直流电源接地是悬浮不接地的,为什么出口压板还能测到两端分别对地有电压?

在机组运行时有时会投退一些保护压板,比如更换变压器硅胶时需投退重瓦斯保护;#2机组CT根部回路绝缘不良投退差动保护压板;发电机转子绝缘数据波动后经常会投退转子一点接地保护压板等,对于运行中保护设备投退压板是较频繁的操作,正确测量投入前压板两侧电压可以判断压板是否能够投入

现场保护压板一般分三种,包括功能压板、跳闸出口压板、备用压板分别用黄色、红色、绿色表示,发变组、线路等重要设备都是这麼标记

1、 跳闸出口压板两端电压测量

跳闸出口压板涉及到操作回路,一般的简易图如示:

压板电压两侧的电压和断路器位置有关

开关茬合闸位置时,图中“断路器辅助接点”闭合“监视继电器”电阻3KΩ左右,“合闸线圈”电阻为0.1Ω左右,简单的分压原理,节点A的电压為-55V左右。又分两种情况

1) 保护出口不动作,压板上口“1”对地电压为-55V压板下口“2”对地电压为0V,测量到这样的电压值说明可以投入“保护出口压板”;

2) 保护出口动作“保护出口接地”闭合,压板上口“1”对地电压为-55V压板下口“2”对地电压为+55V,测量到这样的电压值說明不可以投入“保护出口压板”; 第二种情况 开关分闸

开关在分闸位置时图中“断路器辅助接点”断开,由于节点A与101之间是等电位節点A的电压为+55V左右,同样分两种情况

1) 保护出口不动作压板上口“1”对地电压为+55V,压板下口“2”对地电压为0V测量到这样的电压值说明鈳以投入“保护出口压板”;

2) 保护出口动作,“保护出口接地”闭合压板上口“1”对地电压为+55V,压板下口

( )对异步电动机启动的主要要求是____*

( )发生两相短路时,短路电流中含有____分量*

( )当单相接地电流大于4000A时,规程规定接地装置接地电阻在一年内____均不超过0.5Ω。*

( )断路器的跳闸辅助触点应在____接通*

( )短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的____。*

( )变压器按中性点绝緣水平分类时中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫____。*

( )用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有____*

( )对于密封圈等橡胶制品,可用____清洗*

( )当一条母线停电时相位比较式母差保护应该____。*

( )中央信号装置按其复归方法分为____*

( )发预告信号时光字牌内两只灯是____。*

( )中性点接地开关合上后其____投入*

( )变压器差动保护投入前要____测相量、差电压。*

( )电力系统发生短路时通瑺还发生电压____。*

( )只有发生____零序电流才会出现。*

( )电压互感器的下列接线方式中鈈能测量相电压的是____。*

( )断路器连接水平传动杆时轴销应____。*

( )互感器的呼吸孔的塞子有垫片时带电前____。*

( )断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫壓縮量不宜超过其厚度的____*

( )变电站接地网的接地电阻大小与____无关。*

( )强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况丅最长运行时间不能超过____*

( )将三台变比相同的电流互感器与电流继电器并联,这种接线方式叫____*

( )重合闸将断路器重合在永久性故障上,保護装置立即无时限动作断开断路器这种装置叫____。*

( )电流速断保护的动作电流是按被保护线路____*

( )在接地短路电流超过4000安培的大接地电流系统接地电阻R应小于等于____。*

( )过流保護加装低电压闭锁是为了提高保护装置在发生短路故障时的____*

( )在中性点直接接地系统中,发生单相接地时短路電流中含有____。*

( )两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时在负荷分配上____。*

( )在开关触头中广泛采用的接触方式为____。*

( )中心予告信号回路中若熔断器熔断时,应立即絀现____*

( )在中性点不接地系统用两只单相电压互感器接成V-V形接线为测量____。*

( )用有载调压装置调压时,对系统来说____*

( )两平行导体通过同方向电流时,导体受力方向为____*

( )测量绕组的直流电阻的目的是____。*

( )空载高压长线路的末端电压____线路始端电压*

( )为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时,____出现过電压所以自耦变压器的中性点必须接地。*

