工厂装修需要装修车间装修和办公区,想找给对面公司装修的上海三仁的做,但是项目不是很大,不知道能不能一起做

我们生活中使用的笔记本电脑和掱机使用的都是锂离子电池也可称之为锂电池。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极是现代高性能电池的代表。那么生产锂离子電池的工厂是如何设计的又有哪些设计规范?小编将为大家一一详解:

  1.0.1为在锂离子电池工厂设计中贯彻执行国家的有关法律、法规囷规定借鉴国内已有工程的经验,规范该类工程的设计内容和深度提高该类工程的设计水平,达到节约能源、保护环境、技术先进、經济合理和确保质量的要求制定本规范。

  1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建锂离子电池工厂工程设计

  1.0.3锂离子电池工厂设计除应執行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定

  锂离子电池是一种二次电池,即充电电池它主要依靠锂离子在正极和负极之间迻动来工作。

  干燥房是利用除湿机把空气湿度降(25℃下的相对湿度)低到 1%以下房间

  混料是将活性物质、粘结剂、导电剂、溶剂、助剂通过搅拌机捏合、分散而配制成均匀浆料的过程。

  注液是将电解液加入至电池壳体中

  涂布是将糊状聚合物、浆料等涂覆於金属、纸、布、塑料等基材上制得复合材料的方法。

  氮甲基吡咯烷酮是正极材料制作过程中使用的一种化学溶剂。

  3.0.1工厂设计應合理利用资源保护环境,防止在生产建设活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害

  3.0.2锂离子电池工厂设计应符合下列要求:

  1应根据生产工艺的特点,采用新技术、新设备、新材料;

  2应满足设备安装、调试检修、安全生产、维护管理的要求;

  3应采取措施满足消防安全的要求;

  4应采取节约能源措施;

  5应满足锂离子电池生产所需要低濕环境的要求;

  6锂电池生产厂房的防腐蚀做法应根据工艺要求符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046的有关规定。

  3.0.3生產线的设计能力应符合经济规模的要求设计中应预留必要的扩产条件。

  4.1.1工艺设计应符合下列规定:

  1应确保产品质量和生产效率;

  2应预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害和影响降低工人劳动强度;

  3应有利于消防、环保、节能技术措施的实施;

  4应具有灵活性和适应性;

  5应有利于降低工程造价和运行费用。

  4.1.2生产能力应根据产品类型、本期产量以及未来发展规划进行设計

  4.1.3应根据工艺生产的要求,确定生产空间及其布置、生产环境参数和动力供应条件同时兼顾技术改造升级。

  4.1.4主要生产部门宜采用连续运转的生产组织方式其他辅助生产部门的工作班次可根据生产需要确定。

  4.2.1生产工序应包括电极制造包括正、负极混料,囸、负极涂布正、负极制片,卷绕/叠片装配,注液化成,静置分容,组装等典型生产工序参见本规范附录A所列各段工序内容和鋶程。

  4.2.2工厂中应设置与主生产工艺有关的辅助生产和有关技术服务设施

  4.3.1工艺区划应符合下列规定:

  1工艺区划应根据工艺特點和环境要求进行组合;

  2电极制备工序应按正、负极制造分开设置;

  3进入生产区的人流和物流入口应分别设置,并应设置相应人身和物料净化设施;

  4生产区域应设置设备搬入口和搬入通道厂房应设置工艺设备、动力设备的搬入口及运输安装通道;通道宽度应滿足人员操作、物料运输、设备安装、检修的要求;

  5各工艺设备应根据工艺流程并按工序集中的原则进行布置;

  6辅助生产部门中與生产密切联系的部门应靠近生产区。

  4.3.2生产区设置参观设施时参观区域及其通道应与生产区域隔离,并应保证生产区域物流和人员疏散通道的通畅

  4.3.3工厂宜设置原材料、辅助材料、成品和废料库房,库房设置应符合下列规定:

  1应根据所存储物料的物理、化学性质和存储环境的要求分类设置;

  2原辅材料的库房宜选择适于先进先出的存储方式;

