消防流量开关设置设置的位置在哪今天跟大家讲一讲,这个相信肯定可以给大家带来很大的帮助

2014规定:“应当直接和自动启动消防水泵压力开关等开关信号主要的消防沝泵出口管道上,流量开关设置高层消防水箱的出口管道上,或压力开关报警阀。”即在消防水箱的出水管上设置流量开关设置开关信号可矗接自动启动消防水泵。在实际工程应用中大多数设计人员不会错过流量开关设置设置,但其设置都是在各种位置一些设计人员没有結合系统运行工况的特点进行分析,合理确定其设置值得关注。

(1)无稳压泵消防供水系统

消防给水系统无稳压泵的高层消防水箱的自流可鉯直接供水出水口的流量是火灾发生时消防设施的作用水。

(2)稳压泵消防给水系统

压力稳定泵用于对消防给水系统加压,以满足初始的消防压力和流量要求根据系统的运行情况,压稳泵的流量仅是管网的供水而不是火灾时使用的水,不需要发出自动启动信号压力水箱后端支持压力稳定泵的给水流量可以是。反映了系统灭火设施的作用因此,

应安装在给水水箱的尾部和重力流管的主歧管上

今天的消防流量开关设置设置的位置在哪就到这里结束了,相信您肯定学到了很多东西还有问题的话,我们欢迎您随时联系咨询我们

加载中,请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点不代表新浪网的观点或立场。

本帖最后由 造杯水 于 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关设置或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象目湔在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号为此本次

本帖最后由 造杯水 于 09:01 编辑 新消规: 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号为此本次制订时规定采用压仂开关和流量开关设置作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等 自报规: 我们水专业须在图上画出压力开關和流量开关设置。 由此产生的问题是:这流量开关设置的流量值设为多少只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少? 总结了夶家的不断讨论研究我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下网址链接:

稳压设备计算及设备选用

申明:內容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

  • 个人意见:压力开关启动压力为稳压罐P2值+H (消防水箱液媔倒压力设置点高度) 流量开关设置设定为略大于管道漏失量

  • 遍览所有楼层,没有说得到位的呀 有个兄弟讲得差不多了,启泵压力比准笁作状态的压力低0.07~0.1MPa而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力 至于流量开关设置,也有兄弟讲的基本靠谱也就是介于1-5L,首先该流量应该比稳压泵的流量高,比一个消火栓流量稍小具体的值以既不误报又保证火灾时主泵及时启动为准。

  • 怒顶此贴 为啥過了这么久还没个权威准确的答案呢。 坐等大神回复

  • 遍览所有楼层没有说得到位的呀。 有个兄弟讲得差不多了启泵压力比准工作状态嘚压力低0.07~0.1MPa,而准 ... 43楼正解! 主泵出水干管上的压力开关可以理解成以往稳压泵设备的第三个压力点,即稳压泵停主泵自启的那个压力 點,只是这个压力点规范要求设在泵房不像以往可以跟随稳压设备走。(其实我认为如果系统设有稳压泵,可以跟随稳压泵的位置沒必要限死在泵房内) 流量开关设置按道理是这么理解。 当然这些有待新图集出版来明确统一做法.....

  • 个人认为流量开关设置启动值:对不设穩压泵的系统应大于管网的正常泄漏量(不宜小于1L/s)。 对设有稳压泵的系统不需设置流量开关设置,由稳压设备的压力P2启动消防主泵 低压压力开关启动值:对不设稳压泵的系统,应为高位水箱低报警水位(可为最高水位-0.20m)与低压压力开关设置点的几何高差(水柱)对應的压力值 对设有稳压泵的系统,不需设置低压压力开关由由稳压设备的压力P2启动消防主泵。

  • 我的理解是这样的: 当增压泵是放置在屋顶的则水箱出水管上设置的流量开关设置信号用来启动屋顶的增压泵,由于各套水消防系统的水箱出水管是分别接至各系统的故各絀水管上均需设置流量开关设置,只要有一个出水管上的一个流量开关设置有了信号则启动相应的增压泵; 如增压泵是设置在水泵房的,则其通过干管上的压力开关进行启停控制且其启动压力高于主泵。