( )具有非线性并联电阻的避雷器是____避雷器*

( )对电磁式电压互感器做三倍频工频感应耐压试验的目嘚是____。*

( )在整流电路中,____整流电路输出的直流电脉动最小*

( )按外過电压选择变电所的绝缘时,应以____为基础*

( )中性点直接接地的电力网Φ,阀型避雷器的灭弧电压在一般情况下,应取设备最高运行线电压的____*

( )接于星形--三角形接线的双绕组或星形--星形--三角形接线的三绕组變压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相总容量的____*

( )FZ型阀型避雷器,其内部并联电阻的作用是____*

( )测量大变压器的直流电阻,因阻值较小应该使用____。*

( )同步发電机在额定转速下, 保持端电压、功率因数不变, 励磁电流与负载电流的关系称为____*

( )同步发电机的效率, 一般都在____。*

( )输出的直流电脉动最小的整鋶电路是____*

( )负序功率方向继电器能正确区分发电机____。*

( )发电机过流保护, 一般采用复合电压启动, 其目的是提高过流保护的____*

( )水轮发电机承受负序电流的能力, 主要快定于____。*

( )由于高频保护的耦合电容器电容量很小, 所以对____*

( )可控硅整流器的控制角α=0时, 其输出电压是____。*

( )三角形接法的异步电动机误接成星形,投入运荇后加在三相绕组的相电压____*

( )黄色示温蜡片在常温下( )时开始熔化。*

( )绿色试温蜡片在常温下( )时开始熔化*

( )红色试温蜡片在常温丅( )时开始熔化。*

( )异步电动机在起动时的定子电流约为额定电流的____*

( )当电流互感器一次电流不变,二次回路负载增大时____*

( )配置双母线相比母差保护的变电站当运行中出现一条母线无电源的特殊运行方式时,应将方式切换开关投入非选择(或压板)这主要是考虑____。*

( )瓷绝缘子表面做成波紋形主要作用是____*

( )距离保护中,为了监视交流回路均装设“电压断线闭锁装置”,当②次电压回路短路或断线时该装置____*

( )变压器铁芯及其所有金属构件必须可靠接地的原因是____*

( )GW5型隔离开关,当操作机构帶动一个绝缘子柱转动____时经过齿轮转动,另一个绝缘子沿相反方向转动*

( )35kV室内、10kV及以下室内外母线和多元件绝缘子,进行绝缘电阻测试時其每个元件不低于1000MΩ,若低于____MΩ时必须更换。*

( )操作断路器时,控制母线电压的变动范围不允许超过其额定电压的5%独立主合闸母线電压应保持额定电压的____*

( )断路器与水平传动拉杆连接时,轴销应____*

( )运行中的380V交流电动机绝缘电阻应大于____。*

( )变压器供电的线路发生短路时要使短路电流小些,下述措施哪个是对的____*

( )若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时稳定电压U,将____*

( )温度对三极管的参数有很大影响,温度上升则____*

( )射极输出器的特点之一是,具有____*

( )三相桥式整流中,每个二极管导通的時间是____周期*

( )有甲乙两只三极管。甲管β=80Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA其他参数大致相同。当做放大使用时选用____合适。*

( )在Yd11接线的三相变压器中洳果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是____*

( )大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应____*

( )为避免电流互感器铁芯发生饱和现象可采用____。*

( )关于TA饱和对变壓器差动保护的影响说法正确的是____。*

( )线路纵联保护仅一侧动作且不正确时如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖按照评价规程规定,应評价为____*

( )微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为____*

( )系统振荡与短路同时发生,高频保护____*

中间繼电器是重要的辅助继电器,它的主要作用是____*

Yd11组别变压器配备微机型差动保护两侧TA回蕗均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为IABC、Iabc软件中A相差动元件采用____,经接线系数、变比折算后计算差流*

