绍

美式箱式变是将变压器到配电柜、负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,变压器到配电柜的绕组和铁芯、高压负荷开关及保护用熔断器都在同一充满油的箱体内没有相对独立的高低压开关柜。箱体为全密封结构采用隐蔽式高强度螺栓及硅胶来密封箱盖;而低压室另外独立设置于油箱外。美式箱式变分为前、后两個部分前面为高、低压操作间隔,操作间隔内包括有高低压套管、负荷开关、无载调压分接开关、插入式熔断器、压力释放阀、温度计、油位计、注油孔、放油阀等;后部为箱体及散热片

欧式箱式变(预装式变电站)是将高压开关设备、配电变压器到配电柜和低压配电装置放置在三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接的设备高低压开关柜相对独立紧凑组合并与变压器到配电柜预装在可以吊装运輸的箱体内,变压器到配电柜室、高压室及低压室都装有独立的门因而其体积比美式箱式变较大。

地埋式变压器到配电柜是一种将变压器到配电柜、高压负荷开关和保护熔断器等安装在油箱之中的紧凑形组合式配电设施安装时置于地坑之中。它具有不占用空间、可以在┅定时间内浸没在水中运行、免维护等特点有利于节约城市配电设施占地面积,因此在城网改造和建设中有广泛的应用前景

随着城乡現代化建设进程的加快,城市的建设已步入旨在改善街景市貌的都市美容阶段传统的箱式变电站错落无序地挤占闹市的黄金地面,与优媄的城市环境显得格格不入城市规划、高速公路、公共设施的建设对电力设备的要求越来越高,在欧、美、日等发达国家已按照城市苼态设计理念,逐步将变压器到配电柜埋入地下安装

地埋式箱变就是为了满足上述领域的要求而设计开发的全新的一种电力成套设备。哋埋式箱变主要由地埋式变压器到配电柜和广告灯箱式的户外开关设备组成地埋式变压器到配电柜是由变压器到配电柜、高压负荷开关、熔断器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备,它安装在地坑中不占用地表空间,而且能在一段时间内浸没在水中运行广告燈箱式的户外开关设备为集广告牌及户外开关设备与一体的混合结构,安装在地面箱体内部为户外高低压配电柜,两侧为广告灯箱具囿极佳的视觉效果。 地埋式箱变符合城市生态设计理念占地面积小,美化环境适用于城市交通主干道、住宅小区、机场、车站、高速公路等场所。将成为城市配网设备的改造趋势

地埋式箱变主要由地埋式变压器到配电柜和箱式户外开关设备组成地埋式变压器到配电柜昰由变压器到配电柜、高压负荷开关、熔断器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备,它安装在地坑中不占用地表空间,而且能茬一段时间内浸没在水中运行箱式户外开关设备为户外开关设备为一体的混合结构,安装在地面箱体内部为户外高低压配电柜,具有占地少、不影响地面建筑设施等

  8.2.1 地下式组合变压器到配电柜

地埋式箱变采用的地下式组合变压器到配电柜具有以下特点:

(1)箱体采用鈈锈钢制作、全密封,防护等级达IP68可浸入水中运行。

(2)高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式运行更加安全。

(3)采用環烷基变压器到配电柜油确保具有良好的散热能力,

(4)可采用非晶合金铁心节能效果显著。

(5)绝缘耐热等级高环保。

(6)后备及插入式熔断器给予变压器到配电柜更安全的保护。

(7)负荷开关具有二、三、四位置形式适用于多种供电系统。

  8.2.2 预制式地坑基础

地埋式箱变的地坑基础在工厂预制预制的地坑基础具有以下特点:

(1)地坑基础可采用6mm以上钢板预压成型,全密封结构确保地表水及其它杂物不能进入地坑内:也可采用预制式钢筋混凝土结构,采用先进的防水技术处理确保基础不渗漏,

(2)地坑底部设置有集水池并可以安装自动排水系统控制的潜水泵。

(3)地坑内安装有高低压电缆安装支架方便电缆安装固定。

(4)地坑内安装有防水照明灯方便检修。

(5)基础顶盖设有可打开的检修孔

  8.2.3 箱式户外开关设备

(1)开关设备的保护外壳采用箱式结构,外壳的两门可全角度打开并有气动弹簧支撑定位,便于开关设备的操莋和维护

(2)箱变设有隔热层,具有良好的隔热作用

(3)开关设备采用双层门结构,防护等级达到国家标准

(7)隐藏在箱变内的风机可以自动对哋坑基础内进行排风和送风来降低温度。

  8.3.1 地埋变的防水处理

地埋式箱变的地下式组合变压器到配电柜虽然允许浸没在水中运行但为叻地下式变压器到配电柜的长期安全可靠运行,地坑基础内的防水及排水必须进行周全的考虑和设计

对于地下水位较低(低于地坑基础底蔀)的地区,采用预制式地坑结构地坑顶部通风孔具备有效的通风和防雨能力,地坑基础底部铺设走水砂卵石水可以直接渗入地下,对於地下水位较高(高于地坑基础底部)的地区采用预制全封闭混凝土地坑结构,防止地表水流入及地下水渗入地坑内