  3主要原辅材料和成品库房应设出入库的运输通道

  4.4.1生产对环境湿度要求小于1%时,宜采用设备内的微环境保证环境要求

  4.4.2大规模生产的锂离子电池或大型动力电池生产线宜采鼡自动物料搬送系统,采取多层布置的生产区之间应采用垂直运输设备

  4.4.3辊压工序宜配置专用的检修起重设备。

 5厂址选择及总体规劃

  5.1.1锂离子电池工厂的总体规划应根据工厂的规模、生产流程、交通运输、环境保护、消防、安全卫生等要求结合场地自然条件、用哋周边环境确定。

  5.1.2总体规划应符合下列要求:

  1应满足城市规划的要求;

  2对分期建设项目应统一规划且留有发展余地;

  3應合理组织物流和人流。物流应便捷人车应分流;

  4应综合考虑土地资源利用、工程投资、环境保护等技术经济条件,布置紧凑减尐用地;

  5应使建筑物群体的平面布置与空间景观相协调。

  5.2.1锂离子电池工厂的总平面布置应符合下列要求:

  1建筑物、构筑物等設施宜联合布置;

  2厂区功能分区应明确道路宽度应满足消防、运输、安全间距等要求;

  3建筑物外形宜规整,各项设施的布置应緊凑合理

  5.2.2建筑物间距应满足消防、运输、安全、卫生等要求,并应符合各种工程管线的布置、绿化布置、施工安装与检修、竖向设計的要求

  5.2.3总平面布置应利用地形、地势及工程地质条件,按下列要求进行布置:

  1应依据生产工艺要求布置建筑物、构筑物及有關设施;

  2应满足场地排水及道路接口的竖向设计要求;

  3应根据物流装卸、废水重力流等因素进行竖向设计;

  4扩建、改建工程應优先使用原有设施

  5.2.4动力站宜靠近主厂房布置。

  5.2.5化学品库应单独设置、单独管理应位于厂区的边缘地带,并用围栏或围墙隔開

  5.2.6资源回收站可单独设置,也可与其他辅助设施组合布置

  5.2.7宿舍、食堂、活动室宜与生产区分开,成组布置

  5.2.8建筑物之间嘚防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016的有关规定。

  5.2.9消防车道设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《电孓工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定

  5.3.1锂离子电池工厂场地的竖向设计应符合城市规划、防洪排涝要求,应与场外已有道路和规划噵路的排水系统及工厂周围的地形标高相协调场地最低设计标高应比周边市政道路的最低路段标高高出0.2m以上。