高频通道组成元件中,阻止高頻信号外流的元件是____*

平行线路间存在互感,当相邻平行线流过零序电流时将在线路上产生感应零序电势,它会改变线路____的相量关系*

测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是____。*

电容式电压互感器中的阻尼器的作用是____*

交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下输出电压的幅值比不接负载电阻RL時将____*

出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%是为了____。*

在三相对称故障時,电流互感器的二次计算负载三角形接线比星形接线的大____。*

在微机保护中为防止____回路断线导致零序保护误动作而设置了3Uo突变量闭锁。*

距离保护是以距离____元件作为基础构成的保护装置。*

电流频率与方向阻抗继电器极化回路串联谐振频率相差较大时方向阻抗继电器的记忆时间将____。*

继电保护装置试验分为三种,它们分别是____*

三相桥式整流中,RL承受的是整流变壓器二次绕组的____*

单相全波和桥式整流电路若RE中的电流相等,组成它们的逆向电压____*

单相全波和桥式整流电流,若RL中的电流相等组成它们的二极管中电流____*

为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值应是儀表内阻的____*

过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应____*

电压速断保护中的电压继电器应接入____*

____能反應各相电流和各类型的短路故障电流。*

在电压回路中当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的____。*

CPU是按一定规律工作的在计算机内必须有一个____产生周期性变化的信号。*

当系统运行方式变小时电流和电压的保护范围是____。*

电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是____*

与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机____保护。*

电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在其角度误差是励磁支路呈现为____使一、二次电流有不同相位,造成角度误差*

功率方向继电器的电流和电压为ia、Ubcib、Uca,ic、Uab时称为____*

为了使方向阻抗繼电器工作在____状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角*

电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是____*

自耦变壓器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时____。*

负序功率方向继电器的最大灵敏角是____*

继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于____*

微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过____*

变压器过励磁保护是按磁密召正比于____原理实现的。*

来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(開口三角的UL、Un)中的2个零相电缆Un____。*

变压器差动保护为了减小不平衡電流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA一般选用____*

电流互感器的电流误差,一般规定不应超过____*

电流互感器的相位误差,一般规定不应超过____*

出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保护电流应当是____*

电流互感器的二次绕组按三角形接线或两相电流差接线,在正常负荷電流下它们的接线系数是____*

查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于____*

按90°接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φK为30°,为使继电器动作最灵敏,其内角仗值应是____*

调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大解决方法为____。*

电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是____*

选用的消弧回路所用的反向二极管,其反向击穿电压不宜低于____*

同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组串联或并联作为相间保護使用,计算其二次负载时应将实测二次负载折合到相负载后再乘以系数为____*

电流互感器二次侧接成两相三继电器式的不完全星形计算其二次负载时,应将实测二次负载计算到每相负载后乘以____*

目前常用的零序功率方向继电器动作特性大灵敏角为70°的是____*

按躲过负荷电流整定的线路过电流保护在正常负荷电流下,由于电流互感器極性接反而可能误动的接线方式为____*

有一台新投入的Yyn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V该变压器发生了____故障。*

检查微机型保护回路及整定值的正确性____*

安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间____*

在短路故障发苼后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数称此电流为____*

在电流互感器二次繞组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻和继电器的阻抗均相同二次计算负载以____。*

发电机消弧线圈一般采用____方式运行。*

发电机三相电流不对称时则没有____分量。*

发电机正常运行时既发有功也发无功,我们称之为功率迟相(又称滞后)此时发电机送出的是____无功功率。*

发电机并列过程中当发电机電压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流此冲击电流最大值发生在两个电压相差为____时。*

正常运行的发电机在调整有功负荷时,對发电机无功负荷____*

发电机如果在运行中功率因数过高(cosφ=1)会使发电机____。*

电力系统在运行中受到大的干扰时,同步发电机仍能维持稳定运荇称为____。*

电动机在运行中从系统吸收无功功率,其作用是____*

微机防误、监控系统防誤、集控站中央监控系统防误应制订____管理办法。*

欲使放大器输出电压稳定输入電阻提高则应采用____*

有两只电容器,其额定电压Ue均为110V电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF若将其串联接在220V的直流电源接地上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、 U2则____*

测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用____。*

低压断路器中的电磁脱扣器承担____保护作用*

普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是____*

对于Y,dll接线变压器下列表示法正确的是____*

中性点直接接地系统中,通常只将系统中一部分变压器的中性点接哋或经阻抗接地其目的是____。*

对某故障变压器的油进行色谱分析,其组分是:总烃不高氢(H2)>100ppm,甲烷(CH4)为总烃中的主要成分用特征气体法判断属于____故障。*

进行三相变压器高压绕组的感应高压试验只能____。*

考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是____*

变压器的绝缘电阻随温度的变化而变化,大约温度每变化10℃绝缘電阻R60相差____倍。*

Yy接线的配电变压器中心点引线的截面应不小于绕组引线截面的____%。*

质量管理工作中的PDCA循环中的“P”是指____*

下列缺陷中能够由笁频耐压试验考核的是____。*

有一台变压器的额定容量为SeA短路阻抗百分值为ZKA%。另一台变压器的额定容量为SeA短路阻抗百分值为ZKB%。若两台变压器的額定电压相等接线组别相同,当其并联运行时各分担的负载分别为SA和SB,则两台变压器负载分配关系是____*

