为什么有些开关显示要开关每月按一次次?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:家里有个开关能救命烸个月必须按一次,但是很多人都忽略了…

虽然现在进行了十个全覆盖一个太重感情的女人吗?每晚9点半我都会在这

关乎到我们的生命财产安全,

小事也是这样高高的堂叔到我家串门的时候,总会开着玩笑说:“长的太高了也别扭到了谁家里都得低着头才能进去。”说着就低着头迈进了门槛往往我母亲就会接上一句:“是因为你长的高了,俺这门容不下你”不知是表扬,还是批评总会引来一陣阵笑声。假如堂叔到我家进门时不低头必然就会碰着头,自己造成了小痛苦别人也跟着不自在,哪还有低着头走进去换来的那种欢笑

记得前些年我到石林、桂林游览时,遇到了一个个美丽自然的石洞洞口都比平常人低,奇特的造型充满了神秘和诱惑这就是需要峩们低头的时候。假若不进去就不知里面有什么风景和奇特的构造,有时还会留下遗憾;假如进洞口时不低头就会被碰头甚而被碰得頭破血流。这个时候无论怎么显赫、富有的人物,都低下了昂贵的头弯下了最贵的腰,去探寻石洞里的风景

这些看来都是生活中再岼常不过的小事,却说明了一个道理现实生活中,在我们实现美好理想和远大目标的征途上有时需要我们昂首阔步,奋勇前进;有时需要我们低头弯腰才能跨过这道关键的门槛,获得成功智者懂得:能低者,方能高能屈者,方能伸

你是一个太重感情的女人吗?烸晚9点半我都会在这里陪伴着你。喜欢夜叔就把【睡前伴你夜听】分享给身边的朋友一起关注吧,晚安!

细心观察过的朋友可能都会发现打开配电箱后,有的断路器比其它的断路器多一部分除了用于分合的把手外,还有一部分上面有两个小按钮这种断路器就叫做“漏電断路器”,上面的两个小按钮分别是试验按钮(上面写着T,旁边写着“开关每月按一次次”)和复位按钮(旁边写着“跳闸后按下”)复位按鈕的作用其一是提醒用户跳闸原因(漏电跳闸后该按钮突起),其二是防止有人误合闸(按下按钮才能合动闸)试验按钮是我们今天要讲的内嫆,下文详细解释

试验按钮不同于复位按钮,它本身就是突出的而且按下后还会自动恢复原样,就像我们的按钮开关一样

这个按钮按下后会有什么反应呢——从外表看来,断路器部分跳闸复位按钮突出,合闸时必须按下复位按钮才能正常合闸

从内部看来,漏电保護器(漏电保护器就是漏电开关旁边的那个没有分合闸把手的部分)模拟了一次漏电故障促使断路器跳闸,依次来测试漏电保护器是否出现故障

那么试验按钮试验的究竟是什么呢?

我们首先要了解一下漏电保护器的保护特点——在漏电保护器内部,安装有一个零序互感器用來检测零线和火线上的电流。(一个互感器同时检测两根线可以将它想象成两个互感器,每个互感器各测量一根线这样比较好理解,下攵也这样说)

当两个零序互感器测量出来的电流不同时,则证明线路中出现了漏电两个互感器所测数据的差值,就是漏电电流的大小為了避免误差,同时又要考虑安全性人们规定了一个跳闸时的电流大小——30mA(人体安全电流的极限)。当漏电电流超过30mA后内部电子组件会發出跳闸信号,促使断路器跳闸

注意看上图的电路,试验按钮回路的两端有一端经过了零序互感器,有一端没经过换句话说,这样兩个互感器所测数值差距就比较大了。试验按钮就是通过这种方式模拟电路中的漏电电流,用以测试漏电保护器内部的互感器和电子組件、脱口线圈是否有损坏

最近接到不少用户的提问,说的是漏电开关的试验按钮按下后可以正常跳闸。但是电路中有过载插座都燒坏了,断路器就是不跳闸一检查,就是断路器故障问为什么会出现这种情况。

上文也说过了试验按钮的作用,主要是模拟漏电 鼡来检测漏电保护器的。而过载或短路是通过断路器里的一个装置,叫做“双金属片”

双金属片一般选用热敏金属,它的原理完全是靠物理的形变这种金属片,能够感受电路中的热量当电路达到一定温度时,金属片的形变也达到一定程度就会拉动杠杆,使断路器跳闸

电路中的温度,主要来源于电流的发热效应电流越大,温度也就越高

每个断路器的参数上都写着断路器的额定电流,于是选用嘚双金属片材质和厚度也不同

因此,试验按钮是检测不出双金属片故障的

除了断路器坏了,还有一种情况会导致电路过载不跳闸就昰断路器在选型时选择过大,导致电路过载了电流却没有达到足够断路器跳闸的大小,温度不够双金属片形变不够,也不足以使断路器跳闸