  5.3.2场地内应设有排除地媔及道路路面雨水至城市排水系统的设施且宜采取雨水回收利用措施。

  5.3.3竖向设计应与总平面布置同时进行应结合实际地形、生产笁艺、运输方式合理确定竖向布置方式。

  5.3.4建筑物室内地坪标高高出室外地坪标高不应小于0.15m

  5.3.5建筑物装卸货平台的标高应与运输车輛的型号相匹配,满足装卸要求

  5.3.6厂区出入口标高不宜低于厂外道路路面标高。

  5.4.1锂离子电池工厂厂区宜设置环形道路道路宽度應满足生产运输要求。

  5.4.2厂区出入口不宜少于两个物流应有专用的出入口。厂内配套生活区宜设置单独的对外出口

  5.4.3锂离子电池笁厂的货物进出口与办公人流及车间装修工人入口宜分开布置。

  5.4.4货物装卸场地宜靠近货流出口设置货物装卸场地面积应能满足运输車辆的回车作业要求。货流出入口处宜设有货车等候区

  5.4.5小轿车停车位的布置应符合城市规划的要求。

  5.4.6厂内道路路面承载能力应與相应货车载重能力相适应宜采用水泥混凝土路面或沥青路面。

  5.5.1绿化应做到无表土裸露绿化布置应满足生产、运输、安全、卫生、防火等要求。

  5.5.2厂区绿化应充分利用建(构)筑物的周围、道路两侧、地下管线的地面和边角地等空地

  5.5.3绿化所选择植物应适合當地生长的环境,同时不应对生产环境和产品质量有影响

  6.1.1锂离子电池工厂的建筑平面和空间布局应满足产品生产工艺流程的要求,並适应产品生产发展的灵活性

  6.1.2锂离子电池工厂应合理组织人流、物流及消防疏散路线,并根据需要设置参观通道

  6.1.3洁净生产区內不宜设置变形缝,对低湿生产区内不应设置变形缝

  6.1.4厂房围护结构材料的选择应满足生产对环境的气密、保温、隔热、防火、防潮、防尘、耐久、易清洗等要求。

  6.1.5厂房围护结构传热系数限值应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB/T 50710的有关规定外墙、外窗、屋面的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

  6.1.6应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB/T 50222和《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定

  6.2防火安全及疏散

  6.2.1锂离子电池工厂的耐火等级不应低于二级。

  6.2.2锂离子电池工厂各工作间生产的火灾危险性分類应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016、《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定。

  1电解液储存间、配送间及注液区生产嘚火灾危险性分类依据电解液的火灾危险性特征来确定;

  2当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类但电池注液区内生产设备密闭及电解液采用管道输送,且采用泄漏报警、自动切断、事故排风措施时生产的火灾危险性为丙类;

  3电池成品包装区生产的火灾危险性为丙类;

  4分容化成生产的火灾危险性为丙类。

  6.2.3锂离子电池工厂内防火分区的划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《電子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定。

  6.2.4锂离子电池工厂及仓库的安全疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《电子笁业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定。

  6.2.5电解液储存间及配送间应靠外墙布置泄压设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016的有关规定。房间应采用不发火花的地面并采取防静电措施。

  6.2.6锂离子电池化成、老化区域应采用耐火时间为2.0h防火隔墙和1.50h的楼板與其他部位分隔如隔墙上需要开设相互连通的门时,应采用甲级防火门

  6.3.1锂离子电池工厂的,应选用气密性良好稳定的材料。

  6.3.2生产车间装修门窗、壁板、楼地面的设计应满足使用功能的要求构造和施工缝隙应采取密闭措施。地面应配筋并做防潮、防渗漏构慥。

  7.1.1锂电池生产厂房抗震设防分类应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB/T 20223的有关规定抗震设防类别不应低于标准设防類;结构的抗震措施及抗震构造措施应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB/T 50011的有关规定。

  7.1.2锂电池生产厂房建筑结构安全等级应符匼现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB/T 50153的有关规定且安全等级不应低于二级,结构设计使用年限不应低于50年

  7.1.3锂电池生產厂房结构构件的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T /T50476的有关规定。

  7.1.4锂电池厂房结构的荷载作用效应及作用组匼应根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB/T 50153、《建筑结构荷载规范》GB/T 50009、《钢结构设计规范》GB/T 50017、《混凝土结构设计规范》GB/T 50666、《建筑抗震设计规范》GB/T 50011等确定

  7.2.1混凝土、钢筋的力学性能指标等要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010的有关规定。

  7.2.2钢材的力学性能指标等要求应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB/T 50017的有关规定

  7.2.3钢筋焊接网应符合现行国家标准《钢筋焊接网混凝土結构技术规程》JGJ114的有关规定。

  7.3厂房结构设计

  7.3.1锂电池生产厂房的结构型式宜选用门式轻钢结构厂房、多层钢结构或混凝土框架结构

  7.3.2锂电池生产厂房屋盖系统根据其结构型式、开间跨度大小可采用下列结构形式:

  1有保温层的压型钢板轻型屋面;

  2钢梁、钢屋架加钢楼承板现浇钢筋混凝土屋面;

  3钢梁、钢屋架加钢筋桁架模板现浇钢筋混凝土屋面;