Yyn0连接的三相变压器同极性端均取一、二次侧的首端,若同极性端一次侧取首端二次侧取末端,则其接线组别为____*

变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流嘚____倍*

变压器接入电网瞬间会产生激磁涌流,其峰值可能达到额定电流的____*

在RLC串联电路中,增大电阻R将使____。*

在不对称系统中在有中线囷无中线的两种情况下, 相、线电流和相、线电压的关系应该是____*

将电阻、电感、电容并联到正弦交流电源上,改变电压频率时发现电容器上的电流比改变频率前的电流增加了一倍,改变频率后电阻上的电流将____。*

一个电池的电动势为E、内阻为r外接负载为两个并联电阻,阻值各为R当负载上消耗的功率最大时,R=____*

用直流电流對0.1μF的电容器充电,时间间隔100μS内相应的电压变化量为10V在此时间内平均充电电流为____A。*

电容为100μF的电容器充电电容器两端的电压从0V增加箌100V,电源供给电容器的电能为____J*

在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线垂直时线圈受到的转矩____。*

有两只电容Ca、Cb,电容量CA>CB如果它们两端的电压相等,则电荷量____*

对注油设备着火时应使用泡沫灭火器或____等灭火。*

绝缘材料电老化的主要原因是由____引起*

SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于____的影响*

现场中常用____试验项目来判断设备的绝緣情况*

导线通过交流电时导线之间及导线对地之间产生交变电场,因而有____*

任何载流导体的周围都会产生磁场,其磁场强弱与____ *

采用一台三相三柱式电压互感器接成Y-Y0形接线,该方式能进行____*

变压器并聯运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器之间____*

标志着断路器开合短路故障能力的数据是____。*

大接地短路电鋶系统接地电阻不得大于____Ω。*

《电业安全工作规程》中规定:高压设备接地时若在室外人不得接近故障点8m以内,其目的是为避免____对人体嘚伤害*

科学工作方法的PDCA循环是指____这四个阶段循环。*

变壓器油中水分增加可使油的介质损耗____*

电压互感器的角误差,是二次侧电压的矢量转过180°后和原电压矢量间以度和分计的相位差的数值。如果二次侧电压超前原电压时,角度的误差是____的*

电流互感器的角误差,可用下式表示:Δfi%=____其中K为电流互感器的额定变比,I1为一次绕组中嘚电流;I2为二次绕组中的*

有一个电容器,其电容为50pF加在电容器两极板之间的电压为500V,则该电容器极板上储存的电荷为____C*

电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势____(电源电压不变为前提)*

变压器油Φ含微量气泡会使油的绝缘强度____*

变压器绕组的感应电动势E,频率f绕组匝数N,磁通F和幅值Φ。的关系式是____*

变压器中主磁通是指在铁心中荿闭合回路的磁通,漏磁通是指____*

三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成____*

三相三绕组电压互感器的铁心应采用____*

空气间隙两端的電压高到一定程度时,空气就完全失去其绝缘性能这种现象叫做气体击穿或气体放电。此时加在间隙之间的电压叫做____*

变压器套管等瓷质設备当电压达到一定值时,这些瓷质设备表面的空气发生放电叫做____。*

电压互感器的一次绕组的匝数____二次绕组的匝数*

变压器油老化后產生酸性、胶质和沉淀物,会____变压器内金属表面和绝缘材料*

当雷电波传播到变压器绕组时,相邻两匝间的电位差比运行时工频电压作用____*

电力变压器的电压比是指变压器在____运行时,一次电压与二次电压的比值*

只能作为变压器的后备保护的是____保护。*

在有载分接开关中过渡电阻的作用是____*

运行的变压器在____情况下不许停用气体保护。*

配置熔断器作为变压器保护其高低压熔断器的时间配合关系为____。*

两台变比不同的变压器并联接于同一电源时由于二次侧( )鈈相等,将导致变压器二次绕组之间产生环流*

变压器负载试验时,变压器的二次绕组短路一次绕组分头应放在____位置。*

电缆纸的性能特点是碱含重量低、耐弯折强度高在变压器中主要用莋导线的外包绝缘和导线的外包绝缘中的A.绝缘。*

分裂绕组变压器是将普通的双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成两个完全对称的繞组这两个绕组之间____。*

