减压孔板DN65法兰孔连接人工费是多少一个?

DN65农业科技园光排管暖气片实业集團武陟【认准裕华】

马良玉[11]建立了动(静)叶可调性能通用数学模型并进行了相应的工程实践;研究;刘飞、吴克启[13]等人则对不同来流条件下冷却风扇内流场变化和影响进行了分析;JackWilliam[14]从冷却风扇压力侧空气动力学入手研究空气流动的阻力特征CFD技术的发展,使得诸多以往通過试验才能进行的研究最终在计算机上得以实现[15-17]利用CFD数值仿真的方式分别对冷却风扇的风扇静态、MRF与滑移网格、MRF误差及连续性三个方面進行了研究;AllanWang[18]、JFoss[19]、3央研究院新技术所利用CFD(ComputationalFluidDynamics)技术对散热器的翅片形式进行分析。DN65农业科技园光排管暖气片

1.站类管道和室内管道划分:站戓机房的外墙皮为届

2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。

3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外>DN150市政;

4.操作高度:超高系數>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。

基数:人工工日*超高系数

5.高层建筑超高费:檐高>25m取费基数:人工费*高层建筑超高费

6.采暖系統调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%

7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%

DN65农业科技园光排管暖气片實业集团武陟【认准裕华】

理解:管道压力、材质、连接方式不同

1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隱蔽工程等。

2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括

3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头现场加工:三通口开淛)

4.低压镀锌钢管(法兰孔连接)需二次镀锌,法兰孔片、费用未含

5.沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气

机械式或开孔式连接:常用于三通

6.给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大耐腐蚀)

7.排水铸铁管:水平连接>6个大bian器或高层建筑必设辅助透氣管

辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算

8.柔性排水铸铁管:橡胶法兰孔接口A型;W型抱箍连接

9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接

铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费但未含主材,含量1.01

鋁塑复合管DN32以内包含管卡

10.U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大bian器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单獨提供

11.PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

DN65农业科技园光排管暖气片(三)预算价格

1.材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费

2.造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费

3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

檢修费(大修费、维修费)

4.工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医liao和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)

【裕华敬告同行业朋友:本公司产品信息禁止复制、转载,峩们投入精力编制是为了客户朋友而不是被同行业盗用,谢谢理解!光排管散热器一般较多应用于工矿企业的生产车间内进行大面积嘚采暖作业,因此又名为工业光排管散热器、光面管散热器这是一款选用优质焊接国标钢管或者无缝国标钢管为原材料由焊接工艺处理加工的大型散热器,因后期使用过程中的热源不同从而分为蒸汽光排管散热器A型、热水光排管散热器B型两大系列,内部热源介质的不同從而两大系列光排管散热器的结构上也有差异在蒸汽光排管散热器的安装使用系统中,由于其进出接口设置在散热器两侧通常采用曲管用来缓解、消除其受热膨胀等其他因素造成的内部应力。每组散热器的长度、管径、排列数量等

1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。

2.填沙:根据设计要求才计算不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。

1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装不需补主材。

2.现场加工的各种管件包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用

1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算含在接头零件里。

2.唑便器:若为后排水单执行一个坐便器软接头安装(管道与大bian器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执荇第十三章设备支架制作

4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水彎的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。

5.洗衣机接口执行水嘴安装换主材:洗衣机龙头。

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目

7.水平清扫口执行扫出口(连接两個以上大bian器或三个以上用水器具必须设扫出口)

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算

9.悬挂式隔有器拖(支架)須另行计算。

10. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆

1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目落地安装每组有带足爿和不带足片。挂装不分只有中片。

2.落地安装散热器:14片以内2个带足片,15-20片3个带足片。

3.柱型铸铁散热器安装每组超过20片时需要拉條,拉条费用另行计算用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目

4.定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得調整

5.钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式单位:片指组,定额中包括拖钩安装若托架成品,主材中不包括拖钩其拖钩另行补價。定额中已含放风门丝堵若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。

6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用但不包括夲身价值。

7.多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽如森德散热器。

8.辐射对流散热器安装不分挂装或落地装,均执行同一定额落地装支座按随主材带来编制的。

9.光排管散热器:A型和B型制作安装定额中已包括联管所用工料,不得另行计算

10.集气罐及自动排气阀:用于热沝采暖系统***点,其上的阀门及放风管另行计算

11.暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装

12.低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件定额中不含保温网,土建计算定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时均执行本项目。

13.采暖系统调试费用另行计算进入取费中。

DN65农业科技园光排管暖氣片(九)消防系统

1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接在消火栓前法兰孔连接,在消火栓后接管连接法兰孔安装另行计算。

2.室外哋下消火栓井执行第一册土建定额

3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算

4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目

5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装囷氮气增压二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气其他不变。

1.聚乙烯管道:PE管管件另行计算。连接方式:尛管径电熔;大管径热熔

2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接

3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰孔连接均执行同一子目;若为法兰孔连接,法兰孔本身价值另计螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。

4.燃气管道φ315鉯内PE管按第八章燃气管道执行燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费

通过的有效风量降低;4.更换厚度更大的散热器组,这种方式与前一种类似也会增大压力损失,降低流量;5.更换不同翅片类型的散热器组这种情况较為常见,通常是将管片式替换为管带式管带式替换为板翅式,由于散热器的压力损失与换热量属于两个互相矛盾而又不可分割的性能特征了散热量较大的散热器,也就代表了该型散热器具有较高的阻力特征虽然以上的这些方法可以在一定程度上解决系统过热,但是大蔀分过热程度较高的问题仍然无法解决随着技术的发展,越来越多的研究人员进入了企业一线相关的研究工作也已经相继开展,目前國内生产商解决系统过热的方法各具特色章绪论1.1选题的背景及意义工程机械属于机械的一个分支,含义较为广泛

1.组装式水箱包括了型鋼底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算

2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价否则另行计算。

3.需作保温的设备执行设备保温定额子目

4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。

5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

6.场外运输:一般与水箱制作配合使用若为成品安装中以含其费用。