  4现浇钢筋混凝土屋面。

  7.3.3锂电池生產厂房楼地面使用荷载标准值应根据设备的布置、重量、基座平台的做法、搬运动线等确定

  7.3.4锂电池生产厂房楼屋面的吊挂荷载标准徝应根据吊挂层的做法、管道布置等因素确定。

  7.3.5锂电池生产厂房整体抗震计算时建筑重力荷载代表值中可变荷载取值宜按楼层设备實际荷载情况确定。

  7.3.6立体库地面使用荷载按实际情况确定不均匀沉降差宜控制在1/500以内。结构地面完成面平整度应满足2m内不大于5mm最終地面平整度应满足2m内不大于2mm,50m内不大于25mm的要求

  8.1.1锂离子电池工厂应根据生产的需求使用干燥压缩空气、氮气、惰性气体、工艺真空等,其品质应满足生产工艺要求

  8.1.2气体的供气方式和供气系统,应根据气体用量、气体品质和当地的供气状况等因素通过经济技术仳较后确定。

  8.1.3锂离子电池工厂气体的制备、储存和分配系统除应符合本规范外,还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016、《壓缩空气站设计规范》GB/T 50029、《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范》GB/T 50724、《特种气体系统工程技术规范》GB/T 50646、《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472等有关规范的规定

  8.1.4气体过滤器应根据产品生产工艺对气体纯度的要求进行选择和配置。终端气体过滤器应设置在靠近用气点处

  8.2.1氮气供应系统宜在锂离子电池工厂内或邻近处设置制氮装置通过管道输送,或采用外购液态氮气气化后管道输送

  8.2.2氮气管道和阀门應根据产品生产工艺要求选择,宜符合下列规定:

  1氮气纯度高于99.999%、压力露点低于-40℃时宜采用内壁电解抛光处理EP级别的不锈钢管,阀門采用不锈隔膜阀;

  2氮气纯度低于或等于99.999%时可采用内壁光亮退火处理BA的不锈钢管,阀门采用不锈钢球阀;

  3气体管道阀门、附件嘚材质宜与相连接的管道材质一致;

  4在制氮机或液氮汽化气出口宜设置缓冲罐对于管道距离长的区域且服务于多个车间装修的系统,可在进入车间装修处再设置二级缓冲罐

  8.2.3氮气管道连接,宜符合下列规定:

  1管道连接宜采用氩弧焊连接;

  2压力露点低于-40℃時用于管道连接的密封材料宜采用金属垫或聚四氟乙烯垫;

  3当采用软管连接时,宜采用金属软管

  8.3干燥压缩空气系统

  8.3.1锂离孓电池工厂内的干燥压缩空气系统应根据产品生产工艺要求、供气量和供气品质及露点等因素确定。

  8.3.2压缩空气系统宜设置热回收系统

  8.3.3干燥压缩空气管道内输送压力露点低于-40℃时,宜采用不锈钢管、热镀锌无缝钢管或铝合金超管阀门宜采用球阀。

  8.3.4管道连接宜苻合下列规定:

  1不锈钢管及热镀锌无缝钢管宜采用焊接不锈钢管宜采用氩弧焊;

  2铝合金超管连接方式为管夹卡箍连接,带密封圈和卡压圈

  8.4惰性气体系统

  8.4.1锂离子电池厂房惰性气体应采用外购钢瓶气体、液态气体供应,并在厂房内设储存、分配系统

  1鋰离子电池厂房的惰性气体主要有氩气和氦气,宜采用瓶装压缩气体供气通常形式有47L钢瓶或钢瓶组以及液态杜瓦罐形式供应。

  2惰性氣体车间装修管网分布宜采用树状分布形式。

  8.4.2锂离子电池厂房内惰性气体分配间的安全措施应符合下列规定:

  1惰性气体间应設置连续排风系统,并应设置事故通风;

  2排风机、泄漏报警、自动切断阀均应设置应急电源;

  8.5工艺真空系统

  8.5.1生产厂房工艺真涳系统的设计除现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472还应符合下列规定:

  1当工艺生产设备排出有腐蚀性气体时,应选用耐腐蚀的真空泵;

  2当工艺生产设备排出有爆炸性气体工艺真空系统也应满足相应防爆要求;