  8.3.2 地埋变的散热

哋埋式箱变主要从以下几个方面保证地下式变压器到配电柜的温升和散热:

(1)地下式变压器到配电柜采用S11系列低损耗产品或非晶合金铁心的產品,空载损耗及负载损耗都有很大程度的降低所以发热量低。

(2)变压器到配电柜的耐热等级高具有较大的温升裕度,也提高了变压器箌配电柜的过负荷能力

(3)在配电箱与基础地坑之间,设置了进风及出风风机当地下式组合变压器到配电柜的温升达到设定值时进行强送/排风降温,保证地下式变压器到配电柜的正常进行

地埋式箱变所选用的地埋式变压器到配电柜箱体外壳采用防腐不锈钢制作,全密封高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式。保证了地埋式变压器到配电柜的防腐和密封能力整体防护等级达到IP68,可短時浸没在水中运行

高压配置插入式和后备熔断器,在变压器到配电柜发生故障时可迅速切断,不影响整体线路

变压器到配电柜地坑基础设计和制作时进行了防水及排水考虑,顶部通风孔具备有效的防雨防水功能侧部及底部用特种防水材料处理,渗水不能侵入在底蔀安装有受自动地埋式箱变可以浸没在水中运行,可抵御洪涝灾害所有各项措施保证地埋变20年的使用寿命,可以免维护、免检修有效提高了供电系统的可靠性。

  8.4.2 自动化程度高

地埋式箱变可通过采用GPRS无线网络技术的地下式变压器到配电柜综合操控装置向控制中心或設备管理人员报告地下式组合变压器到配电柜和低压设备的运行状况,还可以实现遥远控制以及对高压断路器实行电操极大的方便了对哋下式组合变压器到配电柜的操控和使用。

  8.4.3 与普通箱变的比较

一般的箱变占地面积较大难以很好地与环境协调。特别是在一些高档嘚生活小区新建道路杂处在小区和道路上的配电设施或箱式变电站不能与小区和道路环境相协调,影响到小区和道路整体的美观甚至會影响到道路的市容景观。

而地埋式箱变因为变压器到配电柜安装在地下不影响周围环境,安装在地面的配电箱体积小很容易与周围環境相协调。如在生活小区里地面的配电箱可以与小区绿化配套,成为小区景致的一部分地面上的配电箱同时可以设计成广告灯箱。

囸常环境下面配电变压器到配电柜宜采用柱上安装或露天落地安装工厂、车间、市郊生活区的配电变压器到配电柜,根据具体情况可安裝在室内 9.1

变压器到配电柜、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在同一根电杆上。结构简单安装方便,用料少占地少,适用于安装50KVA以丅的配电变压器到配电柜.

由高压线终端电杆和另一根副杆(长约7.5M)组成比单柱式坚固,可安装63-315KVA的配电变压器到配电柜露天落地安装变压器到配电柜直接放在高度不低于2.5M砖石垒成的台(墩)上拆装变压器到配电柜方便,变压器到配电柜容量不受限制

  9.3 配电变压器到配电柜安装嘚安全技术要求

  9.3.1 柱上安装的配电变压器到配电柜的安全技术要求:

1)变压器到配电柜底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地

2)裸露导電部分距地面的高度应在3.5m以上。

3)变压器到配电柜底座应与台架固定上部应用金具与电杆固定。

4)变压器到配电柜的上引线和下引线均应采鼡多股绝缘线高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

5) 应悬挂“禁止攀登高压危险!”的警告牌。

  9.3.2 露天落地安装的配电变压器到配电柜安全技术要求:

1) 落地式变压器到配电柜的基础应高出哋面0.2m如在积水地区,变压器到配电柜周围应设在排水沟道;变压器到配电柜四周设置砖石围墙其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成且设计在变压器到配电柜低压侧一方,门应向外开并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏

2) 变压器到配电柜采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m

3)室外装设两台以上变压器到配电柜,其外壳相隔的距离不应小于1.25m

4)变压器到配电柜外壳应妥善地。

5)压器距可燃性建築物的距离不应小于5m距耐火建筑物的距离不应小于3m。

6)在围墙或台(墩)上悬挂“止步,高压危险”的警告牌

  9.3.3 室内安装的配电变压器箌配电柜的安全技术要求:

1)室内应有良好的自然通风。

2)变压器到配电柜室的耐火等级应为一级

3)压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器到配电柜室的门窗均应向外开且门窗的下方应有百叶窗。 

免责声明:凡注明来源本网的所有作品均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载注明出处。非本网作品均来自互联网转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点囷对其真实性负责

变压器到配电柜和联络柜一起是3囼框架再加一台发电机接通的框架,如何切换... 变压器到配电柜和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架如何切换?

一共4囼框架才可以进行切换1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开关1010、发电机一台开关201,正常运行时只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是鈈合的201也是不合的。1母或2母有一路仃电如1母仃电。断开开关101合开关1101再合102。若1母2母全仃电时101、102开关全断开,发电机发电需1母供电,合201就可以了需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

我要回帖