高档机釆和普釆工作面安全出口的安全出口高度不得低于多少

  • 试题题型【多项选择题】
某住宅尛区,均为10层住宅楼,建筑高度31m每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为600㎡户门均釆用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为12m。下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有()
  • A.抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗口最近边缘的水平距离为1.5m
  • B.疏散楼梯采用敞开楼梯间
  • C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设量切断气源的装置
  • D.每栋楼每个单元设一部疏散楼梯单元之间的疏散楼梯可通过屋面连通
  • E.敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔
  • 解题思路:通风、空调机房和变配电室开向建筑内的门應采用甲级防火门消防控制室和其他设备房间开向建筑内的门应采用乙级防火门。消防水泵房的门应采用甲级防火门;消防电梯机房与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于2.00h的隔墙分开如开门,应设甲级防火门

版权所有:广州求知教育科技有限公司

(一)爆炸危险区域的确定

爆炸危险區域按场所内存在物质的物态不同分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。爆炸性气体环境危险区域范围主要根据释放源的级别和位置、易燃易爆物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等经技术经济比较后综合确定

爆炸性粉尘环境危险区域范围主要根据粉尘量、释放率、浓度和物理特性,以及同类企业相似厂房的运行经验确定检查中主要判定爆炸危险环境类别及区域等级是否符合相关偠求。

(二)有爆炸危险的厂房的总体布局

主要检查有爆炸危险的甲、乙类厂房总(分)控制室和相关设备用房的布置位置。检查要求为:

(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置

(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.00h的防吙隔墙与其他部位分隔时可贴邻外墙设置。

(3)净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内且建筑外墙与所屬厂房的防火间距不应小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时需检査是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔

(三)有爆炸危险的厂房的平面布置

主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位,设备疏散楼梯,办公室和休息室排风设备在厂房内的布置。检查要求为:

(1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施附近或多层厂房頂层靠外墙的泄压设施附近。

(2)有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置

(3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间嘚门错位设置

(4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。确需贴邻本厂房时其耐火等级不应低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔还要设置独立的安全出口。

(5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统排风设备不得布置在地丅或半地下建筑(室)内。

主要检查有爆炸危险的厂房、仓库是否采取了有效的防爆措施检查要求为:

(1)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气嘚甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面;采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施。

(2)散发可燃粉尘、纤维的厂房其地面应平整、光滑,并易于清扫

(3)厂房内不宜设置地沟,确需设置时其盖板应严密,地沟应釆取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施且在与相邻厂房连通处采用不燃烧防火材料密封。

(4)甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散嘚设施例如,在桶装仓库门洞处修筑高为150~300mm的慢坡;或是在仓库门口砌筑高度为150~300mm的门槛再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸

(5)遇湿会發生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。例如使室内地面高出室外地面,将仓库屋面严密遮盖;为防止渗漏雨水装卸这类物品的仓库栈台应设防雨水的遮挡等。

主要对有爆炸危险的厂房或仓库、厂房或仓库内有爆炸危险的部位检查其泄压设施设置的有效性。檢查要求为:

(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构

(2)泄压设施宜采用轻质屋媔板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料作为泄压设施的轻质屋面板和墙体,每平方米的质量不宜大于60kg

(3)泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位有粉尘爆炸危险的筒仓泄压设施应设置在顶部盖板。屋顶上的泄压设施要采取防冰雪积聚措施

(4)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作為泄压面积顶棚尽量平整、无死角,厂房上部空间保证通风良好

(5)有爆炸危险的厂房、粮食筒仓工作塔和上通廊设置的泄压面积严格按計算确定。

(六)与爆炸危险场所毗连的变、配电所的布置

变、配电所一般布置在爆炸危险场所区域范围以外当确需与爆炸危险场所毗连时,要考虑到产生火花、电弧和危险温度的电气设备与爆炸危险场所的互相影响检查要求为:

(1)爆炸危险场所的正上方或正下方,不得设置變、配电所必须毗连时,变、配电所尽量靠近楼梯间和外墙布置

(2)根据爆炸危险场所的危险等级,确定变、配电所与之共用墙面的数量共用隔墙和楼板应为抹灰的实体和非燃烧体。

(3)当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时室内地面宜高出室外地面0.6m左右。

通过查阅消防设计文件和建筑总平面图、平面图、剖面图、施工记录以及有关产品质量证明文件和相关资料,了解工业建筑火灾危险性、建筑层数、存在爆炸危险的物质、爆炸危险环境类别及区域等级等确定需要设置的泄压面积,对照上述检查内容逐项开展现场检查

1.下列不可做泄压设施的为( )。

泄压设施可为轻质屋盖、轻质墙体和易于泄压的门窗但宜优先采用轻质屋盖,不应采用普通玻璃

2.有爆炸危险厂房嘚总体布局要求净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宣布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于( )m

有爆炸危险厂房的总体布局要求净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m

3.有爆炸危险的厂房、仓库的防爆措施正确的是( )。

A.有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房其地面采用不发火花的地面

B.甲类液体仓库可不设置防止液体流散的设施

C.遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库没有采取防止水浸渍的措施

D.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟应与相邻厂房的管、沟相通

本题考查的是防爆措施B错,甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施;C错遇湿会发生燃燒爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施;D错,使用和生产甲、乙、丙类液体厂房其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通。故此题答案選A

4.输煤廊的散热器表面平均温度不得超过( )。

输煤廊的散热器的表面平均温度不得超过130摄氏度 因此,本题的正确答案是C

5.有爆炸危險厂房的平面布置不合理的是( )。

A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位布置在多层厂房靠外墙的泄压设施

B.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在多层厂房靠外墙的泄压设施

C.在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处设置门斗等防护措施

D.办公室、休息室布置在囿爆炸危险的甲、乙类厂房内时,建筑耐火等级不得低于二级

有爆炸危险的甲、乙类生产部位布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层廠房顶层靠外墙的泄压设施.

我要回帖

更多关于 工作面安全出口 的文章

 

随机推荐