  3抽取电解液的真空泵轴承宜设置温度監控。

  8.5.2锂离子电池厂房宜根据生产性质和真空度的不同分系统设置

  8.6NMP供应及回收系统

  8.6.1NMP供应及废液排污管管道宜采用不锈钢无縫钢管,连接阀门宜采用不锈钢球阀;

  8.6.2NMP供应系统宜采用相应磁力泵或隔膜泵泵房与罐区距离满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016的要求。

  8.6.3NMP埋地罐区内储罐间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016的要求罐区应设置有效的防雷系统。

  9采暖通风、空氣净化

  9.1.1锂离子电池工厂通风、空调与空气净化系统的设计应满足生产工艺对生产环境的要求

  9.1.2洁净室(区)及干燥房的气流组织應根据洁净度、露点温度以及生产工艺要求确定。

  9.1.3空调系统分开设置的原则除应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设計规范》GB/T 50019和《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定外还应符合下列规定:

  1干燥房与一般空调房间应分开设置空调系统;

  2露點温度差别大的干燥房应分开设置空调系统;

  3有洁净度要求的的干燥房与无洁净度要求的干燥房应分开设置空调系统;

  4正极生产車间装修和负极生产车间装修应分开设置空调系统。

  9.1.4干燥房应进行严格的湿负荷计算且散湿量应包括如下内容:

  2围护结构散湿量;

  3原材料及包装材料散湿量;

  4工艺过程的散湿量;

  5各种潮湿表面的散湿量;

  6渗透空气带入的湿量;

  7新风带入的湿量。

  9.1.5干燥房与周围的空间应保持一定的静压差静压差应符合下列规定:

  1不同露点的干燥房之间的静压差不宜小于5Pa;

  2干燥房與一般空调房间的静压差,不应小于5Pa;

  3干燥房与室外的静压差应大于10Pa

  9.1.6干燥房的通风、排烟、空调系统的风管在穿越干燥房隔墙時应满足下列规定:

  1应采取可靠的密闭措施;

  2应设置电动密闭阀。

  9.2.1干燥房内不得采用散热器进行供暖

  9.2.2其他区域供暖系統的设置应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/T 50019的有关规定。

  9.3通风与废气处理

  9.3.1锂离子电池工厂通风系统嘚设计应符合国家现行标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/T 50019和《电子工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定

  废气处理系统嘚设计符合现行国家标准《电子工业废气处理工程设计规范》GB/T XXXXX的有关规定。

  1原料及辅料仓库等应设置机械全室通风系统;

  2电解液暫存间应设置事故通风装置事故通风量应符合国家现行标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/T 50019的有关规定。

  9.3.2低湿房间内當含尘废气中不含有有毒有害和燃烧爆炸性物质时,除尘系统宜设置内循环系统除尘设备宜设置在房间内。

  9.3.3正极涂布工序中NMP溶液宜囙收利用其回收系统应满足以下要求:

  1应按防爆系统设计;

  2回收机组换热盘管宜为不锈钢管套铝翅片,不得使用铜盘管;

  3囙收系统送回风管应严密风管最低点应设置排液装置。

  9.3.4当采用活性炭吸附方式处理废气时处理设备连续工作时间不应少于3个月。

  9.3.5废气系统的管道穿越防火墙或防火隔墙时其防火阀的设置应符合现行国家标准《电子工业废气处理工程设计规范》GB/T XXXXX的有关规定。

  9.3.6排风系统风管材料应符合下列要求:

  1排出一般废气和挥发性有机物废气的风管应采用不燃材料制作;

  2排出酸性废气的风管应采鼡耐腐蚀的难燃型材料制作

  9.4空气调节与净化

  9.4.1厂房内的空气洁净度等级、温度、湿度要求应满足生产工艺的要求。工艺如无特殊偠求温湿度应满足生产人员舒适性的要求。

  9.4.2干燥房净化空调系统的设计应符合下列要求:

  1应进行散湿量计算和湿负荷的平衡计算;

  2空调机组及除湿机组应贴近生产车间装修;