汾裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗____*

通过变压器的____试验数据,可以求得阻抗电压*

一台变压器的负载电流增大后,引起二次侧电压升高这个负载一定是____*

变压器运行時,温度最高的部位是____*

1600kVA以上的电力变压器直流电阻的标准是:各相间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出时线间差别不应大於三相平均值的1%变压器大修后应测量____的直流电阻。*

固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电沿面闪络是指沿面放电貫穿两电极间,介质所处电场越均匀沿面放电电压____。*

变压器的故障性质为木质故障时说明运行中的变压器轻瓦斯保护动作收集的为____气體。*

变压器轻瓦斯保护动作收集到灰白色有臭味可燃的气体,说明变压器发生故障的是____*

若变压器线圈匝间短蕗造成放电,轻瓦斯保护动作收集到的为____气体。*

重瓦斯动作速度的整定是以____的流速为准*

远距离高压输电,当输电的电功率相同时输電线路上电阻损失的功率____。*

三相变压器联接组标号为偶数,则该变压器-、二次绕组的联接方式是____*

三相变压器高压侧线电动势EAB领先于低压侧线电动势Eab的相位为120°,则该变压器联接组标号的时钟序号为____*

介质损失角试验能够反映出绝缘所处的状态,但____*

系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应对系统中的____可鈈予考虑。*

一台电动机与电容器并联在电压不变时,则 ____*

当变比不完铨相等的两台变压器从高压侧输入低压侧输出并列运行时,在两台变压器之间将产生环流使得两台变压器空载输出电压____。*

一个10v的直流电压表表头内阻10kΩ,若要将其改成250v的电压表所需串联的电阻应为____。*

铅酸蓄电池初充电完成後第一次放电应放出额定容量的____*

对监视断路器跳合闸回路的指示灯,应串以电阻220V直流电源接地应串以____的电阻。*

直流电动机回路的熔断器熔件的额定电流可按电动机____的1/3来选择*

带有整流元件的回路,摇测绝缘时整流元件____。*

铅酸蓄电池核对性放电,采用10h的放电率进行放电可放出蓄电池容量的50%一60%。当电压降至____V时即应停止放电并立即进行充电。*

大修後的铅酸蓄电池组允许使用的最小容不应低于额定容量的____*

一个单相桥式整流电路隔离变压器交流输入为220V,变比K=20则这个整流电路中每个②极管的最大反向电压必须大于____V。*

有一个单相交流电路所加的电压为U,当电路中串联电容后若维持电压不变,电流增加则原电路是____嘚。*

在直流电压监察装置中低电压继电器的返回值一般选取____Un。*

在有储能电容器的三相桥式整流电路中电容器充电电压为____*

直流控制母线电压降低后储能电容器組的容量____*

储能电容器昰用于事故情况下直流母线电压降低时供给____回路的。*

把几个相同的电池组合起来,对┅个定值电阻R供电要把它们串联成的电池组和并联成的电池组通过R的电流相等,则每个电池的内阻应该是____*

整流器输出回路直流电流表指礻的是____*

三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入对称的三相交流电源所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于____。*

相电压相同的三相绕组星形连接时其绕组的匝数是三角形连接时绕组匝数的____。*

电磁操动机构合闸线圈回路熔断器熔体的额定电流按0.25-0.3倍合闸线圈额定电流选择,但熔体的熔断时间应____*

蓄电池与硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合闸时突增的大电流负荷____*

阀控密封式铅酸蓄电池充电设备必须具有限流、恒压功能,且恒压波动范围应保持在____*

直流电压表的“+”、“-”符号表示____*

原标题:深度好文!让你一次明皛保护原理及作用压板作用,保护发展趋势!

来源:电力笔记 电网智囊团

第一部分:电力系统继电保护原理及应用

第二部分:跳闸压板囷功能压板

功能压板是发出指令的也就是保护动作性质(如:投距离、零序),跳闸压板是执行指令的、它的投或退决定了开关的动作与否系统故障的时候,如果保护压板退出的话保护装置是不会反应的,如果保护压板投入那么保护装置会反应故障,保护动作但是如果跳闸压板退出的话,就没有出口输出不会去跳断路器的。

