在TT系统中变压器中性点接地线斷开,发生单相触电事故漏电保护器不动作。

当TT系统中的变压器中性点接地线断开后安装在变压器负荷侧的漏电总保护器,将会再现洳下情形:在按试跳按钮的时候试跳正常,但相对地短路(即单相触电事故)时漏电保护器拒跳出现这种情形的原因,是因为试跳按鈕仅能检测到漏电保护器本身是否正常而变压器中性点的接地线断开后,短路电流无法经被保护线路、大地流回配电变压器因而漏电保护器无法动作。上述情形要特别引起农电管理人员的重视因为很多农电管理人员一直认为:只要漏电保护器试跳正常,就可以起到保護作用尤其是近几年来变压器接地线被盗剪情况相当严重,故更应加强巡查采取延长接地棒等技术手段。在漏电保护器试跳正常的情況下还要用接地电阻进行接地试验。

发生相零、相相触电时漏电保护器不动作当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负載尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配電变压器的只是极少部分该电流无法使漏电保护器动作。 GB6829-86《漏电电流动作保护器》规定:“漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险不能进行保护”。

你对这个回答的评价是

按一下试验按钮看是否跳闸,跳闸漏保正常不跳则漏保坏了。

你对这个回答嘚评价是