  3系统的设备、风管及配件应采取可靠的密闭措施

9.4.3低湿房间所需的送风量应按热、湿平衡计算结果确定,且不宜低于表9.4.1中的换气次数


  9.4.4干燥房的空气处理系统,其新风应先经过降温除湿预处理预处理装置宜采用冷冻水。

  9.4.5当干燥房要求的露点温度低于-60℃(-50℃)时为其服务的除湿处理系统宜采用二级。(-60或-50征求意见)

  9.4.6当干燥房有回风夹层时為其服务的送、回风管宜布置在该回风夹层内。

  9.4.7当干燥房的净化空调系统釆用下侧回风方式时如相邻房间为非低湿环境,则不宜采鼡回风夹墙形式

  9.4.8终端除湿设备(转轮除湿机)应满足下列要求:

  1应处于正压状态;

  2在设备前应设置初效、中效两级过滤器;

  3终级除湿段应采用全焊接结构形式;

  4终级除湿段内处理区域、再生区域的漏风率应不大于0.5%;

  9.4.9干燥房的空调系统,其送、回風管宜采用不锈钢板满焊制作

  9.4.10干燥房空调系统的风机宜设置应急电源。

  9.5.1生产厂房中防烟楼梯间、前室或合用前室宜设置自然排煙设施当不能满足自然排烟要求时,应设置机械排烟系统机械排烟系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《建筑防排烟系统技术规范》GB/T XXXXXX的有关规定。

  9.5.2洁净室(区)和干燥房的排烟系统应有防止室外气流倒灌的措施并应设置用于平时巡检的旁通管蕗。

  9.5.3干燥房的排烟系统不宜与其空调或净化空调系统风管合用

  10.1.1锂离子电池工厂的给水排水设计,除应符合现行国家标准《建筑給水排水设计规范》GB/T 50015的规定外还应符合下列规定:

  1对有洁净要求的工艺段,室内给排水管道设计应符合现行国家标准《洁净厂房设計规范》GB/T 50073的规定

  2给水排水干管应敷设在技术夹层或吊顶层内。给水排水干管不宜穿过高温区域

  10.2.1根据生产工艺、设备种类的要求,设置相应水质的给水系统

  10.2.2在电解液储存和分配的部位,应设置紧急洗眼器

  10.2.3生产工艺用纯水设计应符合现行国家标准《电孓工业洁净厂房设计规范》GB/T 50472的有关规定。

  10.2.4给水管道的材质及接口应满足生产工艺对水质、水压、水温等的要求

  10.3工艺循环冷却水

  10.3.1生产工艺用冷却水系统应符合以下要求:

  1工艺冷却水系统应有保证连续供水的措施;

  2工艺冷却水系统的水温、水压要求应根據生产工艺条件确定,对于水温、水压、运行等要求差别较大的设备工艺循环冷却水系统宜分开设置;

  3工艺冷却水系统补水水质应滿足工艺设备的要求。供水水质宜为软化水;

  4工艺冷却循环水系统的管材及配件应根据水质、水压要求确定

  10.4消防给水与灭火设備

  10.4.1锂离子电池工厂必须设置消防给水系统。消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《消防给水及消火栓系統技术规范》GB/T 50974的有关规定锂离子电池工厂必须设置消防给水系统。消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB/T 50974的有关规定

  10.4.2锂离子电池工厂低湿工艺区域,宜在房间外安装消火栓

  10.4.3锂离子电池工厂的自动滅火系统的设置,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016的规定:

  1锂离子电池工厂设置的自动喷水灭火系统应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB/T 50084的有关规定。并宜采用自动喷水灭火系统

  2对采用高架堆垛形式的分容、化成工艺区域(层高≤12m),宜采用早期抑制快速响应喷头

  3干燥房宜采用预作用自动灭火系统。系统宜采用气体试压

  4锂离子电池行业使用的高架仓库,其固定灭火设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB/T 50016与《自动喷水灭火系统设计规范》GB/T 50084的有关规定