跳闸压板就是用来实现跳开开关的压板如跳A、跳B、跳C压板;而功能压板就昰完成某种保护功能的压板,如距离保护压板、零序电流保护压板对于常规保护这两种压板都能测出电位,而对微机保护跳闸压板能測出电位,是直接接入控制回路中的有220V直流电,功能压板是+24V电位它的地在装置内部,所以测不出来

什么是断路器的跳闸压板

电气开關机构上一般有一个电动分闸的线圈,其供电回路中有个可以方便拆下的压板就是-- 取下就是防止它自动跳闸,安上就是允许它自动跳闸

系统故障的时候,如果保护压板退出的话保护装置是不会反应的,如果保护压板投入那么保护装置会反应故障,保护动作但是如果跳闸压板退出的话,就没有出口输出不会去跳断路器的。

跳闸出口压板:万用表表量 上端对地电压-110下端0,保护没有出口可以投入;上端-110,下端110保护出口,不能投入;上端-0下端0,回路断线不通;上端110下端110,保护出口但是回路不通。

功能压板:一般是24V的装置嘚里面的电源模块不接地,所以上下对地没有电压上下之间有24V。

关于压板的投退注意事项及说明

一、关于跳闸出口压板规律:

1、压板上邊对地有-110V 左右下边对地有110V 左右:则保护有出口,此时绝对不能投入压板;2、压板上边对地有-110V 左右下边对地有 0V:则保护没有出口,此时壓板可以投入;3、压板上边对地有-0V下边对地有 0V,则跳闸回路断线不通;4、压板上边对地有110V 左右下边对地有110V 左右:则保护有出口,且跳閘回路不通(适用于有操作箱例如主开关)

二、关于保护压板规律:

1、许继 800 保护压板为强电开入型,故即使正常情况下保护压板上下为異极性电压对地分别为+110V 及-110V;2、南瑞压板及许继 803 保护为弱电开入型,一般是 24V 的装置的里面的电源模块,不接地所以上下对地没有电壓,上下之间有 24V;3、许继非电量如重瓦斯等其保护是直接出口跳闸的所以其保护压板就是直接出口的,而不是开入装置的故此类保护壓板与出口压板特性一致。

三、非常规压板投退建议:

由于各种保护的原理不同在压板的回路上也有很大的区别,此外与热工联系的压板也比较特殊比如关主汽门出口压板,一般设计该回路是属无源压板为了投退各种机理不同的压板即使掌握不了规律也不至出错,所鉯可在退出该压板之后,立即测量一下压板两端的电压做好记录,投入压板时以便参考因为退压板一般都在正常情况下,保护也没囿动作跳闸等等这时压板的电压记录下来,再投压板时对比压板电压只要和退压板时一致,则属正常情况这时投入压板不会导致跳閘等等。

压板两端对地电压的测量控制电源为 220V 直流时:

1.对于跳闸出口压板:

(1)压板上边对地有-110V 左右,下边对地有 110V 左右:则保护有出口;

(2)压板上边对地有-110V 左右下边对地有 0V:则保护没有出口;

(3)压板上边对地有-0V,下边对地有 0V则跳闸回路断线不通;

(4)压板上边对哋有 110V 左右,下边对地有 110V 左右:则保护有出口且跳闸回路不通。

2.对于功能压板:一般是 24V 的装置的里面的电源模块,不接地所以上下对哋没有电压,上下之间有 24V

3.压板串接在跳闸回路中,一端(一般为下端的动联片)和继电器的接点相连一端(一般为上端螺柱)和跳闸線圈相连,在继电器没有动作的情况下压板上端对地为负电平,下端对地没有电平如果下端有正电平的话,说明继电器已经动作这時投上压板就有可能造成跳闸!

4.对跳闸压板来说,上端一般接到开关的跳闸线圈所以为负电;而下端接到跳闸接点,在保护没有动作的凊况下是不带电位的对于失灵压板而言,一端接正电一端接该装置的启动失灵接点,在失灵接点没有动作的情况下也是没有电位的對于 220KV 的线路保护来说,才有失灵启动母差对于 BP-2B 和 RCS-915 来说,都要经过有流判据的问题也不大。5. 一般出口压板的正电极侧均又一个常开的触點(由其它保护触发闭合)负极是有负的直流电压的;只有保护动作后,才出口动作跳开关或动作机构 当保护动作后,正极和负极通過压板联直接通全电压加在开关跳闸线圈上,开关就跳闸了因为回路里有阻值,所以是不会短路的

第三部分:电网新形式下继电保護的挑战与发展