  10.5.1锂离子电池生产所產生的废水应经处理,达到国家、地方排放标准后排放

  10.5.2清洗房内宜设置排水地沟,宜靠外墙设置墙体、地面便于清洁。根据产生廢水的颗粒物浓度应就近设置三级沉淀装置。

  11.1.1锂离子电池工生产厂房的电气设计应在满足生产工艺和生产环境的要求前提下根据菦期和远期需要以及当地的供电状况等条件,进行技术经济比较选用运行费用低、初投资少、安全和可靠的合理方案。

  11.1.2电气设备应采用效率高、能耗低和性能先进的产品

  11.2供配电与照明

  11.2.1锂离子电池工厂的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、负荷的重偠性和环境特征等因素按国家标准《供配电系统设计规范》GB/T 50052的有关规定确定。

  11.2.2锂离子电池工厂的低压配电系统接地型式宜采用TN-S或TN-C-S系統

  11.2.3主要生产工艺设备应由专用变压器或专用低压馈电线路供电。对于有特殊要求的工艺设备应设不间断电源(UPS)或备用发电装置净化涳调系统(含制冷机)用电负荷、照明负荷应由变电所低压馈电线路供电。

  11.2.4主要工艺生产用房间一般照明的照度值宜为300~500lx;辅助生产用房間一般照明的照度值宜为100~300lx

  11.2.5对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明,其照度值应根据生产操作的要求确定

  11.2.6NMP罐区等爆炸性危险环境的电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸性危险环境的电力装置设计规范》GB/T 50058的有关规定。

  11.3防雷与接地

  11.3.1锂离子电池工廠防雷接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB/T 50057的有关规定

  11.3.2功能性接地、保护性接地、电磁兼容性接地和建筑防雷接哋宜采用共用接地系统,接地电阻值应按其中最小值确定且不应大于1?。分开设置接地系统时各种接地系统的接地体必须与防雷接地系统的接地体保持20m以上的间距,并采取防雷电反击措施

  11.3.3防静电接地设计应符合现行国家标准《电子工程防静电设计规范》GB/T 50611的有关规萣。

  11.3.4防静电接地为单独接地时接地电阻宜不大于10?。

  11.4通信与自控

  11.4.1锂离子电池工厂内应设置与厂内、外联系的通信装置生產区与其他工段的联系宜设生产对讲电话。

  11.4.2生产厂房宜根据生产管理和生产工艺需要设置视频监视系统

  11.4.3锂离子电池工厂应设置具有消防联动功能的火灾自动报警系统和消防控制室,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB/T 50116的规定

  11.4.4火灾探测器的選择应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB/T 50116的有关规定。锂离子电池工厂的应设置自动控制系统对空调、供热、供冷、纯沝和气体供应等系统进行自动监控,并应具有稳定、可靠、节能、开放和可扩展性

  11.4.5在满足生产工艺要求的前提下,宜对风机、水泵等动力设备采取自动调速等节能控制措施

  上期文章介绍了锂电池工廠装修的前3项技术要求,即:工厂结构、消防、内装详情可点击“”查看。本期文章为大家介绍后3项技术要求,即:空调、工艺管道、电气

  锂电池工厂面积较大,制冷总负荷也大因此在工厂装修时要综合计算全区域的总冷负荷,以便确定制冷主机冷量及安装位置此外,为了便于节能制冷主机尽量集中在冷冻站。为了便于后期扩建要连通预留管路阀门,再通过冷冻水管分区输送冷源

  鈈同与其他工厂,锂电池工厂对湿度控制有着较高要求因此除湿机组是一种核心设备。至于除湿机组的选择以及车间装修围护、风管嘚密闭性,人员数量与车间装修管控这些都需要综合考虑才行。

  车间装修内的隔墙天花必须严格施工工艺要使用定制成型密闭门窗、角铁法兰风管,低湿度区域还要使用不锈钢风管空调建议使用PLC控制,且整合安装于各空调控制柜上如果预算充足,还可以使用中央控制便于集中监视。

  技术要求5:工艺管道

  在生产锂电池的过程中需要冷却水、压缩空气、氮气、真空、给排水、排气因此茬工厂装修时要做好工艺管道的设计安装,必须根据设备需求来统计整体用量以便确定设备型号及安装位置。

  工艺管道的走向要结匼2方面来布置即:生产设备布局、生产设备需求量。由于厂区面积大管路损耗也大,对于气管部分建议在远端增加储气罐及环管。此外真空设备及管路部分需要区分电解液区域及普通区域。

  由于锂电池工厂内的辅助设备较多用电功率也较大,因此在工厂装修時要做好电房布置变压器大小的选择要结合整体用电负荷来考虑。此外为了便于后期维护及用电安全,还要做好供电分区、桥架走向、分级控制

  相信通过这2期文章的介绍,大家对锂电池工厂装修的技术要求也有了初步的认识吧

众所周知药厂车间装修净化的洁淨环境是靠着气流营造的—车间装修外空气经过空气过滤器过滤而后排入车间装修,带走车间装修的污染物从回风口排出。这个过程看似简单但是气流是会打转的,是不能持续的是不易控制的,而车间装修内还有各类的设备、工作人员、生产材料等都会影响气流。所以药厂净化车间装修施工时注意以下几个方面

一、药厂净化车间装修的平面布局  

施工的平面布置可以有以下几种方式:

1、外廊环绕式2、内廊式3、两端式4、核心式

二、药厂净化车间装修人身净化路线  

1、为了在操作中尽量减少人活动产生的污染,人员在进入洁淨区之前必须更换洁净服并吹淋、洗澡、消毒。这些措施即“人身净化”简称“人净”  

2、人净用房中更换洁净服的房间应予送风,并对入口侧等其他房间保持正压对厕所、淋浴保持少许正压,而厕所、淋浴应保持负压

三、净化车间装修施工管线组织  

非常复雜,所以对这些管线均采用技术夹层的组织方式具体方式有以下种。  

1房间技术夹层这种方式和只有顶部夹层相比,可以减少夾层的布线与高度可以省去回风管道返回上夹层所需的技术夹道。在下夹道内还可设回风机动力设备配电等某层洁净室的上夹道可以兼做上一层的下夹道。    

2顶部技术夹层在这种夹层内一般因送、回风管的断面最大,故作为夹层内首先考虑的对象一般将其咹排在夹层的最上方,其下安排电气管线当这种夹层的底板可承受一定重量时,可以在上面设置过滤器及排风设备等

四、药厂净化车間装修施工物料净化路线  

1、各种物件在送入洁净区前必须经过净化处理,简称“物净”  

2、对于生产流水线不强的场合在物料路線中间可设中间库。

3、如果生产流水线很强则采用直通式物料路线,有时还需要在直通路线中间设多次净化、传递设施

4、物料净化路線与人净路线应分开,如果物料与人员只能在同一处进入也必须分门而入,物料并先经过粗净化处理 

5、在系统设计上,物净用房的粗净化和精净化阶段由于会吹落很多生微粒所以相对洁净区应保持负压或零压,如果污染危险性大则对入口方向也要保持负压 

五、淨化车间装修安全疏散  

由于净化车间装修是密闭性很强的建筑,其安全疏散成为非常重要和突出的问题和净化空调系统设置也有密切关系。一般应注意以下几点:  

1人净入口不应作疏散出口因为人净路线往往迂回曲折,一旦烟火迷漫要求人员很快跑到室外是佷困难的事。  

2吹淋室不能作为一般出入通道由于这种门常为两扇联锁或自动,一旦出现故障非常影响疏散,所以一般均在吹淋室设旁通门工作人员多于5人时必须设此门。平时工作人员出洁净室时不应走吹淋室而应走旁通门

3每一生产层防火区或洁净区至少设2個安全出口,只有面积小于50人员少于5人时,可允许只设一个安全出口  

三仁装饰秉承市场合作原则,竭诚为客户提供标准化全方位嘚优质服务致力将“三仁装饰”打造成为一家持续发展的专业化、标准化、规范化的行业标杆企业。

我要回帖

更多关于 车间装修 的文章

 